直接接触触电电压触电事故隐患整改

触电触电是由于人体直接接触电源受到一定量的电流通过人体致使组织损伤和功能障碍甚至死亡。触电时间越长,人体所受的电损伤越严重自然界的也是一种触电形式,其电压可高达几千万伏特,造成极强的电击危害极大。
人体组织中有60%以上是由含有导电物质的水分组成,因此,人体是个导体,当人体接触设备的带电部分并形成电流通路的时候,就会有流过人体,从而造成触电。触电时电流对人身造成的伤害程度与电流流过人体的电流强度、持续的时间、电流频率、电压大小及流经人体的途径等多种因素有关。 人体一旦遇到强电流通过或人体细胞中的导电元素全部参与导电时,其身体中的大化学分子就会彻底的解体而致使生命终结。这种状态会出现在超过安全电压的情况下,电压越高对人体细胞的伤害作用越大,当电压在数万伏特以上或者是在数亿伏特的雷电场中,人体的细胞会完全的被。
事故种类/触电
电击触电电击是电流对人体内部组织的伤害,是最危险的一种伤害,绝大多数(大约85%以上)的触电死亡事故都是由电击造成的。
主要特征1、伤害人体内部。2、在人体的外表没有显著的痕迹。3、较小。 分类1、直接接触电击:直接接触电击是触及设备和线路正常运行时的带电体发生的电击(如误触接线端子发生的电击),也称为正常状态下的电击。  2、间接接触电击:间接接触电击是触及正常状态下不带电,而当设备或线路故障时意外带电的导体发生的电击(如触及漏电设备的外壳发生的电击),也称为故障状态下的电击。电伤电伤是由电流的、、等效应对人造成的伤害。触电伤亡事故中,纯电伤性质的及带有电伤性质的约占75%(电烧伤约占40%)。尽管大约85%以上的触电死亡事故是电击造成的,但其中大约70%的含有电伤成分。对专业电工自身的安全而言,预防电伤具有更加重要的意义。1、电烧伤是电流的热效应造成的伤害,分为电流灼伤和电弧烧伤。  电流灼伤是人体与带电体接触,电流通过人体由电能转换成造成的伤害。电流灼伤一般发生在低压设备或低压线路上。电弧烧伤是由弧光放电造成的伤害,分为直接电弧烧伤和间接电弧烧伤。前者是带电体与人体之间发生电弧,有电流流过人体的烧伤;后者是电弧发生在人体附近对人体的烧伤,包含熔化了的炽热金属溅出造成的烫伤。直接烧伤是与电击同时发生的。电弧温度高达8900℃以上,可造成大面积、大深度的烧伤,甚至烧焦、烧掉四肢及其他部位。大电流通过人体,也可能烘干、烧焦机体组织。高压电弧的烧伤较低压电弧严重,直流电弧的烧伤较工频交流电弧严重。发生直接电弧烧伤时,电流进、出口烧伤最为严重,体内也会受到烧伤。与电击不同的是,电弧烧伤都会在人体表面留下明显痕迹,而且致命电流较大。   2、是在电弧高温的作用下,金属熔化、汽化,金属微粒渗入皮肤,使皮肤粗糙而张紧的伤害。皮肤金属化多与电弧烧伤同时发生。  3、电烙印是在人体与带电体接触的部位留下的永久性斑痕。斑痕处皮肤失去原有弹性、色泽,表皮坏死,失去知觉。  4、机械性损伤是电流作用于人体时,由于中枢神经反射和肌肉强烈收缩等作用导致的机体组织断裂、等伤害。  5、是发生弧光放电时,由、可见光、对眼睛的伤害。电光眼表现为或。
触电伤害/触电
心室纤维性颤动当电流通过神经纤维刺激到肌肉时,肌肉即要收缩。心脏本身具有工作过程所需的电动势,形成心脏各个区域按正确顺序有节奏运动的控制电信号。这个电信号的平均电压为1~1.6mV,心脏的一个博动周期约为0.75s。当通过人体的和通过时间超过某个限值时,心脏正常博动的电信号便受到干扰而被打乱。这样,心脏便不能再进行强有力的收缩而出现心肌震动,这就是医学上所称的“心室纤维颤动”。若这种颤动不及时消除,很快会导致心脏停搏,造成死亡。用高压电脉消除颤动的装置称为心脏。低压情况下(110&or&230&V&),工频电流(60Hz)引起心室纤维颤动的最低电流是60mA,对于直流电则需要300-500mA。如果触电电流直接流经心脏,则大约1mA的电流(DC&or&AC)就可能导致心室纤维颤动。 神经干扰电流能干扰神经控制(尤其是对心脏和肺的控制),因为神经元的神经控制基于(电流)传递。经历多次触电事故或严重触电事故而幸免于死的人,事实证明会遗留下神经系统疾病。触电电流回路经过心脏时,当电流达到某值,会使人立刻丧失意识。
