钢筋符号后面的数字上标5后面8在C为什么财集

二十九、在集中标注处为4根25螺纹,原注位为8根;答:qlchen梁下部钢筋通常不采用集中标注,如;CDF1、“原提问”有一个问题:集中标注的“4根;2、人们通常有一个看法,即:集中标注的下部通长钢;3、如果相邻跨的同一规格的下部钢筋都在中间支座锚;三十、框架梁锚入剪力墙,25的筋,墙只的200宽;答:CDF1、这个问题的确是一个普遍性问题:许多;以前有人问
二十九、在集中标注处为4根25螺纹,原注位为8根25螺纹在计算时集中标注的4根钢筋是否也为单跨锚固计算,如果是的话后面详图和前面的说明是否矛盾.
答:qlchen梁下部钢筋通常不采用集中标注,如果采用,则先注上部通长钢筋,在“;”号后接注下部通长钢筋。如果集中标注了梁下部通长钢筋,又在原位标注,则原位标注取值优先(取代集中标注的同类筋)。
1、“原提问”有一个问题:集中标注的“4根25螺纹”为下部通长钢筋,是否也是按“单跨”在中间支座锚固?
2、人们通常有一个看法,即:集中标注的下部通长钢筋是贯穿通过中间支座,而原位标注的下部钢筋是在中间支座锚固。这样的认识对不对?
3、如果相邻跨的同一规格的下部钢筋都在中间支座锚固的话,这必然会增加支座的钢筋密度,对结构是不利的,这也违背了“能通则通”的原则;但如果采用一根钢筋贯穿通过中间支座,又受到钢筋定尺长度的局限,这时,抗震框架梁的下部纵筋在什么位置连接为好呢?(这个问题是施工实际中的一个普遍性问题,也是“平法梁”实际应用的一个普遍性问题。)
上述这些问题,敬请青来教授解答。
三十、框架梁锚入剪力墙,25的筋,墙只的200宽,无论我想什么办法都没法按要求做,怎么办呀,陈教授说过,差多少再弯过去多少是不行的,就是行的话,如果我的梁不够高还是不好做,这个问题我问好多人,在论坛上也问过了,就是没有好办法,大家有什么好的意见呀
答:CDF1、这个问题的确是一个普遍性问题:许多以剪力墙作为支座的梁纵筋的锚固长度不能满足要求。
以前有人问过这样的问题:
KL和L的受拉钢筋在剪力墙的锚固长度如何计算?
qlchen 回复: ( 18:02:57)
与锚入框架柱相同。墙的厚度较小时,需要将梁的受拉筋调细。
2、标准图集不是万能的。标准图集中没有解决的问题,本工程的设计师应该解答(解决)这些问题。对于工程施工来说,最权威的、或最后的技术决定权在于工程的设计师。
3、陈教授曾经说过,框架梁伸入剪力墙就成了“边框梁”。
又说过,有边框梁就有“端柱”。――端柱的截面尺寸是较大的。
chinafootman我对此问题执不同的意见.
1首先框架结构或框剪结构,其荷载的传递为板至梁至柱至基础.梁应传至柱(无论框柱,暗柱).梁下应有柱或作为次梁放于剪力墙暗梁处.若梁下无柱无边梁.则可视为连续梁在边跨处的悬挑.只是悬挑至剪力墙处罢了,若悬挑至墙力墙外,我想你不会问这个问题.即不存在锚固问题,只是悬挑梁的封头摆了.
汤仁海是我楼上的那位的意见我不赞同,现在锚固在剪力墙的梁很多,按你的意思,那就是不用做的锚固了,而且,就算是悬挑,有的也实在看不出来呀
三十一、chinafootman1.单向现浇板中的分布筋的搭接长度?它划分为受力筋中的受拉筋还是受压筋?
2.现浇板中的圆钢分布筋是否增加弯钩?
3.200*500梁箍筋的放样中,如8个圆钢的放样长度为外包尺寸+60mm或内包尺寸+120mm(按
6.25d),在03G101中10d的平直段弯钩.其放样长度为多长?上面8个圆钢的长度为外包尺寸+60mm是怎么计算的?
