冷库在6度 电流16 变压器低压侧电流计算1.5

冷库求助 - Powered by Discuz!
后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
查看: 485|回复: 12
当前用户组为 初级工程师当前积分为 6097, 升到下一级还需要 3503 点。
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 多彩科技 于
08:53 编辑
+ U* ]) `/ c) C- Y1 ?: u' \&&w& v
一台50立方左右;制冷剂F22,-5度停机,采用地下水冷却水炮,5匹活塞压缩机,盘管式蒸发器。现在库内温度在2度左右。接手时高压1.2左右,低压0.05左右。膨胀阀表面45°结薄霜。以为轻微堵;换了过滤器;电磁阀。工作30分钟后高压。下降到0.9。低压下降到0左右。膨胀阀表面冷但不结霜。补加制冷剂6KG 高压上升到1.4;低压0.08左右。但工作30分钟还回到原来样子。换过膨胀阀还是一样。这是站在库内听节流声变小,有时有停顿。压缩机电流变小。现在不知问题出在哪里。是冰堵还是系统漏氟。漏氟的活怎么这么快,没发现有漏点。还是其他原因。大家帮帮我啊。
本帖最后由 荣昌制冷 于
09:31 编辑
4 Z, L4 `8 a0 F3 v. C
“节流声变小,有时有停顿,压缩机电流变小,低压压力低,膨胀阀冷而不结霜”。这是十足的冰堵表现!更换过滤器干燥剂或过滤器。库温在2度时,膨胀阀确实不会结霜的,必须在库温0度以下时才可结霜。库温2度,R22系统,此时的蒸发温度约为-3~-6度,相对应的压力约为0.35~0.31MPa表压力,而现在只有0.08MPa,显然冰堵后太低了。
千万别听其它误导!先把冰堵问题处理了再说!
头像被屏蔽
小问题,闹大拉,用截门将地下水的水管关上一部分,高压不低于13kg,高压液管温度不低于35度,再调阀,看效果,氟多了,只能大量的放掉。
最终截门用什么代替,后话再说。
签名被屏蔽
当前用户组为 高级技师当前积分为 4520, 升到下一级还需要 280 点。
冰堵!!!!!!
头像被屏蔽
多看几遍这个帖子的故障分析,与你的描述有何相似之处。9 l% n* o&&@, f# s0 `
精密制冷空调故障分析 (详解故障分析)# }* ]2 n" j* Y9 u# \
签名被屏蔽
当前用户组为 初级工程师当前积分为 6097, 升到下一级还需要 3503 点。
荣昌制冷 发表于
09:10 : z' {5 J, B' ~$ M. c) w
“节流声变小,有时有停顿,压缩机电流变小,低压压力低,膨胀阀冷而不结霜”。这是十足的冰堵表现!更换过 ...% U0 M7 m3 }- M+ P. N, [
机器停了一夜开机后压力又正常了;但压力高是由于氟加过量;放氟后正常工作高压1.5低压0.3MPa,20分钟后膨胀阀结霜正常。40分钟突然出现不制冷了;高压低到到0.8;低压为0左右。膨胀阀结霜瞬间化掉。如果冰堵怎样快速除去系统水分。我 怀疑蒸发器有漏,怎样快速找到漏点。
“机器停了一夜开机后压力又正常了”,这就更说明是存在冰堵!“放氟后正常工作高压1.5低压0.3MPa”,这就与上面我说的很接近了。冰堵没解决,一旦再冰堵,高低压及电流又会变低,结好的霜又会化掉。
如果是开启式压&
多彩科技 发表于
机器停了一夜开机后压力又正常了;但压力高是由于氟加过量;放氟后正常工作高压1.5低压0.3MPa,20分钟后 ...+ N6 I3 n6 x1 S4 W8 E9 t
“机器停了一夜开机后压力又正常了”,这就更说明是存在冰堵!“放氟后正常工作高压1.5低压0.3MPa”,这就与上面我说的很接近了。冰堵没解决,一旦再冰堵,高低压及电流又会变低,结好的霜又会化掉。
如果是开启式压缩机,如果希望简单省事快捷,只要加入20克左右的纯甲醇(分析纯用的)即可消除冰堵。但对于半封闭式和全封闭式压缩机不宜添加甲醇。
当前用户组为 高级维修员当前积分为 439, 升到下一级还需要 161 点。
冷库制冷中一般膨胀阀都会结霜。如果不结霜,确定膨胀阀高压侧有没有液体。有的话一般都是蒸发器堵。$ ?7 y! e* U6 E
头像被屏蔽
维修要点:6 X7 S% x1 l1 v, X
&&减少冷却水的流量,保证高压不低于14kg,如果是冰堵,则系统呈间断式制冷状态。