事故方式/触电
触电 急救按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,电击可分为、两相触电和。单相触电当人体直接碰触带电设备其中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为单相触电。对于高压带电体,人体虽未直接接触,但由于超过了安全距离,高电压对,造成单相接地而引起的触电,也属于单相触电。低压电网通常采用低压侧中性点直接接地和中性点不直接接地(通过保护间隙接地)的接线方式,这两种接线方式发生单相触电的情况。两相触电人体同时接触带电设备或线路中的两相,或在高压系统中,人体同时接近不同相的两相带电导体,而发生电弧放电,电流从一相导体通过人体流入另一相导体,构成一个闭合回路,这种触电方式称为两相触电。发生两相触电时,作用于人体上的电压等于线电压,这种触电是最危险的。跨步电压触电当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,在地面上形成电位分布时,若人在接地短路点周围行走,其两脚之间的电位差,就是跨步电压。由跨步电压引起的人体触电,称为跨步电压触电。
症状表现/触电
1、轻者惊吓心悸面色苍白头晕乏力。重者立即出现强直性肌肉收缩心律失常心跳及呼吸极微弱呈假死状态或心脏骤停呼吸停止出现紫绀。2、电击部位皮肤的电灼伤焦化或炭化并有组织坏死,如从高处跌下可伴有脑震荡、头胸腹处伤或四肢骨折。
救援措施/触电
触电 救援触电急救的要点是抢迅速,救护得法,切不可惊失措,束手无策。
1、迅速关闭开关,切断。2、用绝缘物品挑开或切断触电者身上的电线、灯、插座等带电物品。3、保持畅通。4、立即呼叫120急救服务。5、呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏,并坚持长时间进行。6、妥善处理局部电烧伤的伤口。人触电以后,可能由于痉挛或失去知觉等而不能自行摆脱电源,这时迅速使触电者脱离电源是急救的第一步,而后,应迅速对其伤害情况作出简单诊断;观察一下是否存在,摸一摸颈部或腹股沟处的大有没有搏动,看一看瞳孔是否放大,一般可按下述情况处理:1、病人神态清醒,但有乏力,头昏,心慌,出冷汗,恶心,呕吐等此类症状,应使病人就地安静休息,症状严重的,小心护送医院检查治疗,2、病人心跳尚存,但神志昏迷,应将病人,保持周围空气流通,注意保暖,做好和心脏挤压的准备工作,并立即通知医疗部门或用担架送病人去医院抢,3、如果病人处于“假死”状态,应立即对症施行人工呼吸蔌者心脏挤压法或者两种方法同时进行抢求,并速请医生诊治或送往医院,应特别注意急求要尽早地进行,不能等待医生的到来,在送往医院的途中,也不能停止急救工作。
预防措施/触电
触电& 救援为了更好地使用电能防止触电事故的发生必须采取一些安全措施:1、各种电气设备龙其是移动式电气设备,应建立经常与定期的检查制度。如发现故障或与有关的规定不符合时应及时加以处理。
2、使用各种电气设备时应严格遵守操作制度,不得将三脚插头擅自改为二脚插头,也不得直接将线头插入插座内用电。3、尽量不要带电工作特别是在危险场所(如工作地很狭窄工作地周围有对电压在250V以上的导体等)禁止带电工作,如果必须带电工作时应采取必要的安全措施(如站在橡胶毡上或穿绝缘橡胶靴附近的其它导电体或接地处都应用橡胶布遮盖并需要有专人监护等等)4、带金属外壳的家用电器的外接电源插头一般都用三脚插头。其中有一根为接地线,而现在居民住宅大多没有敷设保护接地线,因此无法接用接地线,如果采用埋在地下的自来水管等作接地体,则必须保证地上的自来水管道有良好的电气连接中间必须接触良好不能有塑料等不导电的接头,更不得利用煤气管道等易燃易爆的气体管道作为接地体或接地线使用。另外还须注意家用电器插头的相线零头应与插座中的相线零线相一致。插座规定的接法为:面对插座看上面的接地线左边的接中线右边的接相线5、可能引起危害重则可引起与火灾。轻则可使人受到电击引起严衙后果,消除静电首先应尽量限制静电电荷的产生或积聚方法:①良好的接地以消除静电电荷的积累。②提高设备周围的空气湿度至相对湿度70%以上,加静电荷逸散。③用中和的措施在形成最强烈的地方安装放电针使电荷得到中和消除静电。④采用能防止产生静电的生产过程如减少,防止液体摇晃,防止灰尘飞扬等⑤在低导电性物质中掺入导电性能良好的物质。
