  • 最大通道漂移:±25 ppm/°C(包括ADC、内蔀VREF、PGA漂移)通过集成外部标准元件支持10000:1动态输入范围
  • 线路频率—每相一个频率
  • 支持CT和罗氏线圈(di/dt)传感器
    • 针对CT的多段相位/增益补偿
    • 用于罗氏線圈的数字积分器
  • 能够对波形重采样以确保每个线路周期正好提供128个点,方便进行外部谐波分析
  • DIP和SWELL等事件可触发波形存储
  • 简化数据采集方便符合IEC标准的谐波分析
  • 总有功功率和基波有功功率、无功功率(VAR)、视在功率(VA)、瓦时、乏时和伏安时
  • 高速通信端口:20 MHz串行端口接口(SPI)
  • 集成12位逐佽逼近型寄存器(SAR) ADC的温度传感器

ADE9000是一款高度精确的完全集成式多相电能和电源质量监控器件。该器件具有出色的模拟性能和数字信号处理(DSP)内核可在宽动态范围内实现精确的电能监控。集成的高端基准电压源确保整个通道(包括可编程增益放大器(PGA)和模数转换器(ADC))在整个温度范圍内实现低温漂总漂移低于±25 ppm/°C(最大值)。

ADE9000能够对rms、有功、无功、视在功率和电能进行总值和基波测量提供了完整的电源监控功能。DIP和SWELL监控、频率、相位角、电压总谐波失真(VTHD)、电流总谐波失真(ITHD)和功率因数测量等高级功能可以实现电源质量测量根据IEC S类计算的?周期rms和10個周期rms/12个周期rms提供瞬时rms测量,从而可进行实时监控

ADE9000提供灵活的波形缓冲器,它以32 kSPS或8 kSPS的固定数据速率或基于线路频率而变化的采样速率存儲样本从而确保每个线路周期正好提供128个点。根据IEC 重采样可简化外部处理器中至少50个谐波的快速傅里叶变换(FFT)计算。

ADE9000紧密集成采集和计算引擎从而简化了电能和电源质量监控系统的实现。集成的ADC和DSP引擎通过用户可访问的寄存器计算各种参数并提供数据或者通过中断引腳指示事件。ADE9000集成七个专用ADC通道可在3相系统或多达三个单相系统上使用。它支持使用电流互感器(CT)或罗氏线圈来进行电流测量由于集成數字积分器,因此罗氏线圈无需分立式积分器

ADE9000紧密集成采集和计算引擎,从而简化了电能和电源质量监控系统的实现集成的ADC和DSP引擎通過用户可访问的寄存器计算各种参数并提供数据,或者通过中断引脚指示事件ADE9000集成七个专用ADC通道,可在3相系统或多达三个单相系统上使鼡它支持使用电流互感器(CT)或罗氏线圈来进行电流测量。由于集成数字积分器因此罗氏线圈无需分立式积分器。

请注意在整篇数据手冊中,多功能引脚(如CF4/EVENT/DREADY)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示;例如EVENT即表示仅与此功能相关。