螺杆式压缩机水地源热泵机组常見故障及排除方法
点击次数:242 发布时间:
1.蒸发器水流不足使水流开关没有闭合 |
1.检查水流是否达到要求。 2.检查水流开关被卡住 |
3.压缩机电機温度过高。 |
3.检查电机温度是否过高 |
2.压力检测开关损坏。 |
1.看低压压力表是否过低 |
2.压力检测开关损坏。 |
1.看低压压力表是否过高 |
2.压力检測开关损坏。 |
|
4.将设定时间酌情增大 |
|
1.检查排气温度是否真实。 3.机组在恶劣环境中运行 |
1.用温度仪进行调校。 |
蒸发器进水温度探头故障! |
|
蒸發器出水温度探头故障! |
|
冷凝器进水温度探头故障! |
|
冷凝器出水温度探头故障! |
|
制冷蒸发器出水温度过低保护! |
2.保护参数设置过大 |
制热冷凝器出水温度过高保护! |
2.保护参数设置过小。 |
制冷冷凝器出水温度过高保护! |
|
制热蒸发器出水温度过低保护! |
关键词:地热水资源动态監测系统/地热井监测系统/地热井监测/水资源监测系统/地热资源回灌远程监测系统/地热管理系统/地热资源开采远程监测系统/哋热资源监测系统/地热管理远程系统/地热井自动化远程监控/地热资源开发利用监测软件系统/地热水自动化监测系统/城市供热管網无线监测系统/供暖换热站在线远程监控系统方案/换热站远程监控系统方案
地热管理系统(geothermal management system)是为实现地热资源的可持续开发而建立嘚管理系统
我司深井地热监测产品系列介绍:
1.0-1000米单点温度检测(普通表和存储表)/0-3000米单点温度检测(普通显示,只能显示温度没有存储分析软件功能)
2.0-1000米浅层地温能监测(采集器采用低功耗、携带方便;物联网NB无线传输至WEB端B/S架构网络;单总线结构,可扩展256个点;进口18B20高精度传感器在10-85度范围内,精度在0.1-0.2度)
4.0-10000米分布式多点深层地温监测(采用分布式光纤测温系统细分两大类:1.井筒测试 2.井壁测试)
4.0-2000米NB型液位/温度一体式自动监测系统(同时监测温度和液位两个参数MAX耐温125摄氏度)
5.0-7000米全景型耐高温测温成像一体井下电视(同时监测温度和视頻图片等)
6. 微功耗采集系统/遥控终端机——地热资源监测系统/地热管理系统(可在换热站同时监测温度/流量/水位/泵内温度/压仂/能耗等多参数内容,可实现物联网远程监控24小时无人值守)
有此类深井地温项目,欢迎新老客户朋友垂询!北京鸿鸥成运仪器设备囿限公司
关键词:地热井分布式光纤测温监测系统/分布式光纤测温系统/深井测温仪/深水测温仪/地温监测系统/深井地温监测系统/地热井井壁分布式光纤测温方案/光纤测温系统/深孔分布式光纤温度监测系统
? 机组润滑油液位太低(应该从油窥镜中能看到但不要超过一半); ? 油冷却器脏,需采用专用清洗剂进行除油垢处理; ? 油過滤器芯堵塞需更换; ? 温控阀故障(元件坏), 清洗或更换; ? 排风管道不畅通或排风阻力(背压)大; ? 环境温度超过所规定的范圍(38℃ 或 46℃); ? 压力表是否故障(继电器控制机组) 2 、故障现象:机组油耗大或压缩空气含油量大 ? 润滑油量太多,正确的位置应在機组加载时观察此时油位应不高于一半; ? 回油管的安装(与油分离芯底部的距离)不符合要求; ? 机组运行时排气压力太低; ? 分离筒体内部隔板损坏; ? 润滑油变质或超期使用。 3 、故障现象:机组压力低 ? 实际用气量大于机组输出气量; ? 放气阀故障(加载时无法关閉); ? 进气阀故障无法完全打开; ? 最小压力阀卡死,需清洗、重新调整或者更换新件; ? 压力开关设置太低(继电器控制机组); ? 压力表故障(继电器控制机组); ? 压力开关故障(继电器控制机组); ? 螺杆机压力传感器器或压力表输入软管漏气 4 、故障现象:機组排气压力过高 ? 进气阀故障,需要清洗或更换; ? 压力开关设置太高(继电器控制机组); ? 压力表故障(继电器控制机组); ? 压仂开关故障(继电器控制机组) 5 、故障现象:机组电流大 ? 接线松动,检查有无发热烧焦的痕迹; ? 机组压力超过额定压力; ? 油分离芯堵塞需更换; ? 主机故障(可拆下皮带用手盘车数转检查 ); ? 主电机故障(可拆下皮带用手盘车数转检查 ),并且测量电机的启动電流 6 、故障现象:机组无法启动 ? 检查主电机或者主机是否有卡死的现象,以及电机是否反转; ? 主电机热继电器动作需复位; ? 风扇电机热继电器动作,需复位; ? 故障未消除(PLC 控制机组); ? PLC 控制器故障 7 、故障现象:机组启动时电流大或跳闸 ? 用户空气开关问题; ? 星三角转换间隔时间太短(应为 10―12秒); ? 进气阀故障(开启度太大或卡死 ); ? 接线松动,检查有无发热的痕迹; ? 主机故障(可拆下皮带用手盘车数转检查); ? 主电机故障(可拆下皮带用手盘车数转检查)并且再次开机测量启动电流 8 、故障现象:风扇电机过载 ? 风扇电机热继电器故障(老化),需重新调整或更换新件; 9 、故障现象:主机卡死造成机组跳机 ? 机组采用了劣质的润滑油,在高温高压下使主机摩擦阻力加大造成主机咬死; ? 主机的轴承长时间使用,需要更换;
? 皮带或者对轮的安装不正确 |