数据中心机房的 UPS 电源选型 作者:张小霞 来源:《电子世界》2011 年第 23 期 【...电信级大型IDC机房UPS电... 6页 免费 IDC机房空调...配电系统的单电源瓶颈,追求数据中心 机房(IDC)的供...从系统的安全性上考虑,方案 C 实现“单 UPS 系统...11 前 言 由于数据中心机房,特别是大型IDC机房里的...空调系统安全运行要求、 制冷量和送风量的配置原则、...8.1.2. 由于 UPS 电源系统结构的复杂性,单套 ...电信级大型IDC机房UPS电源... 6页 免费 UPS的可用性 4页 1财富值 虚拟数据...? UPS 可用性最大化——高可用性数据中心的 UPS 设计和部 署配置之比较性评估...稳定的直流开关电源替代UPS 将成为未来IDC机房供电的...因此,IDC机房供电系统的质量、可靠性和安全性显得至...由于IDC机房的安全等一般都属于电信级,保障其供电...靠性 IDC 面对的客户一般都是企业级客户,有的甚至...传统的数据通信设备的电源系统是 UPS 系统, UPS ...虽然 IDC 机房内的设备是单相供电,但功率越来越大,...UPS电源的安装步骤与详细方案(数据中心机房)_建筑/...《数据中心电信基础设施标准》(TIA-942) 《电气装置...项目经理 具有大中型供配电系统工程项目的管理与实施...深圳市富安通科技发展有限公司
SHENZHEN&FUANTONG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD
TEL:0755-&
网站首页&&案例详情
企业数据中心机房方案
机房工程 装修、配电、气体消防、防水、机柜、防雷接地、环境监控、配电、UPS、精密空调
信息中心机房是公司的基础设施,中心机房的设计必须满足当前各项需求的应用要求,同时,也需考虑未来几年快速增长的发展需求。因此,中心机房的设计和建设必须是高质量、高安全、高可靠、灵活开放的。
中心机房基础设施的建设,很重要的一个环节就是其运行环境(又称计算机机房)的建设。 计算机机房工程是集建筑装修、电气、环境、监控、布线、消防和网络等多个技术于一体专业综合型工程,其建设时需要丰富的专业工程实施和管理经验,因为,计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机网络系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯及数据传输的畅通无阻。
由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁 场强度、噪音干扰、安保监控、电源质量、防雷和接地等的要求,所以,一个高性能的现代化计算机 机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。
本项目建设工作范围包括:
1. 机房室内装修:包括主机房、操作间、配电间等室内装修,
2. 综合布线及电源线架(槽):包括线架线槽、管线及机房内综合布线系统及机柜,
3.&气体消防、防水、UPS、精密空调、机柜、防雷接地、环境监控等。
1.2 设计原则
计算机中心机房的设计和建设必须是高质量、高安全、高可靠、灵活开放的。本项目设计需遵循以下设计原则:
1.& 安全可靠性:
为保证各项业务的应用,计算机网络系统必须具有其高可靠性。要对中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,同时,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施来提高其机房的安全可靠性。
2.& 实用性和先进性:
采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需要,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输要求,使整个系统在相当一段时期内保持其技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展、扩充和技术升级的需要。
3.& 灵活性与可扩展性:
中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。
4.& 标准化:
中心机房系统结构设计基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准、电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础,同时机房强电配电间均在此次竟标报价内。
5.& 经济性和投资保护:
以较高的性能价格比构建中心机房,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、 较少的人员投入来维持系统运转,实现高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资,充分利用以往在资金与技术方面的投入。
6.& 可管理性:
由于计算机机房均具有一定的重要性和复杂性,随着业务的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以在中心机房的设计中,必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有信息、可管理的功能,同时采用先进的管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个电脑机房的运行状况,语音报警,实时事件记录,这样可以迅速确定故障,提高其可靠的运行性能,简化机房管理人员的维护工作,从而为其数据中心机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。
