隔离后端零线和隔离前端后端区别火线可以用么?

相关解答一:断开零线 零线地线带电 正常啊,你断开进户零线后,户内零线是连通的,火线经你打开的那个灯连通了零线,所以零线就带电了;至于电线电笔会亮那是因为这个布线长度相当于一个电容,或者电器感应电压到电线,这个电压没有能量,是虚的,而你的接线端只接了开关箱,根本没有真正连接大地的地线连接,所以感应电不能泄放,如果把地线真正接大地了,所有的感应电或者电器漏电都泄放到大地,地线就不会有电了。你家的线路是正常的,接好地线就什么问题都没有了相关解答二:为什么零线断了,却带电呢 等电位的概念:等电位即是等电势。在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的。零线断了,却带电呢?火线没断,零线断了,如果在插座或闸刀开关下面有用电器(用电器的自身的开关已经闭合了),由于零线断了,那么用电器与火线相连的这一端和用电器与零线相连的这一端就是等电位的了(对地为220伏)。现象就是插座的二个孔 用试电笔测得时候 二个孔都会发亮。相关解答三:为什么零线不带电?为什么零线断了会带电 零线怎么不带电,在单相电路中,零线的电流和火线完全是一样大的,只是因为零线是接地的,对地的电压低,不会击人。零线断了,没有接地,电压就是火线的电压,所以会击人。 在三相电路中,只有三相电路绝对平衡时零线才没有电,绝对平衡的三相电路几乎没有,所以三相电路的零线总是有电的,只是因为零线是接地的,对地的电压低,不会击人。三相电路的零线断了,不但会有电,不平衡度大时,轻载的两相电压升高,会烧坏所有的电器。相关解答四:零线带电了,该如何修复??好像零线断了,怎么找出断处? 去找线路中的几个点,然后一个点一点查过去,用万用表量线电压,要是量出来没电,就说明零线断了,或者零线于你量的那相短接了,在用其他相量下,要是380V就是短接要是0V就是零线断了相关解答五:家里电火线是有电的,零线也带电,是所有的零线带电,我已经把进户零线跟家里的零线断开了 ,是什么原因 如果户外的零线断了,给火线通上电时,通过电器到零线,没有回路返回电源负极,用电笔量自然有电。如果这个电打人,说明电器有短路,使火线的电与零线短路了,由于你将进户零线断开(这是违反电工知识的危险操作!)进线的接触器也不能保护跳断火线的。相关解答六:听说把零线切断就会带电是吗 当然会触电的因为你相当于把自己当电线接在了一个电路中,剪断的一根线如过原来在家用220V的一个通路中那就相当于是火线了,而另一头是零线,你说常呢个不会触电吗?就算你只摸不是零线的那一端也有电流流过你的身体,只不过因为穿鞋有些绝缘的关系,你有可能感觉不到,但最好不要试哦,相关解答七:三相电用于家属楼零线断路零线还带电 楼福说的很正确,但是负荷可没法调,负荷就是你使用的电器的功率,只有等零线恢复后再使用,现在只能先关闭。相关解答八:电缆通电零线带电怎么回事?而且零线两端是断开的 为什么要把,零线断开送电,如果是单相,如果零线和火线之间有用电器存在,就会零线带电,如果电缆内部绝缘损坏,也会带电,把零线和电网中的连上,不接负载看看,还有其它情况,自己找一找。相关解答九:零线断路会怎么样,为什么要有零线即使它并不带电? 零线断路会造成家用电器、照明、插座等不工作,因为家庭的照明一般只有相线和零线,断路就形成不了回路,零线是电路上上的物理回路,必须有,地线是做安全保护用的,应为存在地线的家用电器,地线都是和外壳和可触及的金属部件等相连的,为的是一旦出现漏电、断路、短路,能够保证人参的安全二不出现触电现象。相关解答十:哪个部分的零线断路之后会使哪个部分的零线带电? 本来应该是如此的:火线:总电源-----开关-------电灯---------总电源:零线
电灯前面是火线 后面是零线用电器的后端零线结果接近总电源方向 断了:火线:总电源-----开关-------电灯----------(T) (这里断了)
-------《总电源》
:零线这样就称为零线带电。实际上此刻T位置如果你用手摸 就相当于你本人和电灯串联了,如果你是个灯泡 你就亮了。 如果你是个灯泡,但是你捏了个电阻在手上,那你就相当于试电笔了。。(别一根筋真的去当试电笔哈)如果设备还能可靠工作,可能是因为地线的问题,但是不绝对是因为地线的问题。可能:有的设备的 地线和零线是有接触的,所以零线断了,电流会从不知名的地方窜走,形成回路。也有可能:有时候由于线路错误,你的一个设备和另外一个设备可能是串联状态。那么前端设备出来的零线就是带电的,有时候会有90V之高,而有的设备电压范围大,在这状态下是可以工作的。百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆
欢迎转载:
推荐:    君,已阅读到文档的结尾了呢~~
2016新编高频机和工频机的对比
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
2016新编高频机和工频机的对比
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口当前位置:
主题:615658 ┆ 帖子:4807416
┆ 今日新贴:503
昨日贴数:985 ┆ 1历史最高贴数:2607
(日)在线用户:4974人
火线和零线对地电压都是110V?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 14:51:52 楼主
公司办公室用电,火线和零线电压220V,没有问题,但是测了下火线对地电压110V,零线对地电压110V,上一级变压器为V的变压器,接法为三角形--星形接法,请教大家了?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:32:34 1楼
零线即是三相电的中性线,是起平衡三相电流作用的,只有在三相电流平衡下,它才对地无电位差.如失去平衡即有对地电位差产生.
&&&&&&&&&&& 请注意安全用电!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& ccnaxm
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:02:24 2楼
危险了,查一下接地才行
