&&这几天到现场进行安全检查,发现一些电焊机、配电箱的接地线接在钢结构上,或者螺栓上,我不知道这样做是否正确向机电的同事请教了一下,原来是不合格的。1、按照建设部的相关规定,电焊机、配电箱采用的是三相五线制,保护接零接在PE线上;2、如电焊机或配电箱需要重复接地,接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、钢管等)打入地下,形成一组接地,别忘了进行电阻测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的。3、配电箱内的接地和保护接零是分开的;(PE线与接地线永不相交)4、如将接地接在基础的螺栓上或是基础外露的钢筋上也可以,但是要注意的是:如果电焊机的二侧线零线接在了钢结构上或是与螺栓、基础钢筋上,这个接地是不可用的。如是接在石化厂已经投产的管廊钢结构的基础螺栓上也是不可以的。5、接地连接宜采用螺栓连接。所以,这种做法不符合建设部的JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,应采用双线接地。
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
同时发布一条微博
谁看过这篇博文
谁收集过这篇博文
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);配电柜的接地线该怎么接?-安防
配电柜的接地线该怎么接?
发布时间: 12:27
& & &很多工作人员在进行配电柜接地线操作时,往往不知如何下手,现在,我们来给大家分享一下,配电柜的接地线到底该怎么接?
& & &供电局检验接地电阻标准为4Ohm以下,良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得电阻值在4Ohm以下为合格,此地线方可作为配电箱的接地用。
& & &配电箱接地都应该是: & & &1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接; & & &2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接; & & &3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通); & & &4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接;
& & &5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。
& & &正确操作接地线,才能发挥接地线的价值作用,才是安全防范的基础。等电位联结端子箱是什么用的?内部结构如何?为什么一般安装在厕所里?
请先看这个回答补一下基础知识:如果不了解接地、电压、电位这些概念,理解下文可能存在困难。如果热水器、洗衣机等与水管相连的用电器漏电,其内部火线连接到水管上,那么水管就带电了。此外,有些人习惯将家用电器的地线接在水管上,如果电器漏电,这种危险行为也会导致水管带电。水管在一栋楼宇内是相互联通的,往往一家带电整楼带电,危害很大。虽然水管最终通往地下,但由于管路施工等原因,可能会导致水管与大地之间的电阻仍然较大。尤其是在采用PVC管材、保护层较厚的情况。如果楼宇施工不规范,没有对水管进行接地,那么漏电的水管与大地之间就会存在电压。此时如果有导体(比如人体)连接水管和地面,那导体就会通过电流,人就会触电。如上图所示,许多家里的送水管路是按如上设计,主干道使用PVC材料(棕色立管),入户段为金属材料(蓝色横管)。如果将电器的地线连接到水管,一旦电器发生漏电水管就会与电网接通。如上图所示,许多家里的送水管路是按如上设计,主干道使用PVC材料(棕色立管),入户段为金属材料(蓝色横管)。如果将电器的地线连接到水管,一旦电器发生漏电水管就会与电网接通。水管中的水并不是完全连续的,会因为压力等问题变成一段一段的,即使水流连续,自来水的电阻也也较大。因此泄漏的电流既不能通过绝缘的PVC立管导向楼宇,也不能通过自来水顺畅地导向大地,这时如果人去触摸金属水龙头就会触电了。即便发生漏电,由于水管与大地并不是完全绝缘,因此其上所带的电压一般也较小,最多几伏到几十伏。干燥时的人体内阻一般是较大的,在2000欧左右,这种情况下不太会发生危险,最多感到麻、疼等。但如果人在洗澡时皮肤被浸湿,那电阻就会急剧下降,此时几十伏的电压加在人体上也会产生很大电流,导致心室纤维颤动、神经元细胞被灼烧损坏,从而导致死亡。最危险的例子就是敞开式电热水器,这种热水器在放水洗澡时需要把自来水进水口关闭。如果没有接地,那么此时整个热水器与大地是绝缘的,一旦发生漏电(这类热水器均属低端产品,漏电是普遍现象),电流只能通过放出的热水导出,如果有人在洗澡全身浸湿,那必死无疑。这也是敞开式电热水器事故频发的原因。再次友情提醒:使用电热水器一定要正确接地!为了防止这种危险的发生,最有效的方法就是将送水管、排水管、暖气管、燃气管等可能带电的管道在距离暴露段(人可能接触的位置)不远的地方用电线导出。如图:然后所有连接端子在“等电位联结端子箱”中连接在一起,并与建筑物的钢筋网相联接,如下图所示:这样就算管路带电,电荷也会从接地端导向大地,而不会从人体导过,避免触电意外。换而言之,就是强制让所有管道的电位等同于大地的零电位。感谢
