DKL梁要连续梁承台施工伸入承台

建筑结构分区
查看: 10644|回复: 27
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1392帖子
五星工程师, 积分 1392, 距离下一级还需 1108 积分
1。连接桩基承台的连系梁怎么编号? JLL&&JL&&DKL CTL 到底哪一个? 图集好像没有看到明确规定
2。承台之间的连系梁怎么计算? 我一般都是在模型中多建一层,把这一层的配筋作为承台连梁的配筋,布置可否?
3。连梁内钢筋是在柱子内锚固还是在承台内锚固?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1392帖子
五星工程师, 积分 1392, 距离下一级还需 1108 积分
顶一下啊 各路高手不吝赐教啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分489帖子
五星助理工程师, 积分 489, 距离下一级还需 11 积分
1. 编号只是代号,能让施工方正确辨别不至引起混淆即可。桩基承台的图集上可能有推荐的编号
2. 对于无地下室的桩基连系梁,内力中几乎没有侧向力作用的成分,是否一起建模无所谓,主要考虑自重及上部填充墙,可按照一般连续梁或简支梁计算受荷,再将钢筋面积稍稍放大考虑不均匀沉降和柱底弯矩的作用。若是桩基防水板,则需综合考虑底板恒活及浮力的影响。
3. 一般锚入承台就可以了,可节约些钢筋。承台可作为刚域考虑,即便按照模型中多建一层的考虑也能符合计算假定。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分165帖子
三星助理工程师, 积分 165, 距离下一级还需 35 积分
1、我以往的做法是定义为地梁,编号为DL;
2、该梁计算我是采用多建一个标准层,不过一般情况下荷载都很小(因为没有板传来的荷载),配筋也就小,所以通常是构造配筋满足配筋率足矣;
3、该层梁钢筋我认为进入承台就应该算作锚固长度了,愚见。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分51帖子
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
原帖由 maxitweber 于
11:31 发表
1. 编号只是代号,能让施工方正确辨别不至引起混淆即可。桩基承台的图集上可能有推荐的编号
2. 对于无地下室的桩基连系梁,内力中几乎没有侧向力作用的成分,是否一起建模无所谓,主要考虑自重及上部填充墙,可按照 ...
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1392帖子
五星工程师, 积分 1392, 距离下一级还需 1108 积分
原帖由 huangjiansb 于
15:09 发表
1、我以往的做法是定义为地梁,编号为DL;
2、该梁计算我是采用多建一个标准层,不过一般情况下荷载都很小(因为没有板传来的荷载),配筋也就小,所以通常是构造配筋满足配筋率足矣;
3、该层梁钢筋我认为进入承台 ...
谢谢啊& && &&&
承台梁钢筋锚入承台就可以了吗
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分48帖子
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分94帖子
一星助理工程师, 积分 94, 距离下一级还需 6 积分
3.有的地方做法是 :承台面有钢筋 锚入承台,承台无钢筋,锚入竖向构件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分101帖子
二星助理工程师, 积分 101, 距离下一级还需 49 积分
承台的得得得得得得得得得得得得得得得得
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4985帖子
三星高级工程师, 积分 4985, 距离下一级还需 15 积分
单桩承台之间的连系梁要单独考虑,其要抵抗柱底弯矩 同时还有上部填充墙的荷载和地面荷载也导入连系梁,应综合考虑上诉三个部分 计算单桩承台的连系梁
多桩承台 看计算模型 我一般只考虑上部填充墙的荷载和地面荷载 一家之言 大家共同讨论
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)实习报告_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢地区:天津
头衔:项目副经理
浏览数:48
条形基础,图纸标注DKL,连接在承台之间,请问定义DKL时在基础梁中定义还是在梁中定义?
如下截图:DKL在两承台之间,承台与DKL都位于垫层之上,只是承台的底标高(即垫层的顶标高)是-1.8米,而DKL的高度不同,有700、650、600的,DKL的所有顶标高为-1.1米是一致的,这种情况,我是在基础梁中定义梁还是在梁中定义?
地区:河南
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:新疆
等级:14 级
头衔:中国区总裁
如果图纸标注的是DKL应该属于地下框架梁要在梁里去定义,如果图纸标注的是基础梁时才可以用基础梁去定义的
地区:河南
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
如下截图:DKL在两承台之间,承台与DKL都位于垫层之上,只是承台的底标高(即垫层的顶标高)是-1.8米,而DKL的高度不同,有700、650、600的,DKL的所有顶标高为-1.1米是一致的,这种情况,我是在基础梁中定义梁还是在梁中定义?不属于基础梁,应该在梁中定义为框架梁。
地区:吉林
等级:10 级
头衔:副总★
是底框梁就要用量来定义,这样才能成为框梁,在地下自然就是地框梁了。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...基础梁可以称为地下框架梁嘛?、可以称为承台梁嘛?_施工员吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:115,761贴子:
基础梁可以称为地下框架梁嘛?、可以称为承台梁嘛?
地下框架梁系指设置在基础顶面以上且低于建筑标高正负0.000并以框架柱为支座的梁(以桩承台为支座,单底部不受地基反力作用的梁也按DKL考虑)。
基础连梁系指连接独立基础、条形基础或桩基承台的梁。
从相对位置上可以看出,基础梁底标高同基础的基准底标高相同,基础连梁的底标高则高于两临基础的底标高,DKL的底标高又明显高于基础的顶标高
请问这俩句话的具体含义???
排半天了毫无阮用
玩地下城碰到鬼了,救命...
╋━-━-━-━o.o˙o...oo...
南派三叔,吴三省,解连...
施工员提供2017年施工员考试报名入口,报名时间,施工员考试时间,施工员培训班,质检员,资料员,施工员,预算员,监理员,安全员,造价员,材料员...
要看你基础的形式,条形基础的就典型不是。记住支座是柱子,标高是0.00以下
好像他们叫地梁
一般会出现在独立柱基础,
土里面的梁统称JCL或者DL
dkl适用于无地下室且埋深较深的基础!两端支座为kz!受力同于楼层的kl!也充当填充墙的基础!担不是基础梁的范畴!本人的理解!请补充!