篇一:内线安装电工 1.安装任何线路和设备,都要先接好设备和线路,再接通电源。严禁先接通电源后,再接通电源以 下的线路和设备。 2.线路和设备安装好后,应先用摇表检查绝缘后,再通电进行试验。 3. 电器或线路拆除后,可能来电的线头必须用电工绝缘布包扎好。 4. 高压电动机或电器拆除后,遗留线头必须短路接地。 5.在高压设备及重要低压点盘与干线上工作时,必须由专职电力调度或分管领导人签发工作票,由值班负责停电、验
电、装设接地线、悬挂标示牌与装设临时遮栏,会同工作负责人检查并办理好许可签 字手续后,方能进行工作。工作时必须有两人以上一起工作。 6.高压设备停电工作时,距离工作人员工作中正常活动范围内小于表1规定的设备,必须停电.距离大于表1但小于表2规定的设备,必须在距离带电部分不小于表1的距离处装设牢固的临时遮栏。否则必须停电。带电部分只能在工作人员的正面或一侧。带电部分在工作人员的后面或两侧,无可靠措施者, 必须停电。
工作人员工作中正常活动范围与 带电设备的安全距离 表2 设备不停电时的安全距离 设2.值班时要经常不断对各种运行仪表进行检查,看是否有变动情况。 3. 送电时根据工作票详细检查设备仪表有无损坏,短路、松动现象,检查确定是否良好,穿戴 好绝缘护具,一人监护,一人操作,操作完毕后要挂明显的指示牌。 4.停电时同样根据操作票检查开关,要戴好绝缘护具,一人监护,一人操作,操作完毕后即挂上 明显的指示牌。 5.交班时交班人要详细交待本班一切运行情况和有关文件及口头通知。 6.接班人应提前15分钟到达工作岗位,要检查各种设备和护具,并问明一切运行情况,经双方 无意见即在交接簿上签字按班。 7.如在交班时发生故障,应由交班者负责,接班者协助处理完后,方可进行交班。 8.如到接班时接班人员未到或有病,酒醉等情况,交班者不得脱离工作岗位,必须通知有关人员 (科、车间、班长)检查,处理后方可离开。 9.对本站所有安全绝缘护具要定期检查和作耐压试验。 维修电工 1.电气设备不准在运行中拆卸修理,必须在停机后切断设备电源,取下熔断器,挂上“有人工作, 禁止合闸”的标示牌,并验明无电后,方准按工作票要求进行工作。 2.检修更换插接母线分线盒和保险,不准带负荷分合。 3.检修动力配电箱或更换保险时,要停电进行不准带负荷分合电源刀闸。 4. 检修时照明灯应用36v安全电压,灯泡应加安全护罩。 5.在静电电容器组回路上工作前,至少要等待5分钟后方准接地,并开始工。 6.应注意对熔体的选择与更换。 7.拆装电气设备必须使用相应的或专用的工具。 8.每次维修结束时,必须清点工具、零件、材料等,以防遗失或遗留在设备内。篇二:内线安装电工安全操作规程篇三:内线安装电工操作规程 内线安装电工
1.电工为特种作业人员,身体检查合格,并经专业安全技术学习、训练和考试合格,取得《特种作业人员操作证》和《上岗证》后,方能独立操作。 2.用手动弯管器弯管时,操作位置必须选择宽阔平坦地点。严禁站立在沟旁和高空房沿无护拦处操作。要精神集中,操作人员一定要错开所弯的管子,以免弯管器滑脱摔伤。 3.二人以上套管子丝时,必须协调一致。在调扳牙时,扳把两侧不得站人,防止套丝扳打伤人。断管时拉锯不可用力过猛,以防锯条折断伤手。断管后先用圆锉或铣刀去毛刺,不能先用手指去摸。 4.用火弯管时,必须将砂子炒干,木楔堵紧管口。管子加热时,管口处禁止站人,以防放炮伤人。 5.剔槽打眼时,锤把必须牢固,不得松动。錾子应无飞刺,剔混凝土槽、打望天眼时,必须带好防护眼镜。使用大锤打眼时,禁止用手掌錾子,必须用火钳掌錾子,以免大锤伤手、伤人。握锤把时不许戴手套。打锤人应站在掌錾子人侧面,严禁站在对面。 6.扫管、穿铜键和穿线时,双方要一呼一应有节奏的进行,不要用力过猛,以免伤手。 7.削线头时刀口要向外,削线时不能过猛,防止削在手指上。 8.用大锤砸地极时,要注意适当高度,锤砸下时,要稳、准,注意飞锤。