红米note 4G版,开机电流1ka等于多少a20ma,定住不动,进水机,重植硬盘无效。求帮助

原标题:电缆护层故障测试仪

电纜故障测试仪优点全解

电缆护层故障测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地短路和电缆嘚断线,接触不良等故障进行测试若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置适用于测试各种型号、不同电压等级的电力电纜及通信电缆。

精确的定位电缆故障测试仪功能齐全,测试故障安全、迅速、准确仪器采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电纜的各种故障尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪可准确测定故障的精确位置。

ZSDLY-9000电缆故障测试儀、电缆护层故障测试仪是中试控股迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。测试软件自动识别卡位读取故障距离特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了一套独有多方案的服务方式和管理学习软件。整套系统中试控股满足中华人民共和国电仂行业标准《DL/T849.1~ DL/T849.3-2004》电力设备专用测试仪器通用技术条件中试控股遵循中华人民共和国制造计量器具,该套设备型号、品牌已在国家工商總局备案国家电网,南方电网的合格供应商产品该系统由测试主机、故障定位仪和电缆路径仪三部分组成,用于电力电缆各类故障的測试电缆路径、电缆埋设深度的寻测,以及铁路机场信号控制电缆和路灯电缆故障的精确测试

◆ 国内领先采用工控嵌入式计算机平台系统,全电脑Win7系统操作平台中试控股集成化软件测试,并配有电缆故障测试软件

◆ 国内领先采用12.1in大屏幕,触控鼠标操作高亮屏显示,适应户外阳光下使用锂电供电、方便现场测试;工程塑料机箱,防震防潮实现极强稳定性

◆ 采用zui新的USB通信接口,采集信号稳定主机鈳自动选择zui低6.25MHz、zui高达100MHz五种采样频率,自适应脉宽能满足不同长度电缆的测试要求,减少了粗测误差提高了测试精度。

◆ 软件实现低压脈冲波形全自动识别搜索波形故障拐点自动卡位,故障距离仪器自动读取并显示,同屏两区显示波形,实现自动和人为处理两种模式 ,使得對波形实现双重卡位操作,双游标移动可精确到0.15米提高粗测精度,减少波形误差

◆ 主机支持自带WIFI接收功能,可随时实现专家远程现场實时测试技术服务专家远程操控用户主机,业务技术配备手机安卓版测试软件给用户现场测试提供随时随地及时、准确波形分析和交鋶指导,使您无忧工作

◆ 关键的精确定点仪部分可直接数字显示测试者离故障点距离,中试控股采用背景降噪技术是国内同类定点技術的又一次创新,为快速准确查找电缆故障减少停电损失提供了有力保障。

◆ 高压放电部分三种可供用户选择国内领先全新的高频高壓电源替换65kg试验变压器和操作箱,内置电容一体化高频高压电源高压冲击部分适用范围广,真正综合轻便化国内领先。

1、ZSDLY-9000电缆故障测試仪可测试各种35KV以下不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻閃络性故障。

2、可测试铁路通信控制电缆、路灯电缆、机场信号电缆的各种类型故障

3、可测量长度已知电缆电波传播速度。

4、可测试电仂电缆埋设路径及埋设深度

显示方式:12.1英寸工业级液晶屏(windows7操作平台) 存储空间:固定8G

测试方法:低压脉冲法、冲闪电流法

操作方式:觸控鼠标操作

测试距离:不小于60km zui短测试距离(盲区):0-5米或无盲区

精确定点误差:±0.2m 测试误差:系统误差小于±1%

分辨率:V/fm;V为传波速度m/μs;软件游标0.10米。

脉冲宽度:100ns、200ns、1μs、2μs、5μs(软件自动匹配)

待机时间:可连续使用6小时左右 主机重量:6.2kg 外形尺寸:180mm×300mm×400m

温度-20℃~﹢40℃,相对湿度80%

服务方式及技术:a、 中试控股手机安卓版测试软件服务;b、波形邮件传输实时分析服务;c、直接用户提供现场测试服务。

(┅)测试仪面板示意图如图2所示请注意根据测试要求选择对应的输出口及开关。

1、电源适配器充电插座:本仪器使用12V3A直冲式充电器电池充满,需4小时

电源指示:单色二极管,开机正常工作时红灯亮

欠压指示:红色二极管,欠压时红灯亮同时报警声响。如主机显示欠压请你先关机后再插入220V电源适配器进行充电,等待30秒后再开机使用

脉冲指示:绿色二极管,开机后绿灯亮工作状态在脉冲法测试狀态。

冲闪指示:红色二极管在工作状态栏,选择高压冲闪点击采样键,红灯亮

3、输出插座:仪器使用航空插座,用于测试电缆故障的信号输出

4、输出振幅:用于调节输入、输出脉冲幅度大小。中试控股使用时应根据屏幕显示波形进行调节调节过小时,脉冲反射佷小甚至无法采样,如图3调节过大时,反射脉冲相连与基线无交点甚至基准线会变成斜线如图4。一般采样前输入振幅旋钮旋转1/3左祐,然后根据采样波形大小再进行调节重新采样。

5、开关:打开该开关即启动主机进入工作界面请按Windows 7系统提示关机。为了保证程序正瑺运行禁止用该开关直接关机。

6、显示屏: 仪器用12.1大屏幕液晶显示屏严禁用手过压非触摸系统,用右下角触控鼠标或插入外接鼠标进荇操作此显示屏上严禁放置重物或挤压。

7、复位键:测试主板程序刷新复位键每次开机后先按此键,脉冲指示灯闪灭一次测试程序即进入工作状态。在测试过程中有端口错误提示时请退出测试程序,按复位键刷新程序后在重新进入测试软件。

8、USB接口: 可与该机连接同时操作能将测试波形及测试数据利用计算机进行处理,存贮学习分析波形、打印。可用移动上网卡接发邮件为你现场提供网上垺务。

10、触控鼠标:和一般笔记本电脑鼠标一样用于操作整个系统。

第二节 电缆故障测试仪软件介绍

1、双击桌面电缆测试图标屏幕显礻主控界面如下图六。

2、关机请按电脑操作系统方式zui后关掉“开关”电源。建议本机在使用中不要关闭电源或频繁开关机。

3、如主机顯示欠压请插入主机专用充电器,可以继续工作充电状态下,充电器指示灯为红色电池充满时为绿色。

二、测试系统控制面板介绍

按“电缆故障测试”键系统进入测试面板,测试面板可分为四部分:菜单栏、状态栏、图形显示区、功能键区

红色标识为单屏显示按鍵,上半部分为实时波形下半部分为手动分析区,双击上方波形即可载入下方手动分析区

“数据管理”菜单:包括,“打开文件”“保存文件”两个菜单项。

选择“打开文件”可调出以前测试时存在磁盘内的波形;选择“保存文件”可以将测试的波形和数据存储于电腦中作为保存资料。

“报告生成”可将屏幕显示内容形成一个“中试控股电缆故障测试报告”格式选择“打印”或“关闭”键来完成伱所要的工作;选“保存”可将测试的波形和数据存储于电脑的硬盘或者软盘中,作为资料保存;

工作状态栏里显示个五方面的信息:依佽显示在屏幕的右侧“采样频率”,“测试方式”“电波速度”“故障距离”“检测日期”。在测试时以上数据都会根据你的测试选擇自动链接并自动对应在“自动波形区”和“手动波形区”显示出来

ZSDLY-9000电缆故障测试仪波形显示区用来显示采样所得的波形,分 “自动波形区”和“手动波形区”本软件采用特殊技术,在测试时“自动波形区”会自动优化一个波形在用低压脉冲法测试是会自动卡位,自動计算出故障距离来高压冲闪法测试无此功能。但是在“自动波形区”选一个波形双击就马上在“手动波形区”就可以现出波形你可鉯在此分析和处理并卡位。第一条游标线为起始定位游标第二条游标为终点卡位游标,鼠标点击到拐点游标线就移至点击处,距离马仩就出来了游标线的小格内直接显示故障距离。

功能键区显示在屏幕的下方由8个按键组成,每个键执行一定的功能这8个功能键的作鼡如下:

◆“测试设置”键:在系统测试时采用:根据所测电缆点击选择对应“测试方式”、“范围及采样频率”、“速度介质选择”后點击选择项即可。 窗口菜单:包括二个子菜单:“测故障”“测速度”、选择每一菜单项就对应一种测试方式。选择“测速度”时你需輸入电缆的长度

“采样工作方法”菜单:包括两个子菜单:“低压脉冲”、 “高压冲闪法”。

“测试范围(采样频率)”对应以下五种:你只需选择与被测电缆的大概长度对应的一项同时你也就选择了对应采样频率,这样采样自动适应脉宽所得波形更标准,拐点更明確

测试距离“介质选择”菜单包括:

五个菜单项,选择其中一个菜单项就等于选择一种速度可根据用户特殊电缆添加介质。如你所测嘚电缆电波速度不在以上四种时请输入自选介质的电波速度。

输入时请点击测试软件界面左下方的#小键盘(本机出厂时已给你设定好了)输入你所选择的电波速度。

◆“单次、连续”设置键:点击即选择在单次时,每点击一次采样键采一次波形,若在连续时点击┅次采样键,波形会连续出现

◆“同步”键,在分析波形卡位时当你对上下波形区的波形要对比时,按“同步”键两个波形会自动囙到初始位置,比例一样你便可以重新对比找你认为更准确的拐点。

◆“采样”键:在系统测试时采用此键每按动一次“采样”键,系统便采集一次数据并可以在图形显示区绘出波形图,ZSDLY-9000电缆故障测试仪依次显示在上屏自动波形区上

◆“扩展(自动区域)压缩”键,采用压缩波形计算距离时误差较大按此键可将“自动波形区”显示的波形扩展状态,显示波形的全貌这样卡拐点是更精确,误差更尛每点击一次红标点波形扩展一下,中试控股可连续扩展直到你感觉卡位合适为止

◆“扩展(手动区域)压缩”键,采用压缩波形计算距离时误差较大按此键可将“手动波形区”显示的波形扩展状态,显示波形的全貌这样卡拐点是更精确,误差更小每点击一次红標点波形扩展一下,可连续扩展直到你感觉卡位合适为止

◆“微调左移”键,在“手动波形区”分析卡位时你用鼠标点击游标线时,鈳能一次没有卡在你选择的位置拐点处用“微调”键可帮助你对起点、终点游标线进行精确移动,直到你认为更准确的拐点处大大减尐了卡位时人为的误差,为第二步精确定点提供了更为准确的距离

◆“微调右移”键,在分析波形卡位时你用鼠标拖动游标线时,可能一次没有卡在你选择的位置拐点处用“微调”键可帮助你对起点、终点游标线进行精确移动,直到你认为更准确的拐点处大大减少叻卡位时人为的误差,为第二步精确定点提供了更为准确的距离

◆ “退出(Exit)” 键,分析处理波形结束退出键退出测试软件。

第三节 電缆故障的测试程序

为顺利快速的解决电缆故障测试电力电缆故障请遵循以下步骤:

一、了解电缆故障的类型;分析电缆故障性质,

不哃性质的电缆故障要用不同的方法测试使用兆欧表,测量故障电缆的绝缘找出故障相,再测量故障相绝缘阻值根据绝缘阻值的大小來区分故障性质:低阻故障或高阻故障。

二、 用电缆仪主机的低压脉冲法测试电缆长度、校对电缆的电波传输速度;

ZSDLY-9000电缆故障测试仪测试電缆全长可以让我们更加了解故障电缆的具体情况也可以判断是高阻还是低阻 故障,可以判断固有的电波速度是否准确(准确的电波传輸速度是提高测试精度的保证当速度不准确时,可反算速度)。这些都可以用低压脉冲测试法来解决

三、选择合适的测试方法,中試控股用电缆仪主机进行电缆故障粗测;

对不同电缆故障要用不同的方法低阻故障(开路、短路等)要用低压脉冲法测试;而高阻故障(泄漏、闪络等)则要用高压冲闪法方法测试;选择合适的测试方法,用测试仪主机对电缆进行故障距离粗测

故障性质 绝缘电阻 故障的擊穿情况

开路 在直流高压脉冲下击穿

低阻 小于10Z 绝缘电阻较低时,可用低压脉冲法

高阻 大于10Z 高压脉冲法测试

闪络 直流或高压脉冲作用下击穿

紸:表中Z?为电缆的特性阻抗值电力电缆阻抗一般为10—40?之间。

低压脉冲法测试比较简单直接测试。高压闪络法测量则需要注意接线及所加直流电压的高低交联乙烯电缆的zui高耐压为35KV,高压设备的地线必须与被测电缆的铠装接地良好连接

四、用路径仪探测埋地电缆的走向;

精确定点前首先必须知道电缆的路径,若已知电缆埋设路径可省去此步骤

五、用定点仪对故障点精确定位;

按定点方式接好高压设备,根据电缆故障阻值高低来决定升压高低中试控股对电缆故障点进行精确定位,zui后确定在1米范围内

第四节 电缆故测试方法介绍

本仪器主机采用时域反射(TDR)原理,对被测电缆发射一系列电脉冲并接收电缆中因阻抗变化引起的反射脉冲,再根据电波在电缆中的传播速度囷两次反射波的特征拐点代表的时间可测出故障点到测试端的距离为:

式中:S代表故障点到测试端的距离

V代表电波在电缆中的传播速度

T玳表电波在电缆中来回传播所需要的时间

这样,在V已知和T已经测出的情况下就可计算出故障点距测试端的距离S。

故障测试有低压脉冲法、冲闪电流法两种方式

低压脉冲用于测试电缆中电波传播的速度、电缆全长、低阻故障(故障相电阻值低于100Ω)和开路故障及短路故障。

测量电缆故障时,电缆可视为一条均匀分布的传输线根据传输线理论,在电缆一端加上脉冲电压该脉冲按一定的速度(决定于电缆介质的介电常数和导磁系数)沿线向远端传输,当脉冲遇到故障点(或阻抗不均匀点)就会产生反射且闪测仪记录下发送脉冲和反射脉沖之间的传输时间△T,则可按已知的传输速度V来计算出故障点的距离LxLx=V?△T/2,如图8所示:测全长则可利用终端反射脉冲:L=V?T/2

同样已知全长鈳测出传输速度:V=2L/T

测试时在电缆故障相上加上低压脉冲,该脉冲沿电缆传播直到阻抗失配的地方如中间接头、T型接头、短路点、断蕗点和终端头等等,在这些点上都会引起电波的反射反射脉冲回到电缆测试端时被测试仪接收。中试控股测试仪可以适时显示这一变化過程

ZSDLY-9000电缆故障测试仪根据电缆的测试波形我们可以判断故障的性质,当发射脉冲与反射脉冲同相时表示是断路故障或终端头开路。当發射脉冲与反射脉冲反相时则是短路接地或低阻故障。

凡是电缆故障点绝缘电阻下降到该电缆的特性阻抗甚至电流电阻为零的故障均稱为低阻故障或短路故障(注:这个概念是从采用低压脉冲反射法的角度,考虑到阻抗不同对反射脉冲的极性变化的影响而定义的)

凡昰电缆绝缘电阻无穷大或虽与正常电缆的绝缘电阻值相同,但电压却不能馈至用户端的故障均称为开路(断路)故障

电缆的故障相(或被测相)分别接到测试主机的输入线两个夹子上(输入线的另一端与测试主机的航空插头连接),打开桌面测试软件进行参数设置等即鈳测试。

对于有些电缆电波传播的速度未知,必须通过测试来确定但测试前必须知道电缆的精确全长。

在“测试设置”菜单选择“测速度”、“低压脉冲”根据电缆的长度,选择适应的范围键入电缆全长,输入时请点击测试软件界面左下脚小任务栏的#小键盘(本机絀厂时已给你设定好了)输入你所选择的电缆长度。

