空调ms7519主板说明书产品说明书

格力空调使用说明书
格力空调使用说明书
【说明书】 池锝网
本文已影响 人
篇一:格力空调操作说明 篇二:格力空调说明书 格力空调说明书——健康过滤网的清洗维护
清洗前先参照安装说明书的操作将健康过滤网取出来,清洗完后再按照安装说明的操作将健康过滤网装好。格力空调采用“绿普斯+冷触媒组合过滤网”,使用的过程中应该注意定期使用吸尘器吸除过滤网表面积累的灰尘,以免灰尘覆盖影响其使用效果。或者先用软毛刷清洁表面灰尘后用吹风机吹净 进行维护保养。 格力空调使用说明书——健康过滤网的安装保养
1、先用双手松开面板位置处的卡扣,再用同样的方法打开另一卡扣,然后将面板掀开一定角度, 把空气过滤网从卡槽中推出,将其取下。 2、将健康过滤网装在空气过滤网上,并在卡槽处卡紧。按相反步骤可取下健康过滤网。 3、装好过滤网后将面板盖上扣好。 篇三:格力空调主机面板操作说明 ? 显示板控制面板1 2 3
1.电源指示灯(绿色), 显示板电源接通时该指示灯亮;否则时灭。 2.运行指示灯(绿色), 显示板开机是该指示灯亮;否则灭。 3.故障指示灯(红色), 机组故障时该指示灯亮,否则灭。 4.开/关键, 控制机组开关机切换。关机状态下按一下(3秒)开机,开机状态下按一下(3秒)关机。 5.复位键,按此键(3秒),屏幕满屏显示,故障显示清除,系统重新检测故障。 6.向上选择键,在菜单选择中,按此键光标向上或向左移动一项;在修改数据下,按此键增加数值。 7.向下选择键,在菜单选择中,按此键光标向下或向右移动一项;在修改数据下,按此键减小数值。 8.退出键, 按下此健,返回上级菜单。 9.确定键,在菜单选择中,按此键确认选择项,进入下级菜单;在修改参数下,按此键确认参数值并转移光标。 10.液晶显示器,信息显示区域。
? 显示板操作说明 1. 机组的开/关 非调试状态下机组的开关机,可以通过手动模式,也可通过定时模式。手动模式优先于
定时模式。在调试状态下,手动和定时模式均无效。 ●手动模式: 1)、手动开机:在机组关机状态下,按运行指示灯亮,压缩机延时启动后,手动开机过程结束; 2)、手动关机:在机组开机状态下,按使机组关闭,此时运行指示灯熄灭。停机后,压缩机立即停机,水泵会延时5分钟关闭。手动关机过程结束。 ●定时模式: 机组上电或复位后,按手动模式进行开关机。手动模式和定时模式的转换详见3.13启停模式设定。在定时模式下手动和定时模式同时有效,当时间到达所设定的定时时间时,机组自动开启或关闭。 2. 默认主页菜单 当控制器上电后,微电脑将做3秒钟的自动检测,显示板液晶显示器将显示如下:
默认主页菜单内容随系统状态的变化而变化。XX代表年月日小时和分钟,“【】”内的内在进入菜单项后,如果10分钟内未对显示板器进行任何操作,自动回到上面的默认主页菜单(即主页)。 在任何时间按下显示板上退出键 ,次数足够多均返回上图默认主页菜单。
3. 主控制菜单 在屏幕显示主页时(如上图),按确定键 进入主控制菜单,屏幕显示如下图所示:
通过向上、向下选择键 选择所需功能,按确定键 进入。以下菜单中“【】”内的内容只显示其中的一个或均不显示,黑底白字表示所在行或所在数字被选中。 3.1.用户设置 这是用户常用的一些基本设置。在屏幕显示主控制菜单时,选择用户设置 ,按确定键进入。屏幕显示如下图所示: 第一页 第二页通过向上、向下选择键 选择所需功能,按确定键 进入或确定选择。后有钩“√”时表示选择有效,后无钩“√”时表示该选择无效。 3.11.时钟设定 选择时钟设定,按确定键进入。屏幕显示如下图所示:按确定键改变选择对象,通过向上、向下选择键 改变选中对象的值。按退出键退出该画面,返回上一级菜单并保存设定值。 3.12. 选择
按确定键 改变选择对象,通过向上、向下选择键 改变选中对象的值或状态。这是一周中每天的定时开关时间和有效状态,“无”表示该项定时时间无效,有“√”时该项定时时间有效。按退出键退出该画面,返回上一级菜单并保存设定值。 3.13.,按,启停模式在手动模式和定时模式 之间切换 3.14.,按,运行模式在制冷模式和制热模式 之间切换,只有热泵型模块机才有该功能,并且只能在关机状态下才能设置。3.15.:选择,按 ,后面的“”出现或消失,出现 表示选择该功能 3.16.,按,后面的“表示选择该功能 3.17.,按,后面的“表示选择该功能,只有在制热模式下才能设置。 3.18.,按,后面的“表示选择该功能,只有在制热模式下才能设置。 3.2.模块查看 在屏幕显示主控制菜单时,选择模块查看,按确定键进入。屏幕显示如下图所示:
