烟囱防雷接地网上能否有建筑物防雷接地?

锅炉已接地,且烟囱已和屋顶避雷带连接,但是监理却要求在烟囱上再单独再安装避雷针,合理吗?
全部答案(共1个回答)
以上都要另装避雷针。
个人觉得要看你的烟囱设在哪个地方,要是你的烟囱周围有更高的建筑,则可不必设,但是要是你的烟囱周围都是些低矮的建筑,为了安全最好安装个,引线可以直接使用烟囱里面的...
冒黑烟的原因可能有好多:
燃烧不充分是一个方面,增加空气比,不过要请专业人员来调试;
燃气质量问题也是一个方面,里面含有杂质多,你可以考虑进口气,如...
主要依靠锅炉烟气的温度高于环境空气的温度,温度高的气体密度小,就能形成上升抽拔的效果。烟囱越高,抽拔力越大。
你的锅炉是承压热水锅炉,蒸汽锅炉还是常压热水锅炉,热载体锅炉,
是承压热水锅炉,蒸汽锅炉,热载体锅炉,必须进行年检合格后方可运行,根据《特种设备安全监察条例》...
答: 埋地管道一般都用的是环氧煤沥青漆,根据防腐级别涂装对应的层数。以紫禁城环氧煤沥青漆为例,防腐级别可分为三种:普通级,加强级,特加强级。普通级就是底漆-面漆-面漆...
答: 上海第二工业大学材料科学与工程(工程教育试点班)是什么意思
<><><><><><自然科学基础>><> 复习资料.
">电大小教专业复习资料我学的是电大小学教育专业,现急需电大或自考<<信息技术与教育...
答: 考初级中学教师资格说课问题我考初级中学教师资格,教育学和教育心理学考试全部过关,下一阶段是进行说课和面试,我想请教老师,怎样对初中语文进行说课?有没有在线视频的...
答: 请问哪位有安全培训教育材料要建筑施工企业的
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区烟囱防雷标准有什么规定_其他_土巴兔问吧
烟囱防雷标准有什么规定
报价结果将发送到您的手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
烟囱防雷标准有什么规定
提问者:万兰若|
浏览:203|
时间: 11:17:00
已有5条答案
回答数:1507|被采纳数:7
常州亿洲装饰工程有限公司
所有回答:&1507
<p class="ask_one_p edit_、可以 &&2、当建筑物顶端面积过大时,应采用避雷网(带)或多点避雷针,因为单点避雷无法达到有效防护;
回答数:15061|被采纳数:57
常州方明装饰工程有限公司
所有回答:&15061
要保证一定的截面尺寸,有设计决定。要刷防锈漆和银粉。焊接要可靠。设计无规定时,要咨询设计。
回答数:13880|被采纳数:14
给桃子的信
所有回答:&13880
烟囱避雷、钢筋混凝土烟囱防雷,宜在烟囱上装设避雷针或避雷环保护。多支避雷针应连接在闭合环上。 &&
当非金属烟囱无法采用单支或双支避雷针保护时,应在烟囱口装设环形避雷带,并应对称布置三支高出烟囱口不低于0.5M的避雷针。 &&
当两支或多支烟囱在一起时,即使按理论计算高烟囱的保护范围能够覆盖低烟囱时,然而低烟囱仍然需要安装防直击雷的接闪器。 &&
钢筋混凝土烟囱的钢筋应在其顶部和底部与引下线和贯通连接的金属爬梯相连。 &&
高度不超过40M的烟囱,可只设一根引下线,超过40M时应设两根引下线。可利用螺栓连接或焊接的一座金属爬梯作为两根引下线用。 &&
金属烟囱应作为接闪器和引下线。
回答数:1776|被采纳数:2
所有回答:&1776
《建筑物防雷设计规范》GB
第4.4.9条:砖烟囱、钢筋混凝土烟囱,宜 &&
在烟囱上装设接闪杆或接闪环保护。多支接闪杆应连接在闭合环上。
当非金属烟囱无法采用单支或双支接闪杆保护时,
应在烟囱口装设环形接闪带, &&
并应对称布置三只高出烟囱口不低于0.5m的接闪杆。
钢筋混凝土烟囱的钢筋应在顶部和底部与引下线和贯通连接的金属爬梯相连。
当符 &&合本规范第4.4.5条规定时,宜利用钢筋作为引下线和接地装置,可不另设专用引下线。
回答数:33851|被采纳数:41
所有回答:&33851
钢烟囱本身就可以作为接闪器和引下线,无需再专设接闪器和引下线。但要做好接地工作,这样才能引雷入地达到避雷的效果。