停电的原理是什么?电力公司只要切断一些负载,电网应该又恢复啊,为什么大规模停电要持
停电的原理是什么?电力公司只要切断一些负载,电网应该又恢复啊,为什么大规模停电要持续很久不能修复呢?
大体上讲停电分两种,计划停电和非计划停电。计划停电通常会有停电通知,一般有因为负荷短缺(这个在05年前后比较多)或者是设备检修和更换之类的,偶尔遇到不可抗力也会超出通知时间(我会告诉你们有次因为堵了两个半小时车差点被扣钱最后查GPS才还清白吗?)非计划停电就是故障停电,也就是说供电到你家的哪一环掉链子了。我们按停电时间从短到长说起:1、自动装置切除故障后又恢复供电。这种停电时间基本在1秒左右,因为电网上通常有大量电容电感等无功设备,还有电动机等转动设备,所以作为用户,能感觉到的基本也就是电灯突然暗了一下而已。对电网来说,这种情况通常是配电网(变电站与变电站之间相互联络的线路叫输电网,变电站输送到用户的线路叫配电网)上发生了暂时故障,该线路所在开关跳闸,故障处的电弧消失绝缘恢复,然后又在极短的时间重新合闸成功。或者还有一种比较少的情况是一路输电线路或者主变压器故障,备自投装置将故障的线路或者主变切除,然后将其所带的供电线路切换至另一条线路或者主变。这种情况时间较长,但也在10秒以内。通常碰到这两种情况除非大风大雨天气后续不会碰到停电,所以可以放心的该干嘛就继续干嘛。2、 单相接地引起的停电。由于配电网没有中性点,所以只有一相线路接地的时候可以继续运行一段时间(原则上是两个小时,但是配网调度的原则是尽量让用户少停电不是?)这个时候即使有接地选线装置,也不是特别能确定具体是哪条线路接地,所以需要试拉来进行确定。一次试拉通常需要4、5分钟,之后可能还会重复试拉来确定故障点,最后对故障点进行停电维修。所以碰到这种这种短时的停电,可以找出手电等应急光源,随时保存电脑上的工作进度。如果不幸故障在你家附近,之后又被停电了,也不需要急,大概两三个小时就能恢复,熬熬就过去了。95598的接线小妹也很幸苦,不用老是骚扰她们。3、设备故障引起的停电比如说架空线路短路和断线,电缆线路故障,还有像开关柜爆炸之类的故障,通常需要较长的时间进行故障的排除和维修。如果是是城区用户,那么恭喜你,因为城市的配调网络架构通常比较发达,可以形成环网,故障的负荷可以倒至别的变电站转供,这个时间通常由故障的范围和当地配网的自动化程度决定(曾经有某个发达省份的最重要地区的变电站10kV开关柜爆炸整排烧毁,配网调度仅用46分钟这个变电站所有负荷转移出去,堪称神速,而此时前往现场处理的车子因为红绿灯失效基本还都堵在路上)但如果是农村等网架不够发达的地区,碰到上述事故,就只能慢慢等故障处理完毕才能恢复供电。由于现在变电站都是无人站,所以必须先到变电站查看故障信息,然后按照信息查找故障,再做安全措施后才能检修。这通常需要2个小时以上,像上述这种整排开关柜烧掉的,通常需要整个供电局的人力抢修3、4天才能恢复供电的。当时这种需要跨天的故障,电力公司的客户部门会在第二天早上向各处物业通知停电信息。所以碰到10分钟以上的停电,如果你属于城区用户,做好停电30分钟以上的准备,如果农村用户,基本做好停电2个小时的准备,如果超过上述时间两倍,请拨打95598具体了解。先打到这里,朕先登基了,等下机在有空补整个输电网大规模故障下的停电情况。
=========================================================
