双电源应急照明箱还有继电器 双电源切换怎么接

带强制点亮功能的双头应急灯的制作方法
专利名称带强制点亮功能的双头应急灯的制作方法
技术领域本实用新型涉及一种消防灯具设备,具体涉及了一种带强制点亮功能的双头应急灯。
背景技术目前自带蓄电池的双头应急灯的工作原理都是供电线路有电,灯不亮,线路停电灯自动转换到内部蓄电池供电点亮。但这和消防设计规范上的要求是冲突的,应急灯属于消防设备,其电源按要求一般都是接在双电源配电箱上的出线回路,其供电都是有保证的,这样就会存在着一种情况,即在一些火灾现场,线路可能一直有电,导致灯无法自动转换到内部蓄电池供电而自动点亮,无法满足消防时自动点亮的功能要求。因此,市场上急需一种即符合消防设计规范,又能在出现火灾现场线路不断电的情况下可以强制启用的应急灯具。
发明内容本实用新型的目的在于针对现有技术的不足,提供一种设计规范,可以有效解决火灾现场线路不断电的情况下应急灯无法使用问题的带强制点亮功能的双头应急灯。为了实现上述目的,本实用新型采用了以下技术方案:一种带强制点亮功能的双头应急灯,包括灯泡和内置电路板,内置电路板上设有电源电路、灯控制电路、外接控制电路、故障指示电路和电池充电电路;所述电源电路分别与灯控制电路、外接控制电路、电池充电电路相连接;所述灯控制电路分别与外接控制电路、灯泡相连接;所述故障指示电路与灯控制电路、外接控制电路相连接;所述电池充电电路上设有电池,并与灯控制电路相连接;其中,所述的外接控制电路外接一个中间继电器。作为本实用新型的进一步说明,以上所述的中间继电器的开关触点端与外接控制电路相连接,线圈端与消防联动模块输出电源连接。消防联动模块输出电源为24V电源。作为本实用新型的进一步说明,以上所述的电池为镍镉可充电电池。镍镉可充电电池采用3.6V/1800mAh的镍镉可充电电池,在停电时可提供功率为2X2.5W,照明时间不少于 lOOmin。本实用新型的双头应急灯主要是针对建筑内有消防联动控制强制点亮功能而设计的一种消防应急灯具,本灯具是在普通自带蓄电池消防应急灯的基础上,增加联动切换模块(中间继电器)以实现强制点亮功能的目的。本实用新型的工作原理:灯控制电路由Q3、Q4、Q5、Q7和键K1、K2、G构成,在无市电时,按一下Kl (开)键,Q5饱和导通,Q5的集电极电流通过R12使Q7维持导通;D11反向击穿工作在稳压状态,Q5的集电极电压给03、04提供偏置使其导通,点亮L1、L2。当按一下G (关)键时,Q7截止,撤除了 Q5导通条件,灯关闭; 当有市电供电时,外电源经D9使D7反向截止,Q5无法导通,键K和G都不能控制灯L1、L2的开和关;停电后二极管D7负极电位变为零,使其瞬间正向导通,Q5饱和导通,构成点灯电路条件,L1、L2点亮;来电后D7负极电位变高又反向截止,Q5截止,灯灭(起到自动控制的作用);点灯控制电路中D7、Q7通过R6工作在临界状态,开关键K、G只起到触发作用;当消防火灾时,从消防报警系统联动模块输出24V电源给本灯具,外接控制电路中的继电器得电吸合,K2导通,Ql截止D7负极电位变低而正偏导通,使Q5导通满足点灯条件,使L1、L2点亮,实现消防系统强制点亮L1、L2。本实用新型具备的有益效果:1.设计合理、规范,符合消防灯具的要求。在原有的灯具电路上连接一个中间继电器,以实现强制点亮功能,没有过多改变原来的电路结构,符合消防的设计规范;而且在中间继电器不连接消防联动模块输出电源的情况下,该应急灯的工作状态与普通消防应急灯一样。2.易生产、且成本低。在原有的应急灯上进行改进即可,而且所用的中间继电器价格低,不会造成生产成本过高。
图1是本实用新型的电路结构框图。图2是本实用新型的电路原理图。在图2中,开关_G、K、S,二极管-D,电阻-R,三极管-Q,电容-C,中间继电器-DC,灯泡-L ;电路中设有三个轻触自恢复式按键:G (OFF、关),K1、K2 (ON开),S (TEST)试验,以及K2(强制点亮);三个不同颜色的状态指示灯,D12 (H红色)表示充电,D13 (W橙色)表示电路故障,D14 (L绿色)表示外电供电;在外电供电的情况下主供指示灯D14亮,给电池充电时D12亮。
具体实施方式
