半年的联想拯救者14寸和15寸对比 i7,提示电池老化,充电放电特别快,电磁软件测试如下图,请问大神如何解决?

蓄电池放电测试装置 LYXF
您好,欢迎来到仪表展览网!
微信扫一扫收获行业前沿信息
蓄电池放电测试装置 LYXF
产品价格:
产品型号:LYXF
品&牌:来扬
公司名称:上海来扬电气科技有限公司
所&在&地:上海闸北
发布时间:
浏览次数:877
LYXF蓄电池放电测试装置采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,完全避免了红热现象,安全可靠无污染。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。蓄电池放电测试装置外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。完全实现智能化。使整个放电过程更安全。
产品详细信息
一、LYXF蓄电池放电测试装置概述
该仪器是专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。采用最新的无线通讯技术,通过PC机监控软件可对蓄电池放电过程进行实时监测,监控每节电池的放电过程。
该仪器功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,完全避免了红热现象,安全可靠无污染。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。完全实现智能化。使整个放电过程更安全。
该仪器系列便携、智能化的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松,大大降低了专业维护人员的劳动强度,也提高了放电测试的科学性和智能化。
1.2&LYXF蓄电池放电测试装置功能特点
l采用PTC陶瓷电阻,避免了红热现象,使整个放电过程更安全。
l具有无线通讯功能,无线采集盒与放电主机及上位机监控PC机三者之间通过无线方式进行通讯。简化接线,灵活方便。
l无线采集盒可对每节电池进行监测,实现对电池组放电过程的完整监控。
l设备安装、调试、维护简便,各采集模块前后采用隔离技术,安全性、可靠性程度高
l配备的PC机监测系统,可实时监测整个放电过程,并把监测到的总电压、放电电流和各单体电池电压等数据进行分析、并可生成相应的数据报表。直观反应蓄电池组性能的曲线,图形、报表等,并可打印、查询。
l有USB接口,可将放电过程的数据存入U盘,并导入PC机。PC数据管理软件可对电池放电的过程进行分析、并可生成相应的数据报表。使数据的转存更加方便。
l采用智能单片机ARM控制、液晶中英文显示。菜单操作简单明了。
l自动保护功能,设定放电时长到、放电容量到;蓄电池组电压低于设定的最低保护电压;负载连线出现异常等,自动停止放电并报警,同时自动记录停机方式。
l可设定测试/放电终止条件,包括单体电池电压、电池组终止电压、放电电流、放电时间。
l可通过短时放电(10分钟)来预估蓄电池组容量。
l可记录测试/放电过程每节电池放电情况,主要是电池组总容量、总电压、总电流以及电压最低的单体电池的电压变化情况。
1.3&LYXF蓄电池放电测试装置工作示意图
1.4技术指标
电池组电压
放电终止电压
10~30V可调
AC220±15%
415×180×310
10~60V可调
AC220±15%
415×180×310
520×180×393
570×225×460
176~275V可调
AC220±15%
415×180×310
520×180×393
570×225×460
98~121V可调
AC220±15%
415×180×310
480×180×350
520×180×393
304~456V可调
AC220±15%
570×225×460
600×235×460
480~720V可调
AC220±15%
400×735×960
80V~482V20A
DC80V~482V
80~482V可调
AC220±15%
DC80~482V
570×225×460
80V~482V50A
600×235×460
80V~482V100A
500×780×704
检测单体电池
2V、4V、6V、12V
电压测量精度:0.5%&& 电流测量精度:1%
数据存储:USB& 并机通讯:RS232
温度0℃~50℃& 湿度5%~90%
128×64LCD
二、LYXF蓄电池放电测试装置外形及结构
2.1&主机外形示意图:
图2-1&&仪器外形图(图片仅供参考)
2.2整机配置
三、LYXF蓄电池放电测试装置连接
3.1&准备工作
确认需要进行放电测试的蓄电池组是否与放电仪电压等级一致!
在与该仪器进行连接前,首先确认放电电池组是否已经退出运行状态,是否已经与充电电源和负载断开。以免在放电过程中发生意外。
检查电池组及该仪器周围是否有足够场地,场地周围是否存在易燃易爆物品,空气中是否存在易燃易爆气体。
检查该仪器是否完好,电源开关是否在断开状态。
工作周围不得存在易燃易爆物品,空气中不得含有易燃易爆气体,防止爆炸的发生!
3.2&主机连接
3.2.1 放电电缆连接
首先连接电池组放电电缆。黑色放电电缆大测试夹一端连接电池组负极,另一端快接插头连接该仪器黑色快接插座。红色放电电缆大测试夹一端连接电池组正极,另一端快接插头连接该仪器红色快接插座。注意连接可靠,不要有松动现象。快接接头与快接插座连接好后,需要顺时针方向旋转以防脱落!放电结束取下时逆时针旋转。
连接放电电缆和电压测试线时,注意安全,防止触电和短路的发生!
3.2.2 电压测试线连接
由于放电电流较大,为了准确测量蓄电池组的电压,另配有电压测试线。电压测试线一端连接该仪器的电压测试插座,另一端红色测试夹连接蓄电池组正极,黑色测试夹连接电池组负极。注意不要接反!