这个问题很有意思,提问的人对电网有基本的了解,知道切负荷能恢复电网,那我就从大规模停电说起了。首先,停电没有原理,停电是后果,有各种各样的原因可以破坏电网的稳定运行,打雷了,下雨了,没收衣服了,都可能造成短路,然后就停电了。要保持一个电网的稳定,是一个违反自然发展的状态,以现在的物理学来看,熵是增加的,因此,稳定只是一个创造了一个更不稳定的状态,所以,电网越大,维持整个电网稳定状态的能量也越多,相反,微小的扰动往往会造成破坏性的影响。其次,切负荷恢复电网的原理在于消除了短路情况后,新的电网形成时,供求负荷不平衡,发电的很难在非常短的时间里面变化,所以只能用切负荷的方式,让新的用电负荷同新的发电负荷匹配,所以能恢复电网的运行。实际上,这个电网已经不是原来的那个电网了。第三,为什么大规模停电不能很快恢复。任何电网,都是实时的,发多少,用多少,如果发生一个故障,隔离了,为了形成新的实时平衡,就可以用上面的切负荷,但是,这个只是千千万万停电情况中的一个,以下几个情况可能造成大规模停电:1.如果短路了,没有隔离或者无法隔离,电路电流超过系统稳态运行极限,然后,就是设备故障了,简单说,就是会烧断线,烧坏设备,这样的故障,不修肯定是没法用的,所以,影响范围和时间长,如果烧的东西多,那就是大规模停电了,拜托,总要给人家修电网的时间吧。2.短路了,虽然切了负荷,但是系统暂态稳定不足,发电机为了自保,跳闸了,然后负荷不足,振荡了一下,再然后,有各种线路、设备为了自保,跳闸了,电网逐步瓦解成一个个小电网,期间稳定性不断降低,然后电网就崩溃了,这样的电网,要恢复,虽然不用修设备,但也要从头到位把一个庞大的电网重新搭建起来,拆房子容易,搭房子可就不好玩了,还不能在搭的时候把房子搭歪了。当然了,实际中,还有各种莫名其妙的原因把一个电网搞崩溃,而一个电网越大,要恢复的时间也就越长,要是恢复途中还遇到各种断路器合不上,开关不到位,送电后发热等各种问题的话,时间会更长,电网越大,设备越多,可靠性越低。这也不能怪设备,毕竟,一直开了几年的灯,灭了又打开,谁也没把握。
=========================================================
从事电力行业10余年,力争用通俗易懂的语言来解释一下。(纯手机码字)
题主这个问题反映了电力系统的一个重要环节——负荷平衡。那么什么是负荷平衡?为什么要进行负荷平衡?如何进行负荷平衡呢?
首先,我们要了解,目前电力系统的发展面临的最大瓶颈之一,是电能的储存问题。电能不像水,找个池子就能储存,大家可能会说不是有蓄电池么,不是有抽水蓄能(在大水库、湖边的山上修建蓄水库,电网用电少时用电机把水抽上山,用电多时把水放下来进行发电)么?但目前这些蓄能手段从容量、转化效率等各个方面,对整个电力系统的贡献和作用远低于九牛一毛。目前电动汽车的瓶颈也是如此,高端如特斯拉,使用依然是数十年前的电池技术。
既然无法有效储存电能,那我们就面临一个问题,也就是上面说的负荷平衡。简单说就是,用电多的时候我们就需要发电多,用电少的时候我们就要发电少。听起来似乎很简单,但是当这个用电端涉及到千家万户,涉及到每个人的每一次开关电视、灯泡、空调的时候,这个平衡就变成一个无比复杂过程。我记得从一篇文章中看到过,中国的电力系统,是世界上最复杂的网络拓扑结构(原话记不太真切了,大体是这个意思)。
那么有人会问,我们不平衡不行么?假如是自来水,我们用的多,供的少,那么不要紧,顶多就是大家都水流小点,甚至断了水,我们从源头再多加水就没问题了。但是电不行,从小电网来说,导线的负载能力有限,比如你家里用电设备过多就会跳闸,如果不跳闸,就会造成导线发热最终烧断造成更长久时间的断电;大一点,比如一个小区,也是如此,用电设备过多,会导致小区变压器烧坏,整个小区停电;再大一些,上升到电网层面,突然的大幅负荷上升,比如夏季晚上大家回家都开空调,在一些非工业城市,这个负荷增长比例可能达到30%以上,电网的发电机在全开的情况下如果仍然不能满足,就必需要进行限电,如果不限电,发电机就会提高出力,最终自身的保护装置动作发电机就会从电网上解列(相当于家里过流开关跳闸),如果不解列最终会烧坏发电机,随着发电机解列,电网没了电源,最后就造成了整个电网停电,所以高负荷时段限电是必要而且重要的。电网的全停恢复也是一门大学问,大家从平衡的角度考虑一下,也应该知道会很复杂,一台一台的发电机恢复,一片一片的逐步供电。
