美的空调主机不脏,风机正常,万和风机霍尔传感器电压多少没坏,TPP线与主板N连接室内机正常,但外机不正常工作,请问是不

美的空调故障代2113ee证明是压缩5261相序反接故障。由于在安4102装时连机线将室1653内风机霍尔反馈线或显示面板连接线缠绕后从电脑板上扯松或扯掉,所以会导致此故障出现

1、将连机线从室内机后骨架穿进后,一定要检查有没有和内风机电机线、显示面板线有缠绕(相互缠绕或连机线从多芯的线中间穿过)嘚情况或者将前述两种线压住的情况尽量使其分开;

2、在确认第一步没有问题后,将连机线固定在室内机端子排上后将连机线与连机管一起包扎时,注意不能将连机线拉得太紧更不能先使劲拉一下,以防止将室内机内部分线束拉松、拉掉

一、空调信号(控制)变压器损坏后会引起整机不工作。

志高柜式空调器采用220V供电,插上电源后电源指示灯不亮,整机没反应测量220V供电正常,打开室内、外机殼测220V已经输入到电路控制板保险管完好。

再进一步检测发现控制变压器次级无输出电压拆下变压器,测量初级线圈无阻值次级阻值囸常,很显然变压器初级线圈已经损坏,更换一个新的变压器后接上电源,电源指示灯亮起机器工作正常。

二、夏季空调电路上压敏电阻击穿损坏多为雷击所致。

一台三菱PSH-5、6G6型柜式空调器在一次雷雨后的第二天开机整机没反应,检测380V供电正常打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑压敏电阻也击穿损坏,更换上述两件后开机观察半小时机器运转正常。

很显然此故障因雷击而引起。在此提醒广大客户,在多发生雷雨的夏季天气变化时最好将电源插头拔掉,这样可以避免不必要的损失。

三、冷凝器、蒸发器外部脏堵將影响制冷效果。

壁挂式、柜式或窗式空调器在蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃)都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷現象此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修理部修理

其实,当冷凝器附着一层脏物后冷凝效果变差,这将严重影响制冷而蒸發器表面一旦产生污垢,则冷量不能得到有效发挥所以,制冷设备就不能正常工作我修理部经常遇到这种修理事例,当然这种故障┅经清理污垢后,不制冷空调故障立即排除


显示EE是故障代码,表示空调2113出现异5261常:压缩机相序反接故障4102在安装时,连机线将室内风机反馈线1653或显示面板连接线缠绕后从电脑板上扯松或扯掉会导致故障出现。

1、将连机线从室内机后骨架穿进后一定要检查有没有和内风機电机线、显示面板线有缠绕(相互缠绕或连机线从多芯的线中间穿过)的情况或者将前述两种线压住的情况,尽量使其分开

2、将连机線固定在室内机端子排上后,将连机线与连机管一起包扎时注意不能将连机线拉得太紧,更不能先使劲拉一下以防止将室内机内部分線束拉松、拉掉。

故障代码是系统控制单元的自诊断模块检测到系统部件故障后将故障的信息以数字代码的形式存储在模块内部的专门區域,而判断故障最直接的方法就是看空调显示屏上显示的代码是什么再去空调故障代码网进行查阅就可以清楚的知道空调的故障原因茬哪里,再进行维修

空调故障代码网是中维空调旗下的一个专业供空调维修人士查询空调故障代码的网站平台,空调故障代码网主要供應中央空调、家用空调、商用空调故障代码供大家查询电力系统中,相序主要影响电动机的运转相序接反的话,电动机会反转

交流電力系统中有三根导线,分为ABC三相正常情况下三相电压、电流对称,相位相差120°。但在系统出现故障时,ABC三相不再对称为便于分析,鈳将电压、电流分解为正序、负序和零序三种分量


EE表示压缩机相序反接故障。

2、直接致电美的售后()让其安排工作人员处理!

出现EE,是水位报警此种水槽水已满,这时断接水位开关水泵启动,那就是水泵上的泡沫不能上下滑动了不行就换水泵


下载百度知道APP,抢鮮体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

P5是室2113外冷凝器高温保护关压缩机

一、冷凝器传5261感器检测异常故障排查方法4102

1、检查传1653感器本体线组是否破皮或者断裂;若有则进行更换;

2、检查传感器本体与电控主板の间接线是否牢固可靠,若存在问题则进行调整;

3、用万用表检测万和风机霍尔传感器电压多少阻值若阻值为0或者无穷大,则说明为万囷风机霍尔传感器电压多少故障;否则可判定为室内主板故障;

二、室外冷凝器高温保护关压缩机故障排查方法

1、检查万和风机霍尔传感器电压多少本体线组是否破皮;若有则进行更换;

2、检查万和风机霍尔传感器电压多少本体与电控主板之间接线是否牢固可靠若存在问題则进行调整;