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:36:27 3楼
查一下接地是否可选靠,三项负载不平衡。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:03:52 4楼
接地不好吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:25:14 5楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:43:52 6楼
二种可能,1负载不平衡,2零线接地不好,建义多设几个接地点
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:07:46 7楼
一变压器接地不好!二的电源零线与总线零线接触不好。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 01:32:27 8楼
7楼说的是正解&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:19:28 9楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:06:22 10楼
你用电笔式一下 如果零线亮 3根火线有一个不亮那就是火线有接地的 在变压器在测一下
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:41:23 11楼
你的零线要求是变压器中性点接地,看你的状况的话是零线存在接地电阻了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:06:02 12楼
&估计是变压器低压端的三相总电流不太平衡,以及中性点接地电阻过大所引起的现象。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:42:05 13楼
非常危险,赶快检查零线及接地系统
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:51:44 14楼
变压器接地不好!或电源零线与总线零线接触不好
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:54:10 15楼
同意1楼的观点,注意安全用电
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:19:38 16楼
同意七楼的观点。零线有问题,可加负载后测下零线对地电压
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:15:53 17楼
检查变压器接地/零线断路&& 注意一级一级检查
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:30:01 18楼
零线断路 建议测下零线对地电压
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:07:29 19楼
如果是三线四相制的话,应该是零线虚接造成.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:47:16 20楼
应该是零线有虚接现象
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:42:21 21楼
兄弟,你的是两相火线,这问题我见的多了& 直接380变成220,两根火线而已& 没什么危险的&& 一样用&& 我们工厂里机台上转化过的220V电压全是这个样子的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:59:13 22楼
零线对地断开了。检查零线接地
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:53:57 23楼
查看变压器中性点接地情况,可能接触不良,三相可能不平衡。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:06:31 24楼
有可能是你的地线到变压器断开,此时如果开关电源前端有电容滤波,2个电容串联接在220V中,而串联的中间接地线,这样就会出现此现象。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:05:54 25楼
这种问题还是自己逐个的查吧,不难,多试几种方法,确定线的好坏,再查其他的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:05:51 26楼
危险了,注意设备绝缘损坏或接地了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:17:41 27楼
有可能零线断了或接触不好,还有就是接地了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:09:08 28楼
这种情况很危险,但是我还是建议先检查你的万用表是否是好的,另外检查变压器中性点是否良好,再次检查你的负载端的零线和地线
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:43:02 29楼
使零线重复接地,应该就没有问题了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:14:20 30楼
隔离变压器,不分L,N.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:14:09 31楼
变压器低压侧零线重复接地断了,这种情况很危险,很容易损坏用电设备
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:57:03 32楼
&闪电&的是正解,现在的办公设备基本都是用开关电源,按国家规定开关电源是要有输入滤波,也就是在L和N之间串接两个电容,再把两个电容的连接点接地(比如计算机电源,此点是连接电源外壳并连接到机箱),目前你的情况就是你公司的用电接地网与变压器的没有相通。一般情况下,此电容容量很小,虽然有110V电压,但大多数人摸上去没有感觉,有些电阻小的人会有麻的感觉,一般情况下对人体不会造成危害。