答:CDF1、单向现浇板中的分布筋,它是一种构造钢筋,在设计时不计算受力(既不是“受拉”,也不是“受压”),如果分布筋在施工中要进行搭接的话,其搭接长度可按150mm来执行。(参考:03G101-1图集第54页,梁的架立筋的搭接长度为150mm。)
同时,请注意,现在施工中基本上没有“单向板”了,其原因是:长宽比为“2:1”以内的板必须做成双向板,长宽比为“3:1”以内的板宜做成双向板。
2、现浇板中的圆钢分布筋:下部主筋的分布筋必须做180度的小弯钩(每个弯钩的预算长度为6.25d);板负筋(扣筋)下的分布筋也提倡做180度的小弯钩(不过,现在很多施工单位都不做弯钩)。
3、关于箍筋的长度我们是这样计算的,供参考:
在箍筋的净内周长尺寸的基础上,增加下列数值:
抗震箍筋:增加 26d
(注)上述公式可以有下列旁证:
对于“直钢筋(光面钢筋)”两端加180度弯钩是“增加12.5d”,这是众所周知的事实。
上述的“180度弯钩” 含有3d的直段长度。
而现在是10d的直段长度,所以,每端需要增加7d的钢筋长度。
合起来就是26d 。(135度与180度略有区别,所以小数就不要了。)
chinafootman CDF,再次感谢您的解答.对第三个问题的地方,我有小小不同的理解.现提出以便商酌.冒昧之外请谅.
3.首先对26D的箍筋增长值在预算中,我表示赞同.下面观点基于外包尺寸的定义.在实际钢筋下料中,26D的箍筋增长值现象并不普遍.因为180度的箍筋弯钩存在较少,而135度的箍筋存在较多.那么135度的箍筋增长值应=14D+4.9D*2-3D(箍筋调整值.3D为近似计算,实际为3个90度弯钩组成的调整值为3*1.75D=5.25D)=20D.
箍筋内净尺寸+26D的长度若下料的话(基于180度弯钩).确切说法应为下料尺寸(即中轴线尺寸)+26D.用内净尺寸表示应为内净尺寸+26D+5D(3个弯钩)=内净尺寸+31D.用外净寸应为外净尺寸+20D来制作箍筋.
三十二、KL中集中标注上部筋为2根18螺纹,而在原位标注支座处为4根20,是否意为通长筋为18螺纹与20螺纹在支座Ln/3处连接而成.
三十三、03G101指明最小锚长为Lae,而图集中又采用0.45Lae+15d锚固方式,按35d锚长计算.0.45Lae+15d小于Lae是怎么回事?难道弯锚就可以小于最小锚长?
LaE是直锚长度标准。当弯锚时,在弯折点处钢筋的锚固机理发生本质的变化,所以,不应以LaE作为衡量弯锚总长度的标准,否则属于概念错误。应当注意保证水平段≥0.4LaE非常必要,如果不能满足,应将较大直径的钢筋以“等强或等面积”代换为直径较小的钢筋予以满足,而不应采用加长直钩长度使总锚长等于LaE的错误方法。
三十四、KL梁配筋中集中标注指明上部通长筋为2根18螺纹,而在原位标注指明为6根18 2/2/2,请问第2个2的长度,第3个2的长度.
答:1、03G101-1图集只规定了梁上部纵筋为“两排”的情况,第一排支座负筋伸出长度为Ln/3,第二排支座负筋伸出长度为Ln/4 。
2、如果设计图纸上有三排支座负筋,其“伸出长度”应该由设计师来决定(在理论上,支座负筋伸出长度与弯矩包络图有关)。
3、所以,这件事最好问设计师。如果设计师问不出来,而又要做预算的话,第三排支座负筋伸出长度可按Ln/4计算。
三十五、1、一直有不少人问梁腰筋(构造钢筋和抗扭钢筋)的设置问题:是不是“要么不设置,要设置就至少是两道”?