3、用万用表检测万和风机霍尔传感器电压多少阻值,并与冷凝器实际温度进行比较若二者温度值偏差较大,则说明为万囷风机霍尔传感器电压多少故障;若二者温度值一致且冷凝器本身温度并不是过高或过低,则可判定为室内主板故障;若二者温度值一致且冷凝器本身温度偏高,则为性能系统故障;

P4室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)E1T1万和风机霍尔传感器电压多少故障

P5室外冷凝器高溫保护关压缩机 E2T2万和风机霍尔传感器电压多少故障。

P7室外排气温度过高关压缩机E3T3万和风机霍尔传感器电压多少故障

P9制热防冷风关室内風机E4T4万和风机霍尔传感器电压多少故障。

P10压缩机低压保护E5室内外通信故障

P11压缩机高压保护E10压缩机低压故障。

P12压缩机电流过载保护E13压缩机缺相故障

HS化霜E14压缩机相序反接故障。

此故障适用于美的空调5匹柜机:高压保护一般为室外机散热不良冷凝器脏堵,室外机风机电容坏轉速慢或者室外机主控板接插件虚焊,居多

机显2113P5是室内风机温度保5261丝断开;柜机显示P5是室4102外冷凝器高温保护关压缩机1653

般情况丅,显示屏显示字幕加数字的组合都是在报故障但具体什么故障,根据厂家的不同代表的含义也不同建议直接打电话给该厂家的售后,不要个人单独处理

P3高低电压保护(变频机用):E1T1万和风机霍尔传感器电压多少故障

P4室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温):E2T2万和风机霍尔傳感器电压多少故障

P5室外冷凝器高温保护关压缩机:E3T3万和风机霍尔传感器电压多少故障

P7室外排气温度过高关压缩机(变频机用):E4T5万和风機霍尔传感器电压多少故障(变频机用)

P8压缩机顶部温度保护(变频机用):E5网络通信故障

P9化霜保护或防冷风关风机:E6室外故障

美的空调室外冷凝器高温保护关压缩机故障排查方法

1、检查万和风机霍尔传感器电压多少本体线组是否破皮;若有则进行更换;

2、检查万和风机霍爾传感器电压多少本体与电控主板之间接线是否牢固可靠若存在问题则进行调整;

3、用万用表检测万和风机霍尔传感器电压多少阻值,並与冷凝器实际温度进行比较若二者温度值偏差较大,则说明为万和风机霍尔传感器电压多少故障;

若二者温度值一致且冷凝器本身溫度并不是过高或过低,则可判定为室内主板故障若;

二者温度值一致且冷凝器本身温度偏高,则为性能系统故障

电压保护(变频机用)E1T1传

  P4室内蒸发器保护

缩机(高温或低温)E2T2传感

  P5室外冷凝器高温保护关压缩机 E3T3万和风机霍尔传感器电压多少故障

  P7室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4T5万和风机霍尔传感器电压多少故障(变频机用)

  P8压缩机顶部温度保护(变频机用) E5网络通信故障

  P9化霜保护或防冷风关风机E6室外故障


示P5是室外冷凝器高温

;请拨打美的售后服务电话报修~

如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工莋顺利、生活愉快!

空调 显示P5你想知道是什么意思吗 空调显示P5就是这个地区的 电压底带不动

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即搶鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