3.2.3 其它
把主机天线与该仪器主机的天线插座可靠连接。
如果需要AC220V供电,则需要使用电源线连接市电,并把工作电源转换开关置于交流供电档,否则转换开关置于直流供电档。
如果有并机或使用外设放电检测功能,则需连接电流传感器。
3.3&测试盒连接
首先确认电池组单节电池电压是12V、6V、4V、2V。不同的电池选择不同的测试线。如果单节电池电压是2V、4V,则使用测量2V、4V的测试线;如果单节电池电压是12V、6V,则使用测量12V、6V的测试线。每个采集盒可以测量12节2V、4V电池,4节6V、12V电池。
测量12V、6V电池时采集线接法:(每条采集线上都标有数字)
图3.1& 12V或者6V单个数据采集盒接线图
测量2V、4V电池时采集线接法:
& & & & & & & & & &&图3.2& 2V或者4V单个数据采集盒接线图
如果电池数少于1个采集盒能采集的相应电池数时,把剩余的采集线接到最后一节电池,接法如下。例:测量24V/12V电池组时
& & & & & & & &&1#采集盒
例:测量24V/4V电池组时
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1#采集盒
如果电池数超过每个采集盒能采集的相应电池数,则需要使用多个数据采集盒。下图是多个12V电池的连接方式,2V、4V、6V电池连接同理:
&&&&N#数据采集盒&&&&&& -- -- -- -- --&&&&& 2#数据采集盒&&&&&&&& 1#数据采集盒
图3.3&多个数据采集盒接线图
因为一个采集盒能接的电池数有限,当电池数量多余,只有最后一个采集盒的接法不同,其它采集盒接法按图3.3接即可。如下图3.4所示,最后一个采集盒的接法应该是,最后一条线M号(采集线上所标的最大的一个数字)接在最后一个电池(N号)的正极,第M-1号线接在前一个电池(N-1号)电池的正极,如此类推直至接完此采集盒的其他线。下面以12V电池为列(2V、4V、6V同理),接线方法如下:
N#数据采集盒&&&&(N-1)#数据采集盒& -- -- -- -- --&&2#数据采集盒&&&&&&1#数据采集盒&&&&&&&&&&&&
(最后一个采集盒)&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.
图3.4&电池数量有多余时采集盒接线图
检查接线正确无误后,打开电源开关,液晶屏应显示正常后,即可根据操作说明放电管理完成各种测试/放电参数的设置。
3.5 PC机连接
如果需要通过PC机进行实时监测,则需要连接数据通讯终端。数据通讯终端与PC机串口进行连接。终端专用电源输入接市电交流220V,输出接通讯终端电源插口。打开电源开关。PC机运行监控软件即可。
四、LYXF蓄电池放电测试装置功能操作
打开电源开关,显示屏出现公司标志和该仪器的字样,稍作等待或按“确认”键进入该仪器主界面。主界面如下:
4.2&本机放电
4.2.1 核对性放电设置
在主菜单中,通过↑/↓方向键移动光标选中本机放电选项后,按【确认】键进入本机放电功能选择界面,界面如下:
在此菜单中,通过↑/↓方向键移动光标选中核对性放电测试选项后,按【确认】键进入电池放电参数设置界面,界面如下:
在电池放电参数设置界面中,通过↑/↓方向键选择要设置的项目,通过←/→方向键修改被选择的项目。电池放电要设置的参数共有电池组类型、电池类型、电池数量、放电电流、总终止电压、单节终止电压、放电容量、放电时间、电池极性。其中,电池组类型有24/48/110/220V 4种选择。电池类型有2V/100AH、2V/200AH、2V/400AH、2V/500AH、2V/1000AH、2V/3000AH、12V/100AH、12V/200AH、12V/300AH 9种选择。电池数量被测电池组实际电池个数(当不用无线采集盒监测单节电池时,电池数量设为0即可)。放电电流是设定放电仪工作电流(设置范围0-300A)。终止电压是电池组电压终止值。单节终止电压是电池组中个单节电池电压的终止值(这两个终止电压设置一般是电池标称电压的0.9倍)。放电容量是电池组可放出容量的终止值。放电时间是本次放电时间长度。
当设置完放电参数后,按确认键弹出一个确认对话框。界面如下:
再次按下确认键,就会进入放电状态,按返回键则退回到参数设置界面。如果放电仪内部存储空间不够,则会弹出&“存储空间不够,是否删除数据?”的对话框,界面如下:
如果用户需要保存放电数据,则按返回键退出,在数据管理中把存储记录转存到U盘中,在删除数据即可!如果不需要保存数据,则直接按确认键,系统自动删除完数据后进入到放电状态。
4.2.2 电池放电过程
完成放电设置并按【确认】键执行后,进入准备放电状态指示界面,界面如下:
进入开始放电状态指示界面
进入到放电界面后,放电仪1分钟后才会开始放电,主要是为了在放电前先测量各电池电压,以便让测试人员了解这组电池的状况。放电结束后也会在多测1分钟,以便了解各电池电压恢复状况。
在电池放电界面中,电池容量是已放出的电池组的容量,电压是电池组总电压,电流是实际放电电流,最低电池电压是指在放电过程中电压最低的电池,第16号电池的电压最低,为1.9V。
在此界面下,按下↓方向键可以查看各单体电池电压的数据。界面如下:
按↑/↓方向键,可以查看其他各电池的电压。当查看到所有电池电压数据,在按↓方向键则会显示所有电池电压中最低的6个电池电压的数据极其电池号,界面如下:
按↑/↓方向键,可以查看放电设置的参数。当查看到6个电池电压的数据极其电池号后,再按↓方向键则会显示设置的参数,界面如下:
在放电过程中,按↑/↓方向键来切换这些界面显示。放电过程中,如果有分机在放电过程中出现故障会给出提醒,例如1号机故障,就会出现如下界面:
此时,按↑/↓方向键来切换到如下界面些界面显示:
当有分机故障时按左键可弹出以下界面:
选择正确的备用分机号和故障分机号,按确定键就可以在放电过程中更换分机。
4.2.3 短时容量测试
在本机放电菜单中,通过↑/↓方向键移动光标选中短时容量测试选项后,按【确认】键进入短时容量测试参数设置界面,界面如下:
在短时容量测试参数设置界面中,通过↑/↓方向键选择要设置的项目,通过←/→方向键修改被选择的项目。电池放电要设置的参数共有电池组类型、电池类型、电池数量、总终止电压、单节终止电压5个。放电电流是电池容量的0.2C(当选定电池类型时,此项会自动设置好)。终止电压是电池组电压终止值。单节终止电压是电池组中个单节电池电压的终止值(这两个终止电压设置一般是电池标称电压的0.9倍)。放电时间是容量测试时间,为11分钟。
当设置完测试参数后,按确认键弹出一个确认对话框。界面如下:
再次按下确认键,就会进入测试状态,按返回键则退回到参数设置界面。
4.2.4 容量测试过程
完成参数设置并按【确认】键执行后,进入容量测试界面,界面如下:
在容量测试界面中,曲线为被测蓄电池组的电压曲线,测试时间为11分钟,测试过程中实时监测电压和放电电流,在此界面下,按下↑/↓方向键可以查看各单体电池电压的数据。
当测试完成后,即可给出被测蓄电池组的容量。界面如下:
在此界面下,按↑/↓方向键可以查看各单体电池容量数据,如被测电池为2V蓄电池则界面如下:
在测试过程中按↑/↓方向键,可以查看其他各电池的电压。当查看到所有电池电压数据,在按↓方向键则会显示所有电池电压中最低的6个电池电压的数据极其电池号,界面如下:
在测试过程中,按↑/↓方向键来切换这些界面显示。
接续放电选中之后
按上下键切换到如下界面:
按左右键选择要更改的项目,然后按确定键开始接续放电。
4.2.5 并机负载放电设置
&&&&当所需要的放电电流超过放电仪本身的额定电流(300A)时,这时需要外加负载并联来扩大实际放电电流。例如当需要放550A电流时,则就要通过两台放电仪并联来实现放电(并机后的放电电流最大为600A)。两台放电仪一台设为主机、另一台设为从机。具体操作如下:
&& &从机操作流程:
&&&&首先把自身设置为负载:在本机放电菜单中,通过↑/↓方向键移动光标选中并机负载放电选项后,按【确认】键即可。此时界面如下:
&&&&主机操作流程:
&&&&在本机放电菜单中,通过↑/↓方向键移动光标选中核对性放电测试选项后,按【确认】键进入放电参数设置界面,界面如下:
注意:在参数设置中,放电电流一项设置成所需要的电流550A(设置值要大于额定电流才能并机成功)。其他参数设置与核对性放电设置一样。
&&&&设好参数后,按下确认键进入到放电状态,整个并机放电过程中界面的显示、操作与核对性放电过程一致。
4.3外设放电
4.3.1 外设放电设置
在主菜单中,通过↑/↓方向键移动光标选中外设放电选项后,按【确认】键进入外设放电参数设置界面,界面如下:
在外设放电参数设置界面中,通过↑/↓方向键选择要设置的项目,通过←/→方向键修改被选择的项目。电池放电要设置的参数共有电池组类型、电池类型、电池数量、电流钳类型、总终止电压、单节终止电压、放电容量、放电时间8个。电流钳类型有100A/V、200 A/V、400 A/V、800 A/V 4种选择。终止电压是电池组电压终止值。单节终止电压是电池组中个单节电池电压的终止值(这两个终止电压设置一般是电池标称电压的0.9倍)。放电容量是电池组可放出容量的终止值。放电时间是本次放电时间长度。
&&&&当设置完放电参数后,按确认键弹出一个确认对话框。界面如下:
&&&&再次按下确认键,就会进入放电状态,按返回键则退回到参数设置界面。
4.3.2 外设放电过程
完成放电设置并按【确认】键执行后,进入放电状态指示界面,界面如下:
在电池放电界面中,电池容量是已放出的电池组的容量,电压是电池组总电压,电流是电流钳所测量的外部设备放电的电流,最低电池电压是指在放电过程中电压最低的电池,第16号电池的电压最低,为1.9V。
在此界面下,按下↓方向键可以查看各单体电池电压的数据。界面如下:
按↑/↓方向键,可以查看其他各电池的电压。当查看到所有电池电压数据,在按↓方向键则会显示所有电池电压中最低的6个电池电压的数据极其电池号,界面如下:
在放电过程中,按↑/↓方向键来切换这些界面显示。
4.4充电监测
&&&&选中充电监测
&&&&设置充电监测参数
&&&设置好参数以后,按确认键执行后,进入充电监测界面如下:
4.5数据管理
4.5.1数据查询
&&&&在主菜单中,通过↑/↓方向键移动光标选中数据管理选项后,按【确认】键进入数据管理菜单,界面如下:
在数据管理菜单中,通过←/→方向键移动光标选中数据查询选项后,按【确认】键进入数据显示列表,界面如下:
&&&&选中要查询日期的数据
&&&&按↓方向键可以查看其它时间的记录数据:
