电动机单开双控开关接线图

请问个问题 单开双控开关 一个盒子3根线 一个盒子5根线 怎么接啊_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:264,922贴子:
请问个问题 单开双控开关 一个盒子3根线 一个盒子5根线 怎么接啊
什么盒子,棉窝,笼子,...
rt,百度英雄联盟百宝箱...
从入手第一支恒星到现在...
开始有跟小红线连接图...
今天几句挺好的 大家看...
恒卓电力--专业生产高压接地线,安全围栏,智能工具柜,绝缘胶垫,绝缘梯,电工安全带等,电工绝缘梯「规格齐全+检测完善+快速发货」,绝缘梯--咨询:5
5根线 里 有2根 是原始的火线
串了3根另外的线 总是实现不了双控 成各开各的了 就是哪开的在哪关了 总是想不通 大家给指点下
5根线的盒子里,把从电源来的火线接在开关1的L孔里,你说的那个其实是往负荷去的控制线!把它引到令外的一个盒子就是开关2,也接到L孔里,两个开关之间还有两根线,两端各接在开关1 开关2的L1 L2上就Ok了。
你是原来的开关坏了,换新的吗?
要是两个的其中一个坏了,你要确定没坏的那边怎么接才行。坏的那边和没坏的那边是对称的。
五根线这个盒里面应该是有一根是灯头引下来的零线。一根原始火线,一根原始零线。然后剩下二根是接开关的上下两个接线柱的。三根线的这个盒就是没有原始的火零线。按照6楼的看看。问题关键:找出哪两根是原始的火零线。
或者这样更清楚
两个盒子里都不应该有零线!!
零线接头可以接进盒,不进开关就没问题。
上千款名师主讲的技术讲座,工控技术问答,电工视频,免费注册下载学习!以全国低价为广大工控学习者提供电工课程,并配套答疑服务
规定零线不可以进开关,不是零线不可以进开关盒。我倒是看到有零线接头可以在开关盒或者另设接线盒的做法。
不是零线 是新房子 刚改的线 那个电工也弄不明白了 5根线里一根火线 一根是接灯的线 剩下3根 和另一个盒子里3根 是后串进去的
究竟是谁穿进去的呢
不是零线,那么你确定零线接在哪里吗?你确定了,我才能帮你。
老师 一个盒子5根线 是后来电工改的 我想实现卧室一进门开/关灯和床旁的双控 他就在床旁打了眼 通了个连了3根线过去 现在一进门是5根线 床旁3根线 5根线里有一白一红(原始预留的) 还有另串的3根 现在就是不知道怎么接了
莫非你是单控改双控了。
道理对,但实际应该是导线都是穿管敷设的,灯具在棚顶有塑料盒,因为楼房照明是单独一个回路,就是并联走的一火一零,而到你这个负荷时,在棚顶灯盒处把零线甩出个线头,而从灯盒往开关盒是穿两根线,一火,一控制线,控制线就是灯盒里的负荷用火线,这就是上边来两根,往第二个开关盒穿管去三根, 5根线的盒子里,把从电源来的火线接在开关1的L孔里,你说的那个零线其实是往负荷去的控制线!把它引到令外的一个盒子就是开关2,也接到L孔里,两个开关之间还有两根线,两端各接在开关1 开关2的L1 L2上就Ok了。
是,16楼就是你的意思。只不过引火线过去还是引控制线过去还是看情况来定。
看他的条件那肯定是两地控制啦!!!!!!
这就得看电源从哪来了,
你家哪的,我去给你接