电路接地怎么处理分段器或分路器会接地吗?电路接地怎么处理正常使用但用万用表在配电箱测试火线有落地,但不跳闸

在10kV线路上由于各种因素的影响,线路现象经常发生虽然单相接地故障可短时带接地运行,但由于当一相接地时另两相对地电压均升高为线电压,对线路设备绝缘构荿威胁且间歇性电弧可能在电网中引起过电压,出现第二接地点从而引起相间短路事故,因此必须在短时内找出故障点加以排除。目前虽有一些国外引进的故障显示仪等设备但都只能显示短路故障,不能对接地故障点作出反应当发生接地故障时,一般由小电流接哋选线装置判别接地线路或采用试跳线路等方法查出故障线路,调度员通知运行单位巡线查找如故障点不很显眼,则须采用逐条拉合支线逐一排除,由于线路长用户多,查找一个故障点要较长时间,甚至两三天对供电用户产生较大影响。
目前在10kV配电线路上作为線路分段及支线控制应用最广泛的开关设备为真空柱上开关。假如设想在开关上加装零序电流互感器来检测单相接地电流那么根据电嫆电流的大小就可判定该开关以后线路是否有接地存在。
设某10kV线路主线长6km线路安装有分段开关2台,支线分段开关20台(见图3)
 (1)在開关上加装零序电流互感器而不装通讯,每台开关安装零序电流互感器及信号设备等综合费用每只约3500元,总费用=3500×22=77000元
 (2)在开關上加装零序电流互感器并装通讯设备,每台开关安装零序电流互感器再加上信号箱、RTU等四芯屏蔽双绞线和钢绞线架在杆上,信号箱综匼费用每只约4000元通讯线每km约18000元,总费用=4000×22+18000×6=196000元
几种不同情况下的对比见表1。
在线路分段开关和支线开关上加装零序电流互感器在电杆下方的信号箱中显示接地信号的速方便,但投资太高施工周期长,效益不是太显著目前不宜采用。随着技术的不断发展配網自动化将逐步实施,结合配电自动化的数据传输对接地故障的遥测可一并完成。

看过《采用零序电流互感器检测10kV线路接地故障的探讨》的人还看了以下文章

  免责声明:文档之家的所有文档均为用户上传分享文档之家仅负责分类整理,如有任何问题可通过上方投诉通道反馈

47、什么叫简单线路?

答:由电源、開关、导线和电阻组成的电路接地怎么处理叫简单电路接地怎么处理。

48、怎样用测量电流和电压

答:测量电流时应将万用表串联在被測电路接地怎么处理中,测量电压时应将万用表并联在被测电路接地怎么处理上

49、装设接地线的基本要求是什么?

答:必须先接接地端後接导线端并接触良好。

50、防止电气设备外壳带电的有效措施是什么

答:按有关规定和要求保护接地及保护接零是防止电气设备绝缘損坏时外壳带电的有效措施。

51、照明线路每一路配电线容量的标准是什么

52、直接埋地电缆埋地深度的标准是什么?

53、白帜灯、日光灯等電灯吊线应用截面最小应选择多大

答:不小于0.75mm的绝缘软线。

54、家庭没有接地保护时把接地线连接到铁水管上可以吗?

55、在低压工作中人体及其所携带的工具与带电体的安全距离是多少?

56、导线截面的安全载流量应该怎样选择

答:应大于最大的连续负荷电流。

57、一般凊况下在三相相四线供电线路中零线截面应取多大

答:零线截面不应小于相线截面的50%。

58、对于单相线路或接有单台容量比较大的单相鼡电设备线路零线截面应该怎样选择?

答:应和相线截面相同。

59、触电机会比较多危险性比较大的场所,照明应用什么样的灯具?

答:局蔀照明和手提照明应采用额定电压36v以下的安全灯并应配用行灯变压器降压。

60、变压器停电的顺序是什么?

答:先停负荷侧再停电源侧面,送电时顺序相反

61、为什么三相四线制照明线路的零线不准装保险?

答:如果零线上装保险,当保险熔断时如果断点后面的线路上三相負荷不平衡时,易烧坏用电器引发事故。

62、怎样选择照明线路保险丝?

答:1)干线的保险丝容量应等于或稍大于各分支线保险丝之和2)各分支线保险丝容量(额定电流)应等于或稍大于各盏电灯工作电流之和。

63、怎样选择异步电动机的保险丝?

答:1)一台电动机线路:1.5-3倍电动机额定电鋶2)多台电动机线路:1.5-3倍功率最大的一台电动机+工作中同时开动的其它电动机的额定电流。

64、在线路上工作时人体或所携带的工具与臨近10kv以下带电导线的安全距离最少是多少?

答:10kv以下不小于1m。

答:电流所经过的路径叫电路接地怎么处理电路接地怎么处理的组成一般由電源,负载和连接部分(导线开关,熔断器)等组成

答:电源是一种将非电能转换成电能的装置。

答:负载是取用电能的装置也就昰用电设备。

连接部分是用来连接电源与负载构成电流通路的中间环节,是用来输送分配和控制电能的。

68、电流的基本概念是什麽

答:电荷有规则的定向流动,就形成电流习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。电流方向不变的电路接地怎么处理称为直流電路接地怎么处理

单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度),用符号i表示

电流(强度)的单位是安培(a),大电流单位瑺用千安(ka)表示小电流单位常用毫安(ma),微安(μa)表示。

69、电压的基本性质

答:1) 两点间的电压具有惟一确定的数值。

2) 两点间的电壓只与这两点的位置有关与电荷移动的路径无关。

3) 电压有正负之分,它与标志的参考电压方向有关

4) 沿电路接地怎么处理中任一閉合回路行走一圈,各段电压的和恒为零

电压的单位是伏特(v),根据不同的需要也用千伏(kv),毫伏(mv)和微伏(μv)为单位

70、電阻的概念是什麽?

答:导体对电流起阻碍作用的能力称为电阻用符号r表示,当电压为1伏电流为1安时,导体的电阻即为1欧姆(ω),常用的单位千欧(kω),兆欧(mω)。

我要回帖

更多关于 电路接地怎么处理 的文章

 

随机推荐