说到这里,大家应该明白一些负荷平衡是怎么回事了吧,再说一下限电。一般的限电都不拉闸,我们通过负荷预测的方式,提前预知可能要出现用电量增大,比如天气高温等,会按照政府制定的限电序位表,提前通知工业用户停产来进行限电,居民用户是最高等级,最后才会限电。还有一种情况是事故限电,比如电网上一台发电机突然故障了,那么就需要快速切除掉相当于这台发电机发电量的负荷,否则其余的发电机也会解裂掉,最终造成电网停电,这时就需要拉闸限电,直接控制切除掉负荷来确保电网的安全。
总之呢,我们国家的电网是世界上最先进、最可靠、最庞大的电网,没有之一,对于这点,我还是可以小小自豪一下的!大家可以安心的用电!
不知道说明白没有,大家有问题可以随时交流。
=========================================================
查完资料回来答了。先回答答主第一问。停电无非是因为断线和短路。断线很好理解吧,比如08年那场大雪,好多杆塔倒了,电线断了,当然会没电。短路呢,有对地短路和相间短路之分。对地短路你可以理解为一根电线从杆塔上掉下来搭到了地面,电流就直接流入了大地。相间短路就是两根电线碰在一起,或者3根,不过3根电线碰在一起的概率几乎为零,现实中的3相短路多由雷电引起。(不要问我为什么没有4相短路,因为我们用3相电,出去看看电线杆。哦,如果你数出来6相,那叫双回路)到这里要引入继电保护的概念了。有的短路会引起停电,有的不会。但所有的短路都会造成大电流,都会严重危害电网安全。所以一旦出现短路就会有继电保护装置切除短路线路,来保证电网其它部分安全。比如你家小区10kv进线短路,那么继电保护迅速切除你家小区,不然你们家小区短路造成的低电压,大电流会让其他小区停电。答主说的切负荷停电,是指如果用电的人太多,那么电网中的负荷就大,就需要更大的电流带动负荷,如果电流超出标准,供电公司就要切除部分负荷以减小电流。俗称:拉闸限电。但是现在拉闸限电都不切民用负荷了。综上,答主大概明白了停电是怎么回事了吧。至于第二个问题,我看到的时候就哈哈笑了,因为我在学电之前和答主有同样的疑问,现在都能明白了。好了,现在回答为什么有些停电无法恢复。电网的任何部分都应当配备继电保护运行,也就是说,理论上系统无论发生什么故障带故障的部分被切除,而系统的其它部分都是正常的,待故障排除,再把切除部分重新接入。接着说你家小区,小区停电了,供电公司来人修好了故障,重新送电,ok供电恢复了。很完美吧?问题就在于继电保护是个很复杂的东西,电网的各个部分之间又是关联的。这么说你肯定不懂,下面以2003年那次北美大停电为例说明。这是事故的大概发展过程。我不用具体解释每一项内容。我想告诉答主的是,电网的每一次变化都可能导致全系统状态改变,某些情况下,电网一环接一环的崩溃不是依靠继电保护能阻止的,甚至继电保护会加剧。比如上图中提到的系统解裂。系统是会相互影响的!!再以小区的例子说明。电厂给abc小区供电。abc小区组成环网,你看一圈嘛。假设1号线短路切除,这时共给a小区的电流就要从4号线流过c小区,再过3号线流经b小区,再过2号线到达a。换句话说4,3号线的电流是不是突然增大了?如果这时4号线的继电保护判断4号线过电流动作,那么完了。3个小区全停,同时电厂的负荷突然没了,那么就必须紧急停机,不然锅炉就炸了,答主见过电厂锅炉炸了什么样吗?好吧,我也没见过。。。。。至此,这个系统彻底完了。答主这下明白了吧。为什么有些停电是不可控的。废了这多口舌,和流量,看到的人给个赞吧!!!