扶地极要在侧面,不能摇晃,最好用大钳卡紧,人距地极要远些,以免被打伤。 9.平整角钢时,要二人配合好,步调一致,平行操作,以防震手。 10.在高空作业时,应遵守《高空作业安全规定》,必须扎好安全带,戴好安全帽。高处工作传递物件不得上下抛掷。 11.在带电设备附近工作时,禁止使用钢卷尺测量。 12.使用电动工具时,应戴绝缘手套,并站在绝缘垫上。电动工具的外壳必须接地。严禁将电动工具的外壳接地线和工作零线拧在一起插入插座。必须使用两线带地或三线带地插座,或者将外壳接地线单独接到接地干线上,以防接触不良时引起外壳带电。用橡胶套软电缆连接移动设备时,专供接零的芯线上不许有工作电流通过。 13.使用喷灯时,油量不得超过容积的四分之三,打气要适当。不得使用漏油、漏气的喷灯。在高压设备附近使用喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10千伏及以下者不得小于1.5米;电压在10千伏以上者不得小于3米。不得在带电导线、带电设备、变压器、油开关及易燃物附近将喷灯点火。 14.使用梯子时,梯子与地面之间的角度以60度左右为宜。在水泥地面上使用梯子时要有防滑措施,没有搭勾的梯子在工作中要有人扶持。使用人字梯时拉线必须牢固,不准使用钉子钉成的梯子。 15.电气设备的金属外壳必须接地,接地线要符合标准。有电设备不准断开外壳接地线。电气施工应遵守电气安装规范。 16.电器或线路拆除后,可能来电的线头,必须及时用绝缘包布包扎好。高压电动机或电器拆除后,遗留线头必须短路接地。 17.安装灯头时,开关必须接在火线上,灯口螺丝必须接在零线上。 18.在高压设备及重要低压总盘与干线上工作时,必须由领导人签发工作票,并由值班人员停电、验电、装设接地线,悬挂警示牌,架设临时遮栏,工作时必须二人以上一起工作。 19.高压设备停电工作时,距离工作人员工作中正常活动范围内小于表4规定的设备必须停电。距离大于表4但小于表3规定的设备,必须在距带电部分不小于表4的距离处装置牢固的临时遮拦。否则必须停电。 表3
设备不停电时的安全距离
工作人员工作中正常范围与带电设备的安全距离20.停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开油开关进行工作,而必须拉开刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低两侧断开,电压互感器的一二次熔断器都要取下,油开关的操作电源要断开,刀闸的操作把手要锁住。 21.检修设备导体,应用专用接地线接地,并三相短路。对可能送电至停电设备的各回线,或停电设备可能产生感应电压的,都要装设接地线,使工作地点处在各接地线的中间。工作中检修人员不许自行装拆或未经值班员许可变动接地线。 22.在电容器组回路上工作时,必须将电容器逐个对地放电,并接地。 23.凡一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸,其操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步(本文来自: 池 锝
网:电工内线安装工技术总结),高压危险”的警示牌。工作地点应悬挂“应在此工作”警示牌。 24.低压回路停电检修时,应断开电源,取下熔断器。在刀闸把手上挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。 25.工作结束后,工作人员应清扫、整理现场,工作负责人应进行周密的检查。待全体工作人员撤离工作现场后,向值班人员详细交待工作内容和问题,并且共同检查,然后办理工作交接班手续。 26.在带电设备附近工作时,必须设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧,否则应停电进行。 27.