消防电梯前室室设道闸违反什么规范吗?

关于前室设置的防火规范
按照《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95的要求,高层住宅应设防烟楼梯间或消防电梯的情况下,都应当设置前室。 此,高层住宅在下列情况下应设置前室: 1、十九层及十九层以上的单元式住宅(6.2.3.3条); 2、超过十一层的通廊式住宅(6.2.4条); 3、设有剪刀楼梯的住宅建筑(6.1.2.1条); 4、塔式住宅的楼梯间及消防电梯间(6.2.1条、6.3.1.2) 5、十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅的消防电梯间(6.3.1.3条) 6、不能自然采光和通风的楼梯间。 前室设置规定: 1、居住建筑楼梯间前室不应小于4.5平方米(6.2.2.2条); 2、居住建筑消防电梯间前室不就小于4.5平方米(6.3.3.2条); 3、消防电梯间与楼梯间的合用前室,居住建筑不小于6.0平方米(6.3.3.2条); 4、楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口(6.2.5.1条); 5、高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门(6.1.3条); 6、剪刀楼梯应分别设置前室,塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设 压送风系统(6.1.2.3条); 7、消防电梯间前室宜 外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外(6.3.3.3条); 8、消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘(6.3.3.4条); 9、前室及楼梯间的门应为乙级防火门; 10、其它见楼上的。
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。电梯前室_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电梯前室的消防要求?高层民用建筑电梯前室的消防要求,包括消火栓的 - 爱问知识人
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2491531',
container: s,
size: '150,90',
display: 'inlay-fix'
电梯前室的消防要求?
电梯前室的消防要求,包括消火栓的设置及位置要求?防火分区的求?能否使用单管双栓?!!!
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
消防电梯的设置应符合下列要求:
1. 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。
2. 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.5㎡;公共建筑不应小...
这是你可以这样考虑:
1.按《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版)第3.0.1条的规定,确定项目的建筑分类;
2.按《高层民用建筑设计...
/question/.html
请参考这网站希望对您有所帮助。
大家还关注
监理月报 吉林省的中有一张表...住宅电气设计要点规范是什么
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
住宅电气设计要点规范是什么
被浏览173次
我来帮他解答
住宅电气设计要点规范如下:
一、过去设计的住宅户门,均是向内开启的,其目的是为了避免阻碍楼梯间的交通,但因没有安全防卫措施,普遍被住户改装或加装成外开的安全门。针对这一情况,1999年在对《住宅设计规范》进行修订时,增加了要求对房门按安全防卫门考虑的条文,同时增加了外开时不应妨碍交通,以保证安全疏散的要求。 二、详细见《住宅设计规范》(GB
)“第3.9.4条:住宅户门应采用安全防卫门。向外开启的户门不应妨碍交通”。可见,从建筑整体利益考虑,外开门是不利的,因为外开门占用了公共走道部分面积,不利火灾时进行疏散。但对于住户而言,因为此举增加了户内有效使用面积,所以较为认可。 三、针对你所反映的情况,没有违反规范要求的现象,安全防卫门也可以内开,但如果该门不是安全防卫门,则不妥。
1. 0.1 为统一住宅建筑电气设计,全面贯彻执行国家的节能环保政策,做到安全可靠、经济合理、技术先进、整体美观、维护管理方便,制定本规范。
1. O. 2 本规范适用于城镇新建、改建和扩建的住宅建筑的电气设计,不适用于住宅建筑附设的防空地下室工程的电气设计。