&&如果始终没有出现系统呈间断式制冷状态,则不是冰堵,调节膨胀阀看效果,将感温包挪开看效果。
签名被屏蔽
当前用户组为 初级工程师当前积分为 6097, 升到下一级还需要 3503 点。
谢谢各位的帮助;仔细检查为中止阀坏;吸入了空气有了水分;更换后用R22吹盘管;开机工作正常,不在堵了。中止阀阀芯漏怎么没有油迹而是吸入水分。
头像被屏蔽
中止阀是什么东西,其作用是什么
签名被屏蔽
当前用户组为 初级工程师当前积分为 6097, 升到下一级还需要 3503 点。
力博特 发表于
09:20 : i" s# c. {&&r$ \. X) f4 M: b( h
中止阀是什么东西,其作用是什么3 y0 K/ H# Z9 O0 x
是在膨胀阀后面的一直阀门;如果更换膨胀阀是关闭冷凝器管路的截止阀。我们这边都这样叫法。
头像被屏蔽
用水冷,应加装低压保护器,防止水分进入系统里,看样子没有安装吧。
签名被屏蔽
Powered by蔬菜保鲜冷库建造厂家-晶雪团队专注冷库建造16年-机械
蔬菜保鲜冷库建造厂家-晶雪团队专注冷库建造16年
发布时间: 2:54
&&&&&& 冷库,通常是指用各种设备制冷、可人为操控和保持稳定低温的设备。它的基本组成部分是:制冷系统、电控设备、有一定隔热性能的库房;附属性建筑物等。 &&蔬菜保鲜冷库: 最常用的保鲜设备是蔬菜保鲜冷库,蔬菜保鲜冷库可延长蔬菜的保鲜期,减少蔬菜因熟化程度过快而造成的营养丢失。然后使蔬菜的呼吸作用减慢,抵达较长时间保鲜目的。蔬菜保鲜冷库储藏蔬菜必须先预冷,利用休眠现象避免蔬菜采后发芽,能保持其生命活性,避免失水、失鲜、抑制蔬菜的呼吸作用。
&&冷库特点: &&1、适用范围广:合适我国南北方各种水果、蔬菜、花卉、树苗等储藏保鲜。 &&2、储藏保鲜期长,经济效益高。如葡萄保鲜7个月,苹果6个月,蒜苔7个月后,质量新鲜如初,总损耗不到5%。通常葡萄产地价只有1.5元公斤,而储藏到春节前后价格可达6元公斤。一次性投入建成冷库,运用寿命可达30年,经济效益十分显著。当年投资,当年见效。 &&3、操作技能简单、维修方便。制冷设备微电脑控制温度,自动开机、停机,无需专人监护,配套技能经济实用。 &&蔬菜预冷是蔬菜保鲜冷库保鲜的重要环节。首先要求蔬菜保鲜冷库的预冷库的容积足够,即库容和产量要配套,否则若量大于库,就会造成很大的丢失,通常的分量标准是每平方米冷库可预冷 250 — 500 公斤产品,即叶菜类在 500 公斤以内,这要根据具体品种而定。温度规范是:产品标准温度 1 — 10 ℃不等,因种类而定,以不受冻害为标准。& 如果达不到预冷的温度目标就把蔬菜出库,很可能会造成产品在运输途中就变质腐烂,带来严重的经济丢失。 &&冷库建造是一项工程,所以从建造开始就需要得到客户方的支持,报价也和很多配件的使用有着密切的联系,所以,如果您想了解更多与冷库相关的问题或者您想建造一座冷库而想得到一份详细的报价。欢迎您敲击我们晶雪制冷的网络在线客服聊天窗口进行详细咨询。【冷库制冷系统高压低压压力表显示多少算合适】
我的图书馆
【冷库制冷系统高压低压压力表显示多少算合适】
温馨提示:如本文未解决您的问题或者其他方面的问题,请添加我们统一服务微信公众号:笑思姐(微信搜索公众号:xiaosijiea),请留言您需要处理的问题即可。&&& &为了解决用户可能碰到关于'冷库制冷系统高压低压压力表显示多少算合适'相关的问题,突袭网经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。'冷库制冷系统高压低压压力表显示多少算合适'相关的详细问题如下:RT,我想知道:冷库制冷系统高压低压压力表显示多少算合适===========突袭网收集的解决方案如下===========解决方案1: 这是设计定的。一般对于一个制冷系统而言,考虑风量 风压 温度这几个参数。这决定制冷效果的就是这些。所以建议你看看图纸,如果是维修,没有图纸,可以参考一下设备操作规程之类的东西。解决方案2: 不知是否知道制冷原理,压力由制冷工质决定,并与制冷工况有关,一般高压32~37度,低压0~-32度。查表即可得到压力值。解决方案3: 冷库采用冷排管时,t0一般比库温低5~10 oC 。