低压设备带电工作时,应设专人监护,工作中要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。相邻相的带电部分应用绝缘板隔开。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。 28.在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。断开电流回路时,必须使用短路片或短路线在电流互感器二次侧的专用端子上短路。严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。 29.在高压室内使用梯子工作时,要注意安放位置,使梯子即使倒下时也不致接近带电部分。 30.在高压室内搬动梯子、管子等长物时,应放倒后两人搬运,并和带电部分保持足够的安全距离。篇四:维修电工个人工作总结 维修电工个人工作总结 自从事本职工作以来,我一直在不断地加强自身修养,努力地提高思想道德 水平,认真地进行各项文化和专业的深化学习,不断地探求新知,锐意进取,积极地开展智能范围内的各项工作,完整履行好工作职责,起好模范带头作用。积极参与技术交流和科技创新活动,大地做好了传、帮、带的作用,并全面完成了上级下达的各项任务及指标,在公司的生产和发展中发挥了应有的作用。现将本人任职以来的专业技术如下: 一、自觉加强理论学习,努力提高个人素质。 没有坚定真确的政治方向,就不会有积极向上的指导思想。为了不断提高自己的政 治思想素质,这几年来我一直非常关心国家大事,关注国内外形势,结合形势变化对企业的影响进行分析,并把这种思想付诸实际行动到生产过程中去,自己在思想和行动上始终与党和企业保持一致。同时,也把这种思想带入工作和学习中,不断追求自身进步。有人说:一个人要成才,必须得先做人,此话有理。这也就是说:一个人的事业要想得到成功,必须先要学会怎样做人!特别是干我们这项技术性很强的工作的,看事要用心、做事要专心、学习要虚心。容不得有半点马虎和出错。所有首先工作态度要端正,要有良好地职业素养,对工作要认真负责,服从领导安排,虚心听取别人的指点和,要团结同事、礼貌待人,服务热情。 二、端正工作态度,起好带头作用 自从进入公司参加工作开始,我就从事所有电工事务,包括所有基建时期的安全和 质量的监督巡查。我深知电管理工作在建设期间的重要性,特别是含有大部分隐形的电器基础设施与工程,要随时监督检查,发现问题就必须解决问题,决不能草草了事,否则后患无穷且再无法根除,这就是我们电工管理一种考验和。作为我是一位电工班班长,身上的责任和重担我义不容辞。因此,在平时的工作中,我不仅要求自己班组成员在监督巡查时,要认真仔细,做到一丝不苟,而且自己还深知打铁还须自身硬的道理。我对我自己做出了这样一些严格要求,一要在遇到脏累苦险工作时抢在工人前头干,而且要比工人干的多、下得力;二要在遇到技术性难题是挺身而出,尽自己最大的努力攻克技术难关;我始终坚持以尽我最大努力做好每件事,以公司利益为重。包括建成后的生产过程中,有时是抢时间争分夺秒地处理了大大小小的电气设备故障,为公司赢取了宝贵的生产时间,为公司的发展打下了坚实的基础,我认为既然自己准备考一名技师,那么在业务水平等诸多方面就要比一般工人要强一些。在公司分配任务时,一般工人完成起来比较困难时,自己要主动踊跃承担,更不能与工人推诿扯皮,要做出技师者风范,勇挑重担。平时我不仅是这样要求自己的,在实践中,我也是按这些要求去做的。所以我要在公司发挥一名技师应有的作用,树立一名技师应有的良好形象。 三、安全生产,确保公司用电安全及质量 1、公司用电计量表随着长时间运行以及负载的增加,老化、计量误差、容量不足等问题日益突出,产生严重资源损耗(电费损失)及用电安全隐患。年初中心投入大量资金对整个公司营业店面(包括公司内有关单位)电表更新及不规范内线进行更换和改建。电表更新从2009年元月4日开始施工4月18日完工。