&品牌:杭荣 &型号:JDB-120-A &加工定制:是 &&额定电压:220 V&类型:保护开关 &启动方式:开关 &&额定电流:100M A&电寿命: 万次&规格尺寸:120型 &&产品认证:CCC &面板材质:塑料 &颜色:白 &&适用范围:电厂,钢厂,矿厂,防爆 &&&
JDB-80-A,JDB-225-A型电动机综合保护器
JDB-80-A&&&JDB-120-A&&JDB-225-A型电动机综合保护器
使用说明书
JDB-80、120、225-A型电动机综合保护器是我厂生产的新型电动机综合装置,是在原JDB-120、225型电动机综合保护器基础上改进设计的一种新型保护装置,整个装置具有优良的过载反时限保护,断相不平衡保护,短路的速动保护及漏地闭锁保护功能,各项指标均达不到先进水平,是煤矿及各种电力线路安全生产不可缺少的综合保护器。
1、JDB-80、120、225-A型电动机综合保护器用于交流50HZ,电压至660V,电流从5A-220A的长期工作制,与间断工作制或反复短时工作制的交流电动机及各种电力线路中作过载断相,短路保护与漏地闭锁之用。
2、保护器适用于下列条件工作
1)可在地面单独使用或代替原有的继电器装在QC83-80、QC83-120或QC83-225防爆开关内的煤矿井下使用。
2)周围介质温度不高于50度,不低于-15度。
3)在无强烈颠簸振动的地方
4)在无足以腐蚀金属和破坏绝缘气体及经常充满蒸气的环境中。
5)提供本装置的电源为交流36V,其电压波动范围不超过+15%~25%。
6)保护器分JDB-80-A,JDB-120-A,JDB-225-A型三种规格,其电路结构完全相同,电流范围分别列入表1。
&&&在整定范围内只要通过简单改装,亦可重新整定于任何电流值。
分档电流(A)
测定电流(A)
注:JDB-80A保护器正常起动要通额电流,否则保护器断相检测电路起断相保护作用。
二、主要技术性能
表2&&&&&1、保护器主要技术性能列入表二
刻度电流倍数
长期不动作
从刻度电流电平开始
从记得度电流电平开始
从零电流电平开始
从0.6倍刻电流电平开始
速动大于250ms
从零电流电平开始
电动机工作电压660V,一相对地绝缘电阻低于(22+5)K欧拒绝起动
电动机工作电压380V,一相对地绝缘电阻低于(7+5)K欧拒绝起动
漏地检测电流小于1毫安
注:1)从刻度电流电平开始,是指保护器电流互感器一次侧通以额定电流,使电子线路的延时环节达到稳定以后开始。
2)从零电流电平开始,是指保护器电流互感器一次侧原来不通电流,从通电流开始。
3)一相断电,是指三相电流互感器中,先从0.6倍刻度电流通电,使其延时环节达到稳定电平后有一相断电,其余二相电流升到1.05倍刻度电流。
2、保护器优良的反时限过载特性,不仅充分发挥电机的潜力,而且由于保护器电路模拟了电机的热积累效应,故随电机的初始状态不同,还能自动调节保护动作的时间。
3、保护器的断相保护还具有三相电流不平衡的保护能力。
三、改装方法及验收制度
1、JDB-80、120、225A型电动机综合保护器专供改装在新出厂或验收后经矿务局考试合作的防爆检查员检验,其性能符合有关技术规格的QC83-80、120、225型防爆磁力起动器内。
2、改装须由矿机电总工程师批准,在矿级机修车间进行。
3、QC83-120型隔爆磁力起动器改装步骤如下:
1)拆除连线,抽出起动器本体(开关本体)
2)拆除JR4热继电器
3)拆除辅助接点及拉簧联板,松开拉簧固定螺杆的螺母。
4)根据配装图,将JDB-120-A型保护器装入原JR4继电器位置,右边三个连接铜排,利用二个原有底座螺钉固定,***左边原来直路的导线则有直接用螺钉固定在保护器铜排上,所有连接螺钉、螺母都必须采用铜材质,并必须用套筒板手拧紧。
