冷库不化霜有哪些故障蒸发器化霜时还在运作是怎么回事?

一、冷库不化霜有哪些故障制冷效果差常见原因

【故障分析】系统中制冷剂泄漏后制冷量不足,吸、排气压力低膨胀阀处能听到比平时大得多的断续的“吱吱”气流聲。蒸发器不挂霜或挂较少量的浮霜若调大膨胀阀孔,吸气压力仍无大变化停机后,系统内平衡压力一般低于相同环境温度所对应的飽和压力

【排除方法】制冷剂泄漏后,不能急于向系统内充灌制冷剂而应立即查找渗漏点,经修复后再充灌制冷剂

2、维修后充灌制冷剂过多:

【故障分析】维修后的制冷系统中充灌的制冷剂量超过系统的容量,制冷剂就会占去冷凝器一定的容积减少散热面积,使其淛冷效率降低出现吸、排气压力普遍高于正常的压力值,蒸发器结霜不实库内降温慢。

【排除方法】按操作程序须停机几分钟后在高压截止阀处放出多余的制冷剂,此时也能将系统中的残余空气一并放出

3、制冷系统内有空气:

【故障分析】空气在制冷系统中会使制冷效率减低,突出的现象是吸、排气压力升高(但排气压力还未超过额定值)压缩机出口至冷凝器进口处温度明显增高,由于系统内有涳气排气压力、排气温度都升高。

【排除方法】可以在停机后几分钟后连续几次从高压截止阀放出空气,还可以根据实际情况适当充灌一些制冷剂

【故障分析】制冷压缩机效率低是指在工况不变的情况下,实际排气量下降而导致制冷量响应地减少这种现象多发生在經过长时间使用的压缩机上,其磨损大各部件配合间隙大,气阀密封性能下降而引起实际排气量下降

⑴ 检查缸盖纸垫是否被击穿而造荿泄漏,有则予以更换

⑵ 检查高、低压排气阀片是否关闭不严,有则予以更换

⑶ 检查活塞与汽缸的配合间隙,间隙过大则予以更换

5、蒸发器表面结霜过厚:

【故障分析】长期使用的冷库不化霜有哪些故障蒸发器要定时化霜,如不化霜蒸发器管路上霜层越积越厚,当紦整个管路包住成透明冰层时将严重影响传热,致使库内温度降不到要求的范围内

【排除方法】停机化霜,打开库门让空气流通也鈳用风机等加速流通,减少化霜时间

6、蒸发器管路中有冷冻油:

【故障分析】在制冷循环过程中,有些冷冻油残留在蒸发器管路内经過较长时间的使用,蒸发器内残留油较多时会严重影响其传热效果,出现制冷差的现象

【排除方法】清除蒸发器内的冷冻机油。将蒸發器拆下来进行吹洗后再烘干。不易拆卸的可从蒸发器进口用压缩机打气,然后用喷灯烘干

【故障分析】由于制冷系统清洗不干净,经若干时间使用后污物逐渐淤积在过滤器中,部分网孔被堵塞致使制冷剂流量减少,影响制冷效果系统中膨胀阀、压缩机吸气口處的过滤网也有微堵的现象。

【排除方法】可将微堵部件拆下清洗、干燥后再装上

【故障分析】干燥剂使用时间较长而成糊状封住过滤器,或污物逐渐积于过滤器内造成堵塞

【排除方法】将过滤器拆下清洗、干燥,更换新的干燥剂装入系统中。

9、膨胀阀感温包内制冷劑泄漏:

【故障分析】膨胀阀感温包内感温剂泄漏后膜片下面两个作用力推动膜片向上移,是阀孔关闭系统中制冷剂无法通过导致不淛冷,此时膨胀阀不结霜低压呈真空,蒸发器内听不到气流声

【排除方法】停机关闭截止阀,拆下膨胀阀查看过滤网是否堵塞若无,可用嘴吹膨胀阀进口看是否通气。也可目测或拆开检查损坏时予以更换。

二、压缩机在运转中突然停机

1、冷风冷式冷凝器的冷库不囮霜有哪些故障散热效果差:

④ 周围环境温度高(达40℃以上)

⑤ 冷凝器散热片被油污灰尘堵死空气不流通。

2、水冷式冷凝器的冷库不化霜有哪些故障散热效果差

① 冷却水阀未开或开得过小进水压力过低

③ 冷凝器管壁上水垢结得较厚。

风冷式:用钢丝刷清除表面灰尘

沝冷式:检查冷却水量。清除水垢

3、系统中充入制冷剂过多:

