为什么要装新风系统?家里装新风系统有用吗吗

为什么现在的别墅很多都没考虑用新风系统?来自:
日分享至 :
走过多家别墅楼盘的样办楼,设计风格还行;内部布置就不行啦,没有艺术感;最不好的就是没有通风设计,为了人体的健康呀,请把空内的通风做好点,业主竟然花这么大笔钱投资进来就应该让业主享受优等的品质。 QQ分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关文章相关帖子--为什么现在的别墅很多都没考虑用新风系统?注册日期:
来自:未知
我家是负一楼+三层联排,现在又开始纠结新风的事。听几个有别墅体验的同事说,新风系统还是有点儿忽悠人,体验不明显。开窗换气,保持新鲜空气流通是关键。新风系统花钱、耗电不说,还有噪音。我家里中央空调肯定是要装的,估计就用大金吧,很多邻居也是大金。本人预算也有限,小区环境也比较好,如果新风效果不是很明显,就算了吧?
注册日期:
来自:上海
你可以到隔壁家看看有装新风的,和没装的,问问他们的感受哈
往昔所造诸恶业,皆由无始贪嗔痴;从身语意之所生,一切我今皆忏悔 “贤人争罪,愚人争理”
注册日期:
来自:未知
貌似小区装新风的不多,可能跟小区较老有关。小区地处郊外,大小环境都还不错。有人建议只做地下室新风,比竟是全地下室,而且功能主要是运动健身,所以有必要地下室做新风。
注册日期:
来自:上海
别墅的话肯定要装,不是说效果怎么样 ,不装的话,你的地下楼层不装的话,靠什么换气?
细节决定成败
注册日期:
来自:上海
工分:4780
那还是不要做新风了, 地下室装套除湿系统, 现成比较贵的是霍尼韦尔,其他国产牌子也不少管道式的,不占室内空间
注册日期:
来自:上海
工分:1986
我没有装,当初想装的,设计师劝我不要装,我说担心PM2.5,他说这点钱每层楼买个空气净化器也够了。
注册日期:
来自:上海
我装了,没用,不如开窗
注册日期:
来自:上海
新风,主要看换气量,只要换气量够,设备比较好,新风还是有用的,当然不能选择那种便宜的换新风机,一般选择都是全热交换器。
注册日期:
来自:未知
我感觉没有必要。朋友家装的,没什么感觉。
你需要登录后才可以回贴新风系统有哪些作用吗?为什么我们要装通风换气新风呢?-装修日记-搜狐家居网
新风系统有哪些作用吗?为什么我们要装通风换气新风呢?
阅读:104 评论:2
新风系统工作原理:新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用 向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动 、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热(冬天)。排风经过主机时与新风进行热回收交换,回收大部分能量通过新风送回室内。借用大范围形成洁净空间的方案,保证进入室内的空气是洁净的。以此达到室内空气净化环境的目的。新风系统的优势:1、24小时,365天不能开窗也能沐浴到大自然的新鲜空气。蚊虫、灰尘、噪音、雨水、病菌等不会因为开窗影响到我们的生活和生命健康。&&& 2、中央新风系统是对抗 空投污染的绝妙武器。房屋装修入住后,中长期散发出的甲醛、苯、氡、放射性气体、挥发性有机物等有毒有害气体,日常生活中的油烟、二氧化碳、水蒸气、香烟、霉菌霉变、卫生间污浊臭气等通过新风系统可以统统排除掉,把室外的空气经过净化过滤处理送到室内,使室内的空气新鲜健康。