求一份三菱空调故障代码大全,都有哪些啊,想看看是什么情况
我来帮他解答
三菱空调故障代码对照表:
1.室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。
2.室外机组:正常工作时其指示灯不亮,只有发生故障时相对应指示灯发亮,其指示灯在室外机控制面板上排列顺序,由右向左依次为1、2、3、4。当它们发亮时所表示的故障原因及处理办法如下:
1灯亮,电源相序不对,逆相防止器动作。此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭,就可以启动机组。该故障一般在安装好后首次启动时发生,正常运行中不会发生此故障。
2灯亮,低压不足,要检查吸气、排气的压力,如发生在补充制冷剂后,可能是制冷剂过多。
3灯亮,高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。
4灯亮,感温头故障。恒温器损坏或接触不良。当1、2、3、4灯全亮时,则为外机面板控制故障,或变压器烧毁。
三菱重工海尔柜机故障代码
机型FDF505HES
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
E1 操作开关线断、室内机电路板不良。
E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、
室外机电路板不良。
E6 室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E7 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
E10 操作开关多台控制时台数超过。
E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。
E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良 。
你好,菱空调504-304 故障码 E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。 E2 :空内位置编号重复/空内板坏 E3 :无对应的室外机号码内外信号线断 E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 ) E5 :内外通信异常,外机板坏。希望以上回答对你有所帮助。
故障代码:E01串行信号的接收故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)E02串行信号的发送故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)E03室内机检测到遥控器或机组控制的异常E04串行信号的接收故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)E05串行信号的发送故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)E06串行信号的接收故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)E07串行信号的发送故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)E08室内机组地址设定重复E09遥控器地址(RCU ADR)重复E10串行信号的发送故障E11串行信号的接收故障E14当弹性组合控制时主室内机地址设定重复E15被判断的室内机组容量或室内机组的容量大小E16被判断的室内机组容量或室内机组的容量太小E17串行信号的发送故障E18串行信号的接收故障F01不能探测室内热交换器温度(E1=TH2)F02不能探测室内热交换器温度(E2=TH3)F04不能探测室外排气温度F06不能探测室外热交换器的液体温度(C1=TH0E)F07不能探测室外热交换器的气体温度(C2=TH0C)F08室外空气温度无法监测F09热保护开关动作F10不能探测室内温度F29存储器IC(EEPROM)不正常H01压缩机过载H02压缩机锁定、卡死H03压缩机电流检测电路异常H04热保护开关动作H05热保护开关检测不到H06低压开关动作H17电源电压不平衡H18压缩机通道有异响L01室内机组群地址错误L02室内机组的型号设定与室外机组不匹配L03当用机组群控制时,主要室内机组地址设定错误L04室外机组地址错误L07室内机组之间的错误接线L08室内机组地址(或机组群地址)没有设定L09室内机组的容量码没有设定L11机组群控制线的错误接线L13室内机组的型号设定错误(容量)P01室内风机热保护动作P02室外风机热保护动作压缩机热保护动作电源电压异常(L和N之间电压不在160v到260v之间)P03压缩机的排气温度异常P04高压开关动作P05电源反相或电压下降P09CN9 CN35未插好P10内机活动开关动作P31其它室内机组的警告三洋空调的柜机故障代码P系列 P01室内风机保护恒温器P02室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。P03异常的放电温度P04高压开关。P05反相或不良相位。P09面板的线路连接不当。P10浮动开关。三洋空调故障代码H系列 H1压机马达超载;H2压机马达被锁定 ;H3压机电流检测电路异常;H9压机接触器保护; H10电压不平衡保护;H11CT检测电路不正常;H12电流值不正常被锁定;H18压机接触器振动。H19压机接触器振动 ,过热保护。
日本三菱空调故障代码
机型FDF304HEN、FDF504HES
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
E1 操作开关线断、室内机电路板不良。
E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。
E34 52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
E35 室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
E36 压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E37 室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E38 室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E39 压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E40 室外机安全社备工作、室外机电路板不良~
三菱空调504-304 故障码
E1 操作开关线断,空内机电路板坏。
E2 空内位置编号重复/空内板坏
