该用户从未签到
& &&&250千瓦用星三角启动,电机线用多大,因为电机线是6根我用的是2根3×150平方的铝芯电缆,行吗,我看了下电机额定电流在500左右,我怕启动时电机线会烧,因为启动时星点短接了,就相当于启动电流都在一根150线上了,有谁知道,请讲下吧,在线等,谢谢
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
正常是的工作电流是500A,说明你用的线有点细了。你要不光要考虑电机的容量,还有考虑控制线的远近,温度及穿管情况等综合考虑。
该用户从未签到
不对劲吧?如此大电机根据你说电压才380的?运行中铝线300凑合,但是你理解的启动星点短接时电流也会在额定二倍以上,拜托负荷轻点,转三角时间花生点……
在吗,150的铝芯线在20秒内能成受住正么高的电流吗&
该用户从未签到
没用过这么大的电机。
该用户从未签到
没用过这么大的电机。
该用户从未签到
不对劲吧?如此大电机根据你说电压才380的?运行中铝线300凑合,但是你理解的启动星点短接时电流也会在额定 ...
在吗,150的铝芯线在20秒内能成受住正么高的电流吗
签到天数: 37 天[LV.5]常住居民I
楼主还是用软起或者变频吧,250KW的电动机如果搞星三角有些悬呀
该用户从未签到
这麽大功率 最好用软启动吧 比较安全保险!!!!
该用户从未签到
& & 你的150平方的铝线是行不通的& &你还是用软启动吧& &如果你考虑到费用的问题&&你就150平方的铜芯线试试吧&&
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
电机电流450安左右,2根3×150平方的铝芯电缆,只要距离不超过50米以上,可以放心使用没有问题的。
Powered by &