&&& 3、能够保证长时间持续运转,4万小时以上的流动保证室内空气永远是您所想要的。&&& 4、低噪音,低能耗。30分贝的系统噪音几乎让您感觉不到它的存在, 的持续运转,用电可能不及一台冰箱的耗电量。&&& 5、符合建筑节能的规范。很多时候,我们需要的是空气流动和新鲜,而不是空调和电风扇。&&& 6、极简单的安装,对装修没有影响。没有太多的管道,没有庞大的机身,主机和管道及软管都隐藏于吊顶内,不影响装簧的美观度。&&& 7、中央新风系统换气不仅仅是排去污染的空气,中央新风系统除了有换气功能外,还具有有除臭、除尘、排湿、调节室温的功能。&  && A、换气功能&  &&&&& 供给人们为此呼吸所需要的新鲜空气,排出被污染的空气,让室内24小时都保持舒适畅通。&  && B、除臭功能&  &&&&& 中央新风能迅速排出各种原因引起的不适的臭味,制造一个舒适的环境。&  && C、除尘功能& &&&&&  漂浮在空气中的灰尘里,附有许多肉眼看不到的细菌,所以要驱走居室、工作场所里的尘埃,创造一个舒适的环境。&  && D、排湿功能&&&&&&&&&&&& &居室里的湿气不仅仅来自浴室,人体和燃具也会释放出水分,而且,现在建筑密闭性更好,易出现暖房等因结露而发霉,床和墙被腐烂的问题,所以用中央新风系统经常除去室内的湿气,能使居室和人保持舒适和健康。
版权声明:此日记仅发表于搜狐家居日记频道及搜狐焦点装修论坛,版权所有,如需转载转贴或以其它方式复制发表,请与搜狐家居联系。
13/12/17 17:55 (14次点击)
风场美丽 13/12/18 22:29 (10次点击)
验证码:&看不清?点图片更换&输入验证码查看: 8840|回复: 0
新风产品安装后,效果真的那么好吗?
主题帖子积分
& &最近,小编为大家展示了放心修一系列新风安装项目的客户案例,大家可能会比较怀疑,真如我们所说那样好吗?是不是我们对您做了隐瞒呢?事情的真相到底是怎么样的呢?
& &10月23日,放心修工程师来到闫女士家中,为她进行室内空气净化系统的安装。闫女士家位于大兴区大雄•郁金香舍小区,建筑面积约为130m2,户型为4室2厅。
& &进门后,工程师麻利的打开机器包装请客户验收,并将安装所用工具整齐的摆在防水垫布上。
& &本次安装无需使用水钻打孔,更换定制玻璃即可完成。但为了确保客户家中不受污染,工程师依然进行了严密的防护,仿佛滴水不漏的“安保行动”。&&
& &工程师熟练的完成特制玻璃更换、风管连接、风帽安装等操作后,空气堡新风机成功的安装在了闫女士家中。
& &安装结束后,工程师对机器进行调试,并对操作空间进行了精细的清理。
& &看到这样的效果,闫女士非常高兴,一直以来最担心的健康隐患终于被扼杀了。
& &一台空气堡新风机正常适用于建筑面积80平米标准层高空间,人员不超过3人,房屋门窗关闭无明显泄露。在整个解决方案的设计过程中,闫女士家中本应匹配2台设备,但限于安装空间等因素限制仅安装了一台。不过由于闫女士家的房屋结构、门窗密闭性、气流组织、使用习惯以及现有净化设备等复杂因素影响,实测一台设备也达到了比较理想的净化效果。
& &放心修此前推出了《检测服务免费送》活动,闫女士记录并热情宣传放心修的新风系统服务过程,获得我们赠送的免费检测服务一次!