& &&按下【确认】键查看其放电数据。界面如下:
按↓方向键可以看到各个电池的电压信息表,表中电压按升序从最低电池电压开始排起。&
用户可以通过按↑/↓方向键来切换界面,查看其他放电数据。
4.5.2数据删除
在数据管理菜单中,界面如下:
在数据管理菜单中,通过↑/↓方向键移动光标选中数据删除选项后,按【确认】键进入数据删除界面,界面如下:
正确密码是1234。
一直按→方向键,直到屏幕出现1234时,按确认进入删除界面,界面如下:
按下确认键则删除掉选中的单条放电数据。
4.5.3数据上传
在数据管理菜单中,界面如下:
在数据管理菜单中,通过↑/↓方向键移动光标选中写入U盘选项后。如果未插入U盘,则会弹出提示界面,如下:
如果已插入U盘,则直接保存数据到U盘,界面如下:
数据写入完毕后,屏幕会显示“保存完毕!”此时按【返回】键返回到数据管理主界面。
4.5.4格式化
格式化操作将删除本机记录的所有数据,格式化密码1234。
4.6&参数管理
4.6.1零点校正
&&&&选中参数管理菜单,选择零点校正选项,按确定进入。界面显示如下:
再按确定键开始校正,完成后会自动退出。
&&&&在设备无法正确采集到放电电压,电流时,可进行零点校正。(一般建议不要使用。)
4.6.2&计量校正
此功能是校正电压和电流,密码是9577。在系统管理菜单中,通过←/→方向键移动光标选中计量校正选项后,按确认进入校正参数密码输入界面,界面如下:
&&&&按确定键后,界面如下:
电池组电压校正
&&&&通过↑/↓方向键移动光标选中电池组电压校正选项后,按确认键则弹出一个选择框,界面如下:
&&&&通过←/→方向键选择好电池组类型(共有24V、48V、110V、220V 4种选择)。
电池组类型选择要和放电仪标称电压一致!即48V放电仪,电池组类型要选择48V,同时把电压采集线接至48V电池组的两极,注意不要接反!
选定后按确认键则进入电压校正界面,如下:
在电压校正界面下,通过←/→方向键移动光标来修改校正值,输入完毕后按【确认】键完成校正。
放电电流校正
&&&&通过↑/↓方向键移动光标选中放电电流校正选项后,按确认键进入电流校正界面,界面如下:
通过↑/↓方向键移动光标选中内部电流校正,按确认键进入内部电流校正,通过←/→方向键移动光标来修改校正值,输入完毕后按【确认】键完成校正。
在电流校正选择界面,通过↑/↓方向键移动光标选中外部电流校正选项后,按确认键进入,此时弹出电流钳类型选择界面,电流钳类型有25A/V、50A/V、100A/V、200A/V、400A/V、800A/V 6种选择,通过按←/→方向键来选择实际电流钳类型,选好后按确认键进入外部电流校正,界面如下:
&&&&校正完成后,选择参数保存选项,保存参数,密码9577。
4.6.3&主板参数
&&&&主板参数用来选择是否具有分机盒检测电压功能。出厂时已设好,建议不要更改。
&&&&本机ID出厂时已设好,可以不用更改。
4.6.4系统时间
在系统管理菜单中,通过↑/↓方向键移动光标选中系统时间选项后,按【确认】校正参数,界面如下:
在系统时间设置界面中,通过↑/↓方向键选择要修改的项目,通过←/→方向键修改被选择的项目。
五、LYXF蓄电池放电测试装置日常维护
5.1&清洁维护
5.1.1 主机的清洁维护
使用柔软的湿布与温和型清洗剂清洗设备。请不要使用擦伤型、溶解型清洗剂或酒精等,以免损坏主机上的文字。
5.1.2 夹具的清洁维护
使用柔软的湿布与温和型清洗剂清洗夹具。请不要擦伤探头的金属部分,以免造成接触不良。
当使用完后,应将放电仪及时放入机箱内。所有夹具和连线应整理后放入机箱内相应位置。
六、LYXF蓄电池放电测试装置常见问题解答及使用技巧
启动放电后立即停止放电
请检查放电参数设置及电池接线、电压测试线的连接状况。
开机后显示屏无显示
请检查输入电源接线端子是否接触良好。
按键失效或混乱
请检查是否有键卡住未弹起,如有使其弹起即可恢复正常工作。
中国上海测试中心(上海市计量测试技术研究院)是政府按照集中投入大型科学仪器,开展科学技术研究,为社会综合性测试技术服务而建立的技术机构。1984年,被科技部定为国家级测试中心,并要求逐步建设成为“分析测试方法的研究中心,仪器分析技术人员的培训中心,分析测试的技术服务中心”。
上海市计量测试技术研究院是上海市政府计量行政部门依法设置的国家法定计量检定机构,也是国务院计量行政部门批准建立的华东地区法定计量检定机构——华东国家计量测试中心,同时也是国家科技部批准建立的国家级分析测试中心——中国上海测试中心。国家计量器具质量监督检验中心(上海)是在上海市计量测试技术研究院基础上筹建的,是国内唯一的在地方计量机构基础上筹建的综合性国家级计量器具质检机构。
&&&&& 挂靠我院的国家金银制品质量监督检验中心(上海)、上海市环境保护产品质量监督检验总站、上海市电子产品质量监督检验站、上海市贵金属宝玉石质量监督检验站、上海市信息系统及产品质量监督检验站、上海市气体化工产品质量监督检验站,同时也是上海市计量测试技术研究院设立的专门从事环保产品、电子产品、贵金属宝玉石、信息系统及产品、气体化工产品检测的技术部门。