库温越低,差值越小;相对湿度要求大,差值选小解决方案4: 制冷系统在运行中的正常工况: 1、压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃; 2、压缩机的排气温度R12系统最高不得超过130℃,R22系统不得超过150℃; 3、压缩机曲轴箱的油温最高不得超过70℃; 4、压缩机的吸气压力应与蒸发压力相对应; 5、压缩机的排气压力R12系统最高不得超过1.2MPa,R22系统不得超过1.6MPa; 6、压缩机的油压比吸气压力高0.12-0.3MPa; 7、经常注意冷却水量和水温,冷凝器的出水温度应比进水温度高出2-5℃为宜; 8、经常注意压缩机曲轴箱的油面和油分离器的回油情况; 9、压缩机不应有任何敲击声,机体各部发热应正常; 10、冷凝压力不得超过压缩机的排气压力范围。制冷系统的运行调整: 膨胀阀是制冷系统的四大组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置,也是高低压侧的“分界线”。它的调节,不仅关系到整个制冷系统能否正常运行,而且也是衡量操作工技术高低的重要标志。例如所测冷库温度为-10℃,蒸发温度比冷库温度低5℃左右,即-15℃,对照《制冷剂温度压力对照表》(以R12制冷剂为例),相对应的压力为0.23MPa表压,此压力即为膨胀阀的调节压力(出口压力)。 由于管路的压力和温度损失(取决于管路的长短和隔热效果),吸气温度比蒸发温度高5-10℃,相对应的吸气压力应为0.66~0.23MPa表压。调节膨胀阀必须仔细耐心地进行,调节压力必须经过蒸发器与库房温度产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程。每调动膨胀阀一次,一般需15-30分钟的时间才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上。压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的重要参考参数。膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。按照这一定律,如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。相反,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大,由于液体蒸发过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机。由此看来,正确调整膨胀阀对系统的运行显得尤为重要。 为减小膨胀阀调节后的压力及温度损失,膨胀阀尽可能安装在距冷库入口处的水平管道上,感温包应包扎在回气管(低压管)的侧面中央位置。膨胀阀在正常工作时,阀体结霜呈斜形,入口侧不应结霜,否则应视为入口滤网存在冰堵或脏堵。正常情况下,膨胀阀工作时是很幽静的,如果发出较明显的“丝丝”声,说明系统中制冷剂不足。当膨胀阀出现感温系统漏气、调节失灵等故障时应予更换。压缩机的排气温度过高: 1、吸气压力过低,吸排气压差过大(气缸压缩比大),膨胀阀的开启度小,调节压力低; 2、吸气温度过高,即吸气过热度大,吸气管过长或保温效果差; 3、冷却水量不足或水温过高; 4、系统中不凝性气体(空气)过多; 5、冷凝压力过高,相应的冷凝温度也高,引起排气温度升高; 6、压缩机气缸或阀组故障。压缩机的排气压力过高: 1、系统中不凝性气体(空气)过多; 2、冷却水量不足或水温过高; 3、冷凝器太脏,结垢过多;4、系统中制冷剂过多。 压缩机的油温过高: 1、压缩机的吸排气温度过高; 2、润滑油太脏或油质太差; 3、压缩机机件磨损严重。解决方案5: 冷库制冷系统所以压力表高压不应低于1.5级,低压不应低于2.5级,高压表量程常用0~4MPa,低压表量程常用-1~1.5MPa。低压要根据你的蒸发温度来选择蒸发压力,高压通常在0.8~1.5MPa之间。=====可能对您有帮助====温馨提示:如本文未解决您的问题或者其他方面的问题,请添加我们统一服务微信公众号:笑思姐(微信搜索公众号:xiaosijiea),请留言您需要处理的问题即可。答:这要看室外温度了 室外温度高高压 压力就高 室外温度低高压就低 还有看你是水冷还是风冷冷凝器的大小 你需要说的详细点======================答:这是设计定的。一般对于一个制冷系统而言,考虑风量 风压 温度这几个参数。这决定制冷效果的就是这些。