飞芝022无刷自控电机软起动器器故障代码

您好,欢迎回来
您好,欢迎来到中国供应商!
正品上海飞芝PHEIZ智能型电机软启动器PHR1-75KW
PHR2软起动
正品上海飞芝PHEIZ智能型电机软启动器PHR1-75KW
PHR2软起动
发货地北京 海淀区
发货期限不限
供货总量0个
经营模式|经销批发
企业类型|其他
公司地址|北京 海淀区 中国 上海市黄浦区 上海市北京东路668号科技京城东楼地下一层A220,A221房间,T138柜台。
供应产品分类
本页信息为上海市黄浦区娇隆电子经营部为您提供的“”产品信息,如您想了解更多关于“正品上海飞芝PHEIZ智能型电机软启动器PHR1-75KW
PHR2软起动”价格、型号、厂家,请联系厂家,或给厂家留言。
加工定制:否品牌:飞芝型号:PHR1-75KW额定电流:160(A) 额定电压:380(V) 适用电机:电动机用途:减压起动产品认证:CCC
正品上海飞芝PHEIZ智能型电机软启动器PHR1-75KW
PHR2软起动
名称:PHR1系列智能电机软起动器型&号:PHR1价&格:01、主要特点■采用双单片机智能控制,是普通国产软起动器的更新换代和替代进口产品的理想选择产品。■在性能和质量上达到了可与进口先进品牌相媲美的水平。■所列功能、性能指标均经精心设计和严格测试。■&参数设置简单,调试容易。■&在任何条件下均可保证的起动性能,在负载情况发生变化时一般不需要重新调试。■&高可靠的质量和优异的电磁兼容性能可保证软起动器长期稳定可靠地工作。2、主要功能■&智能化电机软起动器功能。■&智能电机保护器功能。■&可编程继电输出功能:①可编程时序输出功能;②可编程状态指示功能。■&其它附属功能:①数字电流表、电压表、功率统计功能。&&&&&&&&&&&&&&&&②故障信息存储(掉电不丢失)功能。&&&&&&&&&&&&&&&&&③起动时间记忆、起动次数统计功能。&&&&&&&&&&&&&&&&④运行状态记忆,失电且再来电后自动恢复功能。&&&&&&&&&&&&&&&&⑤0-20mA实时电流(不受CPU干预)输出功能。&&&&&&&&&&&&&&&&⑥内设微机RS485通讯接口(用户协议)。3、适用范围&&&&&本产品可广泛应用于石油、化工、消防、建筑、冶金、建材、矿山、环保等工业领域,可与风机、泵类、压缩机、制冷设备、纺织机、滚轧机、粉碎机、搅拌机、传送带等机电装置配套使用。&详细介绍概&述三相鼠笼型异步电动机在起动或停车过程中,还存在着一系列的问题。比如,全压起动时的冲击转矩对拖动系统的冲击,起动电流对电网的冲击。另外,如果运行时电动机端电压超过其额定电压则铁损上升。低于额定电压电动机铜损上升。在停机时,如果拖动系统突然失去转矩,&靠系统的磨擦转矩克服系统的惯性滑行停车,也给拖动系统带来诸多问题。比如水泵的水锤现象等。&传统的电动机起动方法是用Y-△起动器和自耦降压起动器。它们只能起动降低电动机起动电流对电网的冲击作用。能保证电动机可靠的起动,但它不能解决上述的其它问题。PHR1系列电机软起动器,采用智能化数字式控制,以单片机为智能中心,可控硅模块为执行元件对电动机进行全自动控制,它适用各种负载的鼠笼型异步电动机起动。使电动机在任何工况下均能平滑起动、保护拖动系统,减少起动电流对电网的冲击,保证电动机可靠的起动。平滑减速停车,消除拖动系统的反惯性冲击。完整的系统保护功能,延长了系统的使用寿命,降低系统造价,提高系统的可靠性并兼容了所有起动设备的各种功能,是传统星三角起动、自耦减压起动、磁控降压起动等***理想的更新换代产品。性能指标1、符合标准:GB8&中国国家强制性产品3C认证ISO国际质量体系认证。2、防护等级:IP20(可协议)。3、抗震能力:海拔地而起3000M以下,振动装置0.5G以下。4、抗冲击:15kg11ms。5、环境温度:-30~55℃。6、环境湿度:95%无冷凝或滴水。