然后按“确定”键再按“采样”键,配合调整“幅度”旋纽使信号的幅度和波形、基线处于便于观察的位置。

如果无波形显示或反射波形过小将输入振幅电位器旋大(注意:请微调),重新采样

如果采样时死机,即提示端口错误按复位键恢复。

测故障)(低阻故障和开路故障及短路故障)

低压脉冲法测得开路故障波形

ZSDLY-9000电缆故障测试仪低压脉冲法测得短路故障或低阻故障波形

测故障时工作状态菜单选择“低压脉冲”中试控股在选择选择适当电缆概长度范围所对应的采样频率,洅按电缆绝缘介质选择脉冲速度,然后按“采样”键后屏幕上方就会显示开路波形(如图)或短路波形(如图),使用低压脉冲法测试时能自动卡位波形,测试结果马上显示出来。

开路故障的反射信号与发送脉冲极性相同短路故障的反射信号与发送脉冲极性相反。确定光标时对终端開路电缆以脉冲上升沿与基线交点为准定光标起点、终点。

注:由于测电缆全长时的接线及波形与测开路故障时完全相同所以设计时未單独列出测全长菜单。

低压脉冲测试开路故障(电缆全长)和短路故障的波形如下

低压脉冲法测得开路故障或开路全长波形

在手动波形區分析时:按荧屏右下方模块中对应的“扩展”或“压缩”键,使测试的波形宽度比较适合故障距离的判读然后,按游标卡位用左右微调键选择更为合适的波形拐点,波形操作结果应如图16所示

移动游标判读故障距离:本软件是全自动设置,分上下两个区域上区会自動绘制波形选个zui优的并自动卡位;自动显示故障距离了。如果你感觉不放心你可以做以下操作:双击上区任意点选择波形到下区,在屏幕右下方有“游标”和相应左右游标的左右快移和慢移相关键按“游标”键时可看到游标线下部的双箭头在两游标线间来回切换。箭头茬哪条游标下便可移动哪条游标总可以将两条游标移到起始波形和回波的拐点。

在完成上述操作后两游标间显示的数字即为故障点到測试端的距离。

测试完毕后如果中试控股操作者认为此次测试结果有保留价值,可点击屏幕右边的“保存”键界面将弹出文件保存的②级菜单。点击二级菜单上的相关键后由“确认”键或“取消”键确定此次测试结果的保存或取消。

电力电缆的高阻故障(高阻故障:故障点的直流电阻大于该电缆的特性阻抗的故障为高阻故障)几乎占全部故障率的90%以上大部分电缆高阻故障(高阻泄漏性故障及高阻闪絡性故障)

冲闪方式测试故障,一般采用电流取样法中试控股因电流取样接线简单,安全性高波形易于识别,因此推荐使用电流取样根据接线图连接完毕后,再用速度键选择传输速度或重新键入速度值将输入振幅旋钮旋至1/3左右(注意:请微调),然后按采样键仪器进入等待采样状态。

高压接线按冲闪法方式接线检查接线无误后进行升压,先放置于“直流”档位待高压升至预设电压时,可先使鼡“单次”放电为保证故障点闪络放电,看高压电源的电压降幅若放电后电压降幅较大,说明故障点已击穿放电仪器记录下波形。根据波形大小可重新调整输入振幅重复采样,直到采到相对标准的波形冲闪测试波形如下图所示。

如果采样时死机请即提示端口错誤,退出测试软件按主机“复位键”,重新进入测试软件重新采样。

冲闪电流采样波形特点:中试控股发射脉冲为正脉冲反射脉冲吔为正脉冲但其前沿有负反冲拐点。因故障性质等原因负反冲大小有差别,但远小于正脉冲的幅值此拐点即为故障点的拐点。

冲闪电鋶采样波形卡位:定光标时起点游标线选择在正脉冲上升沿与基线交点处,如果认为拖动鼠标放的游标线不到位按“微调”键的左、祐调节,直到合适处另外终点游标线选择在负反冲拐点的下降沿与基线交点处,如果认为拖动鼠标放的游标线不到位按“微调”键的咗、右调节,直到合适处屏幕下方测试结果区显示故障距离即为主机粗测的故障距离。

如无前沿的小负脉冲出现但波形周期明显,就將终点光标定在反射脉冲的上升沿与基线的交点处屏幕下方测试结果区故障显示距离因此将增加约15%左右。你只需将显示故障距离乘以0.85即鈳得到故障距离然后按此故障距离去精确定点。

对于手动分析区如果想放大波形看清拐点,可选择单屏操作分析波形并卡位,粗侧會误差更小

注意:调整球隙一般1mm大约代表3KV,请根据被测电缆电压等级适当调整

C 、 为高压脉冲电容,容量1∽2μF耐压小于40KV

B、 为电流取样器(配套附件)

以上设备除电流取样器B之外,其余为外配设备(注意必须将高压放电棒与高压地线连接好方可试验)

高压闪络测试波形嘟较为复杂,所以需要学习如何看高压闪络波形以下给大家提供部分作为参考学习:

四、ZSDLY-9000电缆故障测试仪高压闪络测试注意事项:

高压閃络测试时,由于工作电压极高稍有不慎就会对人身及设备造成损失,因此操作中应注意以下几点:

1、高压闪络测试时高压试验设备應由专业人员操作,中试控股仪器接线调整时应断电并彻底放电。

2、高压试验设备电源与测试仪工作电源分开使用测试仪连线应远离高压线。冲闪法时电脑应断掉外接电源。

3、高压设备接地端必须可靠与大地相连以确保测试成功及设备、人身安全。

4、从测试仪安全栲虑闪络测试时工作菜单一定要选择在冲闪状态,如果错误选择低压脉冲状态进行高压闪络测试将可能损坏测试仪内部低压脉冲电路。

5、测试前应先对故障电缆加压放电,确保各连接线点无放电现象所加电压已使故障点发生闪络放电,然后开始投入仪器测试

6、在囿易燃物品的环境中利用高压测试时,应有保护措施

第五节 电缆故障测试仪附件介绍

高压闪络测试时,电流取样器红、黑接线柱与测试線红、黑夹子对应连接并将电流取样器平行放置于电容器接地线3-5cm处。如信号强可移远些信号弱可移近些。以采集到较好的波形为标准

仪器配套连接电缆二条,为闪络测试时使用和低压脉冲测试时使用如图7所示。

三、精确定点实物接线图:

精确定点是测试电缆故障關键的一步粗测完后.按以下实物图接线方式,给电缆连续加冲击高压使故障点连续放电频率大概放在3~4秒/次。带上声磁数显同步定点仪赱到粗测距离的前后10米处仔细听故障点的放电声听出声音zui大点下方即为电缆故障点。一般精确到1米以内即可

路径仪是由发射机、路由接收机组成。本中试控股仪器是低压电缆故障定位测试的专用仪器其主要功能是对电缆路经的探测。

本仪器采用了微电脑中央处理器及專用集成电路其特点是接收灵敏度高,静态漂移小抗干扰能力强,工作稳定准确度高。仪器更加皮实、耐用从而降低了仪器的返修率。路由接收机采用了大容量电池供电具有待电时间更长的优点。

一、基本组成和主要用途

本仪器由以下两部分组成:

? 发 射 机:向被測低压电缆发送测试信号

? 路由接收机:在地埋线(低压电缆)附近通过天线接收信号。为了方便探测埋地线缆路径及埋深接收天线可水岼、垂直、及45°角调节。

输出频率:发射频率9.6kHz

探测路由误差: ±2cm

探测埋深误差: ±5cm

电 池: 9V层叠电池连续工作8小时

3.1 ZSDLY-9000电缆故障测试仪探測前的准备工作

路由接收机:开机后,显示电池电量若小于10%,应更换电池

一般情况下被测低压电缆末端与地是断开的,中试控股只需將电缆始端与配电柜断开(零线接地的一定要解开)

3.2 发射机的使用方法

注意:发射机工作时,输出电压峰值可达300V(开路电压)不要用掱触摸输出端,以防触电不要把发射机接在带电的电缆上,输出不要直接短路

1.连接发射机时请先关闭发射机。

2.将红、黑输出线插入发射机上对应的输出插孔

3.红色输出线夹,夹在电缆好相然后电缆好相终端接地。

(如果电缆铠装完整外护套没有破损。也可以打开测試端铠装红夹子夹在铠装上进行测试。)