所以建议你看看图纸,如果是维修,没有图纸,可以参考一下设备操作规程之类的东西。======================答:不好回答,高压一般是12公斤就可以 低压要看你的库温而定======================答:1、汽缸中应无杂声,只有吸气阀片正常规律的冷库起落声。 2、冷凝器冷却水应足够,水压0.12MPA以上,水温不能太高。 3、新系列产品,油泵压力表读数应比吸气压力高0.15-0.3MPA。 4、汽缸壁不应有足部发热和结霜情况,表面温差不大于15-20度,冷...======================问:他们单位之间是如何换算的,还想知道高,低压数值不正常都代表什么意思...答:PSI英文全称为Pounds per square inch。P是磅pound,S是平方square,I是英寸inch。把所有的单位换成公制单位就可以算出:1bar≈14.5psi 1psi=6.895kPa=0.06895bar 欧美等国家习惯使用psi作单位 在中国,我们一般把气体的压力用“公斤”描述(而不是...======================问:但是温度能降下来,确定压力表没有问题。这是怎么回事?求高人指点答:呵呵一看你家的就是保鲜库0度以上的,主要看低压的压力 ,说白了你把压力表就当是温度表你会明白很多,低压表就是库温表,高压表就是外面的冷凝器的温度表。表上压力值所对应的表上刻度的温度值都有你看一下。你充氟时候看视液镜满了就可以了,...======================问:但是温度能降下来,确定压力表没有问题。这是怎么回事?求高人指点答:这个是制冷上面使用的压力表吧 很简单的 外面是0~17.5 这个单位应该是kg 压力单位换算 1mpa=10kg=10bar=145Psi 红色的是温度 F华氏温度 蓝色的也是温度 C摄氏温度 多大正常就看你自己需要使用的量程了不够加压 超了减压======================问:但是温度能降下来,确定压力表没有问题。这是怎么回事?求高人指点答:电流应该是正常的,采用R600a制冷剂的冰箱高压一般没有去测过,但低压一般都是负压。 当然正常,低于这个值才叫不正常呢,每个箱体应该都有标示值。 .======================这是设计定的。一般对于一个制冷系统而言,考虑风量 风压 温度这几个参数。这决定制冷效果的就是这些。所以建议你看看图纸,如果是维修,没有图纸,可以参考一下设备操作规...======================不好回答,高压一般是12公斤就可以低压要看你的库温而定======================关键还是看你的系统,特别注意贮液器的设计压力,若设计压力为20BAR,推荐高压设置为18BAR左右,若设计压力为24BAR,推荐高压设置为22BAR左右,低压设置主要看压缩机允...======================压缩机到冷凝器之间为高压、过了膨胀阀就为低压、从蒸发器到回到压缩机之间为低压管道!======================冷凝压力过高:毛细管有阻塞或氟里昂充入量过多;制冷明显减低或不能制冷。低压过低:氟里昂不够,有泄漏;制冷明显减低或不能制冷。====================== 应该是膨胀阀堵吧?======================什么是高压制冷,是在冷疑器部分出现了制冷现象吗,如果是这种情况那是堵了======================为低压方面节流做铺垫,另一个是为了冷凝器更好的换热。 而且汽车空调中一般低压如果低于1.96公斤压力,制冷系统就会停止运转。同时如果高压高于31.4公斤压力,制冷系统...======================高压是指 液态过冷制冷剂经膨胀阀蒸发吸热后的过热气态冷剂 也就是由膨胀阀后到冷凝器这段低压是指 气态过热冷剂经散热冷凝后 压缩机压缩成液态冷剂 也就是冷凝器进口...======================系统压力稳定以后,如果高低压都低于正常好多,那有就是缺制冷剂,也有可能周围环境温度降低相对于夏季的时候低了一点点。那也是正常的。一般正常在1mpa左右。大部分机...====================== 温馨提示:如本文未解决您的问题或者其他方面的问题,请添加我们统一服务微信公众号:笑思姐(微信搜索公众号:xiaosijiea),请留言您需要处理的问题即可。猜你感兴趣:大家都在看