2、现在03G101-1图集第62-64页是要求“小于等于450设置”腰筋,又要求腰筋“间距小于等于200”,则只能是“至少是两道”了。
3、有没有“只设置一道腰筋”的情形?
4、梁的侧面构造钢筋是不是不须经过计算,而只根据梁截面高度来决定其根数的?
5、我最近看到一份图纸,梁高为600,只设置“G2φ12”――即每侧一道构造钢筋。对不对?
6、还是那份图纸,另一个梁,梁高为900,却设置“G14φ12”――即每侧七道构造钢筋。是不是太密了?对不对?
7、该图纸在另一个梁上设置抗扭钢筋的时候,梁高也是900,却设置“N14φ12”――即每侧七道抗扭钢筋,直径和上条所述的构造钢筋(只是锚固长度多一点儿)。对不对?
8、还有,“φ12”当抗扭钢筋,直径是不是太小了一点,换成直径大一点的钢筋(根数少些),好不好?
答:1、G101-1中的规定取自GB《混规》10.2.16,这个规定值得再研究,尤其是规范中用词为“应”字更值得再考虑,其中配筋截面面积要求根本不适用于宽扁梁。但是,由于2000新规范刚推出,宜先让实践和时间作出评判。
2、问题有误:是“大于”而不是“小于”。按规定是“不配则已,配则两道”。
3、有。工程师有权决定仅配一道,规范对间距的规定用词为“宜”。
4、要经过计算,规范规定:“每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板有效截面面积的0.1%,其间距不宜大于200mm”。
5、无对错之分,按设计即可。
6、工程师系根据梁所受扭矩配置,因不知其实际扭矩,所以不好评判。
7、同上条。
8、要根据实际梁的高宽比综合考虑,采用小直径钢筋并非不妥。“柱筋宜粗,梁筋宜细”。 三十六、如果0.4lae+15d不够相应标号的锚固长度,是否可按0.4lae+15d长度计算,还是应按一个锚固长度计算?
答:1、不要拿“0.4LaE+15d”与“LaE”来比较。
2、框架梁纵筋在端支座的锚固要求是:尽量外伸,伸到柱纵筋的内侧,然后看看其“直锚水平段”是否大于LaE?如果大于LaE,则不需要再弯直钩;如果不大于LaE,也要大于0.4LaE,再弯直钩15d (此时,可能发现“0.4LaE+15d”还不足“LaE”,也不要紧)。
3、但是,如果“直锚水平段”不足0.4LaE,那是不允许的。有的人想象,此时把“LaE-直锚水平段”全部弯到直钩长度上去,就能“满足锚固长度的要求”――这是错误的。 三十七、悬挑梁下部钢筋、次梁下部钢筋、构造腰筋、抗扭腰筋等锚固值都 应满足>250的最小锚固值?
三十八、什么是抗扭箍筋?一般用在什么部位?
是不是只要是弧形梁上的箍筋都应该是或必须是抗扭的
答:CDF 1、只要在梁的集中标注或原位标注的侧面纵筋是带“N”的,则是抗扭的。梁两边的荷载不一样引起扭矩,例如,连接雨篷的过梁就是抗扭的。
2、可以这样认为。
钢筋工liuwei一般都是做成四肢箍或多肢箍来抵抗偏心所产生的扭拒
三十九、次梁的上部纵筋是放在主梁上的,板的钢筋是放在次梁上的。当保证了主梁的保护层厚度,次梁的保护层就不能保证,更不用说是板的保护层。请问陈教授该怎么处理? 答:两种办法:
1、次梁上部钢筋要在主梁上部钢筋之下,其保护层多厚出一个钢筋直径;
2、次梁上部钢筋与主梁上部钢筋在同一层面,按1比12斜度弯到主梁钢筋之下锚入主梁,这样其保护层不厚,但次梁计算高度减小一个钢筋直径。
四十、图上是要间距小于等于200,又要求小于等于450设置腰筋,这么一算,我们就要设两道啊
答:1、原提问写错了一个字“小于等于450”应该为“大于等于450”。因为,如果说“要求小于等于450设置腰筋”的话,那么,400高的梁设置腰筋,就可以“只设置一道”了。
2、但现在03G101-1图集是要求“小于等于450设置”腰筋,又要求腰筋“间距小于等于200”,则只能是“至少是两道”了。
3、有没有“只设置一道腰筋”的情形?