1.3 设计、施工及验收依据
《电子计算机场地通用规范》(GB/T 2887 一 2000)
《电子计算机机房设计规范》( GB 50174-93)
《计算站场地安全要求》(GB9361-88)
《计算机机房用活动地板技术条件》(GB 6650-86)
《民用建筑电器设计规范》(JGJ/T16--92)
《供配电系统设计规范》(GB50052-95)
《低压配电设计规范》(GB50054-95)
《建筑设计防火规范(2001 年修订版)》(GBJ16-87)
《装饰装修建筑安装及设计规范》(GB)
《装饰装修的质量验收规范》(GB)
《建筑内部装修设计防火规范(2001 年版)》(GB50222-95)
《电子计算机房施工和验收规范》(SJ/T 30003-93)
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)
1.4 系统总体要求
a)、所有设备的设计和制造均应符合IS0和IEC标准,均用国际单位制度量所有产品。
b)、设备的金属构件表面除了加工、装配和电镀表面外,都应进行防锈或喷涂处理。在装配前, 对封闭结构的内表面也有必要喷涂或进行防锈处理,处理质量应符合SSPC标准。
c)&&& 相同规格的设备及接口应具有互换性,投标人应考虑整个系统设备之间的接口问题,特别是所供设备与其它系统设备之间的接口。投标人有责任解决接口问题,在设备安装后,接口不应存在任何问题。
d)&&& 投标的全部设备都应经过检验,且有相应的试验报告和合格证。检测的内容应由招标人和供货商协商决定,供应商应首先提出检验项目和遵循标准。
e)&&& 投标人需负责系统的开通调试,培训招标人的操作管理人员,并负责保修期内的免费维修保养(免费维修保养期从系统交付使用日开始计算)。
f)&&&& 上述包含的所有设备均需提供12个约免费保修,免费维修保养期自系统交付使用之日起计算,所需的服务费包含在报价中。招标人将保留对本设计要求进行修改和解释的权利。
1.4.1 基本性能
系统及设备应是可靠的,能适应连续 24小时不间断地运行:应便于安装、操作和维护;系统应适应中心机房使用条件,选用体积小、重量轻、耗能少、防尘、防锈、防震、防潮的设备和材料。
敷设缆线、管材要采用难燃、低烟、防蚀的产品,并注意防鼠害和防松散电流腐蚀,所有线槽/管,必须为镀锌线槽/镀锌钢管,管材及线槽均镀锌,管壁厚不小于1.5mm,线槽厚不小于1.0mm。 保证有足够的冗余度,并符合相关行业规范。
网络系统应具备集中监控功能,实时地、详细地反映系统内部各设备的状态。既要满足本工程的需求,又要适应其它系统引入可扩展的需要。扩展时应做到不影响己有设备的运行,硬件增加较少、软件基本不变;系统之间的接口应尽量简单。
1.4.2 系统产品要求
1.& 系统设备
系统所有设备应具有良好的高可靠性的运行业绩。而且必须使高可靠性和低运行成本相结合。 系统应采用模块化设计,不仅满足各种性能要求,而且便于系统逐步扩展。对系统主要设备采用国际、国内知名品牌,保证整个系统快速、稳定地运行。
2.& 材料和工艺
系统采用的材料、加工和零部件应经选择后实施,以使其能够满足关于性能、物理和功能特性的 要求,关于可靠性和可维护性的要求。材料、加工和零部件应按相应的规范和图纸进行控制。
系统元件应以良好的商业惯例制造加工。应特别注意下述过程的整洁和仔细,锡焊、配线、零部件、铭牌、电镀、喷涂、铆接、机械化装配、电焊气焊,以及零部件的倒角和去毛刺。
3.& 部件的可互换性和标准化
所有相似零部件应具有可互换性。零部件的可互换性应遵照商业惯例。 投标人应对所提供的零部件、材料和器件的标准化负责。所有批量生产的设备、零部件和元器件均应是标准产品。
本系统内相同功能的元件在电气上和机械上都应是可互换的,且在有美观要求时,其外观也应一 致。
4.& 设备设计准则
根据公司所在的地理、区域环境现场进行合理的设备设计。各系统的部件和材料不应超过制造 商提供的规格书给定值的电压、电流、温度、应力或任何其他条件。
在电路设计中应考虑到设备的上述参数值在设备启动时会有变化,或在设备生命期的运行中会有 周期性或非周期性变化,设备的设计应允许一定范围内的此类变化或使变化的影响得以补偿。这种补 偿不应采取调整控制的方式。应采用标准元件,若因需要选用非标元件,应向招标人讲明原因和非标元件的特性。 所有设备的输入和输出应遵照 ANSI 标准 C37。9CA<197A“抗浪涌控制测试”或类似标准,以使设备不受损坏或产生误码。从各系统中拆除或更换正在运行系统的模块不应导致任何损坏,且不影响系统其余设备的运行,否则应采取预防措施。 零部件的布置、固定和排列应使检查、拆除和更换时不致影响可损坏连线上的其它零部件。
每块印刷电路板都应具有防护涂层,防止因潮湿/盐气或其他腐蚀性环境、发霉和灰尘引起的开 裂、生锈和变质。所有设备都应具有短路保护,包括电源内部的保护。 当由于电源系统切换、线路故障或地电位升高引起电压幅度和相位变化时,设备不致受到损坏且保持正常性能。
5. 电缆和配线
所有电缆应接至端子排。所有端子排、电缆和接线及室内外设备应采用使用单位认可的标签标识。 铜导体间的绝缘材料应具有难燃性能;电缆芯线应分色或分组。
6.& 机箱 钢制机柜、机箱和其它支撑结构
应经细致清洗和防锈处理,并满足所处环境条件要求。 机箱和支撑结构应涂底漆并着色。机柜