5)将新接连板固定在原接连板位置上,将装有辅助常闭接点的底座安装在拉簧螺杆处并拧紧螺母,***后装回原有拉簧,及辅助常闭接点动片。
6)疳开关原有7线与19线短接,断开开关中的4线与中间继电器线包连接,将保护器的接线端子4、3与9分别与开关4线,中间继电器线包与9线连接,要求步线正齐。
7)将保护器33端与常闭辅助接点相连,将常闭辅助接点另一接点与D2相连。
8)将改装完毕的本体装入外壳,并恢复所有连接。
4、QC83-225隔爆磁力起动器改装步骤如下:
1)折除连续线抽出起动器本体(开关本体)
2)拆除JR4,热继电器
3)拆除***右边直跑勾连板。
4)根据装配图给出的尺寸,在底板上钻11mm孔,经烘干,浸漆处理装入M10*90mm的螺杆,用螺母在两边固定紧。
5)根据装配图,将JDB-225-A型保护器装入JR4继电器位置,左边二连接铜排利用原底座螺钉固定,***右边一相固定在新加的螺杆上,所有连接螺钉,螺母都必须采用铜材质,并必须用套筒板手拧紧。
6)将新连接板固定在原有联接板位置上,将装有辅助常闭接点的底座安装在拉簧固定螺杆处关拧紧螺母,***后装回原拉簧及辅助常闭接点动片。
7)将开关原有7线与19线短接,断开开关中4线与中间继电器线包联接,将保护器接线柱4、3与9分别与开关4线,中间继电器线包与9线相连,要求布线正齐。
8)将保护咕33端子与常闭辅助接点相连,将常闭辅助接点的另一接点与D2相连。
9)将改装完毕的本体装入外壳,并恢复所有连线。
5、QC83-80型隔爆磁力起动器改装步骤如下:
1)拆开磁力起动器连线,抽出本体。
2)松开磁力起动器消弧罩,并取下三根导电(铜辫),将厂家提供的三导电铜栓套接在8mm螺丝上拧紧,然后装上LH固体电路(即互感器),***后将铜辫头反装在螺杆上拧紧螺母即可。
3)保护器常闭接点静触头极安装在本体左下方利用原固定本体与外壳固定螺孔一并将静触头板固定。
4)松开传动杆上固定辅助接点的两个M5螺丝,将保护器常闭接点动触头板用两螺丝固定在传动杆上。\
5)保护器安装在本体右下方,A固定脚安装孔对准本体与外壳的安装孔,一并安装。
6)保护器安装完毕后把插座标有8、5、7、6、1与4端子,根据原理接线图本体(4、9、1、J、33)各线互相连接,并将保护器、插座标有3、5、2用导线将各线互相连接在固定电路LH接线柱V信、V断、9#上。
6、改装完毕开关验收步骤如下:
1)检查所有边线无误。
2)检查新加常闭接点,在开关断开时应可靠接触,在开关吸合时,开距应大于10mm,应在主接触器接点闭合时分开。
3)用直流摇表检测相间与相地间绝缘电阻应大于5M欧。
4)对起动器主线路进行耐压试验,在相与相之间相与地之间,当额定电压为380V时,必须50赫2000伏,当额定电压为66V伏时,必须承受50赫2500伏交流试验电压历时1分钟内无击穿或闪络现象。
5)进行通电试验,开关应该启动正常。
6)将保护器进行漏电试验和过载试验,保护器应工作正常。
7)根据保护器整定电流值,进行动作特性试验,应符合保护器技术条件规定。
8)改装后开关经上述经验,合格后由改装单位发给改装合格证并在开关外壳加改装标志后方可下井使用。
1、改装完毕下井使用开关,可根据操纵电动机容量对保护器进行整定,如果电动机额定工作电流在分档电流的低档,粗调拨动开关拨至低档或高档,然后将刻度电流波段拨到***接近电机额定电流的电流档,也可用钳形电流表对电机的正常负荷电流进行实测,以选取合适的保护整定值。
2、在安装开关控制的供电线路短路电流超过开关交流接触器极限分断电流时,为了防止在分断短路电流时可能发生触头粘连现象,应断开保护器中元件D13,使保护器短路保护不再起作用。