=========================================================
这个问题太大了。我在喝喜酒,随便答一下。我所有提的都是电力公司管辖范围设备,用户设备等不在回答范围内。停电:有计划停电和计划外停电。计划外停电很好理解:基本为故障抢修、临时检修等;计划停电:计划检修、新设备投运、业扩、计划消缺等。公司提前一个半月左右召开下月度停电平衡月度例会,对各个生产部门汇总的停电计划进行必要性和可行性等审核,待生产老总批准。批准后各单位停电计划开始停电申请等手续办理流程,同时营销会签后提前向社会、重要企业、新闻媒体等发布停电信息。调度开始安排运行方式。这里就要回答到一个问题,可能题主对此没有这个意识:电力公司停电并不是只停负荷,而是拉开部分断路器(节点),将部分线路停止运行。调度运方做的就是这个事情,安排最合适(经济、安全)的运行方式,将停电损失限制在最小范围。待工作结束,再将运行方式恢复过来。开吃了我简单说说了。故障发生的时候,线路不一定会跳闸,这时候也要临时提起停电申请,调度批准,安排运方。比如拉掉哪一段线路、负荷,改由其他线路、变电站供电。题主问的大规模停电,应该就是传说中的500kV站全所失电吧,一方面施工的技术要求高,施工难度大,抢修不易;第二运行方式安排要考虑的方方面面太多;第三,涉及的环节、因素也太多,像电力这种特种行业,安全是必须放在第一位的。各个环节首先都是为了保障人身和设备的安全,所以有时候会牺牲一部分效率来保障安全,绝对不能跳过任一环节忽视任何一个细节去加快送电。有疑问的话,把问题具体化,也方便回答,省得说什么的都有。我吃饭了。
=========================================================
停电面积大,时间长,和电网的结构也有很大的关系。我经历过好几次停电,也跟着师傅跑过现场,没像你说的切掉部分符合那么简单
=========================================================
停电没什么原理,就是断开开关。
至于切负荷,这是为了平衡系统的有功功率。由于目前电能还无法大规模储存,所以电能的产生和消费是同时完成的。那么电力系统要维持稳定运行,有一项重要的任务就是要维持系统中有功功率的平衡,也就是用多少,发多少。这项功能需要电厂和电网配合完成。
有功功率的平衡会体现在频率的变化上。当系统负荷大于发电机的输出功率时,系统频率会下降,反之频率会上升。所以有功的平衡在系统运行中体现为频率调节。
频率调节有一次调频和二次调频之分。一次调频是利用发电机组和负荷自身的频率特性来完成的。正常时系统的频率是50Hz,当负荷大于发电机出力时,系统频率会下降,这时发电机组会自动增加出力,而系统负荷会随频率下降而下降。当频率下降到一定值时,两者可以取得新的平衡,但是频率无法回到原来的50Hz,所以一次调频是有差调节,它是稳住频率,不让它继续往下降。
但是电网对频率是有要求的。我国国家规定电力系统标准频率为50HZ。对容量3000MW及以上的系统,频率允许偏差为50±0.2HZ;容量3000MW以下的系统,频率允许偏差为50±0.5HZ。
如果一次调频的结果使频率稳定在合格的范围内,那么可以不用二次调频。但是如果频率低于规定下限,就需要电力系统中承担调频任务的发电机组增加出力,以满足系统增加的负荷需求,使频率回到合格的范围内。
这是在系统正常情况下的运行调节,前提是电厂有足够的备用容量。如果系统发生故障,或其他原因导致电厂出力增加到最大,仍然无法满足系统负荷需求,系统频率持续下降,这是就有自动低频减载出手了。当系统频率降到自动低频减载的规定值时,该装置会动作切除一部分比较不重要的负荷。防止系统因频率过低而发生频率崩溃。