更换电表根据每户店面的容量分配,电表的型号为:电子式单相DDS438型5-20A、10-40A、20-80A、电子式三相四线电子表20-80A.总计:2200只;协助施工队对户内不规范线路整改1572户。 2、由于发展迅速经营户用电需求逐年增加,中心投入巨资确保网架线、主线及户内线路供电安全。在5月份对各组团的用电线路评估,对超负荷线路进行增容:其中新装50MM2铜芯电缆。高温期间安装空调专线80多户;对市场倾斜的4根水泥电线杆更换地下电缆。缓解了供电线路压力,平稳渡过用电高峰期。 3、西配电房对广化鞋业基地供电是历史遗留问题,公司今年2月27日鞋业基地发生双路电源倒送电事故,对市场供电产生极大的安全隐患。中心领导非常重视,科室及时对东西配电房更换4台DW16-2000A智能断路器。在三方的调解下,科室安排电工组配合供电公司对鞋业基地用电分离工程完美竣工。 四、落实安全生产责任。 1、公司领导把安全生产放在第一位,每次晨会科长对每位成员出勤前和高空 维修自身安全反复叮嘱。特别对各种生产工具科长和叶工程师亲自检查和监督,发现严重缺陷、破损的工具及时消毁,全年里未发生人身、电网、设备、火灾等事故。 2、在6—9月中,为确保高温高峰期市场安全用电及用电质量,公司安排东 西配电房、厢式配电室专人值班制,及时排除设备故障并每一小时做好设备运行记录,确保各回路运行可靠。 3、每天对公司和广化鞋业基地的水电常规巡视,发现情况及时处理。
还配合公司每月生产安全大检查工作。对检查出水电方面有隐患的事项及时整改。 4、每星期五定期对定时断电控制系统、路灯、监控系统检查,并作好检查记录。今年共计更换各类路灯150余盏,发现异常情况随时调整处理疑难的及时向公司领导汇报。 5、在每次台风来临之前对内供电线路网、灯杆及拉线等用电设备,户外牌、电动卷门、排水管道、等全面检查,做到未雨绸缪。 四、全力配合设备修试,加强设备维护保养 结合用电低谷期机会,克服困难分路拉电,11月中旬对所有设备进行了轮换检修、预试及消缺等工作。东西配电房设备检修与施工人员密切配合,完成了停送电设备的倒闸操作、安全措施布置、现场安全监督管理。检修中及时发现西配电房高压电缆漏油放电,把原来70MM2铜芯高压电缆更换120MM2铜芯高压电缆。东西配电房低压柜更换隔离开关(2000A)2组、DW15断路器(630A)3组、自愈式电容44只、切换接触器5只零星小配件等。同时,对高压房部分锈蚀设备的底座、拉杆、箱面等部位进行了防腐处理。检修中对单一设备的操作、电源投切和清扫维护,检修后设备的验收等工作。 五、做好全组本职工作,建立水电、广播、监控档案。 1、今年电表更换完善计量表资料,做好电表更新施工记录,把拆除下来的旧表按组团每户做好标记入库。把旧表用电读数和新电表表号、容量造册。 2、每月对公司的13处水表(现10只)做好计划用水报表抄送市节水办;东西配电房、厢变有功无功电表抄度,每次的数据登记归档。 3、做好供电设备维修、年检报表。建立主要设备专户对每次维修的项目,更换设备材料的型号、数量和检修后设备运行情况记录存案。 4、管理好电工仓库工作。定期做一次物品耗用报单及物品进出库存放表,对常用的备品、备件应保证一定的库存,对出库的材料,用在的地点做好登记。
六、加强业务学习,提高技术水平 活到老,学不了这句话是我的座右铭。科学技术不断发展的今天,一天不学,就被落后。特别是电气自动化这一块,没有谁能百分百的什么都精通完了,它是不断地在开发在更新,就和电脑软件一样,天天在更新,时时在发展。说不定你昨天还认识它,过两天它就变了样了,就有更先进的东东装进去了。所以我平时只要有时间就多看看专业书籍。这几年来,我搜集了大量的新的专业书籍资料,不断地充实自己,不断地掌握新知。例如《电气设计制图》、《电子技术》、《现代变频技术》、《直流在工业中的应用》等等,在学习这些知识的过程中,我学到了很多新的知识,如:PLC编程控制原理,ABB变频器设置和控制原理、SIPMOS大功率双向可控硅的控制原理等等使我的确受益匪浅!