540千瓦300米需用多少70平方电缆线多少千瓦

220V电压,接300米长路灯,总功率4千瓦,用4平方米电缆够吗?
BV-3*4可带6KW路灯,BLV-3*4可带5KW路灯,所以问题不大
如果是220V,7.5千瓦的话,用6平方的电缆足够了吧?
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电线电缆的选型及方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电线电缆的选型及方法
上传于||文档简介
&&电​线​电​缆​的​选​型​及​方​法
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩19页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电机功率103千瓦距离约300米请问需要用多少平方的铜芯线?或多少平方的铝芯线?
李赫36xN祩
电机功率103千瓦距离约300米请问需要用95平方的铜芯线,或120平方的铝芯线.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电机功率40kw,电压380v,距离变压器300米,需用多大铝电缆?_百度知道
电机功率40kw,电压380v,距离变压器300米,需用多大铝电缆?
环境温度在25°以上
提问者采纳
175=48;80=0.;I=14&#47。否则不能启动;R=0.028340KW
电流80A导线长度300m变压器端电压400V末端允许电压372V线与线电压降28V单线压降14V求单线电阻R=U&#47.51平方应采用平方铝线50平方铝线.175欧姆求铝线截面S=PxL &#47铝线电阻率0
提问者评价
太感谢了,真心有用
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
电机功率的相关知识
其他3条回答
能分析一下吗?
40kw的电机, 线电流应该为40K/380=105安培查铝电缆载流表为单根为35平方,即得考虑到安全系数等,选4*35为合适
40W电机按80A额定电流计算,选VLV22-3*50+1*25平方的4芯铝芯电缆(参考电流量110A左右),计算单根300米线路损耗为3.5%,符合规范要求(小于5%),可以放心使用。
50平方毫米*4(环境温度在25°以上)35平方毫米*4(环境温度在25°以下)
等待您来回答