6、有条件时还可采用性能可靠的保护器。7、严禁利用大地作中性线,即严禁采用三线一地、二线一地、或一线一地制。
影响触电伤害的因素/触电
电流的种类和频率其中电流的种类和频率不同,触电的危险性也不同。根据实验可以知道,交流电比直流电危险程度略为大一些,频率很低或者很高的电流触电危险性比较小些。电流的高频集肤效应使得高频情况下电流大部分流经人体表皮,避免了内脏的伤害,所以生命危险小些。但是集肤效应会导致表皮严重烧伤。电流通过的途径触电对人体的危害,主要是因电流通过人体一定路径引起的。电流通过头部会使人昏迷,电流通过脊髓会使人截瘫,电流通过中枢神经会引起中枢神经系统严重失调而导致死亡。 电流大小及触电时间长短人体允许通过的电流强度与人体重量、心脏大小、触电时间的长短有关。触电时流入人体电流的大小一超过应有的界限,使开始产生所谓触电的知觉,此时的电流—般称感觉电流。感觉电流即使作用体内相当长的时间,也不产生影响。脉冲电流在40-90mA,直流电流在50mA以下对人体是安全的,呼吸肌稍收缩,对心服无损伤。超过—定量的流入人体时,能引起手足的肌肉硬直,丧失活动能力。过量电流通过心脏时,引起心室纤维颤动,甚至会停止心跳。电流通过中枢神经时,可能引起呼吸中枢抑制及心血中枢衰竭,触电后呼吸肌痉挛性收缩,而引起窒息。由于电流的热效应,也可能使触电的人体组织损伤、烧伤、产生坏死等。触电时,对人体产生各种生理影响的主要因素是电流的大小。但电击时间也是很重要的一个因素。如直流50mA以下的数值对人体是安全的,但并不是绝对安全,人体所能承受的电流常常和电击时间有关,如果电击时间极短,人体能耐受高得多的电流而不致于伤害;反之电击时间很长时,即使电流小到8-10mA,也可能使人致命。& 人身体电阻人体阻抗取决于一定因素,特别是电流路径,接触电压、电流持续时间、频率,皮肤潮湿度,接触面积,施加的压力和温度等。在工频电压下,人体的阻抗随接触面积增大、愈高,而变得愈小。IEC综合了历年来关于人体阻抗的研究成果,严密审查了大量尸体的实测数据,得出人体在50/60Hz交流电时,成人的人体阻抗在1000Ω左右。& 电压大小安全电压(即允许接触电压)和人体阻抗的有关。关于人体阻抗的条件分类,国际电工委员会IEC&所属建筑电气设备专门委员会分为三类。第Ⅰ类是指住宅、工厂、办公室等一般场所,人体皮肤是干燥状态或因出汗皮肤呈潮湿状态,在接触电压作用下发生危险的可能性较高,这时取人体阻抗为1000Ω,设定通过人体电流为50mA,则50mA与1000Ω的乘积为50V,那是此接触状态时的允许接触电压。中国、西欧及其它多数国家的安全电压采用此值。第Ⅱ类是指人在隧道、涵洞和矿井下等高度潮湿的场所,人体出汗或因工作环境影响使皮肤受潮,经常还会发生双手与双脚二者接触凝露的电气设备金属外壳或构架等情况。这时皮肤潮湿而使皮肤阻抗低到可以认为接近于零(即可忽略其皮肤阻抗),人体电阻仅剩500Ω内阻抗。假设通过人体内部电流为50mA,则50mA和500Ω的乘积为25V。现国际上对于允许接触电压按人体阻抗的条件进行分类时,将25V作为其中的一个等级,这值接近于中国标准GB3805-83《安全电压》等级分类中的24V。第Ⅲ类是指人在游泳池、水槽或水池中,人体大部分浸入水里,皮肤完全浸透,这时基本上为体内阻抗500Ω,同时考虑有导致溺死的二次事故的危险,所以允许通过人体的电流应为摆脱阈,这样,允许的接触电压为0.01×500=5V,这与GB380-83中规定的安全电压6V相近。如果在不考虑导致二次事故的场所,则可采用12V&的允许接触电压。&