补充:接地对弱电的抗干扰也很有用,一般机房也会有等电位端子。等电位联结端子箱就是干这个用的。不知道我说明白了没?ps. 这个回答我自己觉得写得一般,另一篇很用功、很详实的回答却没人关注,这是怎么回事呀?就是这篇:
对于这个问题我详细解答。1、定义:等电位即是等电势。在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的。
2、等电位箱,顾名思义此类设备的一个箱体。3、建筑中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:——进线配电箱的PE(PEN)母排;——公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道;——建筑物金属结构;——如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需。因此,在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板,由总等电位联结端子板与进入建筑物的金属管道和金属结构构件进行连接。辅助等电位联结(SEB):在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或相近,称作辅助等电位联结。局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:——PE母线或PE干线;——公用设施的金属管道;——建筑物金属结构。
以上对应的就是总等电位箱、辅助等电位联结箱、局部等电位联结箱。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------接下来,回答楼主问题,为什么安装在厕所?其实,这个问题本身是个误区,应该说装在厕所(卫生间)的只是等电位联结箱中的一种,可以说是较普通和常见的一种,局部等电位联结箱。
其实还有好多地方也是需要装的,只是你见不到而已。比如电梯机房、高层竖井内、配电室等容易造成人身安全事故的地方。
接下来说说,为什么厕所需要特殊要装设呢?以下,厕所改为浴室,更能说明问题。
浴室是电击事故多发的特殊潮湿的场所,我国浴室内电击致死事故发生率是很高的,只是多数属于个体死亡,媒体很少报道。 人体阻抗主要是电流通过人体时两层表皮的阻抗。在干燥的时候因表皮干燥,人体阻抗大,当人体接触不同电位时导致心室纤颤致死需要的电压高;反之,如果潮湿,人体表皮湿润,阻抗下降,导致心室纤颤致死需要的电压低。在同等的漏电事故中,致死的危险性大大增加。
浴室内电击事故往往并非因使用有故障的用电器具而引起,而是因沐浴人同时解除不同电位的导电部分而引起。如果浴室出线了电位差,即使不过十几伏,也能引起电击死亡事故。
一般浴室中,有冷、热水管,排水管、采暖管等各种金属管道和金属构件,这些金属可导电部分常成为传入不同电位的路径,从而带有不同的电位,产生电位差。
以上所述,为了人身安全,对自浴室外部传导来的不大的电位引起的电击事故只能借实施局部等电位联结来防范。
就是在浴室的局部范围内将各种金属管道和构件利用导体互相连通。如果浴室内有PE线也必须与之连通,是浴室内各大件金属部分之间的电位相等。
这样当某一管道或构件,PE线导入电位时,其它金属部分或构件的电位也一起升高,使浴室内不出现电位差,电击事故自然也无从发生。
如果浴室内有的管道采用了塑料管,不必纳入局部等电位的联结范围。 5、安装。
浴室内局部等电位联结箱通常方式是在便于检验的位置离地约300~400mm的墙上。装一个嵌墙的内有铜质等电位联结端子板的小箱。端子板上有若干接线端子,箱面装有可上锁或用工具才能开启的小门。
将所需联结的管道、构件用卡子、抱箍、焊接等方法接出带黄绿相间色标的线路,一般为4平方毫米的铜芯绝缘导线,暗敷或明敷至端子板上。回答完毕。
等电位箱是为了接地,保护操作人员和检修人员。用电设备会因为各种原因,外壳会带电,对操作人员和检修人员造成危险。
这个等电位箱装在厕所,是因为有热水器等东西,需要接地。
在大型建筑中,空调机房,风机房,泵房,油脂分离机房,强电间弱电间,进出户裸露金属管等地方都要做接地,接至防雷网即可。
作用:首先要了解
电击,电流通过人体一定时间会使人心脏停止跳动。等电位就是防止人遭到电击,原理如下, 电流流动方向是 从高电位向低电位 流动的(就像水往低处流),等电位联接就是把整个房间变成同样的电位(也就是同样的高度)这样电流不会流动(水不会流动),自然人体也就不会遭到电击。内部结构:楼上已经有图这里不重复了。为何安装在卫生间:因为卫生间里面潮湿,容易形成跨步电压,如果电气设备漏电,会使接触到的导电介质的电位升高,这样人触碰到以后,电流就会通过人体流向电位低的一端,导致人体触电。如果是等电位联接,有电的介质会形成连通的整体,电位相等,电流不会流动,安全系数上升。