外形及安装尺寸规格型号额定功率(KW)额定电流(A)外型尺寸(mm)安装尺寸(mm)净重(kg)H1W1DH2W2d&4.5PHR1-M6&4.5PHR1-M6&4.5PHR1-M6&4.5PHR1-M6&4.5PHR1-M6&4.5PHR1-M6&4.5PHR1-M6&4.5PHR1-M6&5.0PHR1-M6&5.0PHR1-M6&5.0PHR1-075(小)&5.0PHR1-075(大)&20PHR1-M8&20PHR1-M8&20PHR1-M8&20PHR1-M8&20PHR1-M8&20PHR1-M8&20PHR1-M8&30PHR1-M8&30PHR1-M8&30PHR1-M8&35PHR1-M8&35PHR1-0M8&40PHR1-0M8&40&型 号:PHR2&1、主要特点■采用双单片机智能控制,是普通国产软起动器的更新换代和替代进口产品的理想选择产品。■在性能和质量上达到了可与进口先进品牌相媲美的水平。■所列功能、性能指标均经精心设计和严格测试。■ 参数设置简单,调试容易。■ 在任何条件下均可保证的起动性能,在负载情况发生变化时一般不需要重新调试。■ 高可靠的质量和优异的电磁兼容性能可保证软起动器长期稳定可靠地工作。2、主要功能■ 智能化电机软起动器功能。■ 智能电机保护器功能。■ 可编程继电输出功能:①可编程时序输出功能;②可编程状态指示功能。■ 其它附属功能:①数字电流表、电压表、功率统计功能。&&&&&&&&&&&&&&& ②故障信息存储(掉电不丢失)功能。&&&&&&&&&&&&&&&& ③起动时间记忆、起动次数统计功能。&&&&&&&&&&&&&&& ④运行状态记忆,失电且再来电后自动恢复功能。&&&&&&&&&&&&&&& ⑤0-20mA实时电流(不受CPU干预)输出功能。&&&&&&&&&&&&&&& ⑥内设微机RS485通讯接口(用户协议)。3、适用范围&&&& 本产品可广泛应用于石油、化工、消防、建筑、冶金、建材、矿山、环保等工业领域,可与风机、泵类、压缩机、制冷设备、纺织机、滚轧机、粉碎机、搅拌机、传送带等机电装置配套使用。&&
供应商信息
上海市黄浦区娇隆电子经营部,专业定时器时控开关批发商,位于上海市黄浦区,上海卓一电子有限公司上海办事处,温州安良电气代理商,,上海飞芝电气代理商,浙江四维电子代理商,登峰计数器代理商,,上海浙源电气开关电源代理商,香港易博通代理商,上海乐武互感器代理商,乐清长城电声厂的代理商,上海雷源,宝来电子,三菱电机,安良电气,松下电工,威浦连接器,欧姆龙,ABB,西门子,施耐德,和泉,天得,正泰,德力西,长城电器等的经销商.专业生产批发经销小型继电器,电磁继电器,固态继电器,接近开关,光电开关,温度控制器,数显电测仪表,按钮开关,信号灯,计时器,计米器,转速,线速,角速表计数器.打铃仪,电铃,音乐喇叭,水位控制器,时控开关,时间继电器固态继电器,开关电源,电量变送器,防雷器,PLC,编码器,电铃,接触器,断路器,配线器材等工业自动化仪器仪表。高低压电器,进口引进电器等,公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!
主营产品或服务
公司注册时间
公司所在地
北京 海淀区 中国 上海市黄浦区 上海市北京东路668号科技京城东楼地下一层A220,A221房间,T138柜台。
电 话|021-
传 真|021-
地 址|北京 海淀区 中国 上海市黄浦区 上海市北京东路668号科技京城东楼地下一层A220,A221房间,T138柜台。
北京 海淀区 中国 上海市黄浦区 上海市北京东路668号科技京城东楼地下一层A220,A221房间,T138柜台。
上海市黄浦区娇隆电子经营部
中国国际展览中心(老馆)
中国进出口商品交易会展馆
上海世博展览馆
重庆国际会议展览中心
成都世纪城新国际会展中心
广州国际采购中心
杭州白马湖国际会展中心
上海世博展览馆
上海新国际博览中心
上海新国际博览中心
广州国际采购中心
上海新国际博览中心
免责声明:
本商铺内所展现的正品上海飞芝PHEIZ智能型电机软启动器PHR1-75KW
PHR2软起动信息及其他相关信息均由商铺所属企业自行提供,信息的真实性、准确性和合法性由商铺所属企业完全负责。中国供应商对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
地址:北京 海淀区 中国 上海市黄浦区 上海市北京东路668号科技京城东楼地下一层A220,A221房间,T138柜台。
电话:021-
技术支持:您好,欢迎您来到工业电气分销网!