&&&&& 上海市计量测试技术研究院、华东国家计量测试中心、中国上海测试中心、国家计量器具质量监督检验中心(上海)、国家金银制品质量监督检验中心(上海)通过了中国国家认证认可监督管理委员会的计量认证。同时,我院通过了国家认监委的食品检验机构的计量认证。挂靠我院的各上海市产品质量监督检验站通过了上海市质量技术监督局的计量认证。计量认证范围可通过“机构名称”和“产品/产品类别”、“项目/参数”进行查询。
按照建立的初衷和科技部的要求,中心始终把服务社会、服务企业作为自己的一项神圣使命,为上海的科技创新、经济发展提供了重要技术支撑。多年来,为上海第一块石英电子表的诞生、桑塔那轿车国产化、风云卫星、大桥斜拉索、秦山核电站、浦东国际机场等多个重大工程、大型企业提供了测试服务,并制定或参与制定了一批产品、系统等方面的技术标准,起到了技术平台的作用。
上海来扬电气科技有限公司主要从事高压检测试验设备、电力自动化设备、微机继电保护测试系统、变电站在线检测设备等诸多电力检测产品研发、生产与销售。产品品种多、规格全、技术先进,得到行业内的诸多好评。
上海来扬电气科技有限公司通过了GB/ISO--ISO质量体系认证,产品多次通过上海市计量测试研究院鉴定,成为电力行业权威品牌。公司在全国二十多个省、市、区建立了销售网络和售后服务网络,产品服务于各大电力局、电厂及国内许多大型企业。
上海来扬电气科技有限公司常年致力于新技术和新产品的研制与开发,不断将最新技术用于产品改进和新品开发上。在设计和制造上始终追求产品的高安全性、高可靠性、高品质质量性。
上海来扬电气科技有限公司一贯奉行诚信务实的精神,不断努力,开拓进取,视电力检测为己任。以科技求发展,以质量求生存,以服务求信誉,以管理求效益,为客户和社会提供最优良的服务。
&&&&&&&公司理念:远见卓识、超越创新!
&&&&&&&信誉宗旨:品质磐如石,承诺硬如金!
上海来扬电气科技有限公司是中国最大的测试仪器、检测设备生产厂家之一。本公司于国外品牌建立了长期的战略性合作关系,通过与世界最大的测绘GPS公司——美国Trimble公司的战略合作,将世界最先进的GPS、RTK、VRS、全站仪、水准仪、3D激光扫描仪等产品推广给中国测绘用户,并将海洋测量产品、机械控制产品和SCS900等先进的设备引入中国。从2003年起,上海来扬成为美国Trimble公司全球最大的分销商之一,在中国的市场占有率高达35%,成为名副其实的领先者。最先进的产品、优质的服务和与客户长期的紧密合作,使上海来扬成为中国测绘行业最响亮的品牌。与Trimble的合作,还延伸至OEM板和GIS等领域。
上海来扬不仅为用户提供先进的GPS设备,还根据中国国情,为用户提供量身打造的系统集成、技术和服务,如:GPS基站网络解决方案、基于PDA和GPS手簿的应用软件开发、GPS数据自动化后处理软件开发、大坝和桥梁等高精度工程项目的系统解决方案,并在石油勘探开发、铁路勘探、公路建设、土地规划、城市勘测、水利开发、电力工程等方面拥有丰富的测绘工程实践经验。
富有战略眼光的上海来扬将业务拓展到水工业行业,开始了与全球领先的离心机制造商——德国Westfalia离心机公司的合作。短短四年的时间,来扬公司在污泥固液分离领域,实现了从零到第一的飞跃。2003年以来,上海来扬的市场占有率一直保持领先地位,达到了30%,成为中国最大的进口离心脱水设备供应商。
2004年, 上海来扬凭借其在水工业行业的优势资源,与世界上最大的管道检测设备制造商——德国IBAK公司和美国著名的Aquatech疏通车制造商建立了又一个强强联手的合作关系,成功拓展了其在水工业行业的业务领域。
陆地资源日益匮乏,海洋必将成为未来经济新的增长点。上海来扬利用其在测绘、导航、通信、授时和水工业行业的优势地位,圈定了海洋作为其大展宏图的下一个目标。
非凡的成就来源于非凡的团队!以人为本的理念使上海来扬电气科技有限公司凝聚了强大的人力资源,极富战略眼光的市场开发队伍、专业高效的管理团队和精明快捷的销售队伍,铸就了上海来扬过去的辉煌,并将成就麦格集团未来的卓越理想。
将国外先进的产品引入中国,研制、开发、配套适合中国用户的一流集成系统和服务,将国内质量高成本低的产品引入国际市场,是上海来扬电气科技有限公司的长期宗旨。永不满足于现状,使上海来扬电气科技紧紧抓住了历史赋予的大好机遇!
来扬的服务
提供技术咨询:我们确保24小时内回答您所提出的任何技术问题;
提供产品资料:我们确保24小时内将您所需要的所有技术资料寄出;
提供合理报价:我们确保24小时内对您所要求的设备合理报价;
提供考察接待:我们确保随时接待您的考察,并为您提供各项便利服务。
我们确保无论合同大小,都将认真、公正、严谨、诚信地对待每份合同;
我们确保守时、保质保量、严格执行合同各项要求;
我们确保按合同的要求为您提供送货、安装、调试、现场培训等;
我们确保按您的要求签定严密的、科学的《产品技术协议》。
售后服务热线:021-,021-
如果您的产品需要维护,或咨询技术方面的问题,请您直接拨打我们的热线电话。
售后服务承诺:自购货之日起,凡在正常使用中出现任何质量问题,本公司保证三个月内包换,一年内免费维修,终身维护,软件免费升级。
健全客户档案:设备档案齐全,软件升级更新及时,每次服务活动均详细记录在案,可随时查询。每年统计客户设备的维修记录,为客户作出合理建议。
高素质的团队:本公司拥有一支高学历、高素质的技术团队,流程科学化、管理规范化。从电话接听到,来扬人亲切和气,全心全意为客户服务!
