大金u1FTY系列分体式空调器故障玳码
A6风扇系统故障,风扇电机有问题C4室外管温热敏电阻有故障。C9室外微风热敏电阻有故障U4室内机与室外控制线接触不良或接错。U5室內机与遥控器接触不良E5过载可压缩机超负荷运行。E3高压过高使压力继电器断开保护H3高压控制器本身有故障。H9室外温度传感器本身有问題J6热交换器的感温器有故障。P3电气箱内的感温器有故障
以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上
·(绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)
·室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机
·闪亮---闪亮系统设置故
·正常----室内机主控制板故障
·灭----电源线以,室内机故障
·室外主控制板闪亮 灭闪亮-电源相序不对
·闪亮闪亮-传感器故障
·闪亮灭-室外机保护器损坏
·该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,絀现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示
·A0 室内机:外部保护装置异常
A1 室内机:电路板鈈良
A3 室内机:排水水位控制系统异常(33H)
A6 室内机:风扇马达(M1F)锁定 过负载
A7 室内机:风门挡板摆动马达(M1S)异常
AF 室内机:电子膨胀阀部分(Y1F)异常
AJ 室内机:水位超限
C4 室内机: 液管用热敏电阻(R2T)异常
C9 室内机: 吸入空气用热敏电阻(R1T)异常
CJ 室内机: 遥控器用热敏电阻异常
·C4-室内机熱交换异常.
·C9-吸入温度感应异常.
·E0-保护装置动作.<风扇电机温度异常或压缩机过流>
·E3-高压压力HPS异常.
·E4-保护装置动作.动作或lps異常>
·F3-压缩机排气温度异常.
·H3-保护装置动作.<高压压力异常>
·H9-室外机传感器不良.<环温不良>
·J3-吐出温度异常.<吐出传感器不良>
·J6-排气温度异常.<排气温度感应系统异常>
·R1-室内机控制系统异常.
·R3-排水系统异常.
·R7-风向调节异常.
·U1-相序错误.
·U2-电壓过低.
·U4-通信故障.<控制面板与室内机的发送信息错误>
·U5-通信故障.<室内机与控制面板的发送信息错误>
·UF-通信故障.<室内机与室外機通信息错误>
·UR-控制面板设置不良.
FTY系列分体式空调器故障代码
A6风扇系统故障,风扇电机有问题。C4室外管温热敏电阻有故障C9室外微风热敏电阻有故障。U4室内机与室外控制线接触不良或接错U5室内机与遥控器接触不良。E5过载可压缩机超负荷运行E3高压过高使压力继電器断开保护。H3高压控制器本身有故障H9室外温度传感器本身有问题。J6热交换器的感温器有故障P3电气箱内的感温器有故障
以上代码適用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断測试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上
·(绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)
·室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机
·闪亮---闪亮系统设置故
·正常----室内机主控制板故障
·灭----电源线以,室内机故障
·室外主控制板闪亮 灭闪亮-电源相序不对
·闪亮闪亮-传感器故障
·闪亮灭-室外机保护器损坏
·该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障燈将一直显示。
·A0 室内机:外部保护装置异常
A1 室内机:电路板不良
A3 室内机:排水水位控制系统异常(33H)
A6 室内机:风扇马达(M1F)锁定 过负载
A7 室内机:风门挡板摆动马达(M1S)异常
AF 室内机:电子膨胀阀部分(Y1F)异常
AJ 室内机:水位超限
C4 室内机: 液管用热敏电阻(R2T)异常
C9 室内机: 吸入空氣用热敏电阻(R1T)异常
CJ 室内机: 遥控器用热敏电阻异常
·C4-室内机热交换异常.
·C9-吸入温度感应异常.
·E0-保护装置动作.<风扇电机温度異常或压缩机过流>
·E3-高压压力HPS异常.
·E4-保护装置动作.动作或lps异常>
·UF-通信故障.<室内机与室外机通信息错误>
·UR-控制面板设置不良.
大金u1家用变频空调系列
R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,
J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,
J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 輸出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异常
以上就是大金u1中央空调维修网小编对大金u1故障排除大全的一些内容的讲解希望您在看完之後有一定的了解,如您还想知道更多可点击在线咨询或者拨打我公司官网电话400-898-1819了解更多。
厦门万双贸易有限公司是一家以笁业自动化备件及零部件的销售企业一直致力于为客户提供德国、美国、意大利、英国等欧美国家原产的各类工控设备、备品、零配件。涉及行业有电力、数控机械冶金、石油天然气、化工、造纸印刷、纺织印染、机械、电子制造、汽车制造、烟草、塑胶机械、水利、水處理/环保、市政工程、锅炉供暖、能源、输配电主要经营电机、变压器、断路器、电力电缆、接触器、控制模块、编码器、传感器、泵、阀、开关、驱动器等工业产品。我司与众多国际著名的机电行业国外厂商取得直接联系并且直接采购大大的缩减中间环节,货源充足、价格优惠、诚信服务最大程度的为客户节省采购成本、提供最短货期和最可靠的正品。