  发生触电的原因很多,在普通家庭里,主要有以下三种:  1.&确乏安全用电知识  由于不知道哪些地方带电,什么东西能传电,误用湿布抹布泡或擦抹带电的家用电器,或随意摆弄灯头,开关,电线,一知半解玩弄电气等,因而造成触电。  2.&用电设备安装不合格  如果电风扇、电饭煲、洗衣机、电冰箱等没有将金属外壳接地,一旦漏电,人碰触设备的外壳,就会发生触电。有的家庭因为一时材料不全,将就使用已经老化或破损的旧电线,旧开关,这种错误的做法,很容易引起人身触电。  3.&用电设备没有及时检查修理  如果开关,插座,灯头等日久失修,外壳破裂,电线脱皮,家用电器或电动机受潮,塑料老化漏电等,也容易引起触电。  在农村和小城镇中,从触电事故的原因来看,大致有如下几种类型:  ⑴ 一知半解玩弄电气。安装,修理屋内电灯,电线时,似懂非懂,私拉乱接,造成触电。  ⑵ 私设低压电网,用电捕鱼和捉老鼠,造成触电。  ⑶&用“一线一地”安装电灯,极易造成触电事故。因为“一线一地”制的电流是一相电源通过电灯后直接入地形成回路,当开灯时有人拔起接地极就会引起触电,触电时全部电流就会流经人身入地。这种触电的人十有八九会死亡。  ⑷ 用电设备外壳不接地,臻使漏电电流入地无门,人碰着就‘会发生触电。  ⑸ 误拾断落电线触电,同伴用手去拉触电者,造成多人受伤或死亡,称为群伤或群死。  ⑹ 电灯安装的位置过低,碰撞打碎灯泡时,人手触及灯丝而引起触电。  ⑺ 用湿布擦抹灯泡,开关,插座以及家用电器,因为湿布导电而引起触电。  ⑻ 在供电线路底下或变压器台旁边盲目施工,因碰撞电线电器而引起触电。  ⑼ 跨步电压触电。当一相电线断落地面时,电压总是沿着地面成阶梯状下降,电流也从地面向大地深处逐步扩散,当人的双脚或耕畜的前后脚之间同时踩在带有不同电位的地表面两点时,会引起跨电压触电。  ⑽ 广播线由于与电力线相碰而导电,人手接触广播线而引起触电。  ⑾ 使用非标准的圆柱形三线插头插座时,由于插头各级在任何角度,任何方向都可以插进插座内,所以当把插头的接地极误插入插座的火线孔内,家用电器的外壳便会带电,人体接触外壳便会导致触电死亡。  ⑿ 跨河电线架设位置偏低,民用木船通过时,由于潮水上涨,上涨船高,湿水的撑篙碰到电线,造成触电伤人。  ⒀ 儿童在电线或电器附近追逐玩耍,误触电线电器而酿成大祸。
触电事故的规律/触电
(1)有明显的季节性:一般每年以二、三季度事故较多,六至九月最集中。因为夏秋两季天气潮湿、多雨,降低了电气设备的绝缘性能;人体多汗皮肤电阻降低,容易导电;天气炎热,电扇用电或临时线路增多,且操作人员不穿戴工作服和绝缘护具;正值农忙季节,农村用电量和用电场所增加,触电机率增多。& (2)低压触电多于高压触电:是因为低压设备多、电网广,与人接触机会多;低压设备简陋而且管理不严,思想麻痹,多数群众缺乏电气安全知识。& (3)农村触电事故多于城市:主要是由于农村用电条件差,设备简陋,技术水平低,管理不严。& (4)青年和中年触电多:一方面是因为中青年多数是主要操作者。另一方面因这些人多数已有几年工龄,不再如初学时那么小心谨慎。& (5)单相触电事故多,占70%以上。& (6)事故点多在电气联结部位。& (7)事故由两个以上因素构成:统计表明90%以上的事故是由两个以上原因引起的。&
万方数据期刊论文
电力系统保护与控制
万方数据期刊论文
现代经济信息
万方数据期刊论文
&|&相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
此词条还可添加&
编辑次数:33次
参与编辑人数:16位
最近更新时间: 18:01:47
贡献光荣榜触电事故案例及图片
查看: 22246|
摘要: 发生触电事故主要原因  (1)缺乏电气安全知识,在高压线附近放风筝,爬上高压电杆掏鸟巢;低压架空线路断线后不停电用手去拾火线;黑夜带电接线手摸带电体;用手摸破损的胶盖刀闸。  (2)违反操作规程,带电连 ...
