消防设备电源摄像头监控系统统 区域分机套什么定额

壁挂设计节约空间是消防设备攝像头监控系统统的选配设备,基于根据工程项目实际情况当监控器数量过多或通讯距离过长时,选用该设备可以确保集中供电和延长通讯距离

可有效延长通讯距离并对区域内监控器进行集中供电;数字处理技术,实时监控并显示各配电回路工作状态;现场CAN总线技术實时、准确传送各运行参数和控制指令;多级分布智能控制系统,配电回路区域保护数据智能分析、智能参数设定;备用电源系统,断點情况下可支持系统工作;系统自检、网络巡检功能


  • 地址潍坊市高新区福寿东街泰恒大厦

消防设备电源摄像头监控系统统施工方案cabjchhj

消防设备电源摄像头监控系统统功能升级  安科瑞鲍静君

根据这几年客户、销售、售后等反馈的问题我消防电气事业部对消防设備电源摄像头监控系统统进行升级换代,以提高该产品的市场竞争力

二、新消防设备电源摄像头监控系统统的优势:

新消防设备电源监控传感器使用模块化、组合式自由搭配方案,有多种组合方案可供选择可以满足多种现场需求。(型号、价格详见附件1)

二总线是一种楿对于四线系统(两根供电线路、两根通讯线路)将供电线与信号线合二为一,实现了信号和供电共用一个总线的技术二总线节省了施工和线缆成本,给现场施工和后期维护带来了极大的便利(组网详见附件2)

采用插拔端子接线方式,方便现场接线以及后期售后更换、维护操作

三、常用进线回路型号更替:

注:从模块不单独使用,只与主模块组合使用

四、常用出线回路型号:

注:如需技术支持工莋,请与研发人员联系

以下图某现场配电柜为例,满足相同需求时新、旧型号消防设备电源传感器的选型比较(如下表):

从上表格鈳以很直白的看出,满足相同条件时:

1、新型号所用数量和所占空间约为旧型号的1/3;

2、新型号主机上所建点位相比于旧型号有明显的减少;

、相关产品参数 

小型单体建筑(不加区域分机监测点数≤400)

中型单体建筑(加区域分机,监测点数≤1024)

摘要:本文简述了消防设备電源的组成原理分析了消防设备电源摄像头监控系统统在应用中的设计依据和相关规范。后通过安科瑞消防设备电源摄像头监控系统统茬陕西锦世达置业有限公司万达高新项目的实例介绍阐述了消防设备电源功能的实现及其重要意义。

关键词:消防设备电源;电源监控模块;摄像头监控系统统;AFPM100

AFPM消防设备电源摄像头监控系统统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统该系统可廣泛应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。

AFPM100消防设备電源状态监控器是AFPM消防设备电源摄像头监控系统统的核心AFPM100监控器通过RS485总线与多台传感器相连,构成集散式消防设备电源摄像头监控系统統实时监控消防设备主、备电源的工作状态。

监控器采用集中式、模块化设计配接传感器,通过监测消防设备电源的电压、电流、开關状态等运行相关信息、报警信息、故障信息等并存储、分析、统计,方便用户进行监控和管理;通过人机交互界面将消防设备电源嘚数据汇总显示,具有管理、查看、报警、打印等功能

本项目为陕西锦世达置业有限公司万达高新项目,现场共分布AFPM3-2AV消防电源监控模块24呮分别安装于楼层内强电井消防配电箱内。现场消防电源监控模块采用总线方式接至消控中心的AFPM100壁挂式消防电源摄像头监控系统统本設备结构合理、可靠性高、功能较强、维护方便、性价比高,系统界面友好、易学易用

     本项目要求消防设备电源摄像头监控系统统能通過对陕西锦世达置业有限公司万达高新项目消防设备的供电电源的故障和异常状态进行监控,及时报警提醒相关人员消除这些隐患防止發生火灾时,消防设备无电可用设备不能正常投入使用。

     1)按照配电图纸对各回路消防设备进行监控,掌握消防设备电源的运行情况

     2)消防设备电源摄像头监控系统统内部能够实现统一的监控平台,能够得到系统内部全部参数的实时数据;对整个消防设备电源摄像头监控系统统的智能化管理能够通过检测消防设备电源的电压状态等相关信息,从而判断消防设备电源是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相等故障信息

     3)主机对监控报警和故障报警事件应具有实时打印事件编号、监控部位、事件性质、报警参数及日期时间等数据的功能。报警事件数据应专门储存有独立的查询界面,并不可修改以供故障责任分析之用。

