660v,30kW自动开关整定电流值多少

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
常用开关整定值,开关整定值,煤矿高压开关整定,整定开关,开关整定电流,高压开关整定计算,整定值,断路器整定值,继电保护整定值计算,保护定值整定计算
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
常用开关整定值
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口进口变频器多少钱,德国佛朗克变频器功能强大,操作简单,性能稳定。销售热线:
&&&&&&&佛朗克集团(德国)有限公司成立于1930年,总部位于德国纽伦堡市,致力于在工控传动领域发展,其品牌享誉欧洲。全球共有42家分支机构,年销售额达到85亿欧元。&&&&&& 佛朗克电气专注于变频器、软起动器的生产销售,从标准解决方案到大型工程项目,佛朗克人将为各行各业的用户提供最专业、最完美的服务。销售热线:传真:& Q& Q:网址:邮箱:FRKM系列中压矢量变频器(660V/1140V)产品概述
&&&& &FRKM中压系列矢量变频器,以高性能、高可靠性、易操作为设计原则,采用先进的控制技术,优化了以前单一(V/F)控制方式的中压变频器的结构和程序,实现无PG 矢量控制、有PG 矢量控制、V/F 控制多种控制方式,并真正实现了电流矢量控制。&&&&& 应用场合:石化、电厂、冶炼、煤矿、油田等。性能特点
●输入电压范围:660/1140V&15%;输出电压范围:0~额定输入电压●输出频率范围:0~600Hz●多种控制方式:无PG矢量控制、有PG矢量控制、V/F控制●过载能力:150%额定电流60s;180%额定电流10s●起动转矩:无PG 矢量控制:0.5Hz/150% ,有PG 矢量控制:0Hz/180%●调速比:无PG 矢量控制:1:100 ,有PG矢量控制:1:1000●速度控制精度:无PG矢量控制:&0.5%最高速度,有PG矢量控制:&0.1%最高速度●频率设定方式:数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、串行通讯设定、多段速及简易PLC 设定、PI 设定等。可实现设定的组合和设定通道的切换●瞬时停电不停机功能●转速追踪再起动功能:实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动●自动电压调整功能:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定●完善的保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能●可选择防爆设计
进口变频器多少钱,德国佛朗克变频器功能强大,操作简单,性能稳定。销售热线:
&&&&&&合肥科凯电气设备有限公司是一家从事工业自动化产品销售及自动化控制系统工程设计、安装、调试为一体的科技创新型公司。是德国佛朗克变频器、软起动器安徽总代理,技术服务中心。在PLC控制系统、变频器、软起动器的销售成套方面取得了良好业绩。在水泥、冶金、造纸、烟草、化工、纺织、供水和机械等众多行业具有丰富的自动化控制推广案例,使广大客户提高了自动化程度,节约了能源,取得了良好的经济效益和社会效益。  &&&公司具有高品质的产品,以科学的管理,良好的销售队伍及专业的技术服务,为贵我双方的共同发展而努力。  &&&公司坚持“以质量求生存,以信誉求发展”的企业宗旨,真诚为您提供优质的产品与服务! &&&公司经营范围:变频器、软起动器、PLC、仪器仪表、泵阀的批发零售,承接恒压供水工程、节能改造工程、自动化控制系统集成、电器成套,变频柜、软起动柜定做。&&&&&
本企业的产品目录
咨询产品:
进口中压变频器30KW/660V多少钱
企业信息:
公司名:合肥科凯电气设备有限公司
请输入您关心的问题(*必填):
联系方式:
*联系电话:
联系Email:【综采工作面供电设计教案】-学网-中国IT综合门户网站-提供健康,养生,留学,移民,创业,汽车等信息
【综采工作面供电设计教案】
来源:互联网 更新时间: 14:12:33 责任编辑:王亮字体:
本文由潇洒小资丶贡献
综采工作面供电 设计教案
一、负荷统计 二、负荷分配 三、1140V设备选择及整定 (一)移动变电站的选择 (二)移动变电站高压侧的整定 (三)移动变电站低压侧的整定 (四)1140V启动开关的整定 (五)1140V电缆的选择 四、660V设备选择及整定 (一)总馈电开关的选择及整定 (二)660V其他开关的选择及整定 (根据名牌电流整定) (三)660V低压电缆的选型与校验 五、电缆和设备的统计
综采工作面供电设计
一、负荷统计 二、负荷分配 三、1140V设备选择及整定 四、660V设备选择及整定 五、电缆和设备的统计
一、负荷统计
列出工作面所 有设备,统计其 负荷,把同一配 电点馈出线路负 荷放到一起,标 明电压等级:
返回上一级
二、负荷分配
根据生产设备布置情况确定负荷分配: 1、工作面及配套设备共使用4台,分别为:采煤机(448kW)、刮 板运输机 (220 kW)、乳化泵(75 kW)、喷雾泵(30 kW),电压 等级1140V,使用总功率为873 kW,由泵站配电点移动变电站供 电, 电源来自+680m西三分路硐室(机电科提供)。 2、下顺槽、接煤台设备共使用24台,其中单台最大负荷为胶带运 输机(55kW),电压等级660V,使用总功率为288.8kW,由下顺槽 配电点供电,电源来自+550m西三2#硐室(机电科提供)。
返回上一级
1140V设备选择及整定 三、1140V设备选择及整定
(一)移动变电站的选择
1、由《煤矿电工手册》公式(10-3-3)得: Kx=0.4+0.6 式中:
Ps =0.4+0.6× ∑ Pn
100 =0.469 873
P ――最大电动机功率 s
2、由《煤矿电工手册》公式(10-3-1)得:
K x S = ∑ Pn cos Φ
――移变变压器计算容量,kVA ∑ Pn ――连接设备总容量,由负荷统计表得873kW Kx ――需用系数,0.469 cos Φ ――设备平均功率因数,取0.7 查《煤矿电工手册》表10-3-1,综采工作面平均功率因数 cos Φ =0.7
S = ∑ Pn K x cos Φ
0.469 =584.9(kVA) 0.7
根据计算,选择KBSGZY-800/6移动变电站能够满足负荷要求。
(二)移动变电站高压侧的整定 因控制移动变电站高爆开关整定值为10A(机电科提供),所以整 定值相同取10A。 (三)移动变电站低压侧的整定 1、移动变电站所带负荷873kW,电压1140V。 依公式: Iz ≥ I eq + K x ∑ I n Iz――低压过流保护整定值 Ieq――容量最大电动机额定启动电流 Kx――需用系数,0.469 ΣIn――其余电动机额定电流之和:
Ie = Pmax 3U cos φ = 100 3 × 1.14 × 0.7
I eq = 6 = 6×72.35 = 434.1(A)
ΣIn=(300+220+75+30)/1.14×0.76=625×0.76=475(A)
I eq + K x ∑ I n = 434.1+475=909(A)
所以,移动变电站低压侧馈电开关过流整定选择1000A。
(四)1140
V启动开关的整定: 1140V启动开关的整定: 1、采煤机开关选择QJZ-400/1140型 Pe=448kW Ue=1140V
相关文章:
上一篇文章:下一篇文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
Copyright © 2004- All Rights Reserved. 学网 版权所有
京ICP备号-1 京公网安备02号君,已阅读到文档的结尾了呢~~
低压开关整定
更多关于 自动开关整定电流 的文章

 

随机推荐