格力怎么取消空调运转限制大3p叶子不运转

||||||||||
||||||||||
查看: 4422|回复: 38
各位大神们,来分析分析!格力3P制热不好
阅读权限40
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今下午接一朋友电话让看看他办公室空调咋没有别人的热。开车到现场是一台格力3P,220V压机,2011年的机子,买来这是第二个冬天,从来没有用过制热,夏天制冷良好,移过两次机,第一次是去年夏天移完机器制冷正常。这个地方时两个月前搬来的,移过来之后一直没有使用。自从使用之后一直感觉没有别人的好(以上是询问得知)。到外机测高压10bar,手摸气管温热但不烫手,液管凉。怀疑缺制冷剂,拔线圈加氟,加了一点插上线圈试机,压力上升了不到1bar。关掉电加热压力下降1bar,出风口温度20多度,打开电加热出风口温度35左右。室内温度10到12度,室外环温4度,有怀疑单向阀,关掉液管阀门,打开约1/5圈,压力上升至13bar然后过几分钟下降至10,又检查管道,发现有气管有几处打折,换掉2M气管。制冷剂放掉重新定量加。试机高压到16bar,内风机运转压力掉到10bar。拔掉外风机线外交换器从下至上(倒数第二根还可以)有五根管道结霜不是很好,没有上面均匀。开制冷,拔掉内风机结霜非常快速均匀。我现在怀疑外机分液头或分液管有堵塞或半赌。高手分析一下~谢谢!忘了说了,电压200V,电流7A左右。两器干净清爽,电加热2500W。制冷剂正品。最后一次测试室内温度8度左右,室外0度。
阅读权限55
在线时间 小时
我认为是过滤器脏堵可能性大。不妨试一试检查一下几个过滤器。
阅读权限60
在线时间 小时
个人认为四通阀换项不到位,。
阅读权限25
在线时间 小时
觉得 好像是 四通阀
阅读权限40
在线时间 小时
四通阀换向声音清脆干净,四根管温差明显,压缩机气液分离器通体挂薄冰,表面温度-3左右!
阅读权限120
在线时间 小时
我也有同感;觉得分液头或者是分支毛细管的故障概率较大!!
阅读权限40
在线时间 小时
我也有同感;觉得分液头或者是分支毛细管的故障概率较大!!
分液头是一分四,四根毛细管具体走向没看大清楚,但是有个现象,我用红外测温外交换器有规律性的第一根管子-0.5,第二根1.几隔一出一基本都是这,但是拔掉风扇上霜速度除了倒数的几根外其余差别并不大。我怀疑是不是分液头那块堵了个东西,把其中的一根毛细管堵得比较严重,其它的稍微有点堵?这是一个伙计的,应该还在保修,但是伙计非得让弄,么办法,准备后天中午过去打开系统看看。机器在户县跟西安交界的那地方。我在西门挺远的,所以上论坛交流一下,免费白跑~呵呵,望周BOSS不吝赐教!不胜感激!
阅读权限120
在线时间 小时
分液头是一分四,四根毛细管具体走向没看大清楚,但是有个现象,我用红外测温外交换器有规律性的第一根管 ...
只能是打开看看再说了....
在线时间 小时
打开电加热出风口温度35左右。室内温度10到12度。 你动动脑子,进风和出风温差达到23℃——25℃你还说空调不正常?开机时间长点和别人的空调效果一样!
阅读权限40
在线时间 小时
打开电加热出风口温度35左右。室内温度10到12度。 你动动脑子,进风和出风温差达到23℃——25℃你还说空调 ...
哥们,我动过脑子了,这空调连续开了两天室温最多也就是15度,房间大约35平方,同位置,一个彩钢房,50平米,也是3P格力,不同的是380V的。温度那叫一个爽~。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有||||||||||
||||||||||
查看: 488|回复: 2
格力3P空调修修不好了
阅读权限45
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一台格力99年的3相格力空调,移机过来后发现制冷还可以,就是开机个把小时后整机停机内风机也不转了像待机一样。此机没有显示屏的只有一个测试和应急按钮。代换管温,环温故障依旧。测量管温环温有直流2.5V左右电压。拔除应急开关板子也无效。发现一个问题就是用后配的万能遥控器在整机不工作的时候只要按下温度加减键就可以启动机器,就是工作个把小时整机停机,内机也不转。我把管温 环温拔除机器也可以工作,真是第一次见这种情况。人为的去调整温度设置也可以停机,等一会也可以自己启动。就是开到16度运转停机后不能再次启动。修半天了 明天准备改万能板了在修不好。
阅读权限40
在线时间 小时
不会是遥控设置不对吧
阅读权限50
在线时间 小时
查查内机板上低 工作电压是否正常,元件是否有变了值的。