4.黑色输出线夹子夹测试端系统地

5.连接12V电源适配器,打开发射机电源开关显示屏显示工作

电壓,发射频率发射机开始工作。

6.禁止开机情况下将输出红黑夹子短路。

3.3 路由接收机的作用及使用方法

1) 路由接收机的作用

探测低压电纜的路由和埋深其探测原理为峰值法和空值法。

峰值法(粗测法):把探头与探杆旋转成90度角且平行于地面并与低压电缆走向垂直。此时在低压电缆的正上方时接收信号zui强(扬声器声音zui大)此点即为峰值点.这种探测方法称为峰值法(见图2)。沿低压电缆走向左右移动探头信号均减弱(扬声器声音减弱),即中间声音大两边声音小。中试控股所测得峰值点的连线即为低压电缆的走向用于路由的粗測。

谷值法(精测法):如果将探头与探杆旋转成0度角探头垂直于地面。低压电缆正上方时接收到的信号zui弱(扬声器声音zui小,此点即為空值点)这种探测方法称为空值法,或叫哑点法(见图3)沿低压电缆走向左右移动探头,信号变强(扬声器声音变大)即中间声喑小,两边声音大其空值点(或哑点)的连线就是低压电缆的走向。用于路由的精测

2) 路由接收机的使用方法

① 打开路由接收机电源開关,并调节“幅度调节”旋钮;

② 在起始处寻找所测低压电缆;

方法为:在发射机3米以外用上面所讲的峰值法探测附近的每一根线纜,声音zui大的即是待测低压电缆

③ 继续前行探寻电缆路由

此时换用空值法探测低压电缆路由,因为这种方法在没有其他干扰的情况下探測更准确

方法如下:中试控股首先用空值法找出低压电缆路由,此点定为A点;然后再将探头与探杆旋转成45度角探头下端贴地面并垂直對准低压电缆的走向,左(右)水平移动当接收到的信号第一次出现空值,即声音zui小时记下该点为B(C),其地面上AB(AC)点的直线距离僦是低压电缆的埋深AD一般误差在±5CM左右。(见图4)此方法也叫三角法:

实际埋深=AD+修正系数δ (δ=±5CM)

注意:探测低压电缆埋深的准確度会受到土壤条件、相邻线缆和线缆金属材料的影响探测埋深时,应避开低压电缆的拐弯处且应离开发射机10米以外,以免定深不准戓误差加大

当在低压电缆一侧所测信号强度比另一侧低很多时,可能是受到与低压电缆相邻的其他线缆的影响这时,应重新插地钎使地线尽量不穿过任何相邻线缆,且地钎与被测低压电缆尽量远些采用峰值法测试,扬声器声音zui大处的下方即为被测低压电缆

2.探测低壓电缆转弯处

用空值法测试低压电缆路由,应以缓慢的速度接近低压电缆转弯处这样靠近低压电缆的外侧可测出转弯的具体位置。而如果以较快的行进速度探测时则会走过转弯处而突然扬声器声音增大,使人误判

ZSDLY-9000电缆故障测试仪采用空值法探测。当探头到低压电缆的環绕处时如果探头摆动到与环绕处相对的一侧,路由接收机会反映出正常的峰值;而摆动到环绕处正上方时则会出现非常强的峰值

相鄰线缆会干扰路由接收机的正常接收。中试控股此时应提高被测低压电缆的信号强度降低相邻线缆的信号强度。方法如下:

①把发射机換到被测低压电缆的另一端发送信号;

②改善接地情况移动地钎接地点。

五、 ZSDLY-9000电缆故障测试仪注意事项

此仪器用于户外工作,应保持仪器清洁、干燥不使用时,应将仪器放入包装箱内在低温、干燥的地方保存。在每次工作前应检测路由接收机的电池电量。在长时间不使用该仪表时应取出路由接收机中的电池;路由接收机电池更换方法:

1.准备一块9V(方块)电池;

2.打开路径仪接收机的盒盖;

3.取出旧电池,换上新电池;

1、电缆路径信号发生器 1台

2、电缆路径信号接收机 1台

4、路径信号接收天线 1根

5、2芯航插连接线 1根

6、红黑测试夹子线 2根

因为电力電缆敷设环境的极其复杂性电缆故障测试时精确定点一直是很关键的一步,即使有准确的粗侧距离但由于受到外界环境的影响,我们吔是难以快速准确定位电缆故障声磁精确定点仪是一款便携式、超静音、可视化的冲击放电接收精确定点仪,中试控股是专门与高压冲擊发生器配合使用其采用领先的背景智能降噪和声音追踪新技术,可实现连续优化、完美声音效果记录冲击放电的特征声音和现场将拾取的信号实现对比。

运用前端连续冲击放电时粗侧距离范围内故障点冲击放电声音在电缆上方的地面传播,被地面上的探地传感器记錄下来探测点距电缆真正故障点的距离可以用冲击放电噪音音量大小的方法得到。

◆超静音降噪处理卓越的放电声音音质,背景更加咹静选用监听耳机用来快速、可靠地定点故障点位置。

◆ 选用超静音技术和BNR智能背景降噪技术可以调节冲击放电音量。

◆ 模具化设计叻特殊的自落式探地传感器并配有软质路面、硬化路面、草坪的传感接头。

◆ 选用中试控股可靠的进口接插件保证声音的纯度,人性囮设计了高度可调的探头手柄非常适用。

◆ 传感器动态量程:声音通道>104dB

◆ 冲击放电声音放大倍数 >90dB,冲击放电音量上限84dB(A)

◆ 液晶显示器:高亮真彩屏,像素320 x 240 适应户外

◆ 现场连续工作时间:碱性可更换电池电池,方便现场使用

1、ZSDLY-9000电缆故障测试仪标准配置:

接收机主机一只型号 ,含肩带

传感器(探地麦克风)一只.

高度可调手柄一只高度范围450 – 750 mm

信号线一条,将接收机主机与传感器连接长1.20 m

硬质地面探头一呮,长18 mm

草地探针一只长 75 mm

5号碱性电池6只,型号IEC R6

ZSDLY-9000电缆故障测试仪、电缆护层故障测试仪导致电缆发生故障的原因是多方面的, 现将常见的几种主要原因归纳如下:

1、机械损伤;很多故障是由于电缆敷设安装时不小心造成的机械损伤或敷设后在电缆线路上施工造成的外力损伤而直接引起的有时如果损伤轻微, 中试控股在几个月甚至几年后损伤部位的绝缘逐渐降低而导致击穿;

2、设计不良、不按规程要求制作往往是形成电纜故障的重要原因;

3、化学、电腐蚀。电缆路径在有酸碱作业的地区通过, 这些往往会造成电缆的铠装和铅皮被腐蚀;

5、长期过负荷运行由于過荷运行, 电缆的温度会随之上升, 尤其在炎热的夏季, 电缆的温升常常导致电缆薄弱处首先被击穿, 在夏季, 电缆的故障也就特别多;

6、绝缘受潮。這种情况在实际情况中也很常见, 一般发生在接头处较多, 比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头, 会使接头的封装物进水或混叺水蒸汽而造成故障

原标题:电缆故障自动测试仪

矿鼡电缆故障测试仪应具备哪些优势呢

在电缆测试行业里一个的ZSDLY-9000电缆故障测试仪、电缆故障自动测试仪可以减轻工作人员的劳动强度,提高工作效率中试控股矿用电缆故障测试仪它是由发射机和接收机及感应式探头、电位差式探测架等组成。ZSDLY-9000电缆故障测试仪、电缆故障自動测试仪采用电磁感应方法对光缆电缆进行路由寻迹及埋深测试采用电位差方法对光缆、电缆进行故障定位测试。适用于具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种光缆、电缆的路由、埋深及对地绝缘不良点的定位测试它是邮电通信系统以及*、铁路、矿山、油田、机場、航运等单位的线路故障专用测试仪。

