请问图里面的桩体质量检验,混疑土强度,承载力和强度的设计要求具体是什么?急求!

建筑工程押题预测
以下内容出自:工程桩进行承载力检验时,对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的(  )。章节:知识点:
  工程桩进行承载力检验时,对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的(  )。
  【答案】A
您可能感兴趣的内容
多项选择:()基坑发生坍塌以前的主要迹象有(
)等。A.周围地面出现裂缝,并不断扩展B.支撑系统发出挤压等异常响声C.环梁或排桩、挡墙的水平位移较小D.支护系统出现局部失稳E.大量水土不断涌入基坑答案:有,多项选择:()在(
)时,均应考虑土的含水量。A.土方填筑夯实检查B.确定土的渗透性C.制定土方施工方案D.选择土方机械E.决定地基处理答案:有,多项选择:()施工总平面图的设计依据包括(
)。A.勘查设计资料B.施工部署和主要工程施工方案C.施工总进度计划D.施工场地情况E.相关法律法规答案:有,多项选择:()混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合下列(
)规定。A.有关分项工程施工质量验收合格B.应有完整的质量控制资料C.观感质量验收合格D.结构实体检验结果满足本规范的要求E.预应力筋用锚具、连接器的合格证和进场复验报告合格答案:有,
相关章节知识内容
知识点: 真题解析: 知识点: 押题预测: 知识点: 押题预测: 知识点:
考试中心最新试卷
考试中心热门试卷造价与管理
&&&&&&&&&&&&桩身结构承载力设计值应满足桩的承载力设计要求
桩身结构承载力设计值应满足桩的承载力设计要求
相关标签:
1&桩轴心受压时
式中&&&`Q_c`——相应于荷载效应基本组合时的单桩竖向承载力设计值
&&&&&&&`A`——桩身横截面积;
&&&&&&&`f_c`——桩身混凝土轴心抗压强度设计值
&&&在复核地震作用时,桩的承载力在轴心受压时可提高25%,在偏心受压时可另外再提高20%。即偏心受压的桩,其允许承载力可增加50%。
2&桩轴心受拉时,相应于荷载效应基本组合时单桩竖向抗拔承载力设计值&应取式(5.2.9-2a)或(5.2.9-2b)&计算和(5.2.9-3)计算的较小值。
1)对于严格不出现裂缝的桩基:
&&&对于一般不出现裂缝的桩基:
&&&式中&&`Q_ct`——相应于荷载效应基本组合时单桩竖向抗拔承载力设计值
&&&&&`phi_pc`——桩身截面混凝土有效预压应力;
&&&&&&A&——桩身横截面积;
&&&&&`f_t`——桩身混凝土抗拉强度设计值;
2)对于地基基础设计等级为甲级的建筑:管桩接头宜采用机械连接。
对于其它一般的建筑:管桩接头可采用机械连接和焊接连接。
式中&&&`Q_ct`——相应于荷载效应基本组合时的单桩竖向抗拔承载力设计值
&`l_w`——焊缝长度.
&`h_e`——焊缝计算厚度,`h_e`=0.75S&(S为焊缝坡口根部至焊缝表面的最短距离,通常取12mm)
&`f^w_t`——焊缝抗拉强度设计值,取170Mpa。
3)当管桩不用桩身预应力钢棒做抗拔筋而用内孔填芯混凝土中的钢筋作为抗拔桩的受力钢筋时,应按(5.2.9-4)式验算填芯混凝土的长度和(5.2.9-5)式计算填芯混凝土处的抗拔受力钢筋。
式中&&`L_a`——填芯混凝土的长度,不应少于3.0m,且采用微膨胀混凝土;
&&&&&&&`f_n`——填芯混凝土与管桩内壁的粘结强度设计值,宜由现场试验确定,当缺乏试验资料时,C30的微膨胀混凝土&可取0.30MPa;
&&&&&&`U_m`——管桩内孔圆周长度;
&&&&&&`A_s`——管桩内孔受拉钢筋面积;
&&&&&&`f_v`——拉钢的抗拉强度设计值。
3&桩身受弯作用时:
式中&&&M——相应于荷载效应基本组合时,作用于单桩的弯矩设计值;
&&&&&&&`R_m`——桩身的抗弯承载力设计值,当桩身不允许裂缝出现时,可按桩身抗裂弯矩除以1.2确定;当桩身允许裂缝出现时,可按桩身极限弯矩除以1.6确定。