3、为了对保护器工作性能定期检查,可以利用保护器过载试验进行相应的试验,在试验时必须先断开隔离开关,然后打开开关外盖,将上述试验拨动开关位置试验处,随后再盖上开关盖合上隔离开关,再进行试验,严禁违反安全操作规程,进行开关试验。
4、属保护性动作判断原则是:磁力起动器停止工作时不能起动,属漏故障,磁力起动器工作时发生跳闸,且在跳闸后经一定延可以重新启动属过载或断相故障,磁力起动器工作发生跳闸,且跳闸后不能再次起动属短故障。
湖北杭荣电气有限公司是一家主要从事生产接近开关、光电开关、霍尔开关、霍尔元件、两级跑偏开关、双向拉绳开关、速度监测器、皮带打滑开关、阻旋料位检测器、皮带纵向撕裂开关、矿用磁性井筒开关、倾斜开关,溜槽堵塞检测器、声光报警器、限位开关、行程开关、电梯开关、电梯称重传感器,防爆电磁阀线圈、齿轮传感器、耐高温无源反馈传感器、冷热金属检测器传感器、速度旋转监测传感器速度传感器、接近传感器、光电传感器、无触点磁性开关、防爆磁性接近开关、皮带输送装置控制柜,等工控电器,集研发、试制;生产的高新技术性企业,符合节能、环保、低耗的国家产业政策,以小型化、智能化、多功能化、系统化的行业发展方向,并以优质的产品质量和完善的售后服务赢得了国内客户的认同并与多家企业建立了长期,合作关系。
  制在每一个零部件、每一道工序、每一个环节,以做出***优质的产品,让顾客使用***节能、***环保、***安全符合现代化的智能能产品。并且代理经销进口同类电器产品:进口电器:图尔克、倍加福、欧姆龙、施克、奥托尼克斯、西门子、巴鲁夫、邦纳、科瑞、施迈赛、施耐德、&光洋、瑞科等知名品牌。
供应商的其他相关信息
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。谷瀑环保对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
湖北杭荣电气有限公司
联系人:黄蓉
联系电话:
联系地址:湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园技术支持:&&&&电气工程分区
查看: 32902|回复: 246
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
三相四线漏电开关下面接了一台电焊机使用两个相线~380v,送不上电,一送就跳,请帮忙指点,不知道如何解决,我想是A+B≠0,可是象电焊机这样的普通负荷不能接漏电开关也是一个问题,如果把下面的漏电取消用普通开关,电是送上了,可是跳上一级漏保,也很不方便,
求专家给说说,漏保这种情况如何使用。
对上一级漏保如何选择
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
漏电保护很少双重,电焊机不能接漏电开关
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
为什么不能接漏电开关
我们这里现在要求电焊机接漏电开关
我们如何做呢
请高手指教
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
好的电焊机是能接漏保的,接了就跳,说明你的焊机漏电了 A+B不等于零?你这是什么理论?流入焊机电流与流出焊机电流是一样的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分629帖子
一星工程师, 积分 629, 距离下一级还需 21 积分
漏电保护很少双重,电焊机不能接漏电开关
漏电开关开关应该使用的是三极的把!!!!!!