空调器电路板维修完全图解的目錄

第1章定频空调器主板基础知识1

第1节主板分类及形式1

二、常见主板设计形式1

第2节主板方框图及单元电路5

第2章整机不工作故障10

第1节变压器降壓形式的电源电路故障10

一、变压器初级绕组开路整机不工作10

二、更换主板后压缩机端子引线插反,整机不工作15

三、变压器初级绕阻串接PTC電阻开路整机不工作18

四、压敏电阻击穿损坏,整机不工作20

五、7812损坏整机不工作21

六、7805损坏,整机不工作25

七、整流硅桥损坏整机不工作27

苐2节开关电源电路故障29

一、开关电源限流电阻开路,整机不工作29

二、开关电源电路损坏使用电源模块代替32

三、开关电源电路损坏,使用變压器代替36

第3节CPU三要素电路故障38

一、CPU电源引脚对地短路整机不工作39

二、晶振损坏,整机不工作41

三、复位损坏整机不工作42

四、CPU损坏,整機不工作45

第3章遥控信号和电路故障48

第1节遥控信号电路故障48

一、遥控器电池仓弹簧接触不良显示屏不显示48

二、发射二极管损坏,遥控器不發射信号51

三、接收器引脚受潮轻微短路不接收遥控信号53

四、接收器损坏,不接收遥控信号56

五、接收器损坏使用其他型号代换57

六、按键開关损坏,使用按键不能开机59

七、应急开关漏电不定时开关机62

八、按键电路损坏,加装接收器65

第2节万和风机霍尔传感器电压多少电路故障67

一、万和风机霍尔传感器电压多少供电电感开路室外机不工作67

二、室内温度显示“?9”℃,环温万和风机霍尔传感器电压多少开路71

三、管温万和风机霍尔传感器电压多少损坏室外机不工作74

四、分压电阻开路,上电报管温万和风机霍尔传感器电压多少故障78

五、管温万和风機霍尔传感器电压多少损坏开机报管温万和风机霍尔传感器电压多少故障81

六、管温万和风机霍尔传感器电压多少阻值变大损坏,室外机笁作5min后停机84

七、管温万和风机霍尔传感器电压多少阻值变小损坏制热开机无防冷风功能86

第4章继电器驱动和其他常见电路故障89

第1节继电器驅动电路故障89

一、继电器线圈开路损坏,压缩机不运行89

二、继电器触点损坏压缩机不运行92

三、反相驱动器损坏,室外风机不运行94

四、反楿驱动器损坏使用NPN型三极管代替96

五、反相驱动器损坏,压缩机不运行99

六、降压电阻开路压缩机不运行101

七、继电器线圈损坏,柜机左右導风板不能运行103

八、驱动三极管损坏辅助电加热装置不工作107

第2节其他常见故障111

一、步进电机线圈开路,导风板不能运行111

二、温度开关开蕗辅助电加热装置不工作114

三、美的三相柜机上电显示“E6”,调整电源相序117

四、美的空调器显示“室外机保护”的检修方法120

五、相序保护電路基础知识123

第5章室内风机电路和室外机故障127

第1节室内风机电路故障127

一、过零检测三极管损坏室内风机不运行127

二、过零检测二极管开路,室内风机运行很慢131

三、可控硅击穿室内风机通电后以高风运行134

四、光耦可控硅初级侧开路损坏,室内风机不运行135

五、光耦可控硅损坏使用其他型号代换138

六、电机线圈开路,室内风机不运行140

七、霍尔反馈输出电压不正常整机运行约30s停机141

第2节室外机故障143

一、连接线接错,室外风机不运行144

二、启动电容损坏压缩机不运行148

三、压缩机卡缸,空调器不制冷151

四、压缩机线圈对地短路上电空气开关跳闸154

五、压縮机内部线圈开路,空调器不制冷156

六、外置过流保护器开路压缩机不运行158

七、压缩机阀片窜气,空调器不制冷160

八、电机线圈开路室外風机不运行163

九、室外风机线圈短路,开机烧保险管166

十、风机电容损坏室外风机不运行168

十一、四通阀线圈开路,空调器不制热171

十二、交流線圈开路压缩机不工作173

第6章变频空调器电控系统基础知识176

第1节电控系统组成及特点176

一、电控系统组成176

二、室外机电控系统特点178

一、控制電路方框图180

二、室内机单元电路对比181

三、室外机主板对比187

第7章变频空调器常见故障195

第1节室外机强电电路引发的通信故障195

一、滤波板线圈开蕗,报通信故障195

二、15A保险管开路报通信故障200

三、滤波电感插头接触不良,报通信故障207

四、模块P、N端子击穿报通信故障211

五、硅桥单臂击穿,报通信故障217

第2节开关电源电路引发的通信故障220

一、开关管击穿报通信故障220

二、开关电源启动电阻开路,报通信故障224

三、开关电源检測电阻开路报通信故障227

四、分离元器件型开关电源故障,使用电源模块代替235

五、集成电路型开关电源故障使用电源模块代替238

第3节通信電路引发的通信故障240

一、24V降压电阻开路,报通信故障241

二、室内机和室外机连机线接错报通信故障245

三、室外机通信电路电阻开路,报通信故障247

四、室外机接收光耦损坏报通信故障250

五、室内机发送光耦损坏,室外机不运行253

六、室内机接收光耦损坏室外机运行2min停机256

助:美的涳调主板霍尔这样用555电路替代

美的空调主板坏了什么特征啊

美的空调主板坏了,最主要的特征就是主板线路烧毁这个是人眼可以看得到嘚,其他特征是人眼看不到的对于人眼看不到的特征,就需要使用万能表来测量相关的数据因为现在修空调基本上都不需要维修主板,所以维修起来也是比较方便的只要通过排除法基本上就可以确认主板损坏。无需测量主板上某个元件损坏比如说空调外机不工作,這时候就要测量内机主板有没有输出如果没有输出就可以基本确认主板坏了。再比如说空调出现故障代码显示是万和风机霍尔传感器電压多少坏了。但是你通过测量及更换新的万和风机霍尔传感器电压多少都表示万和风机霍尔传感器电压多少没有坏,那么通过排除又鈳以确认是主板坏了所以针对这些特征,需要提高自己的技术才能很快的解决一台空调的问题

美的空调电路主板怎样维修

先查电源,洅查控制后查输出。

美的空调是电路板坏了还是摆风电机坏了

什么现象都没说,那么都有可能是坏的

1、如果空调的电源指示灯是正瑺的,就是不能启动首先要确认一下是不是摇控没电,更换一个再试下

2、可以按手动按钮启动一下空调,如果能启动就更换摇控器或涳调接收头与电路

3、在确认上述情况不会发生时,就得打开一下空调了然后给电机上电,看其是否能转动如能一般电机没坏。

4、如果是空调线路板故障建议找专业维修师傅来处理。