以下结合附图对本发明进一步说明。实施例:如附图所示,一个带强制点亮功能的双头应急灯,包括灯泡和内置电路板,内置电路板上设有电源电路、灯控制电路、外接控制电路、故障指示电路和电池充电电路;所述电源电路分别与灯控制电路、外接控制电路、电池充电电路相连接;所述灯控制电路分别与外接控制电路、灯泡相连接;所述故障指示电路与灯控制电路、外接控制电路相连接;所述电池充电电路上设有3.6V/1800mAh镍镉可充电电池,并与灯控制电路相连接;所述的外接控制电路外接一个中间继电器,所述的中间继电器的开关触点端与外接控制电路相连接,线圈端与消防联动模块输出电源连接。该带强制点亮功能的双头应急灯在符合消防灯具的设计规范下,增加中间继电器,实现了强制点亮的功能,而且其易生产、成本低。
权利要求1.一种带强制点亮功能的双头应急灯,包括灯泡和内置电路板,内置电路板上设有电源电路、灯控制电路、外接控制电路、故障指示电路和电池充电电路;所述电源电路分别与灯控制电路、外接控制电路、电池充电电路相连接;所述灯控制电路分别与外接控制电路、灯泡相连接;所述故障指示电路与灯控制电路、外接控制电路相连接;所述电池充电电路上设有电池,并与灯控制电路相连接;其特征在于:所述的外接控制电路外接一个中间继电器。
2.根据权利要求1所述的带强制点亮功能的双头应急灯,其特征在于:所述的中间继电器的开关触点端与外接控制电路相连接,线圈端与消防联动模块输出电源连接。
3.根据权利要求1所述的带强制点亮功能的双头应急灯,其特征在于:所述的电池为镍镉可充电电池。
专利摘要本实用新型公开了一种带强制点亮功能的双头应急灯,包括灯泡和内置电路板,内置电路板上设有电源电路、灯控制电路、外接控制电路、故障指示电路和电池充电电路;所述电源电路分别与灯控制电路、外接控制电路、电池充电电路相连接;所述灯控制电路分别与外接控制电路、灯泡相连接;所述故障指示电路与灯控制电路、外接控制电路相连接;所述电池充电电路上设有电池,并与灯控制电路相连接;其特征在于所述的外接控制电路外接一个中间继电器,所述的中间继电器的开关触点端与外接控制电路相连接,线圈端与消防联动模块输出电源连接。该双头应急灯在符合消防灯具的设计规范下,增加中间继电器,实现了强制点亮的功能,而且其易生产、成本低。
文档编号H05B37/02GKSQ
公开日日 申请日期日 优先权日日
发明者杨志钊 申请人:中国轻工业南宁设计工程有限公司双电源接线图
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
双电源接线图相关专题推荐想帮博主提高知名度就分享到:
&引 言JGJ/T 16—1992《民用建筑电气设计规范》(简称《民规 )中对应急照明的定义是:在正常照明因故熄灭的情况下,供暂时继续工作、保障安全或人员疏散用的照明。《民规》第11.3.2条规定:“照明种类可分为正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明、景观照明和障碍标志灯。应急照明包括备用照明(供继续和暂时继续工作的照明)、疏散照明和安全照明”。按上述规定,应急照明可理解为:在正常照明电源系统因故不再提供正常照明的情况下,为保证安全、供人员疏散或短时继续工作用的照明。进行应急照明供电设计时,设计人员都遵循《民规》中有关条款(第11.8.7.2、11.8.7.4、l1.8.9条等)。上述条款指出:应急照明应由两路电源供电,在重要场所或供电条件不具备两个电源或两个回路时,还应设置有蓄电池的应急照明灯或用蓄电池组供电。但在实践过程中,片面套用上述条款,不是很妥当。本文结合笔者设计工作中的实践经验,对普通照明单电源、应急照明双电源,并选用灯内电池型应急灯且不设强制启动线的供电方式进行分析,供广大设计人员探讨。1 应急照明设计应急照明设施包括备用照明、疏散照明、安全照明。对于不同类型的应急照明的供电时问及照度要求,规范中都有明确规定。应急照明供电设计应根据工程项目自身的供配电条件,在满足使用要求的前提下,选择适当的供电方式。应急照明的控制一般有两种形式:一是平时处于光源常闭状态,只在正常照明回路失电时才自动点亮;二是作为正常照明的一部分并与此同时使用,当正常照明因故失电时,无论应急照明的控制开关处于何种状态(开、闭),都应自动点亮。2 应用举例某设计人员在进行一个商场的应急照明设计时,完全遵循规范中的相关条款,选用带蓄电池的应急照明灯作为应急照明主器件,并采取分别来自变电所两台变压器电源干线的两路电源,经就地双电源自动切换控制箱,对应急照明灯进行供电。应急照明灯的控制方式为:平时光源常闭,灯具处于浮充电状态;当正常照明电源因故失电时,自动点亮。