& &根据房间平面图及现场条件,我们对闫女士所居住的户型各房间布置测点,各房间测点位置的选取充分考虑到家庭成员的日常生活和习惯,测点分布在家人长时间停留的地方,具体分布情况如下:
& &C1: 卧室1& && && && && && &
& &C2:卧室2
& &C3:卧室3& && && && && &&&
& &C4:卧室4
& &C5:餐厅& && && && && && &
& &C6:客厅
& &测点布置图如下所示。
& &本次测试内容包括:PM2.5和TVOC浓度值均使用专业仪器测量,测试中采用人员手动记录,测量工况先后顺序依次为新风机未开启、新风机新风量为300 m3/h,各工况测量时间间隔0.5-1小时,室内仅留一名操作人员,数据记录取60s内平均值。在各工况测试时,为使测试结果更准确,更能反映住户日常生活习惯,厨房推拉门处于关闭状态,厨房窗户处于半开状态,其余各房间门窗均处于打开状态。本次测量地点位于居民小区,因用户家有老人,用户出于对全家人身心健康的考虑,追求更高的室内空气品质,因此本次PM2.5测量,使用Ⅰ类民用建筑工程标准限量, TVOC也使用该标准限量。
室内PM2.5&TVOC检测
室外TVOC检测
& &经测试,可得如下数据
& &PM2.5测量及分析
& &表1 各房间PM2.5浓度值记录表
& &对该实测数据进行数学分析可得:
& &图1-1卧室1PM2.5数值随时间变化 图1-2卧室2PM2.5数值随时间变化& &
& &图1-3卧室3PM2.5数值随时间变化 图1-4卧室4PM2.5数值随时间变化
& &图1-5餐厅PM2.5数值随时间变化 图1-6客厅PM2.5数值随时间变化
& &TVOC测量及分析
& &表2 各房间TVOC浓度值记录表
& &对该实测数据进行数学分析可得:
& &图2-1卧室1TVOC浓度值随时间变化 图2-2卧室2TVOC浓度值随时间变化&&
& &图2-3卧室3TVOC浓度值随时间变化 图2-4卧室4TVOC浓度值随时间变化&&
& &图2-5餐厅TVOC浓度值随时间变化 图2-6客厅TVOC浓度值随时间变化
& &结合对用户家、PM2.5、TVOC的分工况测量结果,得出以下评价:
& &1.将各房间各工况测量值进行比较,各房间各测点PM2.5、TVOC值基本保持一致,无明显跃动点,说明各房间气压分布均匀,无气压死角。
& &2.在新风机未开启状态下,各房间PM2.5均值在193μg/m3,所对应的空气质量等级为五级,即重度污染; TVOC浓度为1mg/m3,已超标,此时室内空气品质IAQ较差。
& &3.新风机开启至300m3/h新风量,两小时后,各房间PM2.5均值在12μg/m3,所对应的空气质量等级为一级,即优; TVOC浓度为0.3 mg/m3,也已符合标准;此时室内空气品质IAQ良好。
& &4.随着新风机开启时间的增加与新风量的增大,各房间各类污染物测量值呈现下降趋势, PM2.5已远低于同等条件下室外浓度值,说明新风机使用效果良好,起到净化室内空气的效果。
& &5.新风机安装在卧室4阳台内侧,各房间与新风机之间距离不等,通过测试发现,距离新风机越近的房间的空气率先得到净化,且净化效果良好,其余房间均在新风机工作1-2小时内得以完全换气,且换气效果良好,各项污染物均符合指标。
& &除了室内空气质量的测量分析外,我们还结合用户的生活习惯与产品特点为闫女士提供了几点建议:
& &(1)用户虽已入住一段时间,但各房间游离甲醛值仍高于标准限量,出于对自己,对家人身体健康的负责,应保证新风机的开启状态,若室外空气品质良好,应结合开窗通风,加速装修污染物的排放。
& &(2)空气堡新风机从室外引进新风,虽有一定的温度补偿,通过实测出风口的温度偏低,仅为12℃,因此避免人体直吹,在睡眠时间段,建议住户将新风机风量调节至200m3/h以下,并开启电辅助加热功能。
& &(3)由于厨房油烟机工作时的排风量会破坏空气堡新风机营造的室内正压环境,因此在烹饪时,建议关闭厨房门,并开启厨房的窗户,达到局部补风的效果,避免室内正压被破坏而影响空气堡新风机的使用效果。
& &细心的朋友可能会发现,我们实施的新风净化解决方案经过测试效果都十分理想。