E3 无对应的室外机号码内外信号线断
E4 室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
E5 内外通信异常。外机板坏。
E6 室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
E7 室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
E8 室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
E10 操作开关多台控制时次数过多
E31 室外机号码重复,外机板坏
E32 反相成缺相,外机板坏
E33 压缩机过流。缺相,外机板坏。
52C的初级缺T相,
E35 外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
E36 压缩机出口冷管温度过高
E38 室外机气温热敏电阻不良‘
E39 压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
E40 压缩机高压过高。
uA 室外与室内装置不配或序号不同。
uf 电路接收头有故障
本自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HCSRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调
异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06
2次,电源电压为80%以下时
室外机LED故障灯
LED1 相序接反
LED3 室外传感器异常
LED4 63H2功能(传感器)
LED5 51C功能(压力开关)
LED6 26C功能(压力开关)
LED7 过热保护
LED8 控制输入电路异常
三菱重工504系列
显示代码故障原因
E1室外机电源关闭或电源线断开(保险、变压器坏)
E2 室内机机号重复或室内主板损坏
E3 室外机机号设定不良,室外机信号线断开或电源关
E4 室外机机号设定不良或室内机主板损坏
E5 室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏
E6 室内侧温度传感器开路或室内主控制板损坏
E7 室内机吸入温度传感器或室内主控制板损坏
E8 过热保护(室内管温或室内主板损坏)
E9 运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏)
E10 多台中心控制时室内连接台数超过17台
E31 室外机侧机号重复或室外主控制板故障
E32 电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏
E33 压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断开保护
E34 压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏
E35 制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障,外主板坏
E36 室外排气管温过高保护(35-80型120度、90-200型135度以上)
E37 室外管温开路,室外主控制板故障
E38 室外温度传感器开路,室外主控制板故障
E39 室外排气管温度传感器开路,室外主控板故障
E40 室外机保护元件动作,室外主控板故障
三菱重工FDTN型206、306、405、506嵌入式空调
显示内容 故障原因
检查灯(黄)闪亮 室内管温或环温异常
运行灯(黄)闪亮二次 电源过欠压保护
检查灯(黄)闪亮一次 过冷保护
检查灯(黄)闪亮二次 过热保护
检查灯(黄)闪亮三次室外机保护装置动作 检查灯(黄)闪亮四次 浮子开关动作,水泵排水不正常
检查灯(黄)闪亮五次 室内管温传感器检查25度以上
三菱重工SRF50HC、SRFD50HC
运行灯闪 诊断记号 故障原因
2次/8秒 07 内管温异常
2次/8秒 06 内环温异常
2次/8秒 59 室外机故障
2次/8秒 00 有线遥控通信异常
2次/8秒 00 控制单元异常
注:适用机型SRF60HC、SRFD60HC
三菱重工空调(SRK285[325]CENFI-W)
显示内容故障原因
运行灯闪1次/8秒 内管温异常
运行灯闪2次/8秒 内环温异常
运行灯闪5次/8秒 室外机故障
注:适用机型SRM283HENF-W、SCM563HENFI
三菱重工空调(SRK503CENFI-W)分体
显示内容故障原因
定时灯闪烁 内管温异常
运行灯闪烁 内环温异常
定时与运行灯闪烁 室外机故障
E1 :操作开关线断空内机电路板坏E2 :空内位置编号重复/空内板坏E3 :无对应室外机号码内外信号线断E4 :室内机号 定正确(设了 48 或 49 )E5 :内外通信异常外机板坏E6 :室内机热交换器热敏电阻坏内机板坏E7 :室内机吸气敏电阻坏内机板坏E8 :室内机热交换器温度高(暖气)内机热交换器热敏电阻短路E10 :操作开关多台控制时次数过多E31 :室外机号码重复外机板坏E32 :反相成缺相外机板坏E33 :压缩机过流缺相外机板坏E34 : 52C初级缺T相E35 :外机温度过高外机热敏电阻短路外机短路E36 压缩机出口冷管温度过高E38 :室外机气温热敏电阻良‘E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻良E40 :压缩机高压过高uA 室外与室内装置配或序号同uf .电路接收头有故障 3 无对应室外机号码内外信号线断
随意夜风&回答:三菱重工空调故障代码
机型FDF304HEN、FDF504HES 无显示
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、 操作开关电路板不良。 E1
操作开关线断、室内机电路板不良。 E2
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。 E3
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF 室外机号码设定不正确(设定了48或49) E4
室内机号码设定不正确(设定了48或49) 室内机电路板不良。 E5
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。 E6
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。 E7
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。 E8
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。 E10
操作开关多台控制时台数超过。 E31
