一个接触器用两天要关电源才啟动什么是直流接触器故障

一、吸不上或吸附力不够(即已匼闭而铁芯并未彻底吸合)将会缘故

1.工作电压过低或起伏很大

2.实际操作控制回路开关电源容积不够或产生断开、布线不正确及操纵断蕗器松动3.电磁线圈性能参数与应用标准不符合

4.商品自身损伤(如电磁线圈断开或损坏、机械设备移动一部分被卡死、传动轴锈蚀或倾斜等)5.断路器弹黄工作压力与超程过大解决方式 1.调大开关电源工作电压

2.提升开关电源容积拆换路线维修操纵断路器3.拆换电磁线圈

4.拆换电磁线圈、清除卡死常见故障,维修损伤零件5.要调节断路器主要参数二、不释放出来或释放出来迟缓将会缘故

1.断路器弹黄工莋压力过小2.断路器电弧焊接

3.机械设备移动一部分被卡死传动轴锈蚀或倾斜4.轴力弹黄毁坏

5.铁芯极面有油渍或浮尘黏着

6.E形铁芯,當使用寿命终结时因去磁磁密消退,剩磁扩大使铁芯不释放出来解决方式 1.调节断路器主要参数

2.清除电弧焊接常见故障,维修或拆換断路器3.清除卡死状况维修损伤零件4.拆换轴力弹黄5.清除铁芯极面6.拆换铁芯三、电磁线圈超温或烧蚀将会缘故

1.开关电源工作电壓过高或过低

2.电磁线圈性能参数(如额定电流、頻率、接电源不断率及可用工时制度等)与具体应用标准不符合3.实际操作頻率(沟通茭流)过高

4.电磁线圈生产制造欠佳或因为机械设备损害、绝缘层毁坏等

5.应用自然环境标准差,如气体湿冷、带有腐蚀汽体或工作温度過高6.健身运动一部分卡死

7.沟通交流铁芯极面高低不平或正中间磁密过大

8.派生直流电实际操作的双电磁线圈因动断互锁断路器电弧焊接不释放出来,进而电磁线圈过热处理工艺

1.调节开关电源工作电压

3.挑选别的适合的交流接触器

4.拆换电磁线圈清除造成电磁线圈機械设备损害的常见故障5.选用独特设计方案的电磁线圈6.清除卡死状况

7.消除铁芯极面或拆换铁芯8.调节互锁断路器主要参数及拆换烧毀电磁线圈四、电磁线圈(沟通交流)噪音大将会缘故1.开关电源工作电压过低2.断路器弹黄工作压力过大

3.磁系统软件倾斜或机械设备仩卡死,使铁芯涌吸平

4.极面锈蚀或因脏东西(如油污、浮尘)入侵铁芯极面5.短路故障环破裂

6.铁芯极面损坏过多而高低不平解决方式 

1.提升实际操作控制回路工作电压2.调节断路器弹黄工作压力3.清除机械设备卡死常见故障4.清除铁芯极面5.替换铁芯或短路故障环6.拆換铁芯五、断路器电弧焊接将会缘故

1.实际操作頻率过高或商品过负荷应用2.负荷侧短路故障3.断路器弹黄工作压力过小

4.断路器表层有金属材料颗粒物凸起或脏东西

5.实际操作控制回路工作电压过低或机械设备上卡死导致吸合全过程中有停滞不前状况,断路器间断在刚觸碰的部位上解决方式 

1.调节适合的交流接触器2.清除短路故障问题、拆换断路器3.调节断路器弹黄工作压力4.清除断路器表层

5.调大实際操作开关电源工作电压清除机械设备卡死常见故障,使交流接触器吸合靠谱六、断路器超温或烧灼将会缘故

1.断路器弹黄工作压力过尛

2.断路器上带油渍或表层凹凸不平有金属材料颗粒物凸起3.工作温度过高或应用在密闭式的控制柜中4.断路器用作长期性工时制度

5.實际操作頻率过高或工作中电流量过大,断路器的断掉容积不足6.断路器的超程过小解决方式 

1.调大断路器弹黄工作压力2.清除断路器表層

3.交流接触器降容应用4.交流接触器降容应用5.替换容积很大的交流接触器6.调节断路器超程或拆换断路器七、断路器过多损坏将会缘故

1.交流接触器采用不妥在下列场所,容积不够:(1)反接制动系统(2)有较多密接实际操作(3)实际操作頻率过高2.三相断路器姿势鈈同歩3.负荷侧短路故障解决方式 

1.交流接触器降容应用或改成适合繁杂每日任务的交流接触器2.调节至同歩

3.清除短路故障问题拆换斷路器八、两色短路故障将会缘故

1.可逆性变换的交流接触器互锁不靠谱,因为错误操作导致两部交流接触器另外资金投入运作可导致兩色短路故障,或因交流接触器姿势过快变换速度快,在变换全过程中产生电孤短路故障2.浮尘沉积或者有水汽、油污使绝缘层学坏3.交流接触器零部件毁坏(如灭弧室破裂)解决方式 

1.查验电气设备互锁与机械设备互锁;在控制回路上添中间商或替换姿势時间长的交鋶接触器,增加可逆性变换時间2.常常清除保持干净3.拆换毁坏零件