不仅拓宽了我的知识面,还在很大程度上提高了我的技术水平,也使我对更高层次的理论及技术知识的学习产生了浓厚的兴趣。篇五:设备及内线安装电工操作规程 平煤神马建工集团有限公司操作规程设备及内线安装电工操作规程 第一条 安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。 第二条 多台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的结合处,也不得触摸连接螺孔。 第三条 剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹,戴好防护眼睛。楼板、砖墙打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。 第四条 管子煨弯砂子必须烘干、装砂架子必须搭设牢固,并设栏杆。用机械敲打时,下面不得站人,人工敲打上下要错开。管子加热时,管口前不得有人。 第五条 管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应互相配合防止挤手。 第六条 安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必须通行时,应在大愣上铺设脚手板。
平煤神马建工集团有限公司安装处第一项目部相关热词搜索:
[电工内线安装工技术总结]相关的文章
看过本文的人还看了
【技术总结】图文推荐
Copyright & 2006 -
All Rights Reserved
池锝网 版权所有相关解答一:农村管电的不给安电表怎么办 给点工资不就给安了。 我请的一个电工也是这样,有一户电表坏了,刚好看见我非要我帮换,我说没工具,而且你们这安排了一电工找他,他说找了多次不给安,我不信去找他反而跟我发牢骁说,给他家干了几次活了,别说工钱烟都没见一包,生气了不给他家安装。我费了好多口舌才去安装。
想想村电工也难干,没有固定工资,全靠收的电费里提成,工资的确太少,没法要求太高。相关解答二:农村用户电表坏了谁出钱换 供电营业规则第七十七条  计费电能表装设后,用户应妥为保护,不应在表前堆放影响抄表或计量准确及安全的物品。如发生计费电能表丢失、损坏或过负荷烧坏等情况,用户应及时告知供电企业,以便供电企业采取措施。如因供电企业责任或不可抗力致使计费电能表出现或发生故障的,供电企业应负责换表,不收费用;其他原因引起的,用户应负担赔偿费或修理费。一般情况下是由用户自己负责。相关解答三:农村的电表箱子坏了应当是谁负责 随便怎么坏的都让供电局来修就行了,不修就投诉说有危险相关解答四:农村电表能办理过户手续吗 能
不知道你那电力公司需要什么手续我们这需要带着双方的身份证和户口本及当地村委会加盖公章的证明就行了你那具体怎么办最好于当地供电营业厅咨询相关解答五:农村新电表入户怎么办理 带上当事人的身份证、门牌号、户口本、村里开具的介绍信,去户口所在地的镇级电力管理部门(电管所),根据工作人员的提示办理即可。相关解答六:农村办土地证是好是坏 当然是好事,土地确权,成为你财产的一部分。土地证用途:(一)、所谓土地使用,是指按照土地的自然属性、法定用途或约定方式,对土地进行的利用。根据物权理论,土地使用权是对国家或集体所有的土地的占有、使用、收益的权利,属于用益物权,包括国有土地使用权和农民集体土地使用权,但是根据国家法律规定,农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业生产,因此,以下所指的土地使用,主要指国有土地使用权的使用。(二)、土地使用权的行使。土地使用者可以自己使用土地,以出让方式取得国有土地使用权的土地使用者也可以把土地使用权转让、作价出资、出租或抵押。(1)、按约定或规定用途使用土地。