1. O. 3 住宅建筑电气设计应与工程特点、规模和发展规划相适应,并应采用经实践证明行之有效的新技术、新设备、新材料。
1. O. 4 住宅建筑电气设备应采用符合国家现行有关标准的高效节能、环保、安全、性能先进的电气产品,严禁使用已被国家淘汰的产品。
1. O. 5 住宅建筑电气设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2.0.1 住宅单元 residential building unit 由多套住宅组成的建筑部分,该部分内的住户可通过共用楼梯和安全出口进行疏散。
2.0.2 套(户)型 dwelling unit 按不同使用面积、居住空间和厨卫组成的成套住宅单位。
2.0.3 家居配电箱 house electrical distributor 住宅套(户)内供电电源进线及终端配电的设备箱。
2. O. 4 家居配线箱 (HD) house tele-distributor 住宅套(户)内数据、语音、图像等信息传输线缆的接人及匹配的设备箱。
2. O. 5 家居控制器 (HC) house controller 住宅套(户)内各种数据采集、控制、管理及通信的控制器。
2.0.6 家居管理系统 (HMS) house management system 将住宅建筑(小区)各个智能化子系统的信息集成在一个网络与软件平台上进行统一的分析和处理,并保存于住宅建筑(小
区)管理中心数据库,实现信息资源共享的综合系统。
3 供配电系统
3.1 一般规定
3. 1. 1 供配电系统应按住宅建筑的负荷性质、用电容量、发展规划以及当地供电条件合理设计。
3. 1. 2 应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。
3. 1. 3 住宅建筑的高压供电系统宜采用环网方式,并应满足当
地供电部门的规定。
3.1.4 供配电系统设计应符合国家现行标准《供配电系统设计规范)) GB 50052 和《民用建筑电气设计规范)) JGJ 16 的有关规定。
3.2 负荷分级
3.2.1 住宅建筑中主要用电负荷的分级应符合表 3.2.1 的规定,其他未列人表 3.2.1 中的住宅建筑用电负荷的等级宜为三级。
表 3.2.1 住宅建筑主要用电负荷的分级
建筑规模 主要用电负荷名称 负荷等级
建筑高度为 100m 或 35层及以上的住宅建筑 消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、走道照明、值班照明、安防系统、电子信息设备机房、客梯、排污泵、生活水泵 一级
建筑高度为 50m ~100m 且 19 层 ~34 层的一类高层住宅建筑 消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、走道照明、值班照明、安防系统、客梯、排污泵、生活水泵
10 层~18 层的二类高层住宅建筑 消防用电负荷、应急照明、走道照明、值班照明、安防系统、客梯、排污泵、生活水泵 二级
3.2.2 严寒和寒冷地区住宅建筑采用集中供暖系统时,热交换系统的用电负荷等级不宜低于二级。
3.2.3 建筑高度为 100m 或 35 层及以上住宅建筑的消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、生活水泵宜设自备电源供电。
3.3 电能计量
3.3.1 每套住宅的用电负荷和电能表的选择不宜低于表 3.3.1的规定:
表 3.3.1 每套住宅用电负荷和电能表的选择
套型 建筑面积 5 (m2 ) 用电负荷 (kW) 电能表(单相) (A)
A S& GBjT 50314 、 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16 等的有关规定。
14.2 火灾自动报菁系统
14.2.1 住宅建筑火灾自动报警系统的设计、保护对象的分级及火灾探测器设置部位等,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范&& GB 50116 的规定。
14.2.2 当 10 层~18 层住宅建筑的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱应设置在消防电梯机房内,由双电源自动切换配电箱至相应设备时,应采用放射式供电,火灾时应切断客梯电源。
14.2.3 建筑高度为 100m 或 35 层及以上的住宅建筑,应设消防控制室、应急广播系统及声光警报装置。其他需设火灾自动报警系统的住宅建筑设置应急广播困难时,应在每层消防电梯的前室、疏散通道设置声光警报装置。
14.3 安全技术防范系统
14.3.1 住宅建筑的安全技术防范系统宜包括周界安全防范系统、公共区域安全防范系统、家庭安全防范系统及监控中心。
