四线双浮球控制水泵接线实图图

电气工程分区
查看: 14300|回复: 12
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分273帖子
五星助理工程师, 积分 273, 距离下一级还需 227 积分
这个图是污水泵控制原理图,求解浮球阀与水泵控制箱的接线怎么接?还有1/7/9/11这四点是怎么回事?谢谢
(62.4 KB, 下载次数: 278)
11:09 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分206帖子
四星助理工程师, 积分 206, 距离下一级还需 44 积分
超高水位一对常开触点接1、7
低水位常闭触点与高水位常开触点串联公共端接9,低水位剩下的端子接1,高水位剩下的端子接11
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分273帖子
五星助理工程师, 积分 273, 距离下一级还需 227 积分
谢谢前辈解答。我还有个问题不明白,向您请教,
& & 如果接上低水位的常闭触点,那么当水位升高之后,低水位常闭触点断开,1SL1不就断开了吗,也就断电了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分206帖子
四星助理工程师, 积分 206, 距离下一级还需 44 积分
看你的传感器了
比如干簧管的,到低液位位置时磁性浮球使触点打开,其余位置磁性浮球不在干簧管这里,他就是闭合的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分273帖子
五星助理工程师, 积分 273, 距离下一级还需 227 积分
那我直接把高水位常开触点与9相接,公共点与1相接,也是可以实现高起低停的,这么接可以吗
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分206帖子
四星助理工程师, 积分 206, 距离下一级还需 44 积分
这样是停不下来的,有自保。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分206帖子
四星助理工程师, 积分 206, 距离下一级还需 44 积分
如果不用自保会频繁启动、停止。
&请教,这个电路需要三个浮球吗?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分273帖子
五星助理工程师, 积分 273, 距离下一级还需 227 积分
谢谢前辈拉
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分23帖子
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
想找个水泵控制原理图
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分23帖子
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
回复求解水泵控制图与浮球阀的接线 板凳 的帖子
前辈我刚下了控制图看了一下没看懂什么意思?它是怎样实现控制原理的,
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)水泵浮球液位控制器水位开关_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
水泵浮球液位控制器水位开关
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢水泵浮球开关接线图解
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
水泵浮球开关接线图解相关专题推荐查看: 9647|回复: 3
浮球阀控制水泵电路图
TA的每日心情奋斗 20:23签到天数: 40 天[LV.5]常住居民I
1-1.jpg (41.63 KB, 下载次数: 33)
浮球阀控制水泵电路图
14:18 上传
浮球阀控制水泵
该用户从未签到
:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@
该用户从未签到
浮球不是机械控制吗?为什么会画在电路图上
该用户从未签到
他说的是液位浮球开关,三根线,其中一根公共线,说简单点就是个开关,靠液位控制。
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:

我要回帖

更多关于 浮球阀控制水泵接线图 的文章

 

随机推荐