你可能喜欢(2)第7.2.4条,如通风机室的隔墙上开通风百;(3)轻钢结构厂房刷防火漆,钢屋架是按梁还是层面;答:屋顶承重构件包括屋架、檩条;(4)半露天厂房如何定义?;答:半露天厂房主要看其维护机构开敞面积的大小;(5)厂房防爆与泄爆的区别?什么情况下做防爆?什;答:有关厂房的防爆泄压在规范第3章第4节已有明确;45、关于《建规》的几个问题:;(1)第5.1.9第,
(2)第7.2.4条,如通风机室的隔墙上开通风百页窗可以吗? 答:对通风机房的防火分隔本规范第7.2.11条有明确规定。
(3)轻钢结构厂房刷防火漆,钢屋架是按梁还是层面承重体系?钢吊车梁、钢檩条需刷防火涂料吗?
答:屋顶承重构件包括屋架、檩条。
(4)半露天厂房如何定义?
答:半露天厂房主要看其维护机构开敞面积的大小。
(5)厂房防爆与泄爆的区别?什么情况下做防爆?什么情况下泄爆?防爆墙的厚度如何简单的确定?
答:有关厂房的防爆泄压在规范第3章第4节已有明确规定。对于防爆墙应根据可能的荷载进行相应的结构计算。
45、关于《建规》的几个问题:
(1)第5.1.9第,或走马廊、自动扶梯、敞开楼梯间四周用防火卷帘与四周隔开,可否正下层不算一个防火分区?这样做影响疏散吗?敞开楼梯间与封闭楼梯间,可以上下层不算一个防火分区吗?
答:采用防火卷帘将自动扶梯、敞开楼梯分隔时,防火卷帘应满足本规范第7.5.3条的有关规定;该问题同第12个问题。
(2)什么情况下多层建筑的楼梯间内,厕所门可开向楼梯间(如在楼梯休息平台处设卫生间),封闭楼梯间行吗?
答:除封闭楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口。
(3)第5.1.13条中的第5条中“当地下商店建筑面积大于20000m2时,应采用防火墙分隔”,是否可以理解为地下商店防火分区面积最大可做到20000m2呢?若不可以,那么由第3条的“每个防火分区最大允许面积为2000m2,”则第4条的“20000m2”为十个防火分区,每个防火分区本身就需要防火墙分隔,又当怎样理解第4条?
答:地下商店每个防火分区的最大允许建筑面积是2000m2,防火分区之间应首选用防火墙进行防火分隔。当总建筑面积达到20000m2,应采取不开门窗洞口的防火墙完全分隔。
(4)第5.3.5条,封闭楼梯间与室外疏散楼梯是并列的吗?也就是说室外疏散楼梯的作用等同于封闭楼梯间?
答:考虑到多层建筑的实际情况,可以使用室外疏散楼梯。
(5)对于每层只有一个大空间的多层建筑物(楼梯在内),它的安全疏散距离是按层间来定还是按一个建筑物来定?
答:在《建筑设计防火规范》第5.3.13条表5.3.13中规定,建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近安全出口的直线距离不宜大于30.0m。
46、关于工业厂房的问题:
(1)丁、戊类的厂房附属的生活间(有附属设备的用房和更衣、休息、办公用房等)可否划分一个防火分区?附属的办公楼如何划分防火分区?与丙类厂房的关系呢?
答:厂房附属的生活间、办公楼可参照民用建筑的有关规定划分防火分区,并考虑相应的防火间距等问题。
(2)丁、戊类厂房,地下室为丙类或丁、戊类可否按一个防火分区(地下室内有设备用油),地下室(为50m2)的第二个安全出口,可否用金属直爬梯?需直通室外吗?
答:对于厂房防火分区和地下室安全出口的规定见第3.2.1条和第
3.5.2条的有关规定。
47、底商住宅,有做储藏用的地下室,商店面积不超200m2,消防水如何考虑?商店面积超200m2,是仅商店设消防水还是全楼设? 答:对于设商业服务网点的情况见规范第8.4.1条第4款的规定,其它情况按第3款的规定。
48、8.5.8条,专营餐馆面积大于500m2时,烹饪部位等是否设自喷?
答:规范第8.5.8条规定烹饪部位宜设自动灭火装置,如针对该类场所的自动喷水灭火装置、泡沫灭火装置等。
49、根据《建规》5.1.7条,防火分区的最大允许建筑面积2500m2,若一栋教学楼,每层层,楼梯间是否为封闭楼梯间? 答:一栋教学楼,每层建筑面积1200m2,共4层。该教学楼的楼梯间可以为敞开楼梯间。
50、疏散距离从房门到封闭楼梯间的距离是按房门中心算还是按门洞边算?5.3.6中说敞开楼梯不应计入安全出口数量,是说不管几层的建筑都得是封闭楼梯间?
答:疏散距离可以从门边算起,对于《建筑设计防火规范》第5.3.6条规定“敞开楼梯不应计入安全出口数量” 的规定已经删除。
51、通廊式学生宿舍是居住建筑还是公用建筑?
