铜阀试水后为什么会有挡风玻璃白色顽固污渍的污渍

给排水工程分区
查看: 20399|回复: 31
听众数收听数自我介绍人生路,我们都是新手最后登录注册时间主题精华3积分3072帖子
二星高级工程师, 积分 3072, 距离下一级还需 928 积分
本帖最后由 薛家大女婿 于
14:34 编辑
14:26 上传
压力表不应装在阀门前面。虽然在未开启试水装置前可直现地看到管网中的水压力(静压)和确认管网中有水,但如果在报警阀与水流指示器之间设置了且控制阀未采用信号阀或被人员误装成普通控制阀的情况下,由于楼层面积较大,在分区管网的系统调试中只试验了最不利点管网的试水装置的联动控制,有可能造成有的分区控制阀未打开,误以为整个系统正常,在火灾发生时,不能得到喷淋的供水而不能灭火。
无法理解这句话的意思,资深人士可否画图讲解下,压力表前是否要设置控制阀影响这么广吗?
第一种是设计规范给出示意图,但存在弊端,表前阀门在打开前阀后管内无水,表读数应该是零,而在打开后其静压值也接近零。
第二种是最符合施工的。作为施工的采纳
第三种就是上面的问题阐述
14:30 上传
人生路,我们都是新手
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分206帖子
四星助理工程师, 积分 206, 距离下一级还需 44 积分
支持楼主一下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分430帖子
五星助理工程师, 积分 430, 距离下一级还需 70 积分
表示很困惑!!!!!!!!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1006帖子
四星工程师, 积分 1006, 距离下一级还需 94 积分
等待解答中& && && && &
听众数收听数自我介绍我是一个给排水专业的人士!最后登录注册时间主题精华0积分6046帖子
四星高级工程师, 积分 6046, 距离下一级还需 954 积分
在图集中有这个试水装置的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分10帖子
技术员, 积分 10, 距离下一级还需 40 积分
查相关图集
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分10帖子
技术员, 积分 10, 距离下一级还需 40 积分
发错版块了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2097帖子
五星工程师, 积分 2097, 距离下一级还需 403 积分
图集04S206第76页有2种,用的1.2
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分332帖子
五星助理工程师, 积分 332, 距离下一级还需 168 积分
学习了,谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6379帖子
四星高级工程师, 积分 6379, 距离下一级还需 621 积分
图集04S206第76页有2种,用的1.2