室外机号码重复、室外机电路板不良。 E32
电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。 E33
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线) 缺相、室外机电路板不良 。 E34
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。 E35
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。 E36
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。 E38
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。 E39
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。 E40
室外机安全设备工作、室外机电路板不良。 三菱空调故障代码(5) 三菱空调504-304故障码
E1:操作开关线断,空内机电路板坏。 E2:空内位置编号重复/空内板坏
E3:无对应的室外机号码内外信号线断 E4:室内机号 定不正确(设了48或49) E5:内外通信异常。外机板坏。
E6:室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。 E7:室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。 E8:室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路 E10:操作开关多台控制时次数过多 E31:室外机号码重复,外机板坏 E32:反相成缺相,外机板坏
E33:压缩机过流。缺相,外机板坏。 E34:52C的初级缺T相,
E35:外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。 E36压缩机出口冷管温度过高 E38:室外机气温热敏电阻不良‘
E39:压缩机出口冷管温度热敏电阻不良 E40:压缩机高压过高。
uA。室外与室内装置不配或序号不同。 uf.电路接收头有故障
自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调
异常显示内容
诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒)
07 室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒)
06 室外机异常
闪亮(2次/8秒)
59 有线遥控器通信异常
闪亮(2次/8秒)
00 控制单元通信异常
闪亮(2次/8秒)
随意夜风&回答:东芝空调故障代码大全如下;
1 系统高压保护 E1
2 内侧防冻结保护 E2
3 系统低压保护 E3
4 压缩机排气保护 E4
5 低电压过流保护 E5
6 通讯故障 E6
7 模式冲突 E7
8 防高温保护 E8
9 防冷风保护 E9
10 整机交流电压下降降频 E0
11 无室内电机反馈 H6
12 故障电弧保护 C1
13 漏电保护 C2
14 接错线保护 C3
15 无地线 C6
16 跳帽故障保护 C5
17 室内环境感温包开、短路 F1
18 室内蒸发器感温包开、短路 F2
19 室外环境感温包开、短路 F3
20 室外冷凝器感温包开、短路 F4
随意夜风&回答:格力空调故障代码大全如下:
序号 故障、保护定义 显示器代码
1 系统高压保护 E1
21 室外排气感温包开、短路 F5
最亮的小太阳&回答:三菱重工空调故障代码 机型FDF304HEN、FDF504HES 无显示 室内机和室外机电源OFF、电源被关断、 操作开关电路板不良。 E1 操作开关线断、室内机电路板不良。 E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。 E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF 室外机号码设定不正确(设定了48或49) E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49) 室内机电路板不良。 E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线) 缺相、室外机电路板不良 。 E40 室外机安全设备工作、室外机电路板不良。 三菱空调故障代码(5) 三菱空调504-304故障码 E1:操作开关线断,空内机电路板坏。 E2:空内位置编号重复/空内板坏 E3:无对应的室外机号码内外信号线断 E4:室内机号 定不正确(设了48或49) E5:内外通信异常。外机板坏。 E6:室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。 E7:室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。 E8:室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路 E10:操作开关多台控制时次数过多 E31:室外机号码重复,外机板坏 E32:反相成缺相,外机板坏 E33:压缩机过流。缺相,外机板坏。 E34:52C的初级缺T相, E35:外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。 E36压缩机出口冷管温度过高 E38:室外机气温热敏电阻不良‘ E39:压缩机出口冷管温度热敏电阻不良 E40:压缩机高压过高。 uA。室外与室内装置不配或序号不同。 uf.电路接收头有故障 自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调 异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处) 室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07 室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06 室外机异常 闪亮(2次/8秒) 59 有线遥控器通信异常 闪亮(2次/8秒) 00 控制单元通信异常 闪亮(2次/8秒) 00
Andy421&回答:lg空调故障代码大全如下:
E1,室内温度传感器不良
E2,室内热交换器温度传感器不良
E3室外热交换器温度传感器不良
E4室外环境温度传感器不良
E5过欠压保护
E6防冻结保护
E7防高温保护
E9过电流保护
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()42浏览次数
三菱中央空调的开关上显示4250是什么意思?