还是请03G101-1图集的设计者来说明吧。
四十一、请各位大侠帮帮忙解答一下小弟的困惑谢谢了。
(1)比如说一支7垮的KL,它的集中标注是4B22;3B16,那么下部的3根16通长筋要不要在支座处断开且在支座中锚固,我做预算时都是按断开再加锚固进行计算,不知道这样算合不合理啊,或者说还是和上部通长筋一样算。
(2)KL上部的通长筋其搭接,是不是一定要绑扎啊,不能使用机械或焊接连接的。
(3)有一支KL,其中一个中间支座两边的梁有高低差,C/Hc大于1/6相差10CM,梁的上部筋集中标注是2B22,支座原位标注是4B22,按照图集说明支座两边的上部筋配筋相同的话那么只在支座一边进行原位标注,像上面的两垮梁不在同一个标高上,在支座的另一边是不是也是4B22,还是2B22且把这个支座当作两垮梁的端支座了。
答:(1)本着“能通则通”的原则,尽量做成“贯通筋”,可以避免在中间支座处出现大量的钢筋锚固或搭接,减少支座的钢筋密度,对施工和结构都有好处。
当然,这需要考虑现实可能性,即钢筋“定尺长度”的限制。只要满足钢筋“定尺长度”,能贯通穿过中间支座时尽量贯通。
(2)KL上部的通长筋其“连接”,不是一定要绑扎,相反地,对于较粗的钢筋来说,机械连接或焊接连接更好。
(3)如果“这支KL”的梁顶标高是一平的话,是没有疑义的(支座左右两边都是相同的配筋)。
如果支座两边的梁顶标高不一致,而两边的梁又属于“同一个梁编号”的话,我想,设计者的本意可能是“支座左右两边都是相同的配筋”。
不过,如果支座两边的梁顶标高不一致,或者是梁截面高度(宽度)不一致,我认为还是编成两个不同的梁号为好。
如果支座两边为两个不同的梁号,而只有一边有原位标注(这是某一支梁端支座的原位标注),则不能认为另一支梁的端支座也执行这个原位标注。
四十二、对于梁的上部钢筋的搭接是在垮中1/3的地方。如果不是搭接而是采用机械连接(直纹套筒)和闪光对焊.那对瘩接有没有要求.是不是避开节点区域内连接就可以
答:汤仁海是我我认为应可以的,但是要在哪个规范里找到相应的,恐怕是没有的,况且,施工中也有好多的不确定因素,那种接法也不一定百分之百的好哦
CDF03G101-1图集(例如第54页)图示中的规定不仅仅是对于“搭接”的规定,而是关于“钢筋连接”的规定。所以,当采用机械连接或对焊连接时,梁上部钢筋的连接也是在垮中Ln/3范围内进行。
四十三、在图集54页图示中,某一跨梁的Ln/3中分别有两个搭接LlE,请问这二个搭接是那根钢筋的接头啊,而在注:可在跨中Ln/3范围内采用一次搭接,又有注:当梁的上部既有通长筋又有架立筋时其中架立筋的搭接为150。
答: 1、03G101-1图集第集54页图示中,“某一跨梁的Ln/3中分别有两个搭接LlE”,是当上部通长筋的直径与支座负筋直径不同的时候,上部通长筋与支座负筋的连接。
2、“注:可在跨中Ln/3范围内采用一次搭接”,是指上部通长筋的直径与支座负筋直径相同的时候,由于“定尺长度”的关系,上部通长筋可以在跨中Ln/3范围内一次性连接。
3、“架立筋的搭接为150”,是指架立筋与支座负筋的搭接。
注意,上述的“连接”,不一定是“搭接”,相反地,如果能用机械连接或对焊连接时,最好不用搭接。(架立筋的连接一般采用搭接)
四十四、梁下部钢筋有几跨直径相同根数相同,在原位标注处没注明,是否可以
按局部通长筋计算;
1、梁的钢筋有两种标注方式:一种是集中标注,一种是原位标注。
2、在梁的“集中标注”中,除了标注上部通长筋以外,还可以标注下部通长筋。
3、如果该梁的“集中标注”中已经标注了下部通长筋,此时,如果有几跨梁的下部没有原位标注,则认为这几跨梁的下部纵筋按“集中标注”的下部通长筋执行。
4、如果该梁某几跨的下部没有原位标注,而且在“集中标注”中也没有标注下部通长筋,则为设计失误,应该与设计师联系解决。
yangshui18谢谢CDF老师的耐心答复,我还想问一下,梁下部钢筋是否要尽量能拉通就拉通的要求,也就是说如果在一根多跨梁中,直径相同的钢筋尽量通长布置,减少钢筋接头。不知这样做是否符合规范的要求?