所以首要问题是查明你公司的接地网络,切忌不可随便跨接。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:10:49 33楼
大多是变压器中性点接地不好
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:03:56 34楼
一种可能是变压器中性点接地不好,另一种可能是用电设备绝缘不好对地漏电,对于办公室用电前种可能性较大。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:34:36 35楼
引用我随风 的回复内容:如果是三线四相制的话,应该是零线虚接造成.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:55:23 36楼
1.西门子PLC S200,300,400编程软件,罗克韦尔AB软件等编程软件培训
2.AB编程器,软件低价出售
3.电气工程师证培训,国家认证,绝无虚假,可网上查询,通过率100%,价钱合理。
东莞培训机构
联系人:王先生
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:05:04 37楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:51:35 38楼
有一条加热管,只知工作电压220V& 电阻值12.5欧姆,请教一下功率是多少和计算公式。谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:17:29 39楼
1.变压器接地不好2.的电源零线与总线零线接触不好。3.零线接地不好,建义多设几个接地点.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:14:56 40楼
零线和火线对地都是110伏,说明中性点移位,对地产生了电位差。主要原因是变压器的中性线接地不好,阻值大造成
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:49:47 41楼
查一下接地线有没有问题。。这么高的电压还是比较危险的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:27:18 42楼
安全第一,注意用电安全!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:52:56 43楼
零线即是三相电的中性线,是起平衡三相电流作用的,只有在三相电流平衡下,它才对地无电位差.如失去平衡即有对地电位差产生.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:01:06 44楼
支持楼上的观点
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:17:58 45楼
回复内容:
对:藏珍楼主 关于有一条加热管,只知工作电压220V& 电阻值12.5欧姆,请教一下功率是多少和计算公式。谢谢! 内容的回复:
W=UI&&& I=U/R&&&&& 所以220/12.5=17.6A& 再用I*R=220*17.6=3872W
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 03:10:49 46楼
主要看零线是不是断路了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:49:51 47楼
变压器中性点没接地或接地电阻不合格,从变压器中性点引出的&零线&并非真正更零电位点引出的线,只能叫中性线。不接地的中性线对&地&是会有电压的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:25:50 48楼
查零线。。。。。。。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:37:51 49楼
零线是不是断了,断点后端又接了火线,看看,我遇到过,有得查了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:24:30 50楼
总条数: | 当前第1/2页 首页
周点击排行周回复排行
[525] [309] [306] [276] [191] [183] [162] [134] [125] [104]
[30] [17] [15] [15] [13] [12] [12] [11] [11] [10]最新求助
[1] [4] [0] [8] [13] [11] [7] [3] [1] [0]大家研究下为何后端没用电,前端_建筑电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:5,587贴子:
大家研究下为何后端没用电,前端
大家研究下为何后端没用电,前端总闸还漏电指示已47了
左边后端都关了可是还漏电呀
这种闸刀可以直通零线吗
漏保内直通,只有三相火线带分断。这种情况是零线漏电。
看不清,你的电源是直通总漏保上端零线接线柱还是接在零线排上再从零线排引到总开关上的。
零线是直通总漏保上端,再以从下端接零排上
建筑工地电工证怎么考?建筑工地电工证多少钱?15天取建筑工地电工证,热线:400-623-8806
如果电源零是接在总开上的,就是总开以下的漏电,你可以把零线排上零线一路一路的拆下,拆到哪根如果不显示漏电了,就是那路零漏电。
分路开关不用合闸
以前修洗衣机 岁数大了刚转行谢谢你
看不清漏保处那几根具体是怎么接的
还有看了楼楼这个作品总是好担心这个会不会突然着火
怎么会呢有漏保闸刀!
谢谢师傅们!
请问怎么处理好有简便的方法没要求不能断电下能搞好吗
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴

我要回帖

更多关于 jsp是前端还是后端 的文章

 

随机推荐