可以给工作人员带来很多便利的中试控股ZSDLY-9000电缆故障测试仪、电缆故障自动测试仪应该具有以下几夶优势:

*要求仪器智能化程度高。测试结果能自动显示在大屏幕液晶显示屏上这样直观地判断故障,并配有菜单显示操作功能无需對操作人员作专门的训练。就可以是他们轻易上手

第二,具有波开及参数存储、调出功能采用非易失性器件,关机后波形、数据不易夨

第三,具有双踪显示功能可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障的进一步判断

第四,具有波形扩展比例功能改变波形比例,可扩展波形进行测试

第五,控制测量光标可自动沿线搜索,并在故障波形的拐点处自动停下

第六,可任意改变雙光标的位置直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。

第七具有打印功能。中试控股将测试的结果打印存档

电缆故障测试儀核心参数

ZSDLY-9000电缆故障测试仪、电缆故障自动测试仪是中试控股迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性鼡工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作测试軟件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了一套独有多方案的服务方式和管理学习软件整套系统中试控股满足中华人民共和国电力行业标准《DL/T849.1~ DL/T849.3-2004》电力设备专用测试仪器通用技术条件,生产遵循中华人民共和国制造计量器具该套设备型号、品牌已在国家工商总局备案,国家电网南方电网的合格供应商产品。该系统由测试主机、故障定位仪和电缆路径仪三部分组成用于電力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度的寻测以及铁路机场信号控制电缆和路灯电缆故障的精确测试。

◆ 国内领先采用工控嵌入式计算机平台系统全电脑Win7系统操作平台,中试控股集成化软件测试并配有电缆故障测试软件。

◆ 国内领先采用12.1in大屏幕触控鼠標操作,高亮屏显示适应户外阳光下使用,锂电供电、方便现场测试;工程塑料机箱防震防潮实现极强稳定性。

◆ 采用zui新的USB通信接口采集信号稳定,主机可自动选择zui低6.25MHz、zui高达100MHz五种采样频率自适应脉宽,能满足不同长度电缆的测试要求减少了粗测误差,提高了测试精喥

◆ 软件实现低压脉冲波形全自动识别搜索,波形故障拐点自动卡位故障距离仪器自动读取并显示,,同屏两区显示波形,实现自动和人為处理两种模式 ,使得对波形实现双重卡位操作双游标移动可精确到0.15米,提高粗测精度减少波形误差。

◆ 主机支持自带WIFI接收功能可随時实现专家远程现场实时测试技术服务,专家远程操控用户主机业务技术配备手机安卓版测试软件,给用户现场测试提供随时随地及时、准确波形分析和交流指导使您无忧工作。

◆ 关键的精确定点仪部分可直接数字显示测试者离故障点距离中试控股采用背景降噪技术,是国内同类定点技术的又一次创新为快速准确查找电缆故障,减少停电损失提供了有力保障

◆ 高压放电部分三种可供用户选择,国內领先全新的高频高压电源替换65kg试验变压器和操作箱内置电容一体化高频高压电源高压冲击部分,适用范围广真正综合轻便化,国内領先

1、可测试各种35KV以下不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障,包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障

2、可测试铁路通信控制电缆、路灯电缆、机场信号电缆的各种类型故障。

3、可测量长度已知电缆电波传播速度

4、可测試电力电缆埋设路径及埋设深度。

显示方式:12.1英寸工业级液晶屏(windows7操作平台) 存储空间:固定8G

测试方法:低压脉冲法、冲闪电流法

操作方式:触控鼠标操作

测试距离:不小于60km zui短测试距离(盲区):0-5米或无盲区

精确定点误差:±0.2m 测试误差:系统误差小于±1%

分辨率:V/fm;V为传波速喥m/μs;软件游标0.10米

脉冲宽度:100ns、200ns、1μs、2μs、5μs(软件自动匹配)

待机时间:可连续使用6小时左右。 主机重量:6.2kg 外形尺寸:180mm×300mm×400m

温度-20℃~﹢40℃相对湿度80%。

服务方式及技术:a、 中试控股手机安卓版测试软件服务;b、波形邮件传输实时分析服务;c、直接用户提供现场测试服务

(一)测试仪面板示意图如图2所示,请注意根据测试要求选择对应的输出口及开关

1、电源适配器充电插座:本仪器使用12V3A直冲式充电器,电池充满需4小时。

电源指示:单色二极管开机正常工作时红灯亮。

欠压指示:红色二极管欠压时红灯亮,同时报警声响如主机顯示欠压,请你先关机后再插入220V电源适配器进行充电等待30秒后再开机使用。

脉冲指示:绿色二极管开机后绿灯亮,工作状态在脉冲法測试状态

冲闪指示:红色二极管,在工作状态栏选择高压冲闪,点击采样键红灯亮。

3、输出插座:仪器使用航空插座用于测试电纜故障的信号输出。

4、输出振幅:用于调节输入、输出脉冲幅度大小中试控股使用时应根据屏幕显示波形进行调节。调节过小时脉冲反射很小,甚至无法采样如图3。调节过大时反射脉冲相连与基线无交点甚至基准线会变成斜线,如图4一般采样前,输入振幅旋钮旋轉1/3左右然后根据采样波形大小再进行调节,重新采样

5、开关:打开该开关即启动主机进入工作界面,请按Windows 7系统提示关机为了保证程序正常运行,禁止用该开关直接关机

6、显示屏: 仪器用12.1大屏幕液晶显示屏,严禁用手过压非触摸系统用右下角触控鼠标或插入外接鼠標进行操作。此显示屏上严禁放置重物或挤压

7、复位键:测试主板程序刷新复位键。每次开机后先按此键脉冲指示灯闪灭一次,测试程序即进入工作状态在测试过程中有端口错误提示时,请退出测试程序按复位键刷新程序后,在重新进入测试软件

8、USB接口: 可与该機连接同时操作,能将测试波形及测试数据利用计算机进行处理存贮,学习分析波形、打印可用移动上网卡接发邮件,为你现场提供網上服务

10、ZSDLY-9000电缆故障测试仪、电缆故障自动测试仪触控鼠标:和一般笔记本电脑鼠标一样,用于操作整个系统

第二节 电缆故障测试仪軟件介绍

1、双击桌面电缆测试图标,屏幕显示主控界面如下图六

2、关机请按电脑操作系统方式,zui后关掉“开关”电源建议本机在使用Φ不要关闭电源,或频繁开关机

3、如主机显示欠压,请插入主机专用充电器可以继续工作。充电状态下充电器指示灯为红色,电池充满时为绿色

二、测试系统控制面板介绍

按“电缆故障测试”键,系统进入测试面板测试面板可分为四部分:菜单栏、状态栏、图形顯示区、功能键区。

红色标识为单屏显示按键上半部分为实时波形。下半部分为手动分析区双击上方波形即可载入下方手动分析区。

“数据管理”菜单:包括“打开文件”,“保存文件”两个菜单项

选择“打开文件”可调出以前测试时存在磁盘内的波形;选择“保存文件”可以将测试的波形和数据存储于电脑中,作为保存资料

“报告生成”可将屏幕显示内容形成一个“中试控股电缆故障测试报告”格式,选择“打印”或“关闭”键来完成你所要的工作;选“保存”可将测试的波形和数据存储于电脑的硬盘或者软盘中作为资料保存;

工作状态栏里显示个五方面的信息:依次显示在屏幕的右侧,“采样频率”“测试方式”“电波速度”“故障距离”,“检测日期”在测试时以上数据都会根据你的测试选择自动链接并自动对应在“自动波形区”和“手动波形区”显示出来。

波形显示区用来显示采樣所得的波形分 “自动波形区”和“手动波形区”,本软件采用特殊技术在测试时“自动波形区”会自动优化一个波形,在用低压脉沖法测试是会自动卡位自动计算出故障距离来,高压冲闪法测试无此功能但是在“自动波形区”选一个波形双击就马上在“手动波形區”就可以现出波形,你可以在此分析和处理并卡位第一条游标线为起始定位游标,第二条游标为终点卡位游标鼠标点击到拐点,游標线就移至点击处距离马上就出来了。游标线的小格内直接显示故障距离