当系统故障扩大为整个电网崩溃时,即使系统所有的设备都完好,要把系统重新启动也是需要时间的,这种情况下的电网启动称为‘黑启动’。因为电厂本身也需要电才能运转,尤其是大容量的火电厂本身需要消耗大量的电量,这类电厂在系统完全失电的情况下是无法启动的。整个过程必须通过系统中具有自启动能力的发电机组启动(通常是水轮发电机组),带动无自启动能力的发电机组,逐渐扩大系统恢复范围,最终实现整个系统的恢复。
=========================================================
问题条件不充分啊
=========================================================
你怎么知道你不是被切的那个。。。。。你一定没有学过电力系统和继电保护
=========================================================
停电的原理就是开关断开了……电气开关设备_隔离开关_中国百科网
电气开关设备
    2015注册造价工程师安装工程:电气开关设备
高压开关设备是指在电压1kV及以上的电力系统中运行的户内和户外交流开关设备,主要用于电力系统(包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户)的控制和保护,既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网中快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全。
高压开关设备按其功能和作用的不同,分为断路器、隔离开关、接地开关、重合器、分断器、负荷开关、接触器、熔断器等,以及上述元件组合而成的负荷开关&熔断器组合电器、接触器&熔断器(F-C)组合电器、隔离负荷开关、熔断器式开关、敞开式组合电器等;与其他电气产品(诸如变压器、电流互感器、电压互感器、电容器、电抗器、避雷器、母线、进出线套管、电缆终端和二次元件等)进行合理配置,有机地组合于金属封闭外壳内,构成具有相对完整使用功能的产品称为成套设备。如金属封闭开关设备(开关柜)、气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)和高压/低压预装式变电站等。
(一)断路器
高压断路器也称高压开关,是高压供电系统中最重要的电器之一。高压断路器具有一套完善的灭弧装置,能在有负荷的情况下接通或断开电路;在系统发生短路故障时,能迅速切断短路电流。
1.分类和性能
根据断路器安装地点,可分为户内和户外两种。根据断路器使用的灭弧介质,可分为以下几种类型:
(1)油断路器。是以绝缘油为灭弧介质,可分为多油断路器和少油断路器。
(2)空气断路器。是以压缩空气作为灭弧介质,此种介质防火、防爆、无毒、无腐蚀性,取用方便。空气断路器靠压缩空气吹动电弧使之冷却,在电弧达到零值时,迅速将弧道中的离子吹走或使之复合而实现灭弧。空气断路器开断能力强、开断时间短,但结构复杂、工艺要求高、有色金属消耗多。
(3)六氟化硫(SF6)断路器。采用具有优良灭弧能力和绝缘能力的SF6气体作为灭弧介质,具有开断能力强、动作快、体积小等优点,但金属消耗多、价格较贵。近年来SF6断路器发展很快,在高压和超高压系统中得到广泛应用,尤其以SF6断路器为主体的封闭式组合电器,是高压和超高压电器的重要发展方向。
(4)真空断路器。是在高度真空中灭弧。真空中的电弧是在触头分离时电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。电弧中的离子和电子迅速向周围空间扩散。当电弧电流到达零值时,触头间的粒子因扩散而消失的数量超过产生的数量时,电弧即不能维持而熄灭。真空断路器开断能力强、开断时间短、体积小、占用面积小、无噪声、无污染、寿命长,可以频繁操作,检修周期长。