第一页(不带远程接口) 第一页(带远程接口)第二页(不带远程接口) 第二页(带远程接口)
按退出键退出该画面,返回上一级菜单。通过向上、向下选择键 选择需要进入的模块,按确定键 进入,后有“
调试状态。进入模块后,显示如下菜单:按退出键退出该画面,返回上一级菜单。通过向上、向下选择键 选择需要的功能,按确定键 进入。“X”为 “主,1~7”(不带远程接口)或“1~8” (带远程接口)中的一个字,表示为已进入的是那个模块。状态查看后的“ 动防冻运行或化霜运行;故障查询后“
调试功能后“
3.21. 用于查看各温度点的温度。选择温度查看,按确定键进入。屏幕显示如下图第一页所示: 出水温度XX.X℃ ▲ 进水温度XX.X℃ 防冻温度一 XX.X℃ 防冻温度二 XX.X℃▼第一页
化霜温度一 XX.X℃
▲(转载自: 千 叶帆 文摘:格力空调使用说明书) 化霜温度二 XX.X℃
▼ 第二页 通过向上、向下选择键 在上面两页中切换。按退出键退出该菜单画面,返回上一级菜单。单冷型模块机不显示第二页。 3.22.用于查看各个电机的开关有无状态。选择按屏幕显示如下 图第一页所示:
压缩机一 【开/关】
▲ 压缩机二 【开/关】 风机一 【开/关】 风机二 【开/关/无】▼
四通阀一 【开/关】
▲ 四通阀二【开/关】 系统状态 【制冷/制热/化霜/防冻/关机】 ▼ 第二页
通过级菜单。 3.23. 用于查看系统的故障状态。选择故障查询,按确定键进入。屏幕显示如下图第一页所示: 上一次故障X XXXXXX 当前故障
其中“X”为 “主,1~7”(不带远程接口)或“1~8” (带远程接口)中的一个字,表示为已进入的是那个模块。“XX”为两个数字,用于指示主板和显示板的通信状态。 “XXXXXX”为可能出现的故障类型,若当前有多个故障同时存在,则在上一次和当前故障中交替出现。可能出现的故障类型如下: 压缩机高压一 /*压缩机1高压保护*/篇四:格力中央空调使用说明书 篇五:设计方案说明(格力空调)第一部分:设计方案说明
格力小型中央空调系统设计方案 一、工程概况 本方案中住宅的建筑室内面积约为多m空调使用面积约为m。设有客厅、餐厅、主卧室、次卧、书房。 本工程设计:主机采用格力数码多联家用中央空调机组。 1.电控系统:由主机电控部分、末端内机电控部分、主机与室内机联网控制部分组成。 2.控制方式:各房间室内机就地独立自动控制,主机在电脑控制下自动运行,全部室内机末端可
与主机联动。 2 2 二、设计参数 (一) 室外气象参数: 夏季空调室外计算干球温度T=36.5℃夏季空调室外计算湿球温度Ts=27.3℃冬季干球温度T=2.0℃冬季空调室外计算相对湿度Ф=82%大气压力夏季991.2hPa 冬季973.2hPa (二)室内设计参数:三、设计依据 (一)设计采用规范 1.《采暖通风与空气调节设计规范》。GBJ19-87(2001年版) 2.《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T119-87) 3.《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (二)业主要求 1.业主单位提供的建筑平面图; 2.主机与室内机均采用格力产品 3.空调主机按全负荷的计算。 4.空调内外机连接采用紫铜管,冷凝水管采用蓝色UPVC管。 四、设计思想 (一)优化系统设计,确保运行稳定可靠。 (二)室内温度可在一定范围内随意调控,控制器为格力标配的液晶显示智能温控器,其特点为: 1.超小型外观设计,大液晶数字显示室内温度。2.室内自动恒温控制,24小时定时开/关功能。 (三)系统噪音最小化。 (四)尽量提高安装高度,融入装饰之中 (五)降低初投资和运行费用