发生触电事故主要原因  (1)缺乏安全知识,在高压线附近放风筝,爬上高压电杆掏鸟巢;低压架空线路断线后不停电用手去拾火线;黑夜带电接线手摸带电体;用手摸破损的胶盖刀闸。  (2)违反操作规程,带电连接线路或电气设备而又未采取必要的安全措施;触及破坏的设备或导线;误登带电设备;带电接照明灯具;带电修理电动工具;带电移动电气设备;用湿手拧灯泡等。  (3)设备不合格,安全距离不够;二线一地制接地电阻过大;接地线不合格或接地线断开;绝缘破坏导线裸露在外等。  (4)设备失修,大风刮断线路或刮倒电杆未及时修理;胶盖刀闸的胶木损坏未及时更改;导线破损,使外壳长期带电;瓷瓶破坏,使相线与拉线短接,设备外壳带电。  (5)其他偶然原因,夜间行走触碰断落在地面的带电导线。触电事故典型案例落实安全规章制度&& 强化安全防范措施高压线下吊运作业,汽车扒杆碰线触电,电死扶绳汽车司机。&& 日下午,某厂运输车间运水泥构件,汽车吊扒升到距10千伏高压线约100毫米处,因承重摆动扒杆而碰触高压线,致使扶钢丝绳的汽车司机触电死亡。这次作业违反了“在10千伏高压线下作业,安全间距不应小于2米”的规定,且由非司机开车,导致悲剧的发生。水沟焊管搭接回路线,手脚潮湿触电命归天。&&& 日上午,某厂职工子弟中学校办工厂,在承包工程的室外地沟里进行对接管道作业的青年管工拉着焊机二次回路线,往焊管上搭接时触电,倒地后将回路线压在身下触电身亡。该管工在雨后有积水的管沟内摆对接管时,脚上穿的塑料底布鞋、手上戴的帆布手套均已湿透。当右手拉电焊机回路线往钢管上搭接时,裸露的线头触到戴手套的左手掌上,使电流在回线——人体——手把线(已放在地上)之间形成回路,电流通过心脏。尤其是触电倒下后,在积水的沟内,人体成了良好的导体,那时人体电阻在1000欧左右,电焊机空载二次电压在70伏左右,则通过人体的电流70毫安。而成人通常的致颤电流即致命电流为50毫安。70毫安电流使其心脏不能再起压送血液的作用,所以血液循环停止造成死亡。环境的不安全因素加之缺乏安全用电知识使年仅23岁的青工死于非命。&&& 类似的事故还有日下午某厂一铆工在进行点焊固定工件作业时触电身亡。原因是非电焊工干点焊;所用焊把末端因绝缘破损而漏电;天气高温炎热,又为保产品质量,工作()地点不能使用降温风扇,以致所穿戴的工作(工作总结)服、防护手套被汗湿透。上述这些因素使入厂才一上,虚岁才20的小伙子离开了人间。拆低压不停上方高压电,遭电击高处坠丧落了命。&&& 日上午,某厂动力外线班班长与徒弟一起执行拆除动力线任务。班长骑跨在天窗端墙沿上解横担上第二根动力线时,随着身体移动,其头部进入上方10千伏高压线间发生电击,击倒并从11.5米高窗沿上坠落地面,因颅内出血抢救无效死亡。该动力线距10千伏高压线才0.7米,远小于1.2米安全距离之规定。作业时没有断开上方10千伏高压电;作业者又不系安全带;下方监护人员是一名上班才两个月的徒工,不具备工作(工作总结)监护资格。一系列的违章,结果丢掉了班长宝贵的生命。导线跨接保险座留下隐患,定保小修不验电触电身亡。&&& 日上午,某厂动力车间变电班,在对三分厂2号分变电所进行小修定保时,拉下10千伏高压负荷开关,听到变压器的声响停止,以为已经断电,作业者爬上高压侧准备清扫母排,当即被电击倒在三根高压铝排上丧命。原来在1996年元月8日凌晨该高压负荷开关B想保险管爆裂,上支座被烧坏,变电班副班长和车间调度在现场商议决定由副班长用导线将保险管下支座与高压铝排直接连通。事后既没有向车间汇报,也未作正规处理,此次作业,虽拉下高压负荷开关,但经B相仍形成通路,以致作业人员被10千伏高压电死。用导线跨接保险座这一临时措施,历经8个月之久仍未消除,留下隐患,此次作业时既不拉油开关,又不验电,也不挂临时接地线,就冒险作业,为此一名刚毕业分配入厂的中技生丢掉了年轻的生命。&&& 无独有偶,日下午,某厂在拆除配电六所已被击穿的10千伏电缆头时,见柜内从二所来的另一线路的开关呈断开状态(高压柜内双路供电,从二所来的电缆头实际带10千伏高压电),就凭判断违章作业,遭电击,致灼伤。