您现在的位置: >
资讯栏目导航
软启动器常见故障及解决办法
  启动器(又称软起动器,电机软起动器),软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。
以下分析软启动器在日常应用中常出现的故障及相应的对策:
1、在调试过程中出现起动报缺相故障,软起动器故障灯亮,电机没反应。出现故障的原因可能是:
 ① 起动方式采用带电方式时,操作顺序有误。(正确操作顺序应为先送主电源,后送控制电源)
 ② 电源缺相,软起动器保护动作。(检查电源)
 ③ 软起动器的输出端未接负载。(输出端接上负载后软起动器才能正常工作)
2、用户在使用过程中出现起动完毕,旁路接触器不吸合现象。故障原因可能是:
 ① 在起动过程中,保护装置因整定偏小出现误动作。(将保护装置重新整定即可)
 ② 在调试时,软起动器的参数设置不合理。(主要针对的是55KW以下的软起动器,对软起动器的参数重新设置)
 ③ 控制线路接触不良。(检查控制线路)
3、用户在起动过程中,偶尔有出现跳空气开关的现象。故障原因有:
 ① 空气开关长延时的整定值过小或者是空气开关选型和电机不配。(空气开关的参数适量放大或者空气开关重新选型)
 ② 软起动器的起始电压参数设置过高或者起动时间过长。(根据负载情况将起始电压适当调小或者起动时间适当缩短)
 ③ 在起动过程中因电网电压波动比较大,易引起软起动器发出错误指令,出现提前旁路现象。(建议用户不要同时起动大功率的电机)
 ④ 起动时满负载起动。(起动时尽量减轻负载)
4、用户在使用软起动器时出现显示屏无显示或者是出现乱码,软起动器不工作。故障原因可能是:
 ① 软起动器在使用过程中因外部元件所产生的震动使软起动器内部连线震松。(打开软起动器的面盖将显示屏连线重新插紧即可)
 ② 软起动器控制板故障。(和厂家联系更换控制板)
5、软起动器在起动时报故障,软起动器不工作,电机没有反应。故障原因可能为:
 ① 电机缺相。(检查电机和外围电路)
 ② 软起动器内主元件可控硅短路。(检查电机以及电网电压是否有异常。和厂家联系更换可控硅)
 ③ 滤波板击穿短路。(更换滤波板即可)
6、软起动器在起动负载时,出现起动超时现象。软起动器停止工作,电机自由停车。故障原因有:
 ① 参数设置不合理。(重新整定参数,起始电压适当升高,时间适当加长)
 ② 起动时满负载起动。(起动时应尽量减轻负载)
7、在起动过程中,出现电流不稳定,电流过大。原因可能有:
 ① 电流表指示不准确或者与互感器不相匹配。(更换新的电流表)
 ② 电网电压不稳定,波动比较大,引起软起动器误动作。(和厂家联系更换控制板)
 ③ 软起动器参数设置不合理。(重新整定参数)
8、软起动器出现重复起动。故障原因有:
 ① 在起动过程中外围保护元件动作,接触器不能吸合,导致软起动器出现重复起动。(检查外围元件和线路)
9、在起动时出现过热故障灯亮,软起动器停止工作:
 ① 起动频繁,导致温度过高,引起软起动器过热保护动作。(软起动器的起动次数要控制在每小时不超过6次,特别是重负载一定要注意)
 ② 在起动过程中,保护元件动作,使接触器不能旁路,软起动器长时间工作,引起保护动作。(检查外围电路)
 ③ 负载过重起动时间过长引起过热保护。(起动时,尽可能的减轻负载)
 ④ 软起动器的参数整定不合理。时间过长,起始电压过低。(将起始电压升高)
 ⑤ 软起动器的散热风扇损坏,不能正常工作。(更换风扇)
10、可控硅损坏:
 ① 电机在起动时,过电流将软起动器击穿。(检查软起动器功率是否与电机的功率相匹配,电机是否是带载起动)
 ② 软起动器的散热风扇损坏。(更换风扇)
 ③ 起动频繁,高温将可控硅损坏。(控制起动次数)&
 ④ 滤波板损坏(更换损坏元件) 输入缺相,引起此故障的因素有很多:
  - 检查进线电源与电机进线是否有松脱;
  - 输出是否接有负载,负载与电机是否匹配;
  - 用万用表检测软启动器的模块或可控硅是否击穿,及他们的触发门极电阻是否符合正常情况下的要求(一般在20-30欧左右) ;
  - 内部的接线插座是否松脱。
本文地址:
您可能会感兴趣
圆形线耳&苏州顺胜
圆形线耳&苏州顺胜
圆形线耳&苏州顺胜
高级图形终端&海泰克低压软起动器常见故障_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
低压软起动器常见故障
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢软启动的故障诊断_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
软启动的故障诊断
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩18页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 电机软起动器 的文章

 

随机推荐