烧结多孔砖可以做四三层砖混结构楼房基础吗 ?

建筑结构分区
查看: 4659|回复: 57
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分275帖子
五星助理工程师, 积分 275, 距离下一级还需 225 积分
& && &新手,刚刚接手一个二层,由于跨度比较大,加上缺乏经验,所以,有一些问题不大清楚。希望能得到高手们的指点。
& && & 如下图,由于首层功能要求,不能布置墙体,且4轴2层有一道外墙。故在4轴中间,布置了370×370受力柱,4轴布置370×600的托墙梁。
& && & 问题1:当我将4轴与两侧墙体相交的370×370边柱,按照构造柱布置时,经过SAT计算,可算得中柱配筋(8根18),两根边柱无法计算。
& && & 如果我将两侧边柱,按框架柱布置,则经过SAT计算,算得3根柱配筋相同,均为8根18。
& && & 是不是当按构造柱布置时,两端视为铰接,墙体对两边柱起到约束作用,可按构造配筋适当加大即可??还是必须完全按照内框架式的刚接计算的配置边柱。
& &&& 请问,两侧的边柱到底该如何配筋呢?
& && &&&问题2:由于2-4轴见板的跨度较大,且上部2层活荷载达6kN/㎡,即使取160板厚时,板的挠度仍无法满足。故布置了3道250×500的“次梁”,但是在建模时按照主梁布置的。经过计算,发现3道次梁的配筋较大,且下面的次梁与2轴墙搭接处局部承压不满足。
& &&&&&请问这样布置次梁是否合理呢?
& && &小菜鸟的我看到这些着实是头都大了,实在有点力不从心啊,请高手们指点,给小弟传授些正能量吧,真的需要你们的帮助,先谢谢各位了。
14:14 上传
14:14 上传
14:14 上传
<p id="rate_83954" onmouseover="showTip(this)" tip="给点钱拿去买砖头吧&土木币 + 10
" class="mtn mbn">
打赏:10土木币0工程点
给点钱拿去买砖头吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分140帖子
二星助理工程师, 积分 140, 距离下一级还需 10 积分
经阅读了楼主的问题,现尝试解答如下,不妥之处请见谅!问题1解答:4轴中柱与两侧墙体相交的370×370边柱以及二层布置的370×600的托墙梁,实际组成了一榀框架结构,而非你所设计的砖混结构,所以按框架结构经过SAT计算后,中柱配筋(8根18),两侧边柱配筋均为8根18,计算结果比较合理。
问题2就交给其他的兄弟们了。
<p id="rate_83954" onmouseover="showTip(this)" tip="这个不是这么理解的&土木币 + 10
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分174帖子
三星助理工程师, 积分 174, 距离下一级还需 26 积分
局部承压不满足 就加厚墙体
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分584帖子
一星工程师, 积分 584, 距离下一级还需 66 积分
局部承压不满足 可以加构造柱 这个房子可能做全框架好些&&跨度有点大
&局部承压不满足 就加厚墙体&
听众数收听数自我介绍超高层、高层、连体、复杂结构设计最后登录注册时间主题精华0积分162帖子
三星助理工程师, 积分 162, 距离下一级还需 38 积分
做240的墙,大跨的部分加二根梁,梁上是轻质隔墙,砖MU5,砂浆M5,你把圈梁建到模型里面,局部承压可能就过了。
&局部承压不满足 可以加构造柱 这个房子可能做全框架好些
跨度有点大&
结构无极限!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1853帖子
五星工程师, 积分 1853, 距离下一级还需 647 积分
顶一下,望前辈给指导迷津,共同学习下
一粥一饭皆不易
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分233帖子
四星助理工程师, 积分 233, 距离下一级还需 17 积分
问题1:当我将4轴与两侧墙体相交的370×370边柱,按照构造柱布置时,经过SAT计算,可算得中柱配筋(8根18),两根边柱无法计算。
答:两根边柱既然按构造柱录入,当然SAT是不算的,构造柱会在砖混抗震验算里面有计算结果
&&是不是当按构造柱布置时,两端视为铰接,墙体对两边柱起到约束作用,可按构造配筋适当加大即可??还是必须完全按照内框架式的刚接计算的配置边柱。
答,既然中间是框架柱,边上也应该设置框架柱,你见过一边搭在框架柱上一边搭在砌体上的框架梁吗?所以要让结构形式清晰点,你这个工程本身就是个带内框架的混合结构。
问题2:由于2-4轴见板的跨度较大,且上部2层活荷载达6kN/㎡,即使取160板厚时,板的挠度仍无法满足。故布置了3道250×500的“次梁”,但是在建模时按照主梁布置的。经过计算,发现3道次梁的配筋较大,且下面的次梁与2轴墙搭接处局部承压不满足。
答:大跨度板采用次梁分割成小跨度板是没错的,你建模时候应该按次梁录入而不是主梁布置(PKPM)中有的。至于局部承压不满足那就对了,本身跨度大于6米的就该设置梁垫了,局部受压不满足解决的办法很多,例如加梁垫、梁下设构造柱、加圈梁(圈梁与梁垫作用差不多)、或者加厚墙体、或做配筋砌体墙。总之结构上办法是很多的。你布置次梁的思路也没有错
&与我的思路一致,就不好意思再答复了。可见提问者是真的新手了,这样的简单问题,稍有经验的不用考虑就处理了。&
&有道理,有道理&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1863帖子
五星工程师, 积分 1863, 距离下一级还需 637 积分
把做方案的人找出来打两耳巴子& &这么大的跨度用砖混&&还是现浇屋面&&靠&&建议改成框架&&框架就好做多了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1863帖子
五星工程师, 积分 1863, 距离下一级还需 637 积分
局部框架现在不准用了&&孩纸&&还是做钢架或者框架&&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2071帖子
五星工程师, 积分 2071, 距离下一级还需 429 积分
楼主这个结构体系不明确,有点内框结构形式。砖混结构构造柱satwe是不计算其内力配筋的,应该到砌体结构里面可以查找到相关计算信息。构造柱是提高墙体整体稳定性加设的,其不是抗震构件,并不参与整体受力的。
楼板跨度较大,楼面活载很大,板厚为160mm,板挠度,裂缝很难控制。
应加设次梁把板跨减小,分担每个板跨上各个方向的力。
局部承压不满足,就需要按照砌体规范要求砖MU5,砂浆M5提高强度等级。
其次砌体结构的抗震构造措施要加强,加设构造柱,圈梁等。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)&&问题详情
我造了一栋四层房屋,一层为框架结构,上面三层为砖混结构,每层都浇有四十公分串梁和立柱,楼顶没瓦面
四层墙体出现斜向台阶状贯穿性裂缝,下面三层没有是现浇,三层四层墙体为空心下面实心
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些