上海来扬电气科技有限公司为电力施工单位总结出申报国家承试电力四级资质所需设备配置清单,根据各事业、电力施工单位的性质不同选型的种类有所区别,请仔细阅读,不详细之处可以来电咨询我公司,我公司会有专业人做出解答,所申报的产品明细清单如下:
& &0.1HZ超低频耐压试验装置;变频串并联谐振耐压试验装置,无局放试验变压器,交流耐压试验变压器;高压电抗器;大电流发生器;干式试验变压器;直流高压发生器;发电机通水直流高压发生器;变频介质损耗测试仪;回路电阻测试仪;直流电阻测试仪;全自动变比测试仪;氧化锌避雷器测试仪;互感器综合校验仪;变频大地网接地阻抗测试仪;大型地网接地阻抗测试仪;高压开关动特性测试仪;变压器油微量水分测试仪、油酸值测试仪、油色谱分析仪、油粘稠度测试仪、油燃点测试仪、SF6气体微量水分测试仪、SF6气体密度继电器校验仪、精密露点仪(微水仪)、电缆故障测试仪、交流采样变送器校验装置、矿用杂散电流测试仪、蓄电池容量恒流放电测试仪、感应式轴承加热器、真空度测试仪;微机继电保护测试仪;(工频、变频)介质损耗测试仪;绝缘油介电强度测试仪;多功能真空滤油机;变压器有载开关测试仪;高压无线核相仪;变压器电参数测试仪; 三倍频电源发生器;多倍频电源发生器;变压器容量测试仪、变压器变比组别测试仪、发动机交流阻抗测试仪、高压断路器机械特性测试仪;模拟断路器校验仪;伏安特性测试仪;绝缘电阻测试仪;数字式高压兆欧表;接地电阻测试仪;三相相序表;三相电能表现场校验仪、三相相位伏安表、防雷原件测试仪、绝缘板绝缘制品、变频法工频线路参数测试仪、三相电容电感测试仪、电容电桥测试仪、无线高压变比测试仪、高压验电器、高压放电棒、SF6气体泄漏监控报警系统、高压电缆在线监测系统、微机消谐装置、容性设备介质损耗带电测试系统、漏电保护器测试仪、漏电流监控记录仪、母线槽、滑触线、电热管其他工控系统及装备。串联谐振耐压装置、大电流发生器、升流器、试验变压器、直流高压发生器、变比测试仪、直流电阻测试仪、继电保护测试仪、高压开关测试仪、伏安特性测试仪、真空度测试仪、氧化锌避雷器测试仪、回路电阻测试仪、变压器电参数测试仪、变压器容量测试仪、局部放电测试仪、超低频发生器、电容电感测试仪、介损仪、电能表校验仪、色谱仪、核相仪。
10KV、35KV发、供电系统继保测试及高电压试验设备的装置
微机继电保护测试仪(单相)
各种常规单相试验
AC:0-10A、0-100A
DC:0-1500mA、0-5A
能模拟110KV及以下电压等级试验
微机继电保护测试仪
微机型等复杂保护试验
三相电流:3×(0-30)A,
四相电压:4×(0-120)V
7对开入+三对开出,
带载功率:5A:≥75VA30A:≥400VA
输出时间:&10A:连续输出 20A:&60秒 30A:&10秒表 精度:0.2级
满足DL/T624-1997要求
模拟式兆欧表数字式兆欧表
绝缘电阻测量
短路电流不小于1mA
直流高压发生器
直流耐压和直流泄漏测量
60KV/2Ma(10kv) 120kv/2mA(35kv)
波纹系数不大于1%
试验变压器、控制台、调压器
工频高压试验装置
5KVA/50KV(10kv)25KVA/100KV(35kv)
波纹失真度小于5%
变压器直流电阻测试仪
变压器直流电阻测量
≥1A&1mΩ-200Ω 0.2级
测量电流根据变压器容量确定
变压器变比测试仪
变压器变比测试仪
测量范围:1-100 准确度:0.2级
变压器损耗参数测试仪
变压器空负载短路试验
测量准确度不小于0.5级
介质损耗测试仪或高压电桥
介损及电容量测量
tgδ:±5% 电容电量:±3%
变压器有载分接开关测试仪
变压器有载调压开关测试
时间测量范围:0-250ms 准确度:±0.1%
电阻测量范围:0.1-20Ω 准确度:±1.0%
回路电阻测试仪
导电回路接触电阻测量
准确度:0.5级1uΩ-2mΩ
输出电流不小于100A
高压开关机械特性测试仪
高压开关机械动作特性测量
准确度:±0.1%
真空度测试仪
真空开关真空度测量
断口耐压试验装置
真空开关断口耐压试验
电压测量准确度:3.0级
绝缘油介电强度测试仪
绝缘油介电强度试验
电压测量准确度:3.0级
稳态测量准确度:1.5级
无局放变压器
局部放电检测仪
局部放电测量
频率:10-300HZ 准确度:10级
高压分压器测量系统
试验电压测量
准确度:AC 1.0级 DC 0.5级
互感器综合特性测试仪
互感器变比、CT伏安特性测试
准确度:0.2级
氧化锌避雷器测试仪
氧化锌避雷器测量
可测量阻性电流(峰值)、电容电流(峰值)总电流(有效值)、有功功率(平均值)测量精度:±3%
三倍频电压发生器
电压互感器耐压试验
电压范围:0-240V 容量:5KVA
发电机转子交流阻抗测试仪
准确度:0.2级
电机短路测试仪
蓄电池恒流放电负载测试仪
蓄电池恒流放电测量
电流精度:0.5%
接地引下线导通测试仪
测量接地引下线
准确度:±5%
接地电阻测试仪
变电所内使用