在三菱中央空调开关上显示4250有什么特别意思吗?
你好,三菱有固定的售后服务电话,说明书上面有,你看一下,给他们电话咨询一下。参考:uA&。室外与室内装置不配或序号不同。&
其他回答(共6条)
在三菱中央的开关上显示4250表示的是这个空调的型号,因为每一个空调都会有自己的型号,因为三菱在制造空调的时候,会因为功能的不同而制造出不同款式的空调以致满足更加多的消费者选择,因此这个型号的空调制冷效果明显,并且消耗的功率较少,比较节能。
你好,三菱有固定的售后服务电话,说明书上面有,你看一下,给他们电话咨询一下。参考:uA&。室外与室内装置不配或序号不同。&
这是空调的一个型号,可以清晰的让人知道这个空调的型号而已。
可能是压缩机出现了故障。
这只是空调一个款式,一个型号。
是排水系统故障,可以打三菱的电话
空调热门问题
相关套图推荐
家居精彩推荐三菱重工空调故障代码大全(收藏)
三菱重工空调故障代码大全(收藏)
三菱重工SRK25(28)分体式空调器故障代码:&故障代码&故障原因&TIMER&指示灯闪亮&室外机故障&RUN&—&室内环温热敏电阻异常(TH1)&RUN&—&室内盘管温度热敏电阻异常(TH2)&RUN&指示灯闪亮(5次/8s)&室内排风热敏电阻异常(TH3)&上述故障代码适应的机型为SRK25(28)分体空调器(冷暖机)&故障代码&故障原因&TIMER及RUN&指示灯闪亮&室外机故障&TIMER及RUN&—&室内环境温度热敏电阻异常(THl)&TIMER及RUN&—&室内盘管温度热敏电阻异常(TH2)&HOT-KEEP&指示灯闪亮&室内排风热敏电阻异常(TH3)&上述故障代码适应的机型为SRK50分体空调器(冷暖兼用型),运转时指示灯不闪亮家电维修论坛&故障代码&故障原因&TIMER灯亮、RuN灯闪亮(1次/8s)&&&室内盘管温度热敏电阻异常&一闪亮(2次/8s)&室内环境温度热敏电阻异常&一闪亮(5次/8s)&室内排风热敏电阻异常&RUN灯亮、TIMER灯闪亮(5次/8s)室外机故障三菱重工空调故障代码大全故障代码故障内容维修措施39排气管传感器断线,接头接触不良压缩机排气管传感器异常38室外温度传感器断线,接头接触不良室外环境传感器异常37室外热交液管传感器断线,接头连接不良室外热交液管传感器异常5串行传送错误保护接入电源最初10秒1次或其他时间持续7分35秒±2秒3次,检测出室内外通信异常时35制冷高压、保护控制室外热交液管传感器测得温度异常,压缩机停止、降低或保持频率等36在运行中为防止压缩机过热、冷媒劣化、冷冻机油劣化、压缩机电机卷线烧损等压缩机过热保护42防止室外变频器有过大电流流过电流切断、过电流保护47有源滤波电压异常有源滤波电压异常48室外风扇电机异常室外风扇电机在运行中持续30秒以上的75rpm以下,停止变频器及风扇电机输出51功率晶体管故障功率晶体管故障室外57冷冻循环系统保护冷冻循环系统保护58变频器电流传感器检测出变频器的输入电流值过高变频器电流传感器值≥设定值+3A,持续3秒,压缩机停止、降低或保持频率等;电流传感器值<设定值-0.5A,持续1分钟,保护控制解除;59压缩机未接线,截止阀关闭运行,压缩机有烧焦倾向的运行初期励磁中的电机电流值为1A以下时,电源接通后20分内室外机的保护控制使压缩机强制停止3次时,电源接通5秒后检查DC电压异常不足210V时60卡缸压缩机电机运行后,检测出脱室外6室内热交换器传感器断线,插头接触不良接入电源未运转时,检知温度在约-28℃以下持续15秒钟以上,判为异常。