此外,还有磁吹断路器和自产气断路器,它们具有防火防爆、使用方便等优点,但是一般额定电压不高、开断能力不大,主要用作配电系统。
2.对高压断路器的基本要求
根据以上所述,断路器在电力系统中承担着非常重要的任务,不仅能接通或断开负荷电流,而且还能断开短路电流。因此,断路器必须满足以下基本要求:
(1)工作可靠;
(2)具有足够的开断能力;
(3)具有尽可能短的切断时间;
(4)具有自动重合闸性能;
(5)具有足够的机械强度和良好的稳定性能;
(6)结构简单、价格低廉。
(二)隔离开关与接地开关
1.隔离开关的作用
隔离开关是在高压电气装置中保证工作安全的开关电器。结构简单,用来设置明显断口,没有灭弧装置,不能用来接通和断开负荷电流电路。隔离开关的作用为:隔离电源,倒闸操作,接通和切断小电流电路。
2.接地开关的用途与分类
接地开关是用以将回路接地的一种机械式开关装置。主要用来保护检修工作的安全。接地开关按安装场所的不同,分为户内与户外型;按操作方式不同,分为用钩棒和用操动机构;按使用特性不同,分为一般接地开关与快速接地开关。
(三)负荷开关
负荷开关是指关合、开断及承载运行线路正常电流(包括规定的过载电流),并能关合和承载规定的异常电流(如短路电流)的开关设备。
负荷开关的品种很多,通常按灭弧介质和灭弧方式分类。
(四)接触器
接触器是指除手动操作外只有一个休止位置,能关合、承载正常电流及规定的过载电流的开断和关合装置。借助于锁扣装置,可防止运动元件返回休止位置。使锁扣接触器获得了第二个休止位置。接触器适用于控制操作频繁的回路,主要控制对象为高压电动机、变压器和电容器组等。接触器与限流熔断器组合作为电动机的控制和保护,其技术简便,效果更佳。
(五)熔断器
熔断器是电力系统中过载和短路故障的保护设备。当电流超过给定值一定时间,通过融化一个或几个特殊设计和配合的组件,分断电流来切断电路。熔断器具有结构简单、体积小、价格便宜、维护方便、保护动作可靠和消除短路故障时间短等优点,但也有如不能分合操作、动作后需更换熔断件、易造成单相供电等不足之处。
(六)操动机构
操动机构是高压开关的重要组成部分。当它接受操作指令后,能使开关设备准确地合闸和分闸。有的操作机构与开关集于一体;有的则做成独立的产品,供各类开关设备本体配用。操动机构的基本要求:
(1)具有足够的操作功率;
(2)具有维持合闸的装置;
(3)具有尽可能快的分闸速度;
(4)具有自由脱扣装置。所谓自由脱扣,是指在断路器合闸过程中如操动机构又接到分闸命令,则操动机构不应继续执行合闸命令而应立即分闸;
(5)具有&防跳跃&功能;
(6)具有自动复位功能;
(7)具备工作可靠、结构简单、体积小、重量轻、操作方便、价格低廉等特点。
操动机构一般以操动触头系统分合闸时的主要驱动能源来进行分类,有人(手)力、电动机、电磁、弹簧、液压、气动、重锤操动机构。其中,人(手)力、电动机操动机构直接操动时只能做成慢速机构,操动开关产品的分合闸时间在0.5s以上或更长;其余的一般做成快速机构,分闸时间多在0.1s以下。
(七)防爆配电装置
防爆配电装置指用于爆炸危险环境而不会引起周围爆炸的开关设备。
爆炸危险环境与防爆措施:工厂爆炸危险场所按危险程度和物质状态的不同,分为两类五区。采取防爆措施,可从改善爆炸危险环境条件着手,如加强场所通风换气或将产品集中隔离等,使危险环境变成一般环境条件,从而可以使用通用的高压开关设备或其派生产品,如矿用一般型开关柜等。这在工厂企业和高压供电系统中,比较容易实现,但对于多数煤矿环境则难于做到。另一方面也可在产品上采取防爆措施,通常从消除爆炸危险的两个必要条件采取措施:消除产品内部爆炸性混合物的措施;消除或隔离产品中的危险火花、电弧或危险温度的措施。