准确度:±5%
基波的抗干扰电流不超过50mA
电缆故障测试仪电缆路径仪
电缆故障探测
最大误差:±10m 测量误差:±1m
高压核相仪
高压线路相位核定
自动直流微安表
微电流测量
0-200-2000uA 准确度:0.5级
钳形电流表
红外热像仪
灵敏度:0.1℃
准确度:1%
110KV发、供电系统继保测试及高电压试验设备的装置
≥1A &1mΩ-200Ω 0.2级
测量电流根据变压器容量确定
变压器变比测试仪
变压器变比测试仪
测量范围:1-100 准确度:0.2级
变压器损耗参数测试仪
变压器空负载短路试验
测量准确度不小于0.5级
介质损耗测试仪或高压电桥
介损及电容量测量
tgδ:±5% 电容电量:±3%
变压器绕组变形测试仪
扫频信号发生单元频率范围:1-10000KHz
高速信号采集单元采样速率:20MHz 精度:0.2级
Cx:±0.5%& tgδ:±5%
温度:±1℃
无局放变压器
25KVA/150KV
局部放电检测仪
局部放电测量
电压范围:0-240V 容量:10KVA
发电机转子交流阻抗测试仪
准确度:0.2级
电机短路测试仪
蓄电池恒流放电负载测试仪
蓄电池恒流放电测量
电流精度:0.5%
接地引下线导通测试仪
测量接地引下线
准确度:±5%
接地电阻测试仪
变电所内使用
准确度:±5%
基波的抗干扰电流不超过50mA
SF6微水测量
露点范围:-60℃-+20℃ 精度:±1℃
SF6露点测量
露点范围:-60℃-+20℃ 精度:±1℃
SF6气体泄漏检测仪
SF6气体泄漏测量
误差不超过10%
高压核相仪
高压线路相位核定
高压标准电容器
电容量测量
tgδ:1×10-4
自动直流微安表
微电流测量
0-200-2000uA 准确度:0.5级
隔离滤波器
钳形电流表
红外热像仪
灵敏度:0.1℃
准确度:1%
220KV、500KV发、供电系统继保测试及高电压试验设备的装置
微机继电保护测试仪
三相电流:3×(0-30)A,
四相电压:4×(0-120)V
开关量:7对开入+3对开出,
带载功率:5A:≥75VA30A:≥400VA
输出时间:&10A:连续输出 20A:&60秒 30A:&10秒表 精度:0.2级
微机型等复杂保护
满足DL/T624-1997要求
微机继电保护测试仪
六相电流:6×(0-30)A,
六相电压:6×(0-120)V
开关量:8对开入+4对开出,
带载功率:5A:≥75VA30A:≥400VA
输出时间:&10A:连续输出 20A:&60秒 30A:&10秒表 精度:0.2级
微机型等复杂保护
满足DL/T624-1997要求
用于测量一般设备的绝缘电阻:
额定电压:500V 量程:0-50MΩ
额定电压:100V 量程:0-1000MΩ或0-10000MΩ
用于吸收比或极化指数:
0000MΩ 2mA以上 5000V& 0-1000000MΩ 5mA以上
水内冷发电机测量专用表:
0MΩ或0-10000MΩ 500V 0-1000MΩ或0-10000MΩ
数字式或整流式
直流高压发生器及测量系统
用于水内冷发电机试验:额定电压:0-60KV输出电流:500mA
用于10KV及以下电力电缆和氧化锌避雷器试验:额定电压:0-60KV 输出电流:2mA 波纹系数:>1%
用于35KV电缆和氧化锌避雷器试验:
额定电压:0-120KV 输出电流:2mA 波纹系数:>1%
满足GB/T要求
无局部放试验装置(套)
50KVA/250KV包括隔离变、滤波装置、高压准准电容器、试验变压器
局部试验用
局部放电检测仪
频率:10-300KHZ 准确度:±10%
局部放电测量
交流高压试验变压器(套)
额定电压:50KV、100KV、200KV 输出容量:按试品容量选择
满足GB/T要求
谐振耐压成套装置(套)
额定电压:50KV 输出容量:按试品容量选择
发电机工频耐压用
谐振耐压成套装置(套)
额定电压:150KV 输出容量:按试品容量选择
交流电缆耐压用
高压分压器
测量:峰值、有效值、直流电压 量范:0-200KV、0-100KV、0-50KV
准确度:交流1.0级,直流 0.5级
试验电压测量
变压器直流电阻测试仪
测量范围:1mΩ-20Ω
测量电流:≥1A
准确度:±0.2%
用于变压器直流电阻测量;测试电流,根据变压器容量确定。
变压器变比测试仪
测量范围:1-5000 准确度:0.2级
变压器变比测量用
介质损耗测试仪或高压电桥
对于2-10KV试验电压(反接线)电容量范围:10pf-50nf 准确度:±3%& tgδ范围:0.1-60% 相对误差±1%
对于2-10KV试验电压(正接线)
电容量范围:10pf-50nf 准确度:±0.5%& tgδ范围:0-100% 相对误差±1%
对油介损测量参数执行标准为GB5654-85;110KV及以上高压电气设备高电压介损用
变压器损耗参数综合测试仪
准确度:±0.2%
变压器空短路试验综合参数测量
变压器绕阻变形测试仪