阿摘抄CDF回答如下:(以后发贴最好把相关内容搜索一下,可以节约你的时间)
(1)本着“能通则通”的原则,尽量做成“贯通筋”,可以避免在中间支座处出现大量的钢筋锚固或搭接,减少支座的钢筋密度,对施工和结构都有好处。
当然,这需要考虑现实可能性,即钢筋“定尺长度”的限制。只要满足钢筋“定尺长度”,能贯通穿过中间支座时尽量贯通。
梁下部筋的标注有的在原位上,有的又在主梁和次梁相交的地方有标注,部知道是下部筋的标注还是附加箍筋的标注?
1、梁下部纵筋的原位标注应该在“梁下部跨中”的位置进行标注。
2、如果“主梁”的跨中有“次梁”与之相交,则要看钢筋标注是在梁的上部还是下部。如果在(主梁的)下部,则为“主梁的梁下部纵筋原位标注”;如果在(主梁的)上部,则为“主梁的上部跨中原位标注”,此时整个主梁的上部纵筋都应按此标注(本跨)贯通布筋。若此时的原位标注与次梁平行,且在次梁的上方,则为次梁支座的原位标注。
3、“附加箍筋”的标注,应该在图上画出“箍筋”的图形,并且用引出线注明附加箍筋的规格和根数。
四十五、有一八跨梁,当梁下部筋在集中标注时未标贯通筋,而在原位标注下部筋时,第一跨4B25,第二、三、四、五跨为3B25,六、七、八跨为3B22,是否可将3B25设为一至五跨局部贯通筋?
答:可以。
本着“能通则通”的原则,尽量做成“局部贯通筋”,可以避免在中间支座处出现大量的钢筋锚固或搭接,减少支座的钢筋密度,对施工和结构都有好处。
一、关于间隙焊钢筋在梁柱的使用中接点的控制是如何规定的?
答:窄间隙焊是手工电弧焊的接头形式之一,在保证质量的前提下,连接位置的要求与电渣压力焊相同。
一、Nova1、板负筋的长度到底是从梁侧边算起,还是从梁中算起,边梁上的负筋是否是从梁内侧处算起后再加一个锚固长度?如某一框架结构板厚120mm,边梁①轴梁宽为350,图上标注负筋φ10@200 ┌──┐1340。我是这样计算负筋长度(即下料长度?)为90+0mm,而乙方送来的为90+5mm,乙方是用世纪胜算钢筋翻样软件做的,问负筋长度到底如何计算?
2、还有一个就是中间梁上的负筋到底是从梁边还是梁中算起?