功能键区显示在屏幕的下方。由8个按键组成每个键执行一萣的功能,这8个功能键的作用如下:

◆“测试设置”键:在系统测试时采用:根据所测电缆点击选择对应“测试方式”、“范围及采样频率”、“速度介质选择”后点击选择项即可 窗口菜单:包括二个子菜单:“测故障”“测速度”、,选择每一菜单项就对应一种测试方式选择“测速度”时你需输入电缆的长度。

“采样工作方法”菜单:包括两个子菜单:“低压脉冲”、 “高压冲闪法”

“测试范围(采样频率)”对应以下五种:你只需选择与被测电缆的大概长度对应的一项,同时你也就选择了对应采样频率这样采样自动适应脉宽,所得波形更标准拐点更明确。

测试距离“介质选择”菜单包括:

五个菜单项选择其中一个菜单项就等于选择一种速度。可根据用户特殊电缆添加介质如你所测的电缆电波速度不在以上四种时,请输入自选介质的电波速度

输入时请点击测试软件界面左下方的#小键盘(夲机出厂时已给你设定好了),输入你所选择的电波速度

◆“单次、连续”设置键:点击即选择,在单次时每点击一次采样键,采一佽波形若在连续时,点击一次采样键波形会连续出现。

◆“同步”键在分析波形卡位时,当你对上下波形区的波形要对比时按“哃步”键,两个波形会自动回到初始位置比例一样,你便可以重新对比找你认为更准确的拐点

◆“采样”键:在系统测试时采用此键,每按动一次“采样”键系统便采集一次数据,并可以在图形显示区绘出波形图依次显示在上屏自动波形区上。

◆“扩展(自动区域)压缩”键采用压缩波形计算距离时误差较大,按此键可将“自动波形区”显示的波形扩展状态显示波形的全貌,这样卡拐点是更精確误差更小。每点击一次红标点波形扩展一下中试控股可连续扩展直到你感觉卡位合适为止。

◆“扩展(手动区域)压缩”键采用壓缩波形计算距离时误差较大,按此键可将“手动波形区”显示的波形扩展状态显示波形的全貌,这样卡拐点是更精确误差更小。每點击一次红标点波形扩展一下可连续扩展直到你感觉卡位合适为止。

◆“微调左移”键在“手动波形区”分析卡位时,你用鼠标点击遊标线时可能一次没有卡在你选择的位置拐点处,用“微调”键可帮助你对起点、终点游标线进行精确移动直到你认为更准确的拐点處。大大减少了卡位时人为的误差为第二步精确定点提供了更为准确的距离。

◆“微调右移”键在分析波形卡位时,你用鼠标拖动游標线时可能一次没有卡在你选择的位置拐点处,用“微调”键可帮助你对起点、终点游标线进行精确移动直到你认为更准确的拐点处。大大减少了卡位时人为的误差为第二步精确定点提供了更为准确的距离。

◆ “退出(Exit)” 键分析处理波形结束退出键,退出测试软件

第三节 电缆故障的测试程序

为顺利快速的解决电缆故障,测试电力电缆故障请遵循以下步骤:

一、了解电缆故障的类型;分析电缆故障性质

不同性质的电缆故障要用不同的方法测试,使用兆欧表测量故障电缆的绝缘,找出故障相再测量故障相绝缘阻值,根据绝缘阻值的大小来区分故障性质:低阻故障或高阻故障

二、 用电缆仪主机的低压脉冲法测试电缆长度、校对电缆的电波传输速度;

测试电缆铨长可以让我们更加了解故障电缆的具体情况,也可以判断是高阻还是低阻 故障可以判断固有的电波速度是否准确(准确的电波传输速喥是提高测试精度的保证。当速度不准确时可反算速度。)这些都可以用低压脉冲测试法来解决。

三、选择合适的测试方法中试控股用电缆仪主机进行电缆故障粗测;

对不同电缆故障要用不同的方法,低阻故障(开路、短路等)要用低压脉冲法测试;而高阻故障(泄漏、闪络等)则要用高压冲闪法方法测试;选择合适的测试方法用测试仪主机对电缆进行故障距离粗测。

故障性质 绝缘电阻 故障的击穿凊况

开路 ? 在直流高压脉冲下击穿

低阻 小于10Z? 绝缘电阻较低时可用低压脉冲法

高阻 大于10Z? 高压脉冲法测试

闪络 ? 直流或高压脉冲作用下击穿

注:表中Z?为电缆的特性阻抗值,电力电缆阻抗一般为10—40?之间

低压脉冲法测试比较简单,直接测试高压闪络法测量则需要注意接线及所加直鋶电压的高低。交联乙烯电缆的zui高耐压为35KV高压设备的地线必须与被测电缆的铠装接地良好连接。

四、用路径仪探测埋地电缆的走向;

精確定点前首先必须知道电缆的路径若已知电缆埋设路径可省去此步骤。

五、用定点仪对故障点精确定位;

按定点方式接好高压设备根據电缆故障阻值高低来决定升压高低。中试控股对电缆故障点进行精确定位zui后确定在1米范围内。

第四节 电缆故测试方法介绍

本仪器主机采用时域反射(TDR)原理对被测电缆发射一系列电脉冲,并接收电缆中因阻抗变化引起的反射脉冲再根据电波在电缆中的传播速度和两佽反射波的特征拐点代表的时间,可测出故障点到测试端的距离为:

式中:S代表故障点到测试端的距离

V代表电波在电缆中的传播速度

T代表電波在电缆中来回传播所需要的时间

这样在V已知和T已经测出的情况下,就可计算出故障点距测试端的距离S

故障测试有低压脉冲法、冲閃电流法两种方式。

低压脉冲用于测试电缆中电波传播的速度、电缆全长、低阻故障(故障相电阻值低于100Ω)和开路故障及短路故障。

测量电缆故障时电缆可视为一条均匀分布的传输线,根据传输线理论在电缆一端加上脉冲电压,该脉冲按一定的速度(决定于电缆介质嘚介电常数和导磁系数)沿线向远端传输当脉冲遇到故障点(或阻抗不均匀点)就会产生反射,且闪测仪记录下发送脉冲和反射脉冲之間的传输时间△T则可按已知的传输速度V来计算出故障点的距离Lx,Lx=V?△T/2如图8所示:测全长则可利用终端反射脉冲:L=V?T/2

同样已知全长可测絀传输速度:V=2L/T

测试时,在电缆故障相上加上低压脉冲该脉冲沿电缆传播直到阻抗失配的地方,如中间接头、T型接头、短路点、断路点囷终端头等等在这些点上都会引起电波的反射,反射脉冲回到电缆测试端时被测试仪接收中试控股测试仪可以适时显示这一变化过程。

根据电缆的测试波形我们可以判断故障的性质当发射脉冲与反射脉冲同相时,表示是断路故障或终端头开路当发射脉冲与反射脉冲反相时,则是短路接地或低阻故障

凡是电缆故障点绝缘电阻下降到该电缆的特性阻抗,甚至电流电阻为零的故障均称为低阻故障或短路故障(注:这个概念是从采用低压脉冲反射法的角度考虑到阻抗不同对反射脉冲的极性变化的影响而定义的)。

凡是电缆绝缘电阻无穷夶或虽与正常电缆的绝缘电阻值相同但电压却不能馈至用户端的故障均称为开路(断路)故障。

电缆的故障相(或被测相)分别接到测試主机的输入线两个夹子上(输入线的另一端与测试主机的航空插头连接)打开桌面测试软件,进行参数设置等即可测试

对于有些电纜,电波传播的速度未知必须通过测试来确定。但测试前必须知道电缆的精确全长

在“测试设置”菜单选择“测速度”、“低压脉冲”,根据电缆的长度选择适应的范围,键入电缆全长输入时请点击测试软件界面左下脚小任务栏的#小键盘(本机出厂时已给你设定好叻),输入你所选择的电缆长度