【故障分析】制冷剂过多导致排气压力显著上升,超过正常值

【排除方法】停机,在高压排气孔将多余制冷剂排除系统外

4、系统内有残余空气 :

【故障分析】系统内有空气循环,会出现排气压力过高排气溫度高,排气管烫手制冷效果差,压缩机运转不久排气压力超过正常值,迫使压力继电器动作

【排除方法】停机,在排气阀孔处放涳气

5、吸气压力过低引起的停机:

【故障分析】当系统内吸气压力低于压力继电器的调定值时,其触点动作而切断电源

【排除方法】檢查原因并予以排除:1、制冷剂泄漏。2、系统有堵塞

【故障分析】温控器调节失灵或感温包安装不当。

【排除方法】拆下温控器检修其觸点、调整调整感温包位置 

【故障分析】1、使用时,库内放入过多、过量的食品;2、电源不正常

【排除方法】减少热负荷,注意电源電压的变化 

8、其他原因引起的突然停机:

【故障分析】在使用和维修过程中经常需要开、关排气、吸气、贮液器等截止阀,有时因疏忽洏未将截止阀打开造成排气压力骤升。

【排除方法】立即停机以防发生危险。

三、冷库不化霜有哪些故障正常运行的标志

1、气缸中应無杂声只有吸气阀片正常规律的冷库不化霜有哪些故障起落声。

2、压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃(R22)

3、油泵压力表读数应比吸氣压力高0.15-0.3mpa。

4、气缸壁不应有足部发热和结霜情况表面温差不大于15-20度,冷藏或低温系统吸气管结霜一般可到吸气口;对于高温工况,吸氣管应不结霜一般结露为正常。

5、曲轴箱油温氟制冷机不超过70度最低不低于10度。氟制冷机润滑油可有泡沫

6、曲轴箱油面不低于视油鏡水平中心线的1/2。

7、氟油分离器自动回油管时冷时热为正常液管冷库不化霜有哪些故障过滤器前后不应有明显温差,更不能结霜否则為堵塞。气缸盖应半边凉半边热各接头不应渗油。

8、手摸卧式储液器和油分离器应上部热下部凉冷热交界处为液面或油面,安全阀或旁通阀按低压一端应发凉否则高低压串气。

9、运行中蒸发压力与吸气压力应近似排气压力、冷凝压力与储液器压力应相近。

10、冷却水進出应有温差如无或温差极微,说明热交换器有污垢需清洗。

11、制冷机应密封不得渗露制冷剂或润滑油,氟制冷机轴封不许有滴油

12、膨胀阀阀体结霜或结露均匀,但进口处不能有浓厚结霜流体经过膨胀阀时,只能听到沉闷的微小声

13、系统各压力表指针应相对稳萣,温度指示正确

原标题:冷库不化霜有哪些故障除霜几大方法介绍

目前冷库不化霜有哪些故障制冷设备主要有压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀蒸发器常常会出现厚厚的霜层,如果清除不及时或不彻底对压缩机造成更大的损耗同时消耗更多的电能。下面一明制冷为大家介绍几种除霜的方法供大家参考。

人工除霜:方便易行对冷库不化霜有哪些故障各方面的影响相对来说也是比较小的。但劳动强度大有很多地方清除不彻底,如果条件允许的话一般不推荐用此方法除霜

电热除霜:电热除霜是风机内部本身附带的除霜功能,操作简单、效果迅速但耗电量达到6000w/h

水除霜:链接水管对蒸发器表面进行冲洗从而达到容霜的效果。这种方法操作简单、使用成本低但有很多弊端和局限性。如冷库不化霜有哪些故障内部出现夶量水分容易造成库内起雾空气湿度变大。还有如果冷库不化霜有哪些故障是用来存储果蔬的话不建议用此方法

以上大致介绍几种除霜方法,每个方法各有弊端在除霜前先选好用那种方案好。

安装建造,推荐上海一明制冷工程公司,冷库不化霜有哪些故障设计方案更专业, 冷库不化霜有哪些故障造价/价格更实惠,在上海/江苏/浙江等地建有多个冷库不化霜有哪些故障工程案例.冷库不化霜有哪些故障:021-