女工程师独自闯禁区,高压击穿瞬间成火人。&&& 日上午,某厂降压站值班人员反映1号主变黄相电流油位不到位,主管工程师便到110千伏降压站,把111护栏的门锁(未锁)拿下来进去看黄相的油位。瞬间一声响,高压击穿,其胸部、上肢、下肢60%被电弧II、III度烧伤致残。电站主管工程师未办任何手续,也未经值班负责人同意,在无人监护下只身进入护栏内察看油标,超越了安全距离而导致放电烧伤实不应该。类似事故还有。日(厂修日)上午,某厂110千伏站长,可谓电站“权威”,为乘110千伏停电时间更换当日停电操作中被拉断的214隔离开关操作机构座,在独自进入214高压柜(柜顶备用10千伏母排在运行中)时,隔离开关因触动而合闸,只身在三相10千伏高压包围之中,被放电电弧烧伤,一上月后左臂截肢致残。
架梯登高忽视安全间距,电工老手触电命归九泉。&&& 日,某厂电试班,在理化处分变电所变压器室小修定保,明知6032刀闸带电,班长却独自架梯登高作业,本梯离6032刀闸过近(小于0.7米),遭电击从1.2米高处坠落撞击变压器,终因开放性颅骨骨折、肋骨排列性骨折、双上肢电灼伤等,抢救无效死亡。老电工忽视了人体与10千伏带电体间的最小安全距离应不小于0.7米之规定,而且一人作业,无工作(工作总结)监护,违章作业葬送了自己。&&& 电工(高、低压)作业、电焊作业都是特种作业。国家规定特种作业人员都必须经过安全知识、操作技能培训、考试合格取得“特种作业操作证”持证上岗。&&& 触电事故,重者死亡,轻者致残。在所收集的9例触电事故中,有6例死亡,占66.7%,3例重伤占33.3%。可见触电事故都要危及作业者的生命,因此,预防为主是人命关天的大事。&&& 预防触电的措施,有技术(你问我答)措施与组织措施。技术(你问我答)措施主要有:安全电压、自动断电、保护接地、保护接零、加强绝缘、间隔屏障等。 上述案例中不做临时接地线,电焊机二次回路线绝缘坏损,作业人员进入禁区而失去了间隔屏障等,导致触电事故发生。组织措施主要有:作业人员要正确穿戴使用劳动防护用品。上述案例中管工、铆工不穿绝缘鞋、不戴电焊手套进行电焊是造成触电事故的原因之一;特种作业人员必须经过专门的培训、考试、持证上岗;检修电气设备、设施、排队电气故障(你问我答)作业,必须办理停电申请,有双路供电的要同时停电,停电后还要当场验电,做临时接地线、挂警示牌;带电作业或在带电设备附近工作(工作总结)时,应设监护人,监护人的安全技术(你问我答)等级应高于操作人,工作(工作总结)人员应服从监护人的指挥,监护人在执行监护时,不应兼做其它工作(工作总结)等。这此安全技术(你问我答)操作规程及安全生产责任制中都有明文规定。&&& 必要的技术(你问我答)措施与组织措施是安全生产的保障,也中保命措施。安全技术(你问我答)操作规程及安全生产责任制是用鲜血写成的,是科学与经验的总结,违者必将事故临头,所谓“愚者用鲜血换取教训,智者用教训避免流血”,说的就是违章与遵章的不同结果。一起电弧烧伤事故&&& 日,安徽省某化肥厂合成氨车间碳化工段发生了一起维修人员被电弧灼伤的事故。事故的损失虽然不大,但鉴于电流致人伤害的严重性,这起事故在人们的心头掀起的波澜却久久难以平静。一、事故经过&&& 11月4日上午,碳化工段的氨水泵房1#碳化泵电机烧坏。工段维修工按照工段长安排,通知值班电工到工段切断,拆除电线,并把电机抬下基础运到电机维修班抢修。16时30分左右,电机修好运回泵房。维修组组长林某找来铁锤、扳手、垫铁,准备磨平基础,安放电机。