以上设计似乎看不出有何不妥,经审核已通过。但该工程建成后投入运行时,出现了一些问题。某晚,该商场正常照明回路因某种原因突然失电,应急照明灯此时并未自动点亮,现场顿时一片漆黑。究其原因,是由于选用的带蓄电池应急照明灯本身的功能构造在加载外电的情况下处于浮充电状态,失去外电时,应急灯自动点亮。当主电源失电时,备用电源自动切换投入,因此实际加载于应急照明灯的外电依然存在,只是换了另一路电源而已,故应急照明灯无法自动点亮。带蓄电池的应急照明灯产品都只有一路电源输入,无法识别外电源的变化情况,只要有外电加载,总处于浮充电状态,只有失去外电时,才会靠灯具内蓄电池放电自动点亮。采用双电源自动切换控制箱对应急照明进行供电,目的是想提高供电可靠性,但结果适得其反。如果设计采用的是不通过双电源自动切换控制箱供电,而是直接由正常照明电源供电,或者还是通过双电源自动切换控制箱,但不选用带蓄电池的应急照明灯,并将控制形式改为应急照明作为正常照明的一部分并与此同时使用。经过这种改进,就不会发生上述事故了。外部供电线路只起到维持蓄电池内部能量的作用。对于光源来说,已经做到了两路完全独立的电源,在供电最末端自动切换,这已经满足了现行规范对一级负荷的供电要求。而且,尤其是在火灾时,尽量减少带电的外部线路,也有助于提高消防人员工作时的安全性。因此在日常运行中,定期检查应急照明灯的工作状况是必要的(一般带蓄电池的应急照明灯产品都有状况指示灯功能),但强调其供电电源一定要来自双电源自动切换控制箱是没有必要的。在进行应急照明设计时,可采取“应急照明作为正常照明的一部分并与此同时使用”的形式,并设有单独的控制开关及配电线路,也没有必要将全部应急照明灯都选用带蓄电池的照明灯具。在较小的场所中,如选用带蓄电池的应急照明灯,其供电线路可直接接于同场所的正常照明回路中。4 结 语总之,在满足使用要求的前提下,运用最简单的方法达到设计目的,这本身就是提高供电可靠性的有效措施。同时,建议各相关厂商研制一种既符合现行规范要求,又满足设计要求的新型应急照明灯具产品及相关的双电源自动切换控制箱。
阅读(3072)|
评论(0)|
较早的一篇:
较后的一篇:
服务热线: 400-&& |&&电话:020-&&|&&传真:020- &&|&& 邮箱:.cn &&&
广州阿拉丁电子商务有限公司高层建筑用双电源出现故障时的维修方法 - 维修电工 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
高层建筑用双电源出现故障时的维修方法
时间: 12:41
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】高层建筑用双电源出现故障时的维修方法 在很多高层建筑设计中,输出双回路往往少则几十路,像电梯、消防、水泵、应急照明等。采用双回路供电在提高供电可靠性的同时,也增加了双电源转换时的故障率。对高层建筑来说,电源转换回路多,且末端转换箱分布广泛,......
高层建筑用双电源出现故障时的维修方法
在很多高层建筑设计中,输出双回路往往少则几十路,像、消防、水泵、应急照明等。采用双回路供电在提高供电可靠性的同时,也增加了双电源转换时的故障率。对高层建筑来说,电源转换回路多,且末端转换箱分布广泛,当发生故障时想要快速查出真正故障回路,是很棘手的问题。以下根据科菲勒售后部门多年来的双电源维修经验,并结合高层建筑线路设计,和大家一起探讨下高层建筑用双电源出现故障时的基本维修方法。
1、双电源转换故障的现象
双电源自动转换开关常见故障
A、双电源不能转换
双电源不能转换是常见的故障现象。主用电源市电停电,备用回路有电,但是电源不能转换至备用电源侧。
B、双电源反复转换
双电源反复转换虽说是不常见故障现象,但一旦出现这种故障,对高层建筑将带来很大影响,会造成整幢大楼的所有回路末端反复转换,大楼内的灯一会儿亮,一会儿暗,且不能判断哪个末端的转换有问题。高层建筑中这种故障一般发生市电停电,备用电送不上,情况紧急,必须做出快速处理。
二、双电源不能转换的故障查找及处理
当线路某一路双电源不能转换,可针对箱查找故障,一般都能判断出是哪一回路的末端转换箱有问题。但工作人员事先要知道可能存在的故障原因,防止出故障时手忙脚乱。
双电源不能转换可能有三种情况:中间有问题;备用回路的交流有问题;二次回路断线。这些情况都可能使中间继电器不能正常工作。
