直接接零排 可以吗?

电气工程分区
查看: 687|回复: 7
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分5帖子
技术员, 积分 5, 距离下一级还需 45 积分
求解:0.4低压柜零排和地排可以接通么?有什么作用
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7642帖子
五星高级工程师, 积分 7642, 距离下一级还需 1358 积分
看你运行的是啥接地系统,如果运行TN-S ,PE排合N排不能连接,如果运行TN-C-S系统或者TN-C系统,在低压柜里面这俩就是一个。
&小区里的三相五线,具体不知是什么接地方式.&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分385帖子
五星助理工程师, 积分 385, 距离下一级还需 115 积分
楼上说的对
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分5帖子
技术员, 积分 5, 距离下一级还需 45 积分
beida_energy 发表于
看你运行的是啥接地系统,如果运行TN-S ,PE排合N排不能连接,如果运行TN-C-S系统或者TN-C系统,在低压柜里 ...
小区里的三相五线,具体不知是什么接地方式.
&那么你就要看看每个楼的进线电缆是几芯的,如果四芯的,可以连接,如果五芯的,就要各接各的。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7642帖子
五星高级工程师, 积分 7642, 距离下一级还需 1358 积分
斗门佬 发表于
小区里的三相五线,具体不知是什么接地方式.
那么你就要看看每个楼的进线电缆是几芯的,如果四芯的,可以连接,如果五芯的,就要各接各的。
&明白,谢谢&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分5帖子
技术员, 积分 5, 距离下一级还需 45 积分
beida_energy 发表于
那么你就要看看每个楼的进线电缆是几芯的,如果四芯的,可以连接,如果五芯的,就要各接各的。
明白,谢谢& && && && && && && && && && && && && && &
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
这样做,若有接地故障可以迅速切断电源起到保护作用
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分350帖子
五星助理工程师, 积分 350, 距离下一级还需 150 积分
天天逛论坛,就是长知识
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)

我要回帖

更多关于 零线接地了怎么排查 的文章

 

随机推荐