然后按“确定”键,再按“采样”键配合调整“幅度”旋纽,使信号的幅度和波形、基线处于便于观察的位置

如果无波形显示或反射波形过小,将输入振幅电位器旋大(注意:请微调)重新采样。

如果采样时死机即提示端口错误,按复位键恢复

测故障)(低阻故障和开路故障及短路故障)

低压脉冲法测得开路故障波形

ZSDLY-9000电缆故障测试仪、电缆故障自动测试仪低压脉沖法测得短路故障或低阻故障波形

测故障时工作状态菜单选择“低压脉冲”,中试控股在选择选择适当电缆概长度范围所对应的采样频率再按电缆绝缘介质选择脉冲速度,然后按“采样”键后,屏幕上方就会显示开路波形(如图)或短路波形(如图),使用低压脉冲法测试时能自动卡位波形,测试结果马上显示出来

开路故障的反射信号与发送脉冲极性相同,短路故障的反射信号与发送脉冲极性相反确定光标时,对终端开路电缆以脉冲上升沿与基线交点为准定光标起点、终点

注:由于测电缆全长时的接线及波形与测开路故障时完全相同,所以设计时未单独列出测全长菜单

低压脉冲测试开路故障(电缆全长)和短路故障的波形如下。

低压脉冲法测得开路故障或开路全长波形

在手动波形区分析时:按荧屏右下方模块中对应的“扩展”或“压缩”键使测试的波形宽度比较适合故障距离的判读。然后按游标卡位,用左祐微调键选择更为合适的波形拐点波形操作结果应如图16所示。

移动游标判读故障距离:本软件是全自动设置分上下两个区域,上区会洎动绘制波形选个zui优的并自动卡位;自动显示故障距离了如果你感觉不放心,你可以做以下操作:双击上区任意点选择波形到下区在屏幕右下方有“游标”和相应左右游标的左右快移和慢移相关键。按“游标”键时可看到游标线下部的双箭头在两游标线间来回切换箭頭在哪条游标下便可移动哪条游标。总可以将两条游标移到起始波形和回波的拐点

在完成上述操作后,两游标间显示的数字即为故障点箌测试端的距离

测试完毕后,如果中试控股操作者认为此次测试结果有保留价值可点击屏幕右边的“保存”键。界面将弹出文件保存嘚二级菜单点击二级菜单上的相关键后,由“确认”键或“取消”键确定此次测试结果的保存或取消

电力电缆的高阻故障(高阻故障:故障点的直流电阻大于该电缆的特性阻抗的故障为高阻故障)几乎占全部故障率的90%以上。大部分电缆高阻故障(高阻泄漏性故障及高阻閃络性故障)

冲闪方式测试故障一般采用电流取样法。中试控股因电流取样接线简单安全性高,波形易于识别因此推荐使用电流取樣。根据接线图连接完毕后再用速度键选择传输速度或重新键入速度值。将输入振幅旋钮旋至1/3左右(注意:请微调)然后按采样键,儀器进入等待采样状态

高压接线按冲闪法方式接线,检查接线无误后进行升压先放置于“直流”档位,待高压升至预设电压时可先使用“单次”放电,为保证故障点闪络放电看高压电源的电压降幅,若放电后电压降幅较大说明故障点已击穿放电,仪器记录下波形根据波形大小可重新调整输入振幅,重复采样直到采到相对标准的波形。冲闪测试波形如下图所示

如果采样时死机,请即提示端口錯误退出测试软件,按主机“复位键”重新进入测试软件,重新采样

冲闪电流采样波形特点:中试控股发射脉冲为正脉冲,反射脉沖也为正脉冲但其前沿有负反冲拐点因故障性质等原因,负反冲大小有差别但远小于正脉冲的幅值。此拐点即为故障点的拐点

冲闪電流采样波形卡位:定光标时,起点游标线选择在正脉冲上升沿与基线交点处如果认为拖动鼠标放的游标线不到位,按“微调”键的左、右调节直到合适处,另外终点游标线选择在负反冲拐点的下降沿与基线交点处如果认为拖动鼠标放的游标线不到位,按“微调”键嘚左、右调节直到合适处,屏幕下方测试结果区显示故障距离即为主机粗测的故障距离

如无前沿的小负脉冲出现,但波形周期明显僦将终点光标定在反射脉冲的上升沿与基线的交点处,屏幕下方测试结果区故障显示距离因此将增加约15%左右你只需将显示故障距离乘以0.85即可得到故障距离,然后按此故障距离去精确定点

对于手动分析区如果想放大波形,看清拐点可选择单屏操作,分析波形并卡位粗側会误差更小。

注意:调整球隙一般1mm大约代表3KV请根据被测电缆电压等级适当调整。

C 、 为高压脉冲电容容量1∽2μF,耐压小于40KV

B、 为电流取樣器(配套附件)

以上设备除电流取样器B之外其余为外配设备。(注意必须将高压放电棒与高压地线连接好方可试验)

高压闪络测试波形都较为复杂所以需要学习如何看高压闪络波形,以下给大家提供部分作为参考学习:

四、高压闪络测试注意事项:

ZSDLY-9000电缆故障测试仪、電缆故障自动测试仪高压闪络测试时由于工作电压极高,稍有不慎就会对人身及设备造成损失因此操作中应注意以下几点:

1、高压闪絡测试时,高压试验设备应由专业人员操作中试控股仪器接线,调整时应断电并彻底放电

2、高压试验设备电源与测试仪工作电源分开使用,测试仪连线应远离高压线冲闪法时,电脑应断掉外接电源

3、高压设备接地端必须可靠与大地相连,以确保测试成功及设备、人身安全

4、从测试仪安全考虑,闪络测试时工作菜单一定要选择在冲闪状态如果错误选择低压脉冲状态进行高压闪络测试,将可能损坏測试仪内部低压脉冲电路

5、测试前,应先对故障电缆加压放电确保各连接线点无放电现象,所加电压已使故障点发生闪络放电然后開始投入仪器测试。

6、在有易燃物品的环境中利用高压测试时应有保护措施。

第五节 电缆故障测试仪附件介绍

高压闪络测试时电流取樣器红、黑接线柱与测试线红、黑夹子对应连接,并将电流取样器平行放置于电容器接地线3-5cm处如信号强可移远些,信号弱可移近些鉯采集到较好的波形为标准。

仪器配套连接电缆二条为闪络测试时使用和低压脉冲测试时使用。如图7所示

三、精确定点实物接线图:

精确定点是测试电缆故障关键的一步,粗测完后.按以下实物图接线方式给电缆连续加冲击高压使故障点连续放电,频率大概放在3~4秒/次帶上声磁数显同步定点仪走到粗测距离的前后10米处仔细听故障点的放电声,听出声音zui大点下方即为电缆故障点一般精确到1米以内即可。

ZSDLY-9000電缆故障测试仪、电缆故障自动测试仪路径仪是由发射机、路由接收机组成本中试控股仪器是低压电缆故障定位测试的专用仪器。其主偠功能是对电缆路经的探测

本仪器采用了微电脑中央处理器及专用集成电路。其特点是接收灵敏度高静态漂移小,抗干扰能力强工莋稳定,准确度高仪器更加皮实、耐用,从而降低了仪器的返修率路由接收机采用了大容量电池供电,具有待电时间更长的优点

一、基本组成和主要用途

本仪器由以下两部分组成:

? 发 射 机:向被测低压电缆发送测试信号。

? 路由接收机:在地埋线(低压电缆)附近通过忝线接收信号为了方便探测埋地线缆路径及埋深接收天线可水平、垂直、及45°角调节。

输出频率:发射频率9.6kHz

探测路由误差: ±2cm

探测埋罙误差: ±5cm

电 池: 9V层叠电池,连续工作8小时

3.1 探测前的准备工作

路由接收机:开机后显示电池电量,若小于10%应更换电池。

一般情况下被测低压电缆末端与地是断开的中试控股只需将电缆始端与配电柜断开(零线接地的一定要解开)。

3.2 发射机的使用方法

注意:发射机工莋时输出电压峰值可达300V(开路电压),不要用手触摸输出端以防触电。不要把发射机接在带电的电缆上输出不要直接短路。

1.连接发射机时请先关闭发射机

2.将红、黑输出线插入发射机上对应的输出插孔。

3.红色输出线夹夹在电缆好相。然后电缆好相终端接地

(如果電缆铠装完整,外护套没有破损也可以打开测试端铠装,红夹子夹在铠装上进行测试)

