灯不亮,测火线有电,打开开关火线零线连接图,火线就没电了。什么原因!

照明开关火线和控制线都有电?照明开关火线和控制线都有电,原因在哪?用万用表怎么查原因?照明开关无伦是开着还是关着,火线和控制线都有电,但是灯泡就是不亮,原因在哪?用万用表怎么查原因?
网络我是你爹10
开关内有2边 1进火线和1出控制线
当开关关的时候控制线是没电的,开的时候才有电,你可以用电笔测一下,开关开的时候是否有电,关的时候是否没电,就知道问题在那边了,我就知道怎么多,不知道可以帮到你不
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码当前位置:
>>>在检查电灯不亮的原因时,将灯头盖打开,用测电笔分别接触灯头的..
在检查电灯不亮的原因时,将灯头盖打开,用测电笔分别接触灯头的两接线柱,氖管都亮,可能的故障原因是
A.灯丝断了B.零线断了 C.火线断了 D.火线和零线直接接通了
题型:单选题难度:偏易来源:广东省期末题
马上分享给同学
据魔方格专家权威分析,试题“在检查电灯不亮的原因时,将灯头盖打开,用测电笔分别接触灯头的..”主要考查你对&&家庭电路的故障分析&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
现在没空?点击收藏,以后再看。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
家庭电路的故障分析
家庭电路故障有四种:?断(开路)、短路、过载和漏电。1. 开路?电灯不亮,用电器不工作,表明电路中出现开路,开路时电路中无电流通过,该故障可以用测电笔查出。零线断路?用电器无法工作?用测电笔测火线灯亮?测零线不亮。火线短路?电电器无法工作?用测电笔测火线不亮?测零线不亮用电器短路?电电器无法工作?用测电笔测火线亮?测零线不亮2. 短路?就是电流没有经过用电器直接构成通路,发生短路时,电路中的电阻很小,电流很大,保险丝自动熔断。若保险丝不合适,导线会因发热,温度迅速升高,而引发火灾。用检验灯查短路位置,把检验灯接在火线的保险丝的位置,即串联在接线柱上,然后逐个接通每一盏灯的线路,如果检验灯较暗或不亮,则可判定这部分电路未发生短路,如果检校灯正常发光,则可断定此电路短路。3. 过载?电路中用电器过场多或总功率过大,导致通过导线的总电流大于导线规定的安全电流值。出现这种情况更轻者导致用电器实际功率下降,重者导电会因过热而引发火灾。4. 漏电?如果导线外层或用电器绝缘性能下降,则有电流不经用电器而直接漏入地下,漏电会造成用电器实际功率下降,也能造成人体触电,使用漏电保护器能预防漏电的发生。如何判断家庭电路故障:&&& 家庭电路故障主要是由于断路、短路、总功率过大等引起的。若是短路或用电器总功率过大,保险丝会熔断,若是进户火线断了,试电笔不会发光。当然还有其他原因、做题时需要用心判断。
例1夜里,小明家的三盏电灯均正常发光,突然三盏电灯全部熄灭,经检验保险丝完好,用试电笔检验插座的两孔,氖管均发光。发生这一现象的原因可能是(&&& ) A.插座处发生短路了B.某个电灯的灯丝烧断了 C.进户线的火线断了 D.进户线的零线断了
解析:由于保险丝完好,说明电路中一定没有出现短路现象,A选项错误;家庭电路中各个用电器是并联的,某个电灯的灯丝烧断了,其他的电灯仍然发光,B选项错误;如果进户线的火线断了,氖管不会发光,C选项错误;正确选项是D,进户线的零线断了,使家中各个用电器都处于带电状态,故用试电笔检查时氖管均发光。
答案:D家庭电路中电流过大的原因: 1.发生短路情况:装修电路时不细心,使火线和零线直接连通;电线绝缘皮被刮破,或者电线和用电器使用时间过久,绝缘皮破损或老化,使火线和零线直接连通,都会发生短路现象。发生短路现象时,有强大的电流通过导线和用电器,会造成导线和用电器烧毁,这是必须要避免的。 2.用电器总功率过大情况:当电路中同时使用的用电器过多,或使用的用电器功率过大,都会造成整个电路中的总功率过大,当用电器功率过大时,根据公式 P=UI,也会导致电路中电流过大。例如,居民楼里电炉子、电暖气、微波炉、电熨斗等大功率的用电器插在一个插座上让它们同时工作,导致电流过大烧毁保险丝或造成跳闸等。所以不能同时使用大量大功率的用电器,这是很危险的。
地线、火线和零线的区分:&&&& 低压供电线路由两根电线(火线和零线)与家庭电路相连。火线和零线之间有220V电压,火线与大地之间也有220V电压。在三孔插座中有一根电线将家用电器外壳与大地相连,这根线称为地线,虽然在正常情况下地线和零线之间没有电压,但绝不能将地线和零线接通,否则容易造成触电事故。&&&& &&&& 用试电笔接触火线时,试电笔的氖管发光,接触零线和地线时,正常情况下氖管不发光。如果发光了,说明零线断路或有用电器的外壳带了电。
发现相似题
与“在检查电灯不亮的原因时,将灯头盖打开,用测电笔分别接触灯头的..”考查相似的试题有:
41046142335145203388574268398431954在一个日光灯控制回路中,用试电笔量的火线有电,而线路和灯又完全没问题,但是灯不亮,控制开关是空开这是什么情况?按道理说电压正常,线路负载都正常,但是负载不工作.想不通,灯是没问题,因为一整条线,有好几个灯,我刚开始也是以为是零线断了,但是查了的,最后是这样的,把那个空开开关几次就又亮了,所以问题就来了,想不通的就是之前我量了几遍的,它确实有电,但是不亮,现在却又亮了.有人说是有电压没电流,这我又想不通了,既然是有电压没电流,那就是开路,而这里要是开路的话,那电笔量的就不会有电的.因为电是从空开那过来的,要是开路也只能是它那里.
扇子刑孤22
你可以换把开关了.可能是空开(微断)的触点接触不良造成的.所以你拿电笔量着会亮,显示有电,而灯(负载)却不会亮.因为开关接触不良,电阻大而电压低,所以负载无法工作.在你而后又开关多次,使得开关触点完全接触,所以灯自然也就亮了.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电灯开关关闭,灯上零线火线都没电,开关打开电灯两侧也没电是什么问题?家里有一个吊灯不亮,用试电笔测试,开关关闭灯的零线火线都没电压,开关打开零线和火线电压都没电压是什么问题?其他的灯都好着.这个灯太难拆.
根据你提供的情况来看,需要做如下检查:你说灯难拆,也就是说你只用了电笔检查了开关两侧是否带电.检查结果是没电压,说明你这组灯的零线接在了开关上,而火线则接在了灯上,简单说就是用零线控制开关,你肯定量不出电压来.可能是火线某点断路.
嗯,量了个正常的灯,开关断开状态下零线火线都没电,开关打开有电。找不出来是哪的问题。灯坏了吗?
先换个新灯泡试试。
那种吊灯,不容易换。我下午找个卖灯的给我看看。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码