建设单位使用国有土地的,应当按照土地使用权出让等有偿使用合同的约定或者土地使用权划拨批准文件的规定使用土地。确需改变该幅土地建设用途的,应当经有关人民政府土地行政主管部门同意,报原批准用地的人民政府批准。其中,在城市规划区内改变土地用途的,在报批前,应当先经有关城市规划行政主管部门同意。(2)、土地使用权转让。是指土地使用者将土地使用权再转移的行为,包括出售、交换和赠与。土地使用权转让应注意:(1)转让方必须按土地出让合同规定的期限和条件投资开发和利用土地。例如,转让房地产,属于房屋建设工程的,需完成开发投资总额的25%以上,属于成片开发土地的,应形成工业用地或者其他建设用地条件。(2)转让方和受让方之间应当签订转让合同。(3)土地使用权转让时,其地上建筑物、其他附着物所有权随之转让。(4)办理过户登记。(5)土地使用权转让价格明显低于市场价格的,市、县人民政府有优先购买权。(6)受让方需要改变土地使用权出让合同规定的土地用途的,应依法办理相关手续。(7)受让方使用土地的年限为土地使用权出让合同规定的使用年限减去原土地使用者已使用年限后的剩余年限。(3)、土地使用权作价出资。是指土地使用者依法将土地使用权评估作价后,作为资本出资或入股,用于合资、合作、联营等,并按出资数额行使相应权利,履行相应义务的行为。如我国《公司法》规定,股东/发起人可以用货币出资,也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。《合伙企业法》规定,合伙人可以用货币、实物、土地使用权、知识产权或其他财产权利出资。《城市房地产管理法》规定,依法取得的土地使用权,可以依照本法和有关法律、行政法规的规定,作价入股,合资、合作开发经营房地产。以土地使用权作价出资应注意:(1)依法对土地使用权评估作价。根据《公司法》的规定,对作为出资的土地使用权,必须依据法律、行政法规的规定进行评估作价。但是,根据《合伙企业法》的规定,合伙人以土地使用权作价出资的,可以由全体合伙人协商确定,或者由全体合伙人委托法定评估机构进行评估。(2)办理土地变更登记手续。如果土地使用者仅以土地使用权作为合作条件与他人合作、联营的,土地使用权没有发生转让,不用办理变更登记手续。如果土地使用者以土地使用权作价向公司、企业法人投资或者与他方成立公司、企业法人等,则发生土地使用权转让,应办理变更登记手续。(4)、土地使用权抵押。是指债务人或者第三人不转移对土地使用权及其地上建筑物、其他附着物的占有,将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时,债权人有权依照法律规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。土地使用权抵押应注意:(1)土地使用权抵押时,其地上建筑物、其他附着物应随之抵押。(2)抵押人与抵押权人应当签订抵押合同。(3)应当办理抵押登记。(5)、土地使用权出租。是指土地使用者作......余下全文>>相关解答七:农村的家里电表坏了~谁埋单?不是人为损坏的 找村委咯,只要不是人为相关解答八:我是农村的家里电表坏了,该请谁处理要多少钱 20分你可到当地电多公司营业厅咨询,其实你不交电费的话,肯定就会有人上门了,只是不知道你这样要停电几天,因为用电习惯了,突然停电很不方便。所以你可到营业厅咨询,一般来说营业厅只是受理收费及业务申报的,当地电网公司如果服务做得好,故障也应该属于其业务范围之一。相关解答九:我想问一下农村电表下公开坏了谁负钱换 电表后的空开自己出钱换,电力部门管表前。相关解答十:农村电表烧坏村电工收钱合理吗 不合理,现在国家有规定农村换电表不收钱,但是你的到供电局去申请,我们这里就这样百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆
欢迎转载:
