【求教】空气开关在什么情况下短路不会跳(电工新人求解)
早上工厂有个地方的风扇电线被铁具压坏电线短路一米多的线都给烧了,据说还没跳闸,后面还是有人去关总闸才停的电,它为什么不跳勒(问了下老师傅他也不知知道该说些什么)
电工!电工!我家的电闸...
今天看到别人喜欢的贴吧...
大于导线容量时不会跳闸!
当然,坏了也不会跳!哈哈
选型不合适,最小分断电流大于最大短路电流
空开选型太大了,要10倍电流才跳,你电缆太长电阻太大,断路电流太小不到起动电流;或是开关坏了!!!
换个漏电 怎么样
空开坏了?再问:6kw电机短路电流有多大?200a 的空开会跳么?
呃,想起来了空开好像有个分断能力的说法,会不会短路电流太大了所以分不开啊
感觉不得可能跳
是你电缆太长了,从而电阻增大,如果电缆短路的话,相当于一个闭合回路,电缆会过流烧掉,而空开不会掉
TooKing----国内专业高品质工业用工具制造厂家,订购热线:8工具套装-每日爆品秒杀!
断路器的分断电流是断路器唯一重要的指标,它是指短时短路最大断开电流。当你的短路电流小于分断电流时,不会跳闸的。分断电流一般为20KA,30KA,50KA.
今天学习了下相关知识,应该是线径太小(真的很细)短路电流不够加上那个空开是C32的所以没反应
额,你这开关不是带漏电保护的?
你这是多少A的?太大了貌似没效果
空开选大了 空开是坏的
电缆短路后拉弧
我也遇到过这样的问题,一样求解
开关大,线过长∞
没电的情况下,或者坏的情况下
坏了也不跳,或误动作
没达到空开的跳闸电流量
零火线短路,你用的三P开关。
请问下是不是只要导线线径的载流量够达到空开的额定值就可以跳闸?短路时负载大小会不会影响空开?
32A的空开我用2'5铜线短接线烧了空开没跳,就是空开太大了,如果16A的就可以了
空开里面的驱动脱扣器坏了
山寨的不会跳
你要学一下五级保护 这是安规
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴我家的空气开关不跳闸我安装的空气开关联电怎么都不跳 把家的线都烧坏了都没跳 我今天又买了一个空气开关 联电还不跳闸 在人那试就跳 一到我家就不跳 也没接错 现在弄得我家连用电都不能用了 我买的是32的
冷死vkVD14XB79
你家有多少设备,最大电池是多少啊,这你要知道,如果烧小东西32A这是有可能的,因为不超过这个值开关是不会跳的.再就是你们家用的是不是铝线啊,或是线径小,电阻大,你自己看看吧,铝线一平方最好不超过3A,你家用多大的什么线啊,铝线要达到32A让他跳,如果是小铝线,早着明火了,
我用两根1.5的铜芯线直接 接一块 把线都烧热了 都不跳 没办法啊
1.5的線,有10A就很热了,你爲什麽不量量電流再說呢,估计你家电流20多A,至少要用4平的线,
再看到你追问热雪的,你说短路都不跳而是发热,那你的线路很有问题,你的线路可能有接触不量,或有个别地方线径过小或是你的1。5平的线路太长了,可能有几百米吧或更多吧,
短路都不跳的情况,还有一个可能,就是你那跟本不是大电流烧的家用电器,而是低压导致的,你家会不会有部分电器电压不够的情况,原因是有一个节点断了零线,你查查吧