(八)敞开式组合电器
敞开式组合电器由几种常规的高压电器按主接线要求,在结构上相互依托借用,有机地构成一个整体,其中各电器仍保持原有性能和基本特点,产品结构紧凑,占场地少。但目前习惯上仅指以隔离开关为主体,将隔离开关的静触头置于相邻的组合元件上,从而减少绝缘支柱,缩小整体安装场地的一种电器装置。被组合的电器有:电流互感器、电压互感器、电缆终端等,有时亦包括同类隔离开关和断路器。
(九)金属封闭开关设备
金属封闭开关设备(简称开关柜)是由封闭于接地的金属外壳内的主开关(如断路器)、隔离开关(或隔离触头)、互感器、避雷器、母线等一次元件及控制测量、保护装置组成的成套电器。
(十)气体绝缘金属封闭开关设备
气体绝缘金属封闭开关设备是指采用(至少部分地采用)高于大气压的气体作为绝缘介质的金属封闭开关设备,简称GIS.GIS是由断路器、隔离开关、电压互感器、避雷器、母线、电缆终端盒或(和)出线套管等高压电器元件按主接线要求组合而成。
功能单元是GIS的基本组合单元。每个功能单元包括共同完成一种功能的所有主回路和辅助回路单元。通常每套GIS具有若干不同功能单元,如架空进(出)线单元、电缆进(出)线单元、变压器单元、母线联络单元、计量与保护单元等。
GIS外壳的主要作用如下:
1)气体容器
2)接地电极
3)安全保护  
5)机械支撑
Copyright by ;All rights reserved.当前位置:>>>>文章正文
浅析沿海垃圾发电厂电气设备管理中几个值得注意的问题
【内容摘要】本文针对垃圾焚烧发电厂电气设备运行管理的特殊性,依据国家电力行业的典型规程及国家电力行业《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则》,针对电气设备在垃圾发电厂运行中发生的事故案例,进行专题梳理分析,并对如何完善垃圾发电厂电气设备管理进行了探讨与研究,从理论与实践的结合上,提出了解决问题的方法。
【关键词】垃圾焚烧;发电厂;电气设备;管理;注意;问题
目前我国有许多垃圾焚烧发电厂,根据国家的环保产业政策及所属地区城市的总体布局,规划设计在沿海地带,由于海洋的高盐份海风侵袭及垃圾发电厂特殊的高污染、高腐蚀、高辐射环境,构成了垃圾发电厂电气设备运行管理的特殊性,目前,许多沿海垃圾发电厂电气设备在运行中污闪、接地、短路事故频频发生,造成锅炉及汽轮发电机组非计划停运,使垃圾发电厂整体运营质量下降,尤其是担负工业抽气供热及民用采暖供热的垃圾发电厂,面临着企业自身经济效益及社会责任双重压力,为此,研究沿海垃圾发电厂电气设备运行管理的特殊性势在必行。
2关于对垃圾焚烧发电厂功能定位方面的重新认识
垃圾焚烧发电厂除了燃烧物料,垃圾筛分、垃圾预处理、垃圾焚烧工艺方面与燃煤发电厂有所区别外,抛开这些而论,其他生产工艺流程就是一个完整的火力发电厂的生产过程,这就决定了垃圾发电厂在执行国家城市建设及环保规范的同时,还必须执行国家电力行业的典型规程、技术标准及电力行业一些特有的反事故措施,这一点在垃圾焚烧发电厂的三大体系认证中,具有强制性的考核标准,由于目前多数垃圾发电厂的主管归口都是地方市政建设或者环卫部门,从管理体制上就决定了对垃圾焚烧发电厂电气设备的技术监督,在整体规划设计、基建安装调试、投入商业运行等阶段的电气专业管理,远远落后于国家五大发电集团,导致电力行业一些行之有效的反事故措施在垃圾发电厂得不到落实,为事故的发生埋下了重大隐患,为此,全面贯彻执行电力行业典型规范是摆在垃圾发电厂面前的一件大事。