推荐:    高压电房值班电工一般要考本操作规程如下:;1、应严格遵守作业安全总则;2、熟悉设备性能和结构、送电前及运行中的项目、内;3、根据调度命令进行倒闸操作,一般情况下开关跳闸;4、倒闸操作时必须做到:;(1)严格按工作标规定进行操作,有不明知处必须向;(2)严禁预约时间进行倒闸操作,因检修而停电,在;(3)倒闸操作必须由二人进行,其中一个监护;单人;(4)停电操作
高压电房值班电工一般要考本操作规程如下:
1、应严格遵守作业安全总则。
2、熟悉设备性能和结构、送电前及运行中的项目、内容以及安全用具、消防器材的使用方法。并具备在异常情况下正确采取措施的能力。
3、根据调度命令进行倒闸操作,一般情况下开关跳闸后允许试送电一次,再一次跳闸后,不准再送电。
4、倒闸操作时必须做到:
(1)严格按工作标规定进行操作,有不明知处必须向调度汇报,严禁私自更改工作票。
(2)严禁预约时间进行倒闸操作,因检修而停电,在未办工作终结手续和验收前不准送电。
(3)倒闸操作必须由二人进行,其中一个监护;单人值班场所允许由一人操作。
(4)停电操作时,必须按油开关、负荷侧隔离开关,母线侧隔离开关的顺序。送电时顺序与此相反。
(5)变压器送电时,先合高压侧油开关、隔离开关,再合低压侧总开关和分路开关。
(6)联络线并列或介并,必须用油开关操作,严禁用隔离开关操作。
(7)单极隔离开关或跌落式熔断器停电操作时,必须按中相、下风侧一相和上风侧一相的顺序。送电时顺序与此相反。
(8)隔离开关不准带负荷操作,允许的操作范圃为:分合电压和避雷器;分合母线和连接在母线的设备的电容电流;分合变压器中
性接地线;分合空载电流不超过2安的空载电力变压器;分合电容器电流不超过5安的空载电力线路;与其它开关并联的旁路隔离开关,当主开关合上后才能分合。
(9)装卸高压熔断器的熔体时,必须将熔断器前方的分闸后进行。
(10)操作高压开关时,必须用绝缘棒并穿戴绝缘靴和绝缘手套。操作户外高压开关还必须站在绝缘垫上,雷电时禁止进行倒闸操作。
(11)停电或事故停电后,在未对有关断路器分闸并做好安全措施前。不准进入遮拦或接触设备,不准进行检修工作。
(12)静电电容器组的开关分合闸的间隔时间不准少于5分钟。
(13)母线停电时,必须后停,送电时顺序与此相反。
(14)检修电压互感及其回路时,高压侧必须停电外,低压侧熔断器芯子必须取下。
(15)严禁带负荷对隔离开关分闸、误分或误合开关,对未拆接地线合闸。
5、值班员每天应对设备检查一次,过载或异常运行时应增加巡检次数,交接班时双方应共同全面检查一次,夜间重载时应进行巡视,对于无人值班的电站,每周至少巡视三次。
6、值班员可以单独巡视,但不准移开或跨越遮拦,不准接触运行中的设备。
7、运行中的变压器出现严重漏油。油位过高或过低、声响异常时,或瓷套有放电,必须寻找原因并向电调度员汇报。
8、运行中的高压配电装置出现放电、过热、异声、漏油、分合闸指示有误、静电电容器外壳凸胀,必须寻找原因并向电调汇报。
9、发现以下情况,必须立即对变压器的高低压开关分闸,并向电调度汇报。
(1)油箱内部声响明显增大,伴有不均匀的爆裂声;
(2)油枕或防爆筒向外喷油;
(3)严重漏油致见不到油位;
(4)油色剧变伴有炭质;
(5)瓷套严重放电或破裂。
10、重瓦斯动作跳闸,在未查明原因前不准将变压器合闸送电。
11、变压器起火时必须退出运行。若在箱盖上起火,在采取安全措施后,可以打开底阀放油,使油位低于着火线,即可进行扑救。
12、以下情况必须进行特殊巡视:
①雷电放电、暴雨、冰雪、浓雾、高温或严寒等气候突变时; ②因接地线路而自身分闸时;
③新设备或设备大修后才能参加运行时;
④采用新技术或新的运行方式时;
⑤节日期间必须保证供电时。
13、根据季节特点、重点巡检项目如下:
①雾季着重检查户外设备的瓷瓶或瓷套的放电情况。
②雷雨季节着重检查瓷瓶和瓷套的闪络放电痕迹,避雷装置和接地装置的完好情况,房屋漏雨和场地积水。巡视时必须穿绝缘靴,不准接
近避雷装置。