答:通廊式学生宿舍可以按居住建筑考虑。
52、在《建规》中多处出现诸如“应设??,确有困难时可以??”等类似的条文;“确有困难”在这里应该如何解释?(例如
GB的5.1.1的注3.4;5.1.11条;7.4.4条(不应??,必须??时,应??)另外《高规》也有此类语句)。
这种条文,人们出于不同的认识和理解,站在不同的立场和角度可能
得出许多截然不同的解释,相互对另一方的解释无法勾通,尤其是设计与业主,设计与审查部门间更为突出。按一般理解,后种做法应该说也完全可行,虽然附加了一定的条件,多数情况下更容易为业主和设计单位所接受。所以本人认为此类条文的语气上应该给出正常选择的几种可能而不要再使用模梭两可的意思。
答:不同用词正是为了体现不同程度的要求。
53、稳高压给水系统已在《石油化工企业设计防火规范》得到了肯定,它比临时高压系统有很多优点,(“石油规”第7.3.11条)而“建规”却没有提及,在实际工程中,当设置屋顶高位水箱不可能时,是否可以用稳高压给水系统代替?
答:涉及到稳高压给水系统,在规范中没有明确规定,仍然作为临时高压给水系统的一种,需要设置消防水箱。
54、不满足“建规”第8.3.1条和第8.3.4条的甲、乙、丙厂房,比如面积小于300m2,体积小于5000m3,但室内有生产、生活给水设施的,是否要设室内消火栓?
答:对于不符合《建筑设计防火规范》第8.3.1条规定的建筑物可以不设置室内消火栓。
55、某厂房按第8.3.4条可以不设室内消火栓,周围没有市政消火栓,是否可以不设室外消火栓和消防水池?
包含各类专业文献、行业资料、外语学习资料、应用写作文书、幼儿教育、小学教育、高等教育、文学作品欣赏、《建筑设计防火规范》答疑手册28等内容。 
 建筑设计防火规范 GB 【条文说明】修订后的《建筑设计防火规范》规定...有 关信息可参见《石油化工生产防火手册》 、 《可燃性气体和蒸汽的安全技术...  建筑设计防火规范 GB 与 《建筑设计防火规范》 GB 和 《...有 关信息可参见《石油化工生产防火手册》、《可燃性气体和蒸汽的安全技术参数...  该楼的建筑高度不符合《高层民用建筑设计防火规范 (GB50045-95)》(以下简称《高规》)的建筑高度的要求,又不符合《建筑设计 防火规范(GB16-87)》(以下简称《建...  建筑设计防火规范 GB 与 《建筑设计防火规范》 GB 和 《...有 关信息可参见《石油化工生产防火手册》 、 《可燃性气体和蒸汽的安全技术...  新版《建筑设计防火规范》解读NO.2~3_建筑/土木_工程科技_专业资料。新版《建筑设计防火规范》日实施,为方便建筑施工图设计人员理解,作解读。新版...  问:高层建筑的地下商场若兼作人防,其防火设计能否参照《人防防火规范》 来执行?...《高规》《建规》答疑: 问:商业大厦,地上七层,地下两层。地下商场总建筑...  对于跃层式住宅房间内最远点至户门的距离规定,与《高层民用建筑 设计防火规范》中有关跃廊式住宅疏散距离的规定内容不尽相同:其一, 高层跃廊式住宅是用较长的...  《高层民用建筑设计防火规范》答疑手册 高层民用建筑设计防火规范》 (仅供参考) 仅供参考) 01.问 01.问:1.0.3 条明确规定只有首层设置商业服务网点的住宅才属居...  最新防火规范解答_政史地_高中教育_教育专区。最新《建筑设计防火规范》(2012 ...《高规》《建规》答疑: 问:商业大厦,地上七层,地下两层。地下商场总建筑...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
《建筑设计防火规范》(GB)培训四要点.ppt145页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:350 &&
《建筑设计防火规范》(GB)培训四要点.ppt
你可能关注的文档:
··········
··········
建筑消防设施――建筑灭火设施――气体灭火系统 七氟丙烷 二氧化碳 混合气体 七氟丙烷灭火系统 8.3.10
甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置应符合下列规定:
单罐容量大于1000m3的固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系统;
罐壁高度小于7m或容量不大于200m3的储罐可采用移动式泡沫灭火系统;
其他储罐宜采用半固定式泡沫灭火系统;
石油库、石油化工、石油天然气工程中甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置,应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074等标准的规定。 。 8.3.11
餐厅建筑面积大于1000m2的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置,并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。8.5.8 食品工业加工场所内有明火作业或高温食用油的食品加工部位宜设置自动灭火装置。 建筑消防设施――建筑灭火设施――泡沫灭火系统 泡沫灭火系统 8.4
火灾自动报警系统
下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1
任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等厂房;11.4.1-3 2
每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的仓库,占地面积大于500m2或总建筑面积大于1000m2的卷烟仓库; 11.4.1-2 3
任一层建筑面积大于0m2 或总建筑面积大于0m2 的商店、展览、财贸金融、客运和货运等建筑;总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店; 11.4.1-4
图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册 100 的图书馆,重要的档案馆; 11.4.1-5 5
地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑; 11.4.1-6 6
特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其