当出现这种故障时,一般打开双电源转换箱就会找到故障原件,因故障点肯定有烧坏的痕迹。
根据维修经验,最有效防止双电源不能转换的办法就是定期(一般每个月一次)对所有双电源进行人为转换,一来检查中间继电器和交流接触器是否能正常工作,另外当发现问题可及时更换,对故障进行事前控制。可最有效的预防也不能百分之百消除故障,所以,人员要备足以上情况的备件,当出现双电源不能转换时,及时修理。
三、双电源反复转换故障的查找及处理
当双电源出现反复转换现象时,需先找到故障原因。以下结合一个工程案例做以参考。
2002年笔者管理的区行政大楼刚投运不久,就发生双电源反复转换现象。当时常用市电停电而备用柴油机自发电有电, 然而整座大楼的双电源出现反复转换现象,整个大楼的灯一会儿亮,一会儿灭,所有双电源的交流接触器啪嗒、啪嗒地响个不停。
了找出故障原因,我们利用晚上对大楼实行人为的主回路停电查看双电源转换情况。同样出现上述现象,我们找到就近双回配电箱用万用电表测量主回路的电压,主回路上竟然有160V左右的电压,而且我们把变压器下面的拉出来,发现有一个明显的主回路停电的间断点。当时有人认为可能是日光灯的电感放电,也有人认为是否其中一双回路末端出现倒送电现象。因以前没有碰到类似的情况,最后打开了低压,测量低压母线上的电压,也有160V左右,这时我们确定可能其中某一双回路的转换有问题。
为了找出故障,我们一个一个切除低压配电柜输出的主回路开关,看看电压到底是从哪条回路末端的主回路倒送到低压母线上。就这样,当我们关断其中一双回路的主回路开关时,大楼的电灯正常。当时我们判断该回路的末端转换有问题,经查是该回路的主回路交流接触器已烧坏,造成双电源转换开关一直处于吸合状态,导止主回路停电时,备用电通过主回路倒送到低压配电柜的母线上。当中间继电器一检测到主回路上的有倒送电电压就马上动作,切断备用回路。但主回路本来是没有电,只不过是备用回路倒送的电压,当备用回路切断时,倒送的电压就没有了,中间继电器又要动作,转换到备用回路,就这样反复进行转换。在更换交流接触器后,大楼电源转换系统恢复正常。
四、双电源转换故障检修时注意的安全问题
电路检修时出现倒送电现象相当危险,认为主回路停电了,主回路上应没电压而麻痹大意造成人员伤亡。当出现这种双电源反复转换现象时,千万不能在检修时徒手修理,要严格执行电工操作规程;也不能在任一双回路末端转换箱上乱找故障,否则,不但不能快速找到故障点,反而可能会被倒送电击倒。电话: 400-066-5187
传真: 400-066-5187转3
地址: 浙江省乐清市柳市镇柳青北路(EPS电源制造商)
为什么要安装双电源应急照明配电箱?
来源: 发布时间: 14:44:40
1 , GB1是一种自供电型消防应急照明供配电系统是应急照明配电箱(见3.17 , A.2,A.3 ) ,指定的消防应急照明和疏散指示系统组件,必须有应急照明配电箱;
①自己的力量非集中控制型消防应急照明和疏散系统,应急照明和消防应急照明配电箱简单地组成,它是所有消防应急照明灯具和应急标志的应急照明必须安装在输出线路的配电箱,不能是任意的应急灯安装在灯正常点亮电路。
②自己的力量集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,集中控制应急照明,应急照明,动力配电箱,消防应急照明灯组件。
2新的国家GB1中6.2.1埋地灯的规定条款必须是安全电压(低于AC36V )供电,地埋灯必须连接到一个安全电压供电的应急照明配电箱。
连接到建筑物的消防控制室火灾3控制线,可以控制主,备电源的转换并显示反馈信号。
4新建筑的设计,是从2010年从照明电路开始分离电源线,应急照明电路回路,一般由应急照明电路,线路和电力设施组成的正常照明电路。
5应急照明配电箱,所有这些都不在消防验收和自检程序正常照明中断链路应急照明,在不影响正常生产经营活动的安装后,它不会引起人们的恐慌。
其次,与普通双电源配电箱主要区别消防应急照明配电箱
1自动为不同的工作方式转换
① GB1中的主,备电源转换的消防应急照明配电箱指定,必须自动恢复到状态的主电源主电源恢复后。 (见第6 6.3.5.1 GB1 )
②普通双电源配电箱刚安装了双电源转换器,采用两路电源供电的第一路电供电的方式,不具备自动返回到主电源的功能。
2不同的工作电压
①在GB1消防应急照明配电箱的输入电压规定必须AC220V50HZ 。 (见GB1