板厚120mm ⑤轴梁宽为300,图上标注负筋φ10@180
1150┌──┐1150, 负筋是“横担”在梁的两侧的,我是这样计算负筋长度的
90+=2480mm,我认为图上标的1150是从梁中计算的长度,而不是从梁边计算的长度,不必加梁宽了,负筋长不是90+0,而是90+=2480mm
。但乙方报送的长度为90+,实在是让我不知怎么理解。
答:CDF1、关于扣筋水平长度的标注,现在设计院似乎没有统一的标准,各人按各人习惯的方法进行标注。看看年底04G101-4图集(平法楼板)出版以后,这种局面有无改观。
2、看施工图的扣筋水平尺寸时,要注意它有没有“尺寸线”,看看它是从梁边算起,还
包含各类专业文献、高等教育、各类资格考试、专业论文、应用写作文书、行业资料、外语学习资料、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、平法问题汇总289等内容。 
 03G101平法问题汇总2_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 03G101平法问题汇总2_建筑/土木_工程科技_专业资料。《03G101-1 图集...  平法常见问题答疑2_法律资料_人文社科_专业资料。1、06G101-6P45 第三条如 ...答:平法中只规定受力钢筋和构造要求的钢筋的布置情况,本题所涉及 的钢筋应该...  平法问题汇总一、请教 CDF 以前我好象看到过剪力墙水平筋可以在转角搭接,现在 ...答:1、03G101-1(2003.11 版)第 66 页(2)详图也是:L 梁中间支座锚长 ...  26361_平法综合问题汇总_建筑/土木_工程科技_专业资料。_平法综合问题汇总平...它得锚 在混凝土结构施工中,出现Ⅳ级钢筋时, ●问题 2: 有矛盾时依谁为准?...  平法系列图集疑难解析汇总 墙问题●墙问题(1):在 03G101-1 图集中剪力墙竖...■答墙问题(2):比较合适的钢筋绑扎位置是:(由外及内)第一层为墙水平钢筋(...  平法基础问题汇总根箍筋呢?图集中基础第一排钢筋与基础顶的距离是多少? 3 根...●问题 1:请问陈教授,我们这里是 1m 的筏板基础,应该是 2 还是 请问陈教授,...  011​平​法​基​础​问​题​汇​总平法基础问题汇总●问题 1:请问陈教授,我们这里是 1m 的筏板基础,应该是 2 还是 3 ...  15页 2下载券平​法​板​问​题​汇​总 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档平法板问题汇总 ●问题一:1、板负筋的长度到底是从梁侧边算起,还是...  平法试题一、填空题(共 10 题,每题 3 分) 1、梁平法施工图的表示方法系在梁的平面布置图上采用 平面 注写方式 和 截面 注写方式。 2、如图一所示,④~...||怎样看建筑钢筋图纸
怎样看建筑钢筋图纸
你们公司在哪里的,有需要植筋胶的吗?我们公司专业提供建筑结构胶,租售切割机等特种材料 你们是哪里的公司啊 我是广州的 你们出租的是什么切割设备啊
竖着隔一个孔放一根(40公分一根),横着隔两层放两根(60公分)
8mm的螺纹钢大概要1.3吨.12mm的螺纹钢大概1.2吨....具体根究设计...
机械(英文名称:machinery)是指机器与机构的总称。机械就是能帮人们降低工作难度或省力的工具装置,像筷子、扫帚以及镊子一类的物品都可以被称为机械,他们是简单机械。而复杂机械就是由两种或两种以上的简单机械构成。通常把这些比较复杂的机械叫做机器。从
金地机械公司是专业生产钢筋弯曲机,钢筋切断机,钢筋滚丝机,直螺纹套筒的厂家,可面向全国发货。
GT/5-12型调直切断机技术参数调直范围:Ф5-Ф12mm冷轧带肋钢筋,冷拨丝 Ф6-12mm新Ⅲ级钢筋调直线速度:0.7m/s 调直长度:2-12m 切断误差:±5mm切断方式:液压自动 装机容量:11.5KW 设备重量:2.3t
