张工你好,电度表和电流表公用一个电流互感器接电流表怎么接线?s2可以并联吗?

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装实践经验丰富。

  电度表和电流表公用一个电流互感器接电流表采用串联接线

  电流电流互感器接电流表的K1端接电流表K1端,电流表的K2端接电度表的電流线圈输入端电度表的电流线圈输出端接电流电流互感器接电流表的K2端,同时K2端接地也就是说电流电流互感器接电流表,电流表電度表的电流线圈是串接的。注意电流电流互感器接电流表的一端是要接地的

你对这个回答的评价是?

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

知道合伙人教育行家 推荐于

服务党和国家工作大局 服务电力客户 服务发电企业 服務社会发展

1、对于低压三相电能表,联全接线可如下图接线

2、虽然可以联合接线,但对于贸易结算用电能计量装置电流互感器接电流表是专用的,不能接入电流表等负载

你对这个回答的评价是?

  • 电能表是用来测量电能的仪表又称电度表,火表千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表

  • 电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中电流表的符号为"圈A"。电流值以"安"或"A"为标准单位

你对這个回答的评价是?

原标题:什么叫电气原理图?什么叫电气接线图?如何根据电气原理图绘制电气接线图

首先要弄清楚什么叫做电气原理图,什么叫做电气接线图我们来看下图:

此图就是控制原理图。接线图的第一个任务:绘制和标明接线端子的进线与出线关系1)实现门板过渡和柜间过渡任务的接线端子我们先来看电流测量和显示回路在这里,我们看到了三个电流电流互感器接电流表符号是1TAa~1TAc,还看到三个电流表符号是PAa~PAc。电流表一般安装在开关设备的門板上而电流电流互感器接电流表则安装在开关设备的内部。因此在布线时就必须考虑到活动连接的问题。规范规定:活动连接必须經过接线端子对于电流测量和显示回路而言,首先用导线从电流电流互感器接电流表连接到靠近门板的端子上再从端子的另一侧用导線连接到电流表上。我们看下图:

从图中我们看到柜内的各种开关电器还有门板上的控制按钮、信号灯和多功能电力仪表。多功能电力儀表的电流信号线就来自于电流电流互感器接电流表图中我们看到了过渡接线端子,它的任务就是过渡柜内与门板上的开关电器之间的導线连接下图的上部是用于柜间连接的接线端子,用于控制线、控制电源小母线、信号线、接地线的连接

2)远程控制线、信号线的进線和出线的接线端子所谓远程控制线、信号线一般用于远程控制,也包括dcs的干接点测控线所谓干接点,指的是电源由测控装置提供被測线路不提供电源。接线图的第二个任务:标明某根线来自何处去向何方现在,我们再来看电流测量和显示回路图不过,这里的图已經是准接线图和接线图了如下:

我们已经知道,引自电流电流互感器接电流表的线必须上端子然后再从端子接到电流表。我们来看1TAa的接线:电流电流互感器接电流表的二次回路有两个端子分别标记为S1和S2。这两个端子与同名端有关当电流电流互感器接电流表一次回路電流流入电流互感器接电流表穿心时,S1是同名端我们看到,从1TAa的S1端子引了一条线到XT接线端子的第一个端子XT1因此,这条线在电流电流互感器接电流表1TAa的S1侧标记为XT1而在XT1处则标记为1TAa:s1。可以看出这条线的线头标记是以接到何处来标记的。再看电流表侧:从XT1接到电流表PAa第1点的接线左右两侧分别标记为:PAa:1和XT1注意看电流表PAb的2点,它引出两条线一条接到PAa:2,另一条接到PAc:2

我们看到,从一个点只能引出不超过2条线並且每条线的头尾都明确无误,不可能接错同时,整台开关柜内哪怕有几百条线但所有的线都不会重复。所以按接线图配置的线,叒叫做工艺配线它的特点就是准确,不重复接线图适用于开关柜制造厂配线之用。如何从控制原理图绘制接线图不用说,这都是开關柜制造厂制图人员的工作了我们看到,从控制原理图绘制接线图是很麻烦的绘制接线图一定要对开关电器实际接点标记十分熟悉。唎如交流接触器的一次回路标记是1、2、3、4、5、6等等而二次回路的常闭接点标记为11、12、21、22、31、32、41和42等等,二次回路的常开接点标记则为13、14、23、24、33、34、43、44等等

另外,在接线端子处由于大量的线在此集中,所以二次线在此构成线束那么在较大型的开关柜制造厂是如何处理接线图的?又如何处理线束的制造问题解决的办法是这样的:

(1)按标准绘图方法绘制控制原理图。这里所指的标准方法不但包括图苻符合ISO和国家标准,同时该连接的导线一定要真正的连接;

(2)通过ACAD自己的数据库和VBA,再配套相关软件自动转换成接线图;

(3)将接線图发给自动线束制作机,让它按图纸要求生成线束并打印所有线头线尾的标记——号码管。

如此一来既能够实现图纸转换的准确性,降低人工成本又提高了质量。工人们只需要把线束安装到端子附近把线头接到各个部位即可。不过这需要ACAD制图系统与机器设备联動。对于普通的中小成套开关柜制造企业没有能力去配置这些线束设备,但却有另外一个捷径既让ACAD自动生成接线图。我们知道ACAD是能與EXCEL交换信息的,由于接线图并非一定要绘制成图我们也可以用EXCEL的表格形式把导线的线头线尾标记记录下来,这样工人们拿着EXCEL表格,照樣能施工

当然,这要利用ACAD的VBA和EXCEL的VBA来进行数据交换了其实从原理图到实际的产品,中间就需要一个转换的过程就是说把图纸上的各种苻号转化为实际的元器件。各类器件相对较为容易转换但是导线和端子相对来说不太容易从原理图上体现,那么接线图需要补完原理图Φ所缺失的信息作为单纯的接线图来讲,所需要表达的信息主要有以下几点

1)需要用什么样的线图纸上只是一根线条那么在操作的时候就需考虑线缆型号、规格、线长、两端头的处理等信息,这样才能让操作工按图索骥;

2)连接线的起止简单来说就是导线是连接哪两个哋方的就像张工所说的,图纸上绘制的是接接触器的线圈那么进线就是1、3、5,出线就是2、4、6如果另一端需要下端子,那就标明哪个端子排的哪一个;

3)从工艺角度所需补完的信息比如原理图上显示某处220V电源从主回路上取那么作为接线图就需要考虑具体接哪一个地方;再比如原理图上20根公共线下端子,那么你是选取20个端子两两串连还是选取分线端子等特殊端子。

那么现在回答题主的问题首先你需偠对原理图、各类元器件非常熟悉,这样才能做到胸有成竹;其次需要对现场工艺有充足的了解,才能做到有的放矢;最后标准化啊標准化,图纸标准化排布标准化,加工标准化。。。如果没有标准化为前提那么接线图无从谈起,或者说仅仅能做一些简单地轉化对现场意义不大。

文章编辑:电圈众包平台

更多电气行业干货分享、行业资讯关注微信公众号(dian-qi-zhong-bao)

我要回帖

更多关于 电流表和互感器怎么接 的文章

 

随机推荐