扫频信号发生单元频率范围:1-1000KHz
高速信号采集单元采样速率:20MHz 精度:0.2级
变压器有载分接开关测试仪
时间测量范围:0-250ms 准确度:±0.1%
电阻测量范围:0.1-20Ω 准确度:±1.0%
变压器有载调压测试
绝缘油介电强度测试仪
技术条件应符合GB50786和DL429.991
稳态测量准确度:1.5级
高压开关机械特性测试仪
能测量固有分(合)时间、同期、刚分(合)速度及最大分(合)速度 准确度:±0.1%
回路电阻测试仪
直流输出电流:≥100A或200A 测量范围:0-19999uΩ 最小分辨率:1×10-6Ω 相对误差:±0.5%
能直读电阻值
SF6气体密度继电器测量仪
精度:0.5级 测量压力范围:0-1.0Mpa 测量温度范围:-3℃-+70℃ 校验压力范围:20℃时标准哑压力0.1-1.0 Mpa
三倍频电压发生器
电压范围:0-240V 容量:5-10KVA
用于电磁型电压互感器
真空度测试仪
接地引下线导通测试仪
准确度:±5%
测量接地引下线
接地电阻测试仪
输出电流:1A
基波滤波衰减应为52db, 使基波的干扰电流不超过50m,仪器的准确度:±5%
变电所内使用
电缆故障测试仪(包括定点仪及路径仪)
1.0-10kv高阻滑线电阻电缆故障探测仪 最大误差:±2%
2.电缆故障闪络测量仪 测量误差:2-5m
3.声测定点仪 最大误差:±10m
4.电缆路径仪 测量误差:±1m
互感器综合特性测试仪
准确度:0.2级
互感器变比CT伏安特性测量
氧化锌避雷器测试仪
可测量阻性电流(峰值)、电容电流(峰值)总电流(有效值)、有功功率(平均值)测量精度:±3%
升流范围:0-2500A或0-1000A
断口耐压试验装置
准确度:3.0级
真空开关断口耐压试验
露点范围:-60℃-+20℃ 精度:±1℃
SF6微水测量
露点范围:-60℃-+20℃ 精度:±1℃
SF6露点测量
SF6气体泄漏检测仪
误差不超过±10% 灵敏度不低于1u1/1
SF6气体泄漏测量
数字式电容电感测试仪
准确度:0.5级
发电机转子交流阻抗测试仪
准确度:0.2级
电机短路测试仪
蓄电池恒流放电负载测试仪
电流精度:0.5%
蓄电池恒流放电测量
红外热像仪
灵敏度:0.1℃
供电公司及有125MW及以上机组的发电厂配置
调压升压器
电压范围:0-2000V 输出电流:20A
电压范围:1×10-6-22Ω 准确度:0.2级
避雷器计数器测试仪
放电电压:0-3000V 充电时间小于1分钟
电压互感器(3台)
额定电压:6-35KV准确度:0.2级
变压器试验用
电流互感器(3台)
额定电压:6-35KV2500A/5A准确度:0.2级
变压器试验用
交直流电压表
测量范围:0-150-300-600V 准确度:0.5级
交直流电流表
测量范围:0.5A、1A、2.5A、5A、10A
准确度:0.5级
交直流峰值电压表
测量范围:0-20-200-400V 准确度:0.5级
单相自耦调压器
输出电压:0-250V 容量:1,3,5,10,20KVA
三相自耦调压器
输出电压:0-420V 容量: 3,9,15KVA
1000Ω1A& 500Ω2A& 250Ω4A& 5Ω20A
基波的抗干扰电流不超过50mA
无感电阻箱
0-9999.99Ω
直流毫伏表
测量范围:0-75mV 准确度:0.5级
75A、100A、200A、300A、750A、1500A、2000A/75 mV 准确度:0.2级
测量范围:0-2.5-5A0-75-150-300V 功率因素:1.0 准确度:0.5级
低功率因素瓦特表
测量范围:0-2.5-5A0-75-150-300V 功率因素:0.1-0.2 准确度:0.5级
自动直流微安表
0-200-2000uA 准确度:0.5级
直流电压表
测量范围:0-3-15-30-150-300-600V 准确度:0.5级
直流电流表
测量范围:0-1.5-3-7.5-15-30A 准确度:0.5级
采样速率:100MHz
数字万用表
测量范围:交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻
测量范围:10-500Hz 输入电压范围:30mV-300V 准确度:0.5级
测量范围:0-360°分辨率:1°准确度:0.5级
准确度:0.5级
三相相序表
电压范围:50-500V
准确度:1%
测量范围:0-100%
测量范围:-35℃-60℃
按试验变压器容量配置
带明显断开点
隔离变压器
220V/220V 5KVA 380V/380V 20KVA
隔离滤波器
其它推荐产品
最新热门产品
您好,欢迎询价!我们将会尽快与您联系,谢谢!
*联系电话:
附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范围

我要回帖

更多关于 拯救者14寸和15寸对比 的文章

 

随机推荐