4:关于柱箍筋计算配置我对于彡维

分析程序绐出的计算结果具体怎样配置钢筋画施工图还不是很清楚,请给予详细说明比如一个

二级框架中柱截面BXH=700X 500,砼强度等级为C30計算箍筋间距按100输入。轴压比为0.77B边和H边的单边配筋面积分别为33和19,柱角筋面积为4.8柱斜

截面抗剪计算箍筋即(Asv)为2.2。 请问根据程序给絀的这个值怎样确定各边的箍筋肢

数和单根箍筋的截面积? 答:关于柱箍筋配置的问题先根据规范相关要求确定所用的箍筋肢数,如先定為四肢箍则单肢箍筋面积为:2.2 x 100/4/0.1=550(乘

100是换算为mm2;除以4是四肢箍:除以0.1是默认箍筋间距为1 00mm,换算成每米的),可配1 0@1 00或12@1 50(如三、四级框架的非

柱根部位,也可改箍筋肢数重新计算