当他正要在基础前蹲下作业时,一道弧光将他击倒。同伴见状,急忙将他拖出现场,送往医院治疗。这次事故使林某左手臂、左大腿部皮肤被电弧烧伤,深及II度。二、事故原因&&& 事故发生后,厂安全部门立即组织电气、设备相关技术(你问我答)人员到现场检查,确认:&&& 1、电工断电拆线不彻底是发生事故的主要原因。电工断电后没有严格执行操作规程,将保险丝拔除,将线头包扎,并挂牌示警。&&& 2、碳化工段当班操作工在开停碳化泵时,误将开关按钮按开,使线端带电,是本次事故的诱发因素。&&& 3、电气车间管理混乱,对电气作业人员落实规程缺乏检查,使电工作(工作总结)业不规范,险些酿成大祸,这是事故发生的间接原因。&&& 4、个别电工业务素质不高。三、防范措施&&& 1、将事故处理意见通报全厂。在全厂掀起学规程、懂规程、严格执行规程的技术(你问我答)大练兵活动,提高职工的业务素质,为防范类似事故创造条件。&&& 2、厂安全部门加强检查,对电气作业中断电不彻底、不挂牌的违章行为,一经发现,予以50~100元的罚款,并到厂安全部门学习1周。&&& 3、建议厂职教部门在职工教育中,注意维修工的“充电”问题,以增强他们的自我保护能力。
一起触电事故的分析与思考&&& 日,河南省某化工厂发生一起触电事故,1名青工脚踏在电动缝包机电缆线接头上,被电击跳起1m左右,重重摔倒,经抢救未造成死亡事故。一、事故经过&&& 日上午,农民临时工韩某(21岁)与其他3名工人从事化工产品的包装作业。到10时,班长让韩某去取塑料纺织袋,韩某回来时一脚踏上盘在地上的电缆线上,触电摔倒,在场的其他工人急忙拽断电缆线,拉下闸刀,一边在韩某胸部乱按,一边报告领导打120急救电话。待急救车赶到开始抢救时,韩某出现昏迷、呼吸困难、脸及嘴唇发紫、血压忽高忽低等症状。现场抢救20分钟,待稍有好转后送去医院继续抢救。住院特护12天,一般护理3天后病情稳定出院。花费医疗费8000元。二、事故原因&&& 安全管理人员得到通知后,立即赶到现场,并对事故现场进行了保护。现场调查发现:&&& 1、缝包机的电缆线长约20m,由3种不同规格的电缆线拼接而成,而且线头包裹不好。检查电缆线的质量,均属伪劣产品;&&& 2、事故现场未见触电保安器;&&& 3、当时因阴雨连绵,加上该化工产品吸水性较强,电缆粘料潮湿,又由于韩某脚上布鞋被水浸透,布鞋的对地电阻实际等于零。三、事故的思考&&& 1、根据以上的事故调查情况,对该车间主任及部门职工进行询问,回答早已上报电缆更换及触电保安器配置的计划,但被领导答复为“没钱”未及时整改,也未采取有效措施实施监控,一拖再拖,由事故隐患变成事故。&&& 2、分析当时的情况,如果安装有可靠的触电保安器,在电缆潮湿的情况下,触电保安器的开关可能根本合不上,根本不可能发生这起事故。即使开关能勉强合上,湿透的脚踏到线头上,触电保安器的动作电流肯定会超过数倍而断电。&&& 3、事故发生后该车间进行了认真的整改,更新了电缆,配置了触电保安器,科学地安排了线路,仅仅投资150元。四、问题的严重性&&& 1、为什么仅投入150元就能解决的问题,一上悬而未决?为什么一提整改隐患就“没钱”,而去花那不光彩的8000元呢?为什么总是出了事故才接受教训,“长一智”必须“吃一堑”呢?说到底是安全生产的糊涂观念、麻木不仁的思想在作怪!“安全第一”说的是一套,做的是另一套!&&& 2、原化工部颁布的《化学工业部安全生产禁令》中的“生产区内十四个不准”第十三条明确规定:“未安装触电保安器移动式电动工具,不准使用”。这条规定肯定是用无数生命的代价和教训总结出来的。我们常说要加强安全学习,增强安全意识,那么谁不注意安全学习,谁的安全意识最差?安全生产工作(工作总结)靠谁?