③大风季节着重检查户外设备和结构物,以及房屋的基础是否牢固。 ④梅雨季节着重检查户外场地积水,以及有无可能向户内渗水。 ⑤夏季着重检查通风和降温设备运行的情况;
⑥冬季着重检查冷却装置内的循环水管有冻堵,做好蓄电池的防冻工作. 1、配电室全部机电设备,由配电室人员负责管理和值班,停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,无关人员禁止进入配电室;
2、保持良好的室内照明和通风,
3、建立运行记录,每两小时巡一次,查出问题及时修理〈至少要俩人,一看护〉,不能解决的问题及时报项目部经理。
4、每班巡查内容:室内是否有异味,记录电压,电流,温度,电表数;检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常及时修理与报告。
5、供电线路操作开关部位应设明显标志,检修停电拉闸必须挂标志牌,非有关人员决不能动。
6、室内禁止乱拉乱接线路,供电线路严禁超载供电,如确需要,报管理人员书面同意方可进行。
7、严禁违章操作,检修时必须遵守操作规程,使用绝缘工具、鞋、手套等。
8、配电房每周清扫一次、保持室内清洁,防止小动物进入配电室。
9、配电室的应急照明、灭火器材应保持完好。
10、认真做好值班记录,认真执行交接班制度
三亿文库包含各类专业文献、高等教育、应用写作文书、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、外语学习资料、行业资料、专业论文、高压电房值班电工一般要考本操作规程如下65等内容。 
 维修电工值班电工安全操作规程_电力/水利_工程科技_专业...9.5.3 验电放电。 9.5.4 高压设备挂接地源,...2014年幼儿园教师资格考... 2014教师资格中学教育知...  2、不论高压设备带电与否,值班人配电室值班电工安全操作规程 1、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作 规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,...  停电操作时必须在切断负荷后进行; 6.5 送电操作前...本安全规程说明 本规程如和国家、地方标准、规范的...高压配电房值班电工一般... 2页 免费 高压配电工安全...  高压电房安全操作规程一、 适用设备本操作规程适用于...6、 设在各柜的信号继电器如光字牌掉下或发出预告...高压电房安全操作规程 3页 免费
高压电工安全运行...  配电室值班电工操作规程 1.值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统 和...4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或 越过遮栏进行工作。若有必要...  高压电工安全运行操作规程一、工作时按规定穿戴好防护用品,检查工具的绝缘性。 二、值班人员必须持证上岗,非值班人员不得进入高压电房。 三、值班人员要严格执行...  高压电房安全操作规程_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。高压电房安全操作规程 适用设备 本操作规程适用于动力高压电房的操作。 二、操作人员要求 操作人员必须...  高压电工安全操作规程(5)_电力/水利_工程科技_专业...岗位,不得擅自离开,非值班人员不得进入高压电房。 ...5.高压断电时应按如下步骤进行: 5.1 断开低压分...  值班电工安全操作规程 1、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供 电系统和配电设备的性能和操作办法, 并具备在异常情况下采取措施 的能力。 2、...