 随着农闲时节,农民朋友建房的越来越多,这些房子多为二层或者三层的楼房,为了防止农村自建房在夏天免遭雷电灾害,所以我们要提前做好防雷措施。而农村自建房如何防雷,我们可以通过安装防雷网有效的避雷。
  防雷网布置方式要看你的屋顶造型,如果是坡屋顶,需要在屋脊(如果有比屋脊高的突出物,突出物上必须设防雷网)及檐口四周设置防雷网,防雷网离固定部位高度有20厘米就可以;如果是平屋顶,则需要在屋顶四周及屋顶突出物上设防雷网;防雷网施工关键是注意以下问题::
  首先,防雷网接头一定要焊接,单面焊焊缝长度不小于10厘米,双面焊不小于5厘米。
  其次,防雷网接地电阻尽可能小于4欧姆,如果没有测量工具可以采用以下做法基本可以满足要求A在地面下挖半米左右深,每边1.5米左右平面呈三角形的沟槽,在三个顶点打入地下三根镀锌角钢,打入地下深度1.5米左右,然后将三根角钢用3毫米厚度以上镀锌扁钢相连(均采用焊接,焊缝满焊)。
  然后,将扁钢与防雷网连接,焊缝长度不小于10毫米。
  通过以上措施安装好防雷网就可以安全避雷了。需要注意的是,防雷设施需要定期检查及时维修。如果还有更多关于农村自建房防雷问题需要了解的,可登录网站主页/了解,或者拨打我们的免费电话400-在线咨询。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。农村自建别墅避雷针怎么设置
文件下载:
文件介绍:
其他资料,doc格式,下载需要 1 积分
农村自建别墅避雷针怎么设置
需要安装,用直径大于10MM的镀锌圆钢或横断面大于10MM的圆钢的镀锌扁钢均可,防雷网布置方式要看你的屋顶造型,如果是坡屋顶,需要在屋脊(如果有比屋脊高的突出物,突出物上必须设防雷网)及檐口四周设置防雷网,防雷网离固定部位高度有20厘米就可以,如果是平屋顶,则需要在屋顶四周及屋顶突出物上设防雷网;防雷网施工关键是注意以下问题:1、防雷网接头一定要焊接,单面焊焊缝长度不小于10厘米,双面焊不小于5厘米。2、防雷网接地电阻尽可能小于4欧姆,如果没有测量工具可以采用以下做法基本可以满足要求A在地面下挖半米左右深,每边1.5米左右平面呈三角形的沟槽,在三个顶点打入地下三根镀锌角钢,打入地下深度1.5米左右,然后将三根角钢用3毫米厚度以上镀锌扁钢相连(均采用焊接,焊缝满焊)。然后将扁钢与防雷网连接,焊缝长度不小于10毫米。浅谈上饶县某别墅防雷接地安装_论文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
浅谈上饶县某别墅防雷接地安装
||暂无简介
中国最大最早的专业内容网站|
总评分0.0|
该文档仅有一页,您已阅读完毕,如需下载请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢别墅阳光房避雷设计与实施-五星文库
免费文档下载
别墅阳光房避雷设计与实施
导读:别墅阳光房避雷设计与实施,防避直击雷主要依据是国际电工委员会IEC《雷电电磁脉冲的防护》、,由于避雷器生产厂家的设计思想各不相同,在国际建筑物防雷标准(IEC/TC-81)和我国的《建筑物防雷设计规范》中,建筑物防雷的整体性体现在对建筑物防雷设计和安装时,所以说建筑物的防雷设计和安装应将外部防雷装置、内部防雷装置、建筑物外的环境及至全,这是现代防雷设计观念转变的重要问题之一,二
别墅阳光房避雷设计与实施
一、雷电的种类、危害及防护
雷电主要有四种类形:直击雷、感应雷、雷电侵入波、球形雷。
(一)、直击雷:
1、 直击雷主要危害高层建筑
是带电云层(雷云)与建筑物、其它物体、大地或防雷装置之间发生的迅猛放电现象,并由此伴随而产生的电效应、热效应或机械力等一系列的破坏作用。指带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象,主要危害建筑物、建筑物内电子设备和人。
直击雷的电压峰值通常可达几万伏甚至几百万伏,电流峰值可达几万~几十万安培,其之所以破坏性很强,主要原因是雷云所蕴藏的能量在极短的时间(其持续时间通常只有几微秒到几百微秒)就释放出来,从瞬间功率来讲,是巨大的。
2、 直击雷的防护
防避直击雷主要依据是国际电工委员会IEC《雷电电磁脉冲的防护》、《电子计算机机房设计规范》、《电子设备雷击导则》、《建筑物防雷设计规范》等。通常都是采用避雷针、避雷带、避雷线、避雷网或金属物件作为接闪器,将雷电流接收下来,并通过作引下线的金属导体导引至埋于大地起散流作用的接地装置再泄散入地。
(二)、感应雷:
1、感应雷是室内弱电设备的天敌。直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压以及发生闪击的现象,主要危害建筑物内电子设备。是闪电放电瞬间,在附近导体产生的静电感应和电磁感应现象。
静电感应:由于雷云的作用,使附近导体感应并积聚大量与雷云相反极性的束缚电荷,当雷云主放电时,雷电先导通道中的电荷迅速中和,原来处于雷云附近导体中与雷云相反极性的束缚电荷被释放出来,形成自由电荷,如不就近泄散入地就会产生很高的电位。