五、长远防范&&& 1、事故发生后,该厂安全部门组织有关科室、车间、讨论投入150元与住院治疗费8000元之间的关系;8000元能买多少电缆和保安器;&&& 2、结合年度全员安全考试,发动全厂职工讨论这起事故的教训及发现隐患与整改隐患的重要性。检修行车不戴安全带丢性命&&& 日上午,鄂西山区的某化工集团公司黄磷车间机修工曹某在检修10吨行车时,没有戴安全带,致使从20m的高空坠落,当场身亡。&&& 事故发生后,公司及时组建联合调查组,进行调查,并处理死者善后事宜。经调查此次事故纯属曹某没按要求系戴安全带违章造成的。违规用电酿成惨剧——汕头市建安集团公司触电事故一、事故基本情况&&& 日,在汕头市建安集团公司承建的天河北路光大银行大厦工地,杂工陈苛发现潜水泵开动后漏电开关动作,便要求电工把潜水泵电源线不经漏电开关接上电源,起初电工不肯,但在陈的多次要求下照办。潜水泵再次启动后,陈拿一条钢筋欲挑起潜水泵检查是否沉入泥里,当陈挑起潜水泵时,即触电倒地,经抢救无效死亡。二、事故原因分析&&& 操作工陈某由于不懂电气安全知识,在电工劝阻的情况下仍要求将潜水泵电源线直接接到电源,同时,在明知漏电的情况下用钢筋挑动潜水泵,违章作业,是造成事故的直接原因。电工在陈某的多次要求下违章接线,明知故犯,留下严重的事故隐患,是事故发生的重要原因。三、事故主要教训&&& 1、必须让职工知道自己的工作(工作总结)过程以及工作(工作总结)的范围内有哪些危险、有害因素,危险程度以及安全防护措施。陈某知道漏电开关动作了,影响他的工作(工作总结),但显然不知道漏电会危及他的人身安全,不知道在漏电的情况下用钢筋挑动潜水泵会导致其丧命。&&& 2、必须明确规定并落实特种作业人员的安全生产责任制。特种作业危险因素多,危险程度大,不仅危及操作者本人的生命安全,本案电工有一定的安全知道,开始时不肯违章接线,但经不起同事的多次要求,明知故犯,违章作业,留下严重的事故隐患,没有负起应有的安全责任。&&& 3、应该建立事故隐患的报告和处理制度。漏电开关动作,表明事故隐患存在,操作工报告电工处理是应该的,但他不应该只是要求电工将电源线不经漏电开关接到电源上。电工知道漏电,应该检查原因,消除隐患,决不能贪图方便。四、评述&&& 同本案相似的违章操作很常见,如当保险丝烧断时用铜线代替保险丝,冲压机的双手控制影响操作速度时将其中一个短路,改为单手控制,等等。违章的种类很多,后果都很相似,导致死亡事故或者重伤事故。随着生产的发展,生产设备的先进性和安全性不断提高,为安全生产提供了好的基础,但违章操作仍然是目前事故多发的主要根源。由此可见,设备和生产技术(你问我答)的高科技不能代替或弥补职工的低素质,更不能代替或弥补管理的低水平。使职工能安全地操作器械,是每个单位长期而艰巨的安全生产任务。很多单位通过完善操作规程和工作(工作总结)标准来规范职工操作行为,无可否认,这是必须的,而且是好经验,但仅仅如此,还是不够的。操作行为受很多因素影响,重要的是必须树立安全第一的安全价值观念和预防为主的思维方式。如果职工对安全的重要性认识不足,再好的行为规范对他们来说也只是一纸空文,如果职工不知道如何防止事故发生,行为规范也只不过是教条和形式,结果都是职工没有按行为规范的要求去操作。正如本案例的情形,当漏电开关动作影响操作,他们就不用漏电开关。也如很多职工那样,当不允许用铜丝代替保险丝时,他们就用铁丝代替保险丝。&&& 很多经验表明,职工树立安全第一的安全价值观念,预防为主的思维方式是他们遵守行为规范的重要保证,而且“安全第一,预防为主”是我们国家安全生产的方针,因此,应该将安全第一的安全价值观念,预防为主的思维方式和尊章守纪的行为规范作为整体内容对职工进行安全教育和训练。使职工从“要我安全”转变到“我要安全,我会安全”,只要持之以恒,避工的安全素质就会不断提高,事故就能不断减少。