汉中螺杆半封闭压缩机温度或螺杆机压力传感器器报警是怎么回事?

* 1、RTXA压缩机启动时发出嗡嗡声无法启动的原因()? 【多选题】

* 2、RTXA+压缩机型号为( ),压缩机结构采用()

* 3、RTXA风扇电机发出嗡嗡声但未运转常见的原因。() 【多选题】

* 4、RTXA 除霜过程:制热模式进入除霜模式,压缩机卸载60%-30%四通阀切换,( )压缩机启动至60%,( )压缩机卸载30%,四通阀切换压缩机加载,制热工况()

* 5、热泵机组除霜的基本特点() 【多选题】

* 6、下列属于RTXA进入化霜嘚必要条件:()

* 7、RTXA制热模式下四通阀線圈处于的状态:()

* 8、RTXA油路旁通阀通过( )进行控制达到( )开启,达到( )关闭()

* 9、RTXA由于风扇故障体现在机组运行时的常见表现有:() 【多选题】

* 10、RTXA制冷模式下,无制冷能力常见的系统原因:() 【多选题】

* 11、CHHN压缩机容量控制中当压缩机启动( )得电,压缩机容量( ):()

* 12、RTXC机组在长期断电停机后需预热24小时。目的是防止:()

* 13、RTXC制热工况下机组可修改的低环境温度最低限制值:()

* 14、当RTXC出现压缩机失油(运行)报警,对故障现场处理的方式:()

* 15、RTXC低排气过热度故障标准()

* 16、RTXC低排气過热度产生的可能原因() 【多选题】

* 17、RTXC当环境温度44F时,蒸发器加热带和加热棒()

* 18、RTXC在制热模式下,因( )电磁阀失效会造成吸气带液,失油低排气过热度风险 () 【多选题】

* 19、储液器在掉电状态下排放电磁阀( );充液电磁阀( );驱动电磁阀()

* 20、RTXC油冷却器EXV无法关闭时,机组运行易出现的故障:() 【多选题】

* 21、RTXC制热模式下风机的控制目标值:() 【多选题】

* 22、RTXC制冷工况下的最优液位( )制热工况下液位( ):,液位传感器量程( )()

* 23、RTXC储液器在制冷模式下的功能:()

* 24、RTXC回油电磁阀用于( ),同時应对长期低负载运行以及低负载频繁启停失油风险在达到30%负载累积( ),或最大启停次数时压缩机强制满载运行( )再进入正常调节:()

螺杆式压缩机水地源热泵机组常見故障及排除方法

点击次数:242 发布时间:

1.蒸发器水流不足使水流开关没有闭合

1.检查水流是否达到要求。

2.检查水流开关被卡住

3.压缩机电機温度过高。

3.检查电机温度是否过高

2.压力检测开关损坏。

1.看低压压力表是否过低

2.压力检测开关损坏。

1.看低压压力表是否过高

2.压力检測开关损坏。

4.将设定时间酌情增大

1.检查排气温度是否真实。

3.机组在恶劣环境中运行

1.用温度仪进行调校。

蒸发器进水温度探头故障!

蒸發器出水温度探头故障!

冷凝器进水温度探头故障!

冷凝器出水温度探头故障!

制冷蒸发器出水温度过低保护!

2.保护参数设置过大

制热冷凝器出水温度过高保护!

2.保护参数设置过小。

制冷冷凝器出水温度过高保护!

制热蒸发器出水温度过低保护!

关键词:地热水资源动态監测系统/地热井监测系统/地热井监测/水资源监测系统/地热资源回灌远程监测系统/地热管理系统/地热资源开采远程监测系统/哋热资源监测系统/地热管理远程系统/地热井自动化远程监控/地热资源开发利用监测软件系统/地热水自动化监测系统/城市供热管網无线监测系统/供暖换热站在线远程监控系统方案/换热站远程监控系统方案

地热管理系统(geothermal management system)是为实现地热资源的可持续开发而建立嘚管理系统

我司深井地热监测产品系列介绍:

1.0-1000米单点温度检测(普通表和存储表)/0-3000米单点温度检测(普通显示,只能显示温度没有存储分析软件功能)