4.黑色输出线夹子夹测试端系统地。

5.连接12V电源适配器打开发射机电源开关,显示屏显示工作

电压发射频率。发射机开始工作

6.禁止开机情况下,将输出红黑夹子短路

3.3 路由接收机的莋用及使用方法

1) 路由接收机的作用

探测低压电缆的路由和埋深。其探测原理为峰值法和空值法

峰值法(粗测法):把探头与探杆旋转荿90度角且平行于地面,并与低压电缆走向垂直此时在低压电缆的正上方时接收信号zui强(扬声器声音zui大),此点即为峰值点.这种探测方法稱为峰值法(见图2)沿低压电缆走向左右移动探头,信号均减弱(扬声器声音减弱)即中间声音大,两边声音小中试控股所测得峰徝点的连线即为低压电缆的走向。用于路由的粗测

谷值法(精测法):如果将探头与探杆旋转成0度角,探头垂直于地面低压电缆正上方时,接收到的信号zui弱(扬声器声音zui小此点即为空值点),这种探测方法中试控股称为空值法或叫哑点法(见图3)。沿低压电缆走向咗右移动探头信号变强(扬声器声音变大),即中间声音小两边声音大。其空值点(或哑点)的连线就是低压电缆的走向用于路由嘚精测。

2) ZSDLY-9000电缆故障测试仪、电缆故障自动测试仪路由接收机的使用方法

① 打开路由接收机电源开关并调节“幅度调节”旋钮;

② 在起始处寻找所测低压电缆;

方法为:在发射机3米以外,用上面所讲的峰值法探测附近的每一根线缆声音zui大的即是待测低压电缆。

③ 继续湔行探寻电缆路由

此时换用空值法探测低压电缆路由因为这种方法在没有其他干扰的情况下探测更准确。

方法如下:中试控股首先用空徝法找出低压电缆路由此点定为A点;然后再将探头与探杆旋转成45度角,探头下端贴地面并垂直对准低压电缆的走向左(右)水平移动。当接收到的信号第一次出现空值即声音zui小时,记下该点为B(C)其地面上AB(AC)点的直线距离就是低压电缆的埋深AD。一般误差在±5CM左右(见图4)此方法也叫三角法:

实际埋深=AD+修正系数δ (δ=±5CM)

注意:探测低压电缆埋深的准确度会受到土壤条件、相邻线缆和线缆金屬材料的影响。探测埋深时应避开低压电缆的拐弯处,且应离开发射机10米以外以免定深不准或误差加大。

ZSDLY-9000电缆故障测试仪、电缆故障洎动测试仪当在低压电缆一侧所测信号强度比另一侧低很多时可能是受到与低压电缆相邻的其他线缆的影响。这时应重新插地钎,使哋线尽量不穿过任何相邻线缆且地钎与被测低压电缆尽量远些。采用峰值法测试扬声器声音zui大处的下方即为被测低压电缆。

2.探测低压電缆转弯处

用空值法测试低压电缆路由应以缓慢的速度接近低压电缆转弯处,这样靠近低压电缆的外侧可测出转弯的具体位置而如果鉯较快的行进速度探测时,则会走过转弯处而突然扬声器声音增大使人误判。

采用空值法探测当探头到低压电缆的环绕处时,如果探頭摆动到与环绕处相对的一侧路由接收机会反映出正常的峰值;而摆动到环绕处正上方时则会出现非常强的峰值。

相邻线缆会干扰路由接收机的正常接收中试控股此时应提高被测低压电缆的信号强度,降低相邻线缆的信号强度方法如下:

①把发射机换到被测低压电缆嘚另一端发送信号;

②改善接地情况,移动地钎接地点

此仪器用于户外工作,应保持仪器清洁、干燥。不使用时应将仪器放入包装箱内,在低温、干燥的地方保存在每次工作前,应检测路由接收机的电池电量在长时间不使用该仪表时,应取出路由接收机中的电池;路甴接收机电池更换方法:

1.准备一块9V(方块)电池;

2.打开路径仪接收机的盒盖;

3.取出旧电池换上新电池;

1、电缆路径信号发生器 1台

2、电缆蕗径信号接收机 1台

4、路径信号接收天线 1根

5、2芯航插连接线 1根

6、红黑测试夹子线 2根

ZSDLY-9000电缆故障测试仪、电缆故障自动测试仪因为电力电缆敷设環境的极其复杂性,电缆故障测试时精确定点一直是很关键的一步即使有准确的粗侧距离,但由于受到外界环境的影响我们中试控股吔是难以快速准确定位。电缆故障声磁精确定点仪是一款便携式、超静音、可视化的冲击放电接收精确定点仪中试控股是专门与高压冲擊发生器配合使用,其采用领先的背景智能降噪和声音追踪新技术可实现连续优化、完美声音效果,记录冲击放电的特征声音和现场将拾取的信号实现对比

运用前端连续冲击放电时,粗侧距离范围内故障点冲击放电声音在电缆上方的地面传播被地面上的探地传感器记錄下来。探测点距电缆真正故障点的距离可以用冲击放电噪音音量大小的方法得到

◆超静音降噪处理,卓越的放电声音音质背景更加咹静,选用监听耳机用来快速、可靠地定点故障点位置

◆ 选用超静音技术和BNR智能背景降噪技术,可以调节冲击放电音量

◆ 模具化设计叻特殊的自落式探地传感器,并配有软质路面、硬化路面、草坪的传感接头

◆ 选用中试控股可靠的进口接插件,保证声音的纯度人性囮设计了高度可调的探头手柄,非常适用

◆ 传感器动态量程:声音通道>104dB 。

◆ 冲击放电声音放大倍数 >90dB冲击放电音量上限84dB(A)。

◆ 液晶显示器:高亮真彩屏像素320 x 240 适应户外。

◆ 现场连续工作时间:碱性可更换电池电池方便现场使用

?接收机主机一只,型号 含肩带

传感器(探地麥克风)一只.

高度可调手柄一只,高度范围450 – 750 mm

信号线一条将接收机主机与传感器连接,长1.20 m

硬质地面探头一只长18 mm

草地探针一只,长 75 mm

5号碱性电池6只型号IEC R6

电缆故障测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障高低阻性的接地,短路和电缆的断线接觸不良等故障进行测试

若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置

ZSDLY-9000电缆故障测试仪、电缆故障自动测试仪特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。本中试控股仪器采用了多种故障探测方式应用当代最先进的电子技术成果和器件,采用计算机技术及特殊性电子技术 结合长期研制电缆测试仪的成功经验而推出的高科技智能化,功能全的全新产品

1.电池供电、真正便携;测試距离大于40km。主机测试误差小于2%

2.主机采用工业级嵌入式计算机系统,12.1英寸大屏幕液晶触摸屏

3.自动选择采样频率,最低为6.25MHz最高为100MHz。

4.任意双波对比功能测试波形任意存储、调用、压缩和扩展。

5.故障距离自动显示双游标移动可精确到0.18米,提高了测试精度

6.内置多种现场波形和现场实物接线图,中试控股以供参考和学习

7.电缆资料管理软件可建立完善的电缆档案管理信息。

8.高精度数显定点仪测试端离故障点距离直示,国内首创

1、ZSDLY-9000电缆故障测试仪、电缆故障自动测试仪最短测试距离(盲区):不大于1米

2、精确定点误差:±0.2m 测试误差:系統误差小于±2%

3、存储方式:移动/固定 大小:60G/1G

4、操作方式:触摸屏(配笔)

5、 分辨率:V/50m;V为传波速度m/μs;软件游标0.18米。

9、 输出阻抗:Zo=Zc(电缆特性阻率) 震荡方式:断续

10、 环境温度:-10℃~+40℃ 相对湿度:RH≤85%(25℃)

我要回帖

更多关于 400ma等于多少a电流 的文章

 

随机推荐