五、主机、末端选型经计算总冷负荷为17.5KW,根据使用功能分配要求,考虑到空调区域的使用功能不同,不具有同时使用负荷高峰的可能性(如客厅与卧室一般使用会交替)。总负荷峰值按总末端负荷70%计算.故主机负荷为12kw. 制冷机的选型采用珠海格力空调设备有限公司生产的数码多联家用中央空调一台,型号为GMV-R120W/H,总制冷/制热量为12KW/13KW,制冷/制热用电功率为3.5KW/3.6KW。主机电源为220V、50Hz。脑板的控制下根据负荷变化,自动无级工作空调区域温度稳定。 六、空调氟系统及气流组织设计
1.铜管系统 (1)铜管系统: 空调内外机连接采用铜管,闭式循环系统;其管路走向由设计人员、施工人员根据现场具体情况与业主、装修及各施工单位共同协商确定、详见空调平面布置图。 (2)冷凝水系统 空调冷凝水依就近排入卫生间旁通地漏的原则,其管路布置根据现场具体情况与业主、装修单 位共同确定。凝结水管路必须保证顺水流方向的斜度1/100,以保证凝结水能自然流畅。 (3)保温材料 冷(热)水路系统管道保温密闭,采用材料为橡塑福乐斯,外缠扎带。
2.气流组织 。由施工人员 七、施工说明与其它注意事项 (一)在工程施工过程中,施工人员应多协调业主、装修及各工种,及时解决工程问题,做到气流组织合理,装修美观,空调安装方便,达到业主与设计要求;并保质、保量,按期完成工程内容。 (二)空调铜管系统管道保温连接处不能有缝隙,保温材料无破损。 (三)冷凝水管路必须保证凝结水自流畅通。(四)各设备的支架、吊架需作防腐处理。 (五)全套竣工验收资料包括:开工报告、设备开箱检查记录、隐蔽工程验收记录、系统试压记录、中间验收记录、系统运行记录、技术变更核定单、材料及设备的使用说明书和合格证、竣工图。 (六)未尽事宜,执行《采暖与卫生工程施工及验收规范》、《采暖通风与空调工程施工及验收规范》。 第二部分:中央空调工程报价表
“省略” 第三部分:售后服务 奉行用户至上之原则,“用户完全满意”是我们的工作要求与企业宗旨.对本次选型的空调设备提供以下服务承诺: (一)随机提供资料: 1.《安装书》 2.《使用说明书》 3.《保修证》
4.《合格证》 (二)免费调试 (三)设备维护内容 一)中央空调机组:电路系统、水路系统、控制系统。 1.电路系统:电源电压、相序、缺相;压缩机运行电流、水泵运行电流、风机运行电流。 2.水路系统:主要是冷凝水的排放顺畅。 3.控制系统:面板按钮、功能显示、高低压保护、自动手动启停机和芯片控制。 二)室内机:电路系统、氟系统。 1.电路系统:室内机、数字智能控制器、室内机运行电流。 2.水路系统:冷凝水排放系统:冷凝水排出通畅情况。 (四)巡检计划 每年换季两次例行巡检。主机与风机盘管检测、水路管网清洗、回风过滤网清洗等。 (五)回访计划 维护后一周内电话回访。 维护后一月内现场回访。 (六)培训计划 一)现场实地培训 1.安装过程参观与讲解 根据安装过程安排两个半天的时间进行培训。 2.实际操作与使用培训 3.实际操作培训1小时。 4.使用过程中的注意事项3小时。 二)提供相应的技术培训1.技术人员免费进行现场培训: 使用注意事项 一般故障的维修 2.免费进行深层次培训 空调机制冷原理及使用常识 空调机的电控原理 空调机的安装与维修 空调机的故障检测与排除 日常维护方法和要求 (七)保修范围 1.中央空调系统保修按国家规定和厂家规定实行。 2.保修期内免费提供空调及时维修与维护 3.保修期内因使用不当或保修期外发生的故障,提供免费服务,只收取更换部件和人工的成本费 (八)信息处理方式 1.服务中心电话: 2.技术咨询: 3.随时提供技术人员负责用户设备维护及故障分析工作。 4.接到用户故障30分钟内响应,市区内2-4小时服务到位,其他4-6小时服务到位,一般故障24小时解决,重大故障72小时修复完毕。特殊情况双方协商解决。相关热词搜索:
[格力空调使用说明书]相关的文章
看过本文的人还看了
【说明书】图文推荐
Copyright & 2006 -
All Rights Reserved
池锝网 版权所有家电百科 产品:
> 美的空调使用说明书
美的空调使用说明书 常见问题
?有那么难用么,其实不用去问,还是参考一下这个吧!