14.3.2 住宅建筑安全技术防范系统的配置标准应符合表14.3.2 的规定。
表 14.3.2 住宅建筑安全技术防范系统配置标准
14.3.3 周界安全防范系统的设计应符合下列规定:
1 电子周界防护系统应与周界的形状和出人口设置相协调,不应留盲区;
2 电子周界防护系统应预留与住宅建筑安全管理系统的联网接口。
14.3.4 公共区域安全防范系统的设计应符合下列规定:
1 电子巡查系统应符合下列规定:
1)离线式电子巡查系统的信息识读器底边距地宜为1. 3m~1. 5m,安装方式应具备防破坏措施,或选用防破坏型产品;
2) 在线式电子巡查系统的管线宜采用暗敷。
2 视频安防监控系统应符合下列规定:
1)住宅建筑的主要出人口、主要通道、电梯轿厢、地下停车库、周界及重要部位宜安装摄像机;
2) 室外摄像机的选型及安装应采取防水、防晒、防雷等措施;
3) 应预留与住宅建筑安全管理系统的联网接口。
3 停车库(场)管理系统应符合下列规定:
1) 应重点对住宅建筑出入口、停车库(场)出人口及其车辆通行车道实施控制、监视、停车管理及车辆防盗等综合管理;
2) 住宅建筑出人口、停车库(场)出人口控制系统宜与电子周界防护系统、视频安防监控系统联网。
14.3.5 家庭安全防范系统的设计应符合下列规定:
1 访客对讲系统应符合下列规定:
1) 主机宜安装在单元人口处防护门上或墙体内,室内分机宜安装在起居室(厅)内,主机和室内分机底边距地宜为1. 3m~1. 5m;
2) 访客对讲系统应与监控中心主机联网。
2 紧急求助报警装置应符合下列规定:
1)每户应至少安装一处紧急求助报警装置;
2) 紧急求助信号应能报至监控中心;
3) 紧急求助信号的响应时间应满足国家现行有关标准的要求。
3 入侵报警系统应符合下列规定:
1)可在住户套内、户门、阳台及外窗等处,选择性地安装人侵报警探测装置;
2) 入侵报警系统应预留与小区安全管理系统的联网接口。
14.3.6 监控中心的设计应符合下列规定:
1 监控中心应具有自身的安全防范设施;
2 周界安全防范系统、公共区域安全防范系统、家庭安全防范系统等主机宜安装在监控中心;
3 监控中心应配置可靠的有线或无线通信工具,并应留有与接警中心联网的接口;
4 监控中心可与住宅建筑管理中心合用,使用面积应根据系统的规模由工程设计人员确定,并不应小于 20m2 0
14.4 应急联动系统
14.4.1 建筑高度为 100m 或 35 层及以上的住宅建筑、居住人口超过 5000 人的住宅建筑宜设应急联动系统。应急联动系统宜以火灾自动报警系统、安全技术防范系统为基础。
14.4.2 住宅建筑应急联动系统宜满足现行国家标准《智能建筑设计标准)) GBjT 50314 的相关规定。
15 机房工程
15.1 一般规定
15. 1. 1 住宅建筑的机房工程宜包括控制室、弱电间、电信间等,并宜按现行国家标准《电子信息系统机房设计规范))GB50174 中的 C 级进行设计。
15. 1. 2 住宅建筑电子信息系统机房的设计应符合国家现行标准《电子信息系统机房设计规范)) GB50174 、《民用建筑电气设计规范)) JGJ 16 的有关规定。
15.2 控制室
15.2.1 控制室应包括住宅建筑内的消防控制室、安全防范监控中心、建筑设备管理控制室等。
15.2.2 住宅建筑的控制室宜采用合建方式。
15.2.3 控制室的供电应满足各系统正常运行最高负荷等级的需求。
15.3 弱电间及弱电竖井
15.3.1 弱电间应根据弱电设备的数量、系统出线的数量、设备安装与维修等因素,确定其所需的使用面积。
15.3.2 多层住宅建筑弱电系统设备宜集中设置在一层或地下一层弱电间(电信间)内,弱电竖井在利用通道作为检修面积时,弱电竖井的净宽度不宜小于 0.35m。
15.3.3 7 层及以上的住宅建筑弱电系统设备的安装位置应由设计人员确定。弱电竖井在利用通道作为检修面积时,弱电竖井的净宽度不宜小于 0.6mo
15.3.4 弱电间及弱电竖井应根据弱电系统进出缆线所需的最大通道,预留竖向穿越楼板、水平穿过墙壁的洞口。
15.4 电信间
15.4.1 住宅建筑电信间的使用面积不宜小于 5时。
15.4.2 住宅建筑的弱电间、电信间宜合用,使用面积不应小于电信间的面积要求。
本规范用词说明
1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
1)表示很严格,非这样做不可的:正面词采用\&必须\&反面词采用\&严禁\&
2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:正面词采用\&应\&,反面词采用\&不应\&或\&不得\&
3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:正面词采用\&宜\&,反面词采用\&不宜\'气