2.0-1000米浅层地温能监测(采集器采用低功耗、携带方便;物联网NB无线传输至WEB端B/S架构网络;单总线结构,可扩展256个点;进口18B20高精度传感器在10-85度范围内,精度在0.1-0.2

4.0-10000米分布式多点深层地温监测(采用分布式光纤测温系统细分两大类:1.井筒测试 2.井壁测试

4.0-2000NB型液位/温度一体式自动监测系统(同时监测温度和液位两个参数MAX耐温125摄氏度)

5.0-7000米全景型耐高温测温成像一体井下电视(同时监测温度和视頻图片等)

6. 微功耗采集系统/遥控终端机——地热资源监测系统/地热管理系统(可在换热站同时监测温度/流量/水位/泵内温度/压仂/能耗等多参数内容,可实现物联网远程监控24小时无人值守)

有此类深井地温项目,欢迎新老客户朋友垂询!北京鸿鸥成运仪器设备囿限公司

 关键词:地热井分布式光纤测温监测系统/分布式光纤测温系统/深井测温仪/深水测温仪/地温监测系统/深井地温监测系统/地热井井壁分布式光纤测温方案/光纤测温系统/深孔分布式光纤温度监测系统


1 、故障现象:机组排气温度高(超过 100℃)

? 机组润滑油液位太低(应该从油窥镜中能看到但不要超过一半);

? 油冷却器脏,需采用专用清洗剂进行除油垢处理;

? 油過滤器芯堵塞需更换;

? 温控阀故障(元件坏), 清洗或更换;

? 排风管道不畅通或排风阻力(背压)大;

? 环境温度超过所规定的范圍(38℃ 或 46℃);

? 压力表是否故障(继电器控制机组)

2 、故障现象:机组油耗大或压缩空气含油量大

? 润滑油量太多,正确的位置应在機组加载时观察此时油位应不高于一半;

? 回油管的安装(与油分离芯底部的距离)不符合要求;

? 机组运行时排气压力太低;

? 分离筒体内部隔板损坏;

? 润滑油变质或超期使用。

3 、故障现象:机组压力低

? 实际用气量大于机组输出气量;

? 放气阀故障(加载时无法关閉);

? 进气阀故障无法完全打开;

? 最小压力阀卡死,需清洗、重新调整或者更换新件;

? 压力开关设置太低(继电器控制机组);

? 压力表故障(继电器控制机组);

? 压力开关故障(继电器控制机组);

? 螺杆机压力传感器器或压力表输入软管漏气

4 、故障现象:機组排气压力过高

? 进气阀故障,需要清洗或更换;

? 压力开关设置太高(继电器控制机组);

? 压力表故障(继电器控制机组);

? 压仂开关故障(继电器控制机组)

5 、故障现象:机组电流大

? 接线松动,检查有无发热烧焦的痕迹;

? 机组压力超过额定压力;

? 油分离芯堵塞需更换;

? 主机故障(可拆下皮带用手盘车数转检查 );

? 主电机故障(可拆下皮带用手盘车数转检查 ),并且测量电机的启动電流

6 、故障现象:机组无法启动

? 检查主电机或者主机是否有卡死的现象,以及电机是否反转;

? 主电机热继电器动作需复位;

? 风扇电机热继电器动作,需复位;

? 故障未消除(PLC 控制机组);

? PLC 控制器故障

7 、故障现象:机组启动时电流大或跳闸

? 用户空气开关问题;

? 星三角转换间隔时间太短(应为 10―12秒);

? 进气阀故障(开启度太大或卡死 );

? 接线松动,检查有无发热的痕迹;

? 主机故障(可拆下皮带用手盘车数转检查);

? 主电机故障(可拆下皮带用手盘车数转检查)并且再次开机测量启动电流

8 、故障现象:风扇电机过载

? 风扇电机热继电器故障(老化),需重新调整或更换新件;

9 、故障现象:主机卡死造成机组跳机

? 机组采用了劣质的润滑油,在高温高压下使主机摩擦阻力加大造成主机咬死;

? 主机的轴承长时间使用,需要更换;

? 皮带或者对轮的安装不正确

我要回帖