可以换成四极漏电断路器使用.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我对楼上的老兄说的我听不明白
电焊机是两个相线380v&&根本不用N
漏电保护器应该算做零序保护,在不漏电的情况下AN=0;BN=0;CN=0;A+B+C=0(三相平衡时)这些时候都不会出现零序电流,
我已经检查过了,电焊机根本就没有没有漏电,绝缘很好,可是就是不能送上电,电焊机是380v的,我接的是AC相,其他的接法我也试过了,只有接220V时不跳。
难道电焊机不能接漏电保护& &&&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
使用三相漏电保护器如何
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分6323帖子
四星高级工程师, 积分 6323, 距离下一级还需 677 积分
对于三相四极漏电开关来说,不论你是单相380V(这里不能称为两相)负载还是单相220V负载,只要你的负载正常的,接线正确、应该是完全可以使用的。
但是现在你的单相380V电焊机一接上去就跳闸,这肯定有问题,不是电焊机有漏电故障就是接线错误。
请检查电焊机的初级对外壳、初级对次级的绝缘电阻是否符合要求?检查你的接线是否正确?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
对于你的三相漏电开关,它计算IA+IB+IC是否等于零;等于零,平衡,不漏电;不等于零,大于某个门槛值,比如30mA,就认为漏电,跳掉.电焊机使用两个相线~380v,相当于一个不平衡负载,导致了IA+IB+IC不等于零.
用两相电源的电焊机,不能接在三相漏电开关上.
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)查看: 3882|回复: 20
请教 关于电焊机开关箱设置的问题(二次保护)
在线时间 小时
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
在线时间 小时
JGJ46-2005
8.2.5开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器,当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。
帮顶一下啦。
在线时间 小时
虽然没用过,但看过介绍,知道一一些。还是正常接电,因为此电焊机防触电保护器是对焊机一次侧的漏电提供漏电保护功能,二次侧则是降低空载电压,达到人身保护作用,因为正常情况下,焊机空载电压都是在六七十伏至八十伏,不是安全电压,能造成触电伤人,焊机工作时电压都是在安全电压下,将空载电压降低,还能节约电能,降低成本,只是焊接引弧时要比平时时间长一点。
在线时间 小时
还是不太明白& &焊机防触电保护器是接在一次线还是二次线处?
在线时间 小时
当然是接在一次侧了,铭牌上写得很清楚,额定电压380V,额定电流100A,二次侧电压多高?应该知道吧,电焊机就是一个变压器,一次侧和二次侧是隔离的。二次侧工作时电流多大,自已查查电焊机的说明书或电焊机上的铭牌,可能印象更深一些。
在线时间 小时
再次请教&&防触电保护器 和二次降压保护器是不是同一产品不同名称?
在线时间 小时
以前二者是有分开的,普通漏断对一次侧的漏电进行保护,二次降压保护器对二侧进行空载降压保护,现在基本已将二者集成一体,即楼主图片所示的模样。简要介绍一下:此防触电(漏电)保护器集成了一次侧漏电保护与二次侧焊接降压保护的功能。当发生焊机内线圈绝缘击穿或电源线破皮漏电等故障时,它可在0.1S内迅速切断电源,对焊工进行保护。焊机发生一次侧的断路或过载时,也可切断电源,保护焊工安全和焊机。二次侧就是空载降压保护,并且由于大大地降低了焊机空载电流,还有很好的节能效果,一般空载省电可达60%至75%。当然这产器也是良莠不齐,最好买大品牌的,质量有保证,小牌子有的还没怎么用就不行了。这么说应该很明白了吧。
在线时间 小时
看着你们的回答我真是长见识了
在线时间 小时
看着你们说的那些真是长见识了
hxsk.net遮天&&hxsk.net/files/article/html/48/48099打怪戒指&&hxsk.net/files/article/html/53/53574最唐门
在线时间 小时
在线时间 小时
在线时间 小时
说的很清楚 学习了
在线时间 小时
7#分析透彻
在线时间 小时
真是长见识了
在线时间 小时
高手还是很多的阿
在线时间 小时
在线时间 小时
看了对图学习
在线时间 小时
解释的非常清楚
在线时间 小时
高手!长见识呀!
在线时间 小时
很好很强大,学习下
Powered by

我要回帖

更多关于 井下电机车 的文章

 

随机推荐