4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用\&可\&。
2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为\&应符合……的规定\&或\&应按......执行\&。
引用标准名录
《建筑照明设计标准)) GB 50034
《供配电系统设计规范)) GB 50052
((l OkV 及以下变电所设计规范)) GB 50053
《低压配电设计规范)) GB 50054
《火灾自动报警系统设计规程)) GB 50116
《电子信息系统机房设计规范))GB50174
《智能建筑设计标准)) GB/T 50314
《管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值)) GB 17896
《民用建筑电气设计规范)) JGJ 16
中华人民共和国行业标准
住宅建筑电气设计规范JGJ 242 - 2011
《住宅建筑电气设计规范)) JGJ 242 - 2011 ,经住房和城乡建设部 2011 年 5 月 3 日以第 1001 号公告批准、发布。
本规范制订过程中,编制组进行了住宅建筑电气设计的调查研究,总结了住宅建筑电气的应用经验,同时参考了国内外技术法规、技术标准,取得了制订本规范所必要的重要技术参数。
为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定, ((住宅建筑电气设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。
为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是两路同时供电,互为备用。另外,还须装设应急备用柴油发电机组,要求在15秒钟内自动恢复供电,保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电,高压配电系统:现代高层建筑均是采用两路独立的10kv电源同时供电。一般高压采用单母线分段,自动切换,互为备用。母线分段数目,与电源进线回路数相适应。只有当供电电源为一主一备时,才考虑采用单母线不分段的结线。电源进线几乎全部采用电缆进线,低压配电系统各级开关均采用自动空气开关(断路器),设置瞬时、短延时、长延时三级过流保护装置。各级自动空气开关的保护整定,应注意选择性配合,防止越级跳闸。
ag123456&回答:室内装修电路需要注意事项:
1、弱电宜采用屏蔽线缆,二次装修线路布置需要重新开槽布线,大多强弱电只能从地面走管,而且强弱电管交叉、近距离并行等情况很常见。如弱电采用非屏蔽线缆,可能会造成信号干扰;
2、电路走线设计原则把握“两端间最短距离走线”原则,不故意绕线,保持相对程度上的“活线”;
3、原则上如果开发商提供的强电电管是PVC管,二次水电改造时宜采用PVC管,不宜采用JDG管(套接紧定式镀锌钢导管),否则很难实现整体接地连接,从而留下后患。如果原开发商提供的强电电管本身就是JDG管,则两种管材均可使用;
4、水电设计需要把握自己要求的水电路改造设计方案与实际水电系统是否匹配问题,如新住宅楼如果用到即热型电热水器、中央空调和其他功率特别大的电器,需要考虑从配电箱新配一路线供其使用;
5、厨房水电设计需要橱柜设计图纸配合加上安全性评估成案;
6、水电设计时一定要掌握厨房卫生间及其他功能间家具、电器设备尺寸及特点,才能对水电改造方案做出准确定位。
流绪&回答:10KV及以下变电所设计规范》、《35KV~110KV变电所设计规范》、《低压配电设计规范》、《民用建筑设计规范》(电气部分)、《火灾自动报警系统设计规范》、《建筑物防雷设计规范》、《3~110KV高压配电装置设计规范》、《通用用电设备配电设计规范》、《电力工程电缆设计规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》、《建筑照明设计规范》、《民用建筑照明设计规范》、《住宅设计规范》《石油化工企业设计防火规范》等等,总的来说,常用的有60多种以上,所列举的只是最常用规范
Hzl_8542&回答:办公建筑电气设计规范如下:
设计必须做到技术先进、经济合理、灵活畅通和确保质量,并应符合市话通信网的进网条件及技术要求。
电路用户线路的配置数量应以满足建设单位提供的要求为依据,并结合实现办公现代化需要的提高电话普及率等因素综合确定,一般可按初装电话机容量的130%—160%考虑。
流绪&回答:活动室、乳儿室、音体活动室、医务保健室、隔离室及办公室宜采用日光色光源的灯具照明,其余场所可采用白炽灯照明。当用荧光灯照明时,应尽量减少闪效应的影响,医务保健室和幼儿生活用活动可设置紫外线灯具。
第五十八条
照度标准不应低于表五十八的规定。
第五十九条
活动室、音体活动室可根据需要,预留电视天线插座,并设置带接地孔的、安全密闭的、安装高度不低于1.70m的电源插座。