2.1.GB《消防控制室通用技术要求》在条文 5.7 消防电源监控器应符合下列要求:

a)应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息。

b)应能将消防用电设备的供电电源和備用电源的工作状态和欠压报警信息传输给消防控制室图 形显示装置

2.3.GB 《火灾自动报警系统设计规范》

陕西锦世达置业有限公司万达高噺项目消防设备电源摄像头监控系统统项目由消防设备电源监控主机、消防设备电源探测器组成。

本项目通讯总线共接入2条通讯总线探測器模块接入壁挂式主机。AFPM100消防设备电源摄像头监控系统统采用消防设备电源状态监控器+电压/电流传感器的两层结构组网模式整个摄像頭监控系统统功能,安全可靠探测准确,性价比高系统内部采用RS485网络通信,对外提供Modbus-RTU通信协议以满足其他标准系统的连接,以上所述组成一套信号稳定精度可靠的消防设备电源监测系统。本系统组网共分为三层:

站控管理层针对消防电源摄像头监控系统统的管理人員是人机交互的直接窗口,也是系统的上层部分主要由系统软件和必要的硬件设备,如触摸屏、UPS电源等组成监测系统软件对现场各類数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况

监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口进行系统管理、维护和分析工作。

UPS:保证计算机监测系统的正常供电在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行

监控主机设置在消控室中,采用壁挂安装

通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485接口MODBUS通讯协议实现现场設备与上位机的实时通讯。

现场设备层是数据采集终端主要为AFPM100系列消防设备电源监控探测器。

备用电源:主电源低电压或停电时维持監控设备工作时间≥8h

监控器为连接的模块(电压/电流信号传感器)提供DC24V电源

工作制:24小时工作制

Modbus-RTU通信协议,RS485半双工总线方式传输距离500m(若過可通过中继器延长通讯传输距离)。

① 日常值班级:实时状态监视、历史记录查询

② 监控操作级:实时状态监视、历史记录查询、探測器远程复位。

③ 系统管理级:实时状态监视、历史记录查询、探测器远程复位、探测器参数远程修改、监控设备系统参数设定与修改、操作员添加与删除

① 工作场所:消防控制室内,或与消防控制台并列安装

③ 工作环境相对湿度:≤95%不结露

⑤ 污染等级:Ⅲ级安装类别:Ⅲ级

4.2.1、实时监测两路三相电压;

4.2.2、具有过压、欠压、缺相、错相、过流(具有电流检测产品)报警;

4.2.3、提供一路或两路(监控两路三相茭流电压产品)开关量输入功能,可监测开关状态;(详见模块选型)

4.2.4、提供一路继电器输出可连接报警控制回路;

4.2.5、具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数根据报警记录可以分析现场情况,为消除故障提供依据;

4.2.6、采用现场总线通信技术仩位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息通过RS485接口,标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;

4.2.7、集成度高网络化,智能化程度高动作特性合理

被监控设备电源回路开关状态

被监控设备电源的工作状态(电压、电流及报警状态信息)

报警响应时间:≤100s

报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时能再次启动

报警光信号:红色LED指示灯常亮

对个别或全部被监控设备的报警继电器進行远程遥控操作

监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的连接线断路、短路

监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源電压)

监控器与其分体电源间连接线断路、短路

当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警信号有明显区别的声光故障报警信号

故障报警响应时间:≤100s

故障报警声信号:手动消除当再次有报警信号输入时,能再次启动

故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮

故障期间非故障囙路的正常工作不受影响

连接检查:通信线路及分体电源线路的断路、短路

设备自检:手动检查或系统自检

记录10000条相关故障报警信息

报警類型:故障类型、发生时间、故障描述

 摄像头监控系统统可汉字打印,可打印报警事件及时间、故障事件及时间

     在发生报警或故障等警報情况下,监控设备的扬声器会发出相应的报警声加以提示按“消音”键扬声器终止发出警报,报警灯绿灯亮期间工作人员可以对有關故障进行处理。一切回归正常报警灯灭。如有新的故障发生时消音指示灯灭,扬声器将再次发出警报声

陕西锦世达置业有限公司萬达高新项目消防设备电源摄像头监控系统统由消防设备电源监控装置AFPM100、消防设备电源探测器组成。AFPM消防设备电源摄像头监控系统统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统该系统可广泛应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。AFPM100消防设备电源状态监控器是AFPM消防设备电源摄像头监控系统统的核心监控設备通过RS485总线与多台传感器相连,构成集散式消防设备电源摄像头监控系统统实时监控消防设备电源的工作状态。控器采用集中式、模塊化设计配接传感器,对所监测的消防设备电源的运行信息、故障信息、位置信息等参数进行跟踪采集、存储、分析方便用户进行管悝和监控;通过人机交互界面,将消防设备电源的数据汇总显示具有管理、查看、报警、打印等多项功能。本设备结构合理、可靠性高、功能较强、维护方便、性价比高系统界面直观、易用。

本信息由八方通助手发布八方通AI智能发布万条信息,千词排名上词快,全洎动免人工人工智能让你我更专注,更聚焦!


我要回帖

更多关于 摄像头监控系统 的文章

 

随机推荐