海鑫Φ6.5-10mm高线价格为4850元/吨;海鑫二级Φ12-14mm小螺纹钢价格5060元/吨;Φ16-25mm大螺纹报价4940/吨;酒钢产Φ16-25mm螺纹三级报价5060元/吨;二级Φ12-14mm小螺纹报
海鑫Φ6.5-10mm高线价格为4850元/吨;海鑫二级Φ12-14mm小螺纹钢价格5060元/吨;Φ16-25mm大螺纹报价4940/吨;酒钢产Φ16-25mm螺纹三级报价5060元/吨;二级Φ12-14mm小螺纹报价5260元/吨
是贯通筋后面加括号如4 ?25+(4 ?20)括号里表示架立筋.跨中的钢筋与两边支座钢筋相连接
可以啊,你可以弄个正方形或长方形,不过得弄密一点以防鸟飞出来,门口的那里用短一点的钢筋,然后用布啊板啊纸啊竹啊什么的做门口. 不过你也太牛了,简直大柴小用嘛用钢筋,你还不如用竹子做,没有的话就买一个吧,不就是一个鸟笼嘛
这个房子 你可以设计成砖混结构+现浇楼板不用考虑框架 农村居住楼放个大柱子并不好看 造价还高 二层现浇 考虑用细石砼3-4cm找平就差不多了 门窗铝合金的 造价20-30w看装饰材料等 钢筋大概5t 如果别的用途考虑框架
现浇框架结构钢筋绑扎1 范围 本工艺标准适用于多层工业及民用建筑现浇框架、框架-剪力墙结构钢筋绑扎工程。2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 钢筋:应有出厂合格证、按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验
没有那么全的,一般人家不会拍视频,因为自学的话培训机构没钱赚了
我用过他们的弯曲机,质量可以,最起码不会三天两头就坏了,弯曲速度也很块,不会卡。
淄博鑫特钢限公司 主营:耐热钢轧制拉丝及销售 址:磁村镇东首 ·淄博众合铸造限公司 主营:合金铜色金属铸造工艺品铸造 址:路265号1-1-2东户 ·淄博通鑫建材限公司 主营:冷轧带助钢筋加工建筑设备租赁钢材水泥塑料管材及管件建筑材料电线电缆五金交电
钢筋切断机 GQ40 钢筋切断机 GQ50钢筋切断机 GQ60切断机刀片 GQ40切断机刀片 GQ50切断机刀片 GQ60钢筋弯曲机 GW40钢筋弯曲机 GW50钢筋弯曲机 GW60钢筋弯箍机 GF16钢筋弯箍机 GF20钢筋调直切断机 GT10B(
GW-40钢筋弯曲机功率3kw 380VGW40钢筋弯曲机工作机构是一个在垂直轴上旋转的水平工作圆盘,把钢筋置于图中虚线位置,支承销轴固定在机床上,中心销轴和压弯销轴装在工作圆盘上,圆盘回转时便将钢筋弯曲。为了弯曲各种直径的钢筋, 在工作盘上有几个孔
钢筋弯曲机电路原理图如下:钢筋弯曲机,钢筋加工机械之一。工作机构是一个在垂直轴上旋转的水平工作圆盘,把钢筋置于图中虚线位置,支承销轴固定在机床上,中心销轴和压弯销轴装在工作圆盘上,圆盘回转时便将钢筋弯曲。为了弯曲各种直径的钢筋, 在工作盘上有几个孔,
是要电路图,还是给图排除故障?要电路图就需要说明工作原理,需要实现什么操作
钢筋弯曲机脚踏式接线图三位钢筋弯曲机必须有三个脚踏开关,四个行程限位开关、四个接触器,继电器.按照电路图,接线时,可以把线路标上号后接号接线。
-T冷轧弯曲机技术参数:最大进线直径,¢ 12mm 装机容量,75kw 轧制规格 ¢ 5-11mm 调速方式:变频调速 轧制线速度90 -120m / 分 安装长度24m 切断方式:变频飞剪,设备重量
钢筋弯曲机,钢筋加工机械之一。工作机构是一个在垂直轴上旋转的水平工作圆盘,把钢筋置于图中虚线位置,支承销轴固定在机床上,中心销轴和压弯销轴装在工作圆盘上,圆盘回转时便将钢筋弯曲。为了弯曲各种直径的钢筋, 在工作盘上有几个孔,用以插压弯销轴,也可相应地
-T冷轧弯曲机技术参数:最大进线直径,¢ 12mm 装机容量,75kw 轧制规格 ¢ 5-11mm 调速方式:变频调速 轧制线速度90 -120m / 分 安装长度24m 切断方式:变频飞剪,设备重量 够详细了吧?