电磁感应:由于雷电流迅速变化(瞬态脉冲)在其周围空间产生瞬变的强电磁场,使附近导体上感应出很高的电动势。
2、感应雷的防护
(1) 电源防雷
根据楼房建设的要求,配电系统电源防雷应采用一体化防护,由于避雷器生产厂家的设计思想各不相同,相应其避雷器的性能特点也不尽一致。
(2)信号系统防雷
与电源防雷一样,通讯网络的防雷主要采用通讯避雷器防雷。目前,计算机远程联网常采用的方式有电话线、专线、X.25、DDN和帧中继等,通讯网络设备主要为MODEM、DTU、路由器和远程中断控制器等。通常根据通讯线路的类型、通讯频带、线路电平等选择通讯避雷器,将通讯避雷器串联在通讯线路上。
(3)等电位联接
等电位联接的目的,在于减小需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差以防止雷电反击。将机房内的主机金属外壳,UPS及电池箱金属外壳、金属地板框架、金属门框架、设施管路、电缆桥架、铝合金窗的等电位连接,并以最短的线路连到最近的等电位连接带或其它已做了等电位连接的金属物上,且各导电物之间的尽量附加多次相互连接。
(4)金属屏蔽及重复接地
在做好以上措施基础上,还应采用有效屏蔽,重复接地等办法,避免架空导线直接进入建筑物楼内和机房设备,尽可能埋地缆进入,并用金属导管屏蔽,屏
蔽金属管在进入建筑物或机房前重复接地,最大限度衰减从各种导线上引入雷电高电压。
(三)、雷电侵入波
雷电冲击波是由于雷击而在架空线路上或空中金属管道上产生的冲击电压沿线或管道迅速传播的雷电波。其传播速度为3x108m/s。雷电侵入波可毁坏电气设备的绝缘,使高压窜人低压,造成严重的触电事故。属于雷电侵人波造成的雷电事故很多,在低压系统这类事故约占总雷害事故的70% 。例如,雷雨天,室内电气设备突然爆炸起火或损坏,人在屋内使用电器或打电话时突然遭电击身亡都属于这类事故。
为了防止雷电侵入波沿低电压线路进入室内,低压线路最好采用地下电缆供电,并将电缆的金属外皮接地。采用架空线供电时,在进户外装设一组低压阀型避雷器或2~3mm的保护间隙,并与绝缘子铁脚一起接地。接地装置可以与电气设备的接地装置并用。接地电阻不得大于5~30Ω。阀型避雷器装在被保护物的引人端。其上端接在线路上,下端接地。正常时,避雷器的间隙保持绝缘状态,不影响系统的运行,当因雷击,有高压冲击波沿线路袭来时,避雷器间隙击穿而接地,从而强行切断冲击波,这时进人被保护物的电压仅雷电流通过避雷器及其引线和接地装置产生的残压。雷电流通过以后避雷器间隙又恢复绝缘状态,以便系统正常运行。
(四)、 球形雷:
在雷电频繁的雷雨季节,偶然会发现殷红色、灰红色、紫色、蓝色的“火球”,直径一般十到几十厘米,甚至超过1米;有时从天而降,然后又在空中或沿地面水平移动,有时平移有时滚动,通过烟囱、开着的门窗和其他缝隙进入室内,或无声地消失,或发出丝丝的声音,或发生剧烈的爆炸,因而人们习惯称之为“球形雷”。较为罕见。
防避球形雷最好在雷雨天不要打开门窗,并在烟囱、通风管道等空气流动处装上网眼不大于4平方厘米,粗约2~2.5mm的金属保护网,然后作良好接地。
在国际建筑物防雷标准(IEC/TC-81)和我国的《建筑物防雷设计规范》中,均没有对球雷的防护作出规定。防护球雷并不困难,就防护球雷措施而言,最好是笼式避雷网,如果达不到笼式避雷网条件,就在建筑物的门窗上安装金属纱网并接地;堵好建筑物墙面上不必要的孔洞;烟囱与出气管上口均要加装铁丝网并接地;储存或损伤易燃易爆物体的仓库和厂房的烟囱和放气管应加装阻火器并接地。对高大树木下的重要建筑物尤其要采取防护球雷的措施。
(五)、建筑物防雷的整体性
建筑物防雷的整体性体现在对建筑物防雷设计和安装时,要对内部防雷装置和外部防雷装置做整体的统一的考虑。建筑物外的整体观念是指对一个院落、一个小区以及附近的环境要做全面的防雷规划,同时还不能违反小区规划的要求。例如:所安装的避雷针杆塔是否影响小区的美观,所用的避雷针、避雷带或避雷网是否与建筑物的立面相配以及低矮建筑物能否由高大建筑物或高大烟囱上的避雷装置所保护等等。对接地装置也要综合统一考虑,例如,相距较近的建筑物能否共用接地体,地下管网能否用接地体的一部分,以及能否在一个大院或小区内为将来综合共用接地创造等电位连接的条件等等。
所以说建筑物的防雷设计和安装应将外部防雷装置、内部防雷装置、建筑物外的环境及至全小区的防雷装置进行整体统一的考虑。这是现代防雷设计观念转变的重要问题之一。
二、避雷针与避雷带设计与安装
(一)避雷针安装
依据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000版)第四章:防雷装置,
第一节:接闪器;第五章:接闪器的选择与布置中关于避雷针的要求,参考IEC 61024《建筑物防雷》标准第一部分:通则,第二节:外部防雷装置(LPS);第二部分:防雷装置的设计、安装、维护及检查,第二节:防雷装置(LPS)的