3关于高浓度垃圾渗沥液对高低压母线室断路器的腐蚀与防治
以石狮市鸿峰环保生物工程有限公司为例,由于建厂时的设计选择缺陷低压配电室和电缆夹层与锅炉炉前垃圾库仅一墙之隔,且间壁墙为普通混砖结构砖墙内外均没有做防水层,从2008年4月投产以来垃圾库渗沥液逐渐浸透砖墙,造成大量垃圾渗沥液通过间壁墙缝砖头隙渗入低压配电室及电缆夹层,由于垃圾渗沥液中含有大量的氨气,又加上低压配电室通风效果差,且2台干式1600kVA变压器运行中产生的温度有80℃,室内空调加速了渗沥液分解及雾化,由于氨气是垃圾渗沥液中的主要特征气体,湿润的氨气和含水的液氨对电气配电室断路器的动静镀银触头具有极大的腐蚀性,形成绿色的铜铵络合物,造成断路器导电触头严重腐蚀氧化过热,断路器接触电阻增大,多次造成电气断路器触头由于过热腐蚀烧损,停炉停机事故时有发生,给垃圾发电厂安全生产带来了严重威胁,这一点在国内其他燃煤发电厂是前所未有的,燃煤电厂配电室的主要污染物是粉尘,相比之下垃圾渗沥液的雾化腐蚀对电气设备的具有更大的危害性,为此,必须从源头治理垃圾渗沥液对电气设备的腐蚀,对已经发现氨气腐蚀的断路器镀银触头及时进行更换,确保运行安全。
4关于电缆沟防火防水
电缆沟防火一直是所有发电厂重中之重的安全工程,垃圾发电厂的电缆沟要全面落实电力行业关于电力沟防火的反事故要求,按照标准进行设置电缆沟防火隔断、防火门、涂刷防火涂料、在电缆进户设置防火堵料;此外,还要增加电缆沟感温、感烟报警系统,在运行中还要特别加强对高压电缆中间头的安全监视,在有条件的情况下,10kV以上高压电力电缆敷设,尽量不要出现中间接头,对于已经发生的中间接头要严格执行试验周期,特别是要进行漏泄电流的试验,防止由于高压电缆中间头短路故障危害电缆沟其他运行中电缆。
电缆沟的防水也不可小视,石狮市鸿峰环保生物工程有限公司就曾多次发生汽轮机高温疏水大量进入电缆沟,200℃的高温水煮沸电缆,造成10kV电缆在端部接头引线结露导致接地事故发生,其中,高温水进入电缆沟的主要原因就是电厂基建时期土建工程工艺质量差,没有对电缆沟进行防水层施工,汽轮机主辅机的门前底下疏水管材质不合格过早腐烂,造成机组启动前暖机时大量疏水渗入电缆沟,为此,防治电缆沟进水,特别是高温疏水造成电缆短路事故,要从源头治理,从根本上保证汽轮机主辅机的高温疏水系统完好无泄漏,电缆沟防水必须引起垃圾发电厂电气管理的高度重视。
5关于沿海垃圾发电厂户外配电设备防止污闪
目前,我国电力规划设计对于污秽等级的划分,主要是依据电力规划设计部门,事先取样分析而大概划分的污秽区等级。由于取样在先,规划设计在后,对于城市垃圾电厂设计时,污秽等级确定本身就具有一定的滞后性,不能在线的反映垃圾电厂升压站区域的真实污秽状况,特别是随着沿海工业建设飞速发展,许多新建垃圾电厂在投产后,周边区域新上马了一些高排放、高污染的企业,尽管实行了环保&三同时&,但空气中的二氧化硫及金属性粉尘也大大超出了垃圾电厂设计时的污秽等级,已经今非昔比;同时,也有些垃圾电厂在投产后,周边环境经过环保治理,空气质量明显提高,污染物明显减少,在实际测量中,我们也发现有许多电厂35kV升压站等值盐密实测值,远远低于初步设计时的污秽等级标准的规定,事实证明:垃圾电厂升压站污秽状况监测是一个动态过程,不能一定终身。为此,为了准确的掌握户外35kV升压站污秽状况,垃圾电厂应根据周边空气污染情况,进行动态监视,定期请电力试验研究院、地方气象局等具有资质的部门进行户外35kV升压站污秽等级的校核,做到心中有数,并根据校核结果,进行35kV升压站设备外绝缘爬电比距调整,但为了安全起见,原则上,还是按照比实际确定的污秽等级提高一级,选取设备外绝缘,以提高电气设备抗污闪能力,避免沿海35kV升压站污闪事故发生。
来源:环卫科技网