在供应用房的电气设计中应为各种机电和电热设备提供或预留电源。
第六十一条
托儿所、幼儿园应设置电话、电铃。
活动室、卧室、阅览室、美术室、手工室等幼儿用房应采用细管径直管荧光灯,配用电子镇流器,不宜采用裸管荧光灯灯具;寄宿制幼儿园的卧室宜设置夜间巡视照明设施。医务保健室、办公室等可采用细管径直管荧光灯,配用电子镇流器或节能型电感镇流器;门厅、走廊等可采用细管径直管荧光灯、紧凑型荧光灯、节能灯。
活动室、卧室、幼儿卫生间等幼儿用房宜设置紫外线杀菌灯,但灯开关应单独设置且具有灯具开启显示装置,并应采取防误开措施。
紫外线杀菌灯安装功率参考值
房间面积(m2)
安装功率(W)
建筑照明标准值应符合表7.3.3的规定。
幼儿建筑照明标准值
房间或场所
幼儿活动室
阅览室、美术室、手工室
0.5m水平面
0.5m水平面
办公室、会议室
0.75m水平面
门厅、走道
房间应设置插座,位置和数量根据需要确定,但活动室一般插座不应少于四组,卧室、阅览室、美术室、手工室一般插座不应少于二组;插座应采用安全型,安装高度不低于1.7米。插座回路与照明回路应分开设置,插座回路应设置剩余电流动作保护。
幼儿活动能到到达的场所不宜安装电气装置,当不能避免时,电气装置底部的高度不得低于1.7米。
应设置安全技术防范系统。
幼儿园室外大门、建筑物出入口、室内楼梯间、走廊等应设置视频安防监控系统;
幼儿园周界宜设置入侵报警系统、电子巡查系统。
厨房、重要机房宜设置入侵报警系统。
应设置电话系统、计算机网络系统、广播系统,宜设置有线电视系统。
应急照明、火灾自动报警系统设计、防雷与接地设计、供配电系统设计等应符合现行国家有关规范的规定
No1等&回答:2 方案设计
2.2.5 建筑电气设计说明
1 设计范围 本工程拟设置的电气系统。 2 变、配电系统
1)确定负荷级别:1、2、3级负荷的主要内容。 2)负荷估算。
3)电源:根据负荷性质和负荷量,要求外供电源的回路数、容量、电压等级。 4)变、配电所:位置、数量、 容量。
3 应急电源系统:确定备用电源和应急电源型式。
4 照明、防雷、接地、智能建筑设计的相关系统内容。 3.6 3 初步设计/建筑电气
3.6.1 初步设计阶段,建筑电气专专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书(供内部使用及存档)。 3.6.2 设计说明书 1 设计依据
1)建筑概况:应说明建筑类别、性质、面积、层数、高度等; 2)相关专业提供给本专业的工程设计资料;
3)建设方提供的有关职能部门(如:供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设方设计要求; 4)本工程采用的主要标准及法规。 2 设计范围
1)根据设计任务书和有关设计资料说明本专业的设计工作内容和分工; 2)本工程拟设置的电气系统。 3 变、配电系统
1)确定负荷等级和各类负荷容量;
2)确定供电电源及电压等级,电源由何处引来,电源数量及回路数、专用线或非专用线 、电缆埋地或架空、近远期发展情况;
3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求,有自备发电机时,说明启动方式及与市电网关系;
4)高、低压供电系统结线型式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式;
5)变,配电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量、计算有功、无功、视在容量、变压器台数、容量)及型式(户内、户外或混合);设备技术条件和选型要求;
6)继电保护装置的设置;
7) 电能计量装置:采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设方内部核算要求);监测仪表的配置情况;
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()造价与管理
&&&&&&&&&&&&消防电梯前室,应符合什么规定?
消防电梯前室,应符合什么规定?
相关标签:
&答:1& 前室的使用面积不应小于6m2,当与防烟楼梯间合用前室时应符合本规范第6.4.3条的规定,前室的门应采用乙级防火门;2& 设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯,可不设置前室。3& 前室宜靠外墙设置,在首层应设置直通室外的安全出口或经过长度不大于30m的通道通向室外。&更多内容 欢迎参详 筑龙电气网
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[基础理论知识]热门知识

我要回帖

更多关于 新规范三合一前室 的文章

 

随机推荐