钢筋弯曲机,钢筋加工机械之一。工作机构是一个在垂直轴上旋转的水平工作圆盘,把钢筋置于图中虚线位置,支承销轴固定在机床上,中心销轴和压弯销轴装在工作圆盘上,圆盘回转时便将钢筋弯曲。为了弯曲各种直径的钢筋, 在工作盘上有几个孔,用以插压弯销轴,也可相应地
这没有具体的价格,只能告诉你,在一千四到一千八左右。
钢筋弯曲机配置数控的意义不大,市场所见不多,要不是指的数控钢筋弯箍机?网上收收不就知道了
这要看你弯多大的钢筋,根据钢筋的大小在确定你用哪个型号的机器,毕竟每个型号的机器价钱都不一样。 恩,他们机器确实挺不错的,我和周围的朋友都用过他们的机器,都感觉物有所值。先按187后再按3740最后按2345
常见的型号有GW40A GW40 GW50。价格由于各个厂家生产成本不同,价格也不同,相应的质量也会有所不同,看您是想要便宜点的,还是贵点质量好使用寿命长的。
济南泰思特生产GW-50型钢筋弯曲试验机 一、产品用途及特点: 该试验设备是根据YB/T5126-93、GB、GB5029-85《钢筋平面反向弯曲试验方法》的要求进行改制而成的,主要是针对国内管件生产企业的需求而设计的,设备性能齐全
我在钢筋预制场工作几十年了,去年在云南瑞丽用过他们公司的设备,很好用的
产品包括钢筋笼滚焊机、双机头弯曲中心、数控弯箍机、液压数控剪切生产线、数控双线矫直切断机、数控钢筋桁架焊接生产线、全自动钢筋网片焊接生产线、钢筋马镫生产线等50种不同规格型号的大型钢筋加工装备。产品能满足钢筋矫直、切割、弯曲、成网、成笼等各种要求。谢
我几年前因生意去过长葛,做这种数控的机械的公司太多了,尤其是长葛这块,恒生建筑机械相对于来说还是可以的,我要是没记错应该是老字号了,厂子很大,实力是完全放心的,质量和服务也是一流的。
GW40钢筋弯曲机主要技术参数: 弯曲钢筋直径:圆钢(Q235-A) 6-40mm II级螺纹钢 8-36mm 工作盘直径: 350mm 工作盘转速: 5r/min注: GW40为手动操作:GW40C为简易半自动操作:GW40B为半自动操作.
属于一种对钢筋弯曲机结构的改进。用新型包括减速机、大齿轮、小齿轮、弯曲盘面,双级制动电机与减速机直联作一级减速;小齿轮与大齿轮啮合作二级减速;大齿轮始终带动弯曲盘面旋转;弯曲盘面上设置有中心轴孔和若干弯曲轴孔;工作台面的定位方杠上分别设置有若干定位轴
1、外观全部喷塑处理,美观大方。2、8MM加厚面板设计,工作平稳。3、圆盘长条全部锻打,经久耐用4、各机型全部蜗轮蜗杆传动,作业钢筋不回弹。5、工作主轴取代轴瓦,无需润滑。6、使用大功率国标铜线电机。7、电器按钮全部采用正泰产品,延长使用寿命。8、圆
钢材标识 钢 材 厂 家 钢材标识 钢 材 厂 家 S•BR 宝钢LWG 莱钢广 西 柳钢 GGLCG攀钢w 2H8 (重钢)重庆异形轧钢厂 CW 四川威远钢厂 2H5 (重钢)重庆钢都小型轧钢厂 SE 水城钢铁 CJ (重钢)重庆长江钢
图纸隐藏了。在绘图界面按键盘子母C。
还用同样的钢筋就可以了 ,如果要用小的钢筋得由设计的验算才行的。
呵呵给我介绍个业务先,我这儿是要啥有啥环云活动房有限公司专业塑造品牌专业生产销售安装租赁回收活动板房量大从优,如有需要请上方来电详谈
你拿来干嘛????这些图纸我有但是!!如果不是客户的话一般不给!!