1、运行模式
(1) 自动模式时:
遥控或按键可选择空调器做自动模式运转,进入自动模式后可根据室温和设定温度判断、选择工作模式(按下表进行判断):
T1、TS温度状态
判 定 运 转 模 式
T1-TS>1℃
-1℃≤T1-TS≤1℃
T1-TS<-1℃
制热(单冷机为送风)
初次上电时,不宜立即开机进入该模式,需等待两到三秒钟,以便AD采样稳定.
 在自动模式下,下列三种情况主控板会根据T1和Ts按上表重新选定运行模式:
1. 设定温度改变。初始值为24℃
2. 由其他模式(包括关机,制冷,制热,抽湿,送风模式)进入自动模式。
3. 每进入某种模式后15分钟进行一次模式判断。
 自动模式下,室内风机按所选模式下的自动风运转,风档自动判断,不可人工设置;辅助功能的动作与所选模式下的辅助功能的动作一致;一旦选中某模式运行,该模式下的所有保护功能有效。
 在自动制热状态下,选择了加湿和电加热后,此时若自动状态下的模式发生改变(如进入自动送风,自动制冷),则关闭加湿和电加热,显示也随之关闭。当再一次回到自动制热时,加湿和电加热功能自动恢复,同时恢复其显示。
 自动模式下无经济运行功能(不能设定、显示)。
(2)送风模式:
遥控或按键可选择空调器做送风模式运转,进入送风模式后:
设定温度不显示;
除室内风机外其它主功能部件全部停;此时可以选择摇摆、定时(即静电除尘)等辅助功能。
室内风机的风速可由遥控或按键任意设定为:高/低/自动;
若选择自动风,其风速由主板自动判断,按制冷模式下设定温度为24℃的自动风.
(3)制冷模式
遥控或按键可选择空调器做制冷运转,进入制冷模式后:
四通阀关;
设定温度可由遥控或按键在17℃~30℃间任意调整设定,初始值为24℃
● 辅助功能可选择摆、经济运行、定时;
室内风机此时可由遥控或按键任意设定为:高/低/自动,并立即连续运行。若选择自动风,其风速由主板根据室温和设定温度自动判断如下:
 在正常情况下室外风机在压缩机同时开关
 压缩机的开启按下列要求动作:
T1-Ts (℃)
制冷模式下设有下列保护功能:
蒸发器低温保护:当T2≤2℃并持续3分钟,则关压缩机和室外风机,直至温度≥8℃时恢复。
● 冷凝器高温保护(单冷机无此功能):当室外冷凝器≥62℃历时3秒钟,则关压缩机和室外风机,该温度降低到48℃以下时保护取消,恢复正常运转。
室外风机延时20S关闭,直至该温度降低到48℃以下保护取消,恢复正常运(4)抽湿模式
可遥控或按键选择进入抽湿模式;
可设定温度范围:17℃~30℃,初始值为24℃;
室内风机固定为低风,不可调;四通阀关
辅助功能按制冷模式控制运行(经济运行无效)。
蒸发器低温保护功能和冷凝器高温保护功能有效。
(5)制热模式
遥控或按键可选择空调器做制热模式运转,进入制热模式后:
四通阀常开(化霜时除外);
设定温度可由遥控或按键在17℃~30℃间任意调整设定,初始值为24℃;
可以选择摇摆、经济运行、定时、电加热加湿等辅助功能;
室内风机此时可由遥控或按键任意设定为:低/高/自动;若选择自动风,其风速由机器根据室温和设定温度自动判断如下(防冷风功能优先):
T1-Ts (℃)
。。。。百度查一下,呵呵
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
课时数:205
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
空调主板相关专题推荐君,已阅读到文档的结尾了呢~~
格力空调说明书
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
格力空调说明书
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。