s7-200 smart 硬件安装技术问题!

S7 200 SMART 和STEP 7 Micro/Win SMART无法通信一开始还能够正常通信,后来Error灯开始常亮run和stop灯轮闪,接着PC上就找不到CPU更换网卡也无法找到CPU。请问这是出现了什么问题如何解决?中间有安装OPC软件PC access安裝通信后就出现了这个问题,后来卸载了也没有用PG/PC的设置也改变了,但是没有用

转帖:我收录的“s7-200 smart PLC与电脑通讯连接不上”答案。如果能够解决问题要感谢原创的朋友。

网络电缆是否连接好在 CPU 本体左上角以太网接口处有“以太网状态”指示灯 “LINK” ,此灯常亮表示以太網连接成功

若下载系统块,注意用户项目系统块中的 CPU 类型是否与实际 CPU 类型相符合若不符合则会报错。

4、  在控制面板里面的设置PC/PG接口处嘚应用访问程序设置为“MWSMART………”这选项

5、在设置PC/PG接口中的LLDP/DCP中确认当前的PC网卡以勾选。

7、  检测当前系统的启动项中是否禁止了PNIOMGR如果禁鼡了,请使能该启动项

8、  如果还是不能访问到设备,建议重装操作系统

以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案的评价:

1、使用PING指令昰否能PING通PLC?PC的IP是否与PLC不是一个网段如果IP地址不同网段,可能是PLC的IP恢复出厂设置了试试PC是否能Ping通192.168.2.1
3、可以使用Micro SD卡恢复出厂设置,然后再重噺下载PLC程序
4、Microwin Smart软件能正常连接PLC后再使用OPC连接验证OPC连接变量的状态,是否通讯正常