运转中不显示。7室内热交换器传感器断线,插头接触不良接入电源未运转时,检知温度在约-45℃以下持续15秒钟以上,判为异常。运转中不显示。17室内气体传感器异常室内气体传感器异常21光电传感器异常光电传感器异常0线控器通信异常接入电源最初持续10秒钟或其他时间持续1分55秒,室内主电控与室内辅助电控不能发送信号或检测出有误信号16室内风扇电机不良,插头接触不良,室内基板不良在运转中,室内风扇电机运转时,检知运转异常的状态时。空调停止。-光除臭限制开关工作光除臭限制开关工作故障代码故障内容维修措施E1外管温家电维修论坛检查传感器阻值是否正常(在常温25℃时阻值为5KΩ),异常则更换传感器。检查传感器线是否短路、断路,插头是否接触良好,电控板上有无脱焊、虚焊,如有修复。若均正常,则是元器件或集成块损坏,更换电控板E2室温传感器故障检查传感器阻值是否正常(在常温25℃时阻值为5KΩ),异常则更换传感器。检查传感器线是否短路、断路,插头是否接触良好,电控板上有无脱焊、虚焊,如有修复。若以上均正常,则是元器件或集成块损坏,更换电控板。E3管温传感器故障检查传感器阻值是否正常(在常温25℃时阻值为5KΩ),异常则更换传感器。检查传感器线是否短路、断路,插头是否接触良好,电控板上有无脱焊、虚焊,如有修复。若以上均正常,则是元器件或集成块损坏,更换电控板。E4室外机异常家电维修论坛检查压缩机绕组阻值及运行电流是否正常。检查机组运行时高低压压力是否正常。检查(管温传感器是否正常)接线与电路板上的插件接触是否良好,管温传感器固定是否牢固,室内机蒸发是否良好,重点检查管温传感器所检测的管路温度是否达到制冷或制热温度。检查冷凝器表面是否过脏,过脏则清洗。检查室外电机、风机电容是否损坏失效,损坏则更换。如以上正常则跟换电控板。E5室内风机故障(挂机)检查电机出线端的2组插头与电控板的插座是否松脱,松脱将其插紧。检查室内电机是否损坏,损坏则更换电机。检查电控板上可控硅及其它元器件是否损坏,损坏则更换可控硅或电控。E6无过零信号先检查室内风机是否正常。检查电控板集成芯片输出的信号是否异常,异常则更换室内电控。E7外反馈故障压缩机过流保护检查压缩机绕组阻值及运行电流是否正常。检查机组运行时高低压压力是否正常。检查内外接线是否正常,接错按电路图重接。检查接线与电路板上的插件接触是否良好,否则修正。检查信号反馈线是否断开,更换或接通反馈信号线。检查供电电线是否缺相、反相。检查交流接触器是否良好E8结霜保护过热保护检查室内机过滤网是否脏堵,脏进行清洗。检查室内风机运行是否正常,不良则更换电机。检查室内管温传感器是否正常,不良则更换传感器。检查系统压力是否正常,异常则检查是否泄漏,重新充注DF除霜提示正常现象,除霜状态解除,自动恢复正常三菱重工海尔柜机故障代码&机型FDF505HES无显示室内机和室外机电源OFF、电源被关断、操作开关电路板不良。E1 操作开关线断、室内机电路板不良。E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF室外机号码设定不正确(设定了48或49)E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)缺相、室外机电路板不良 。&
发表评论:
TA的最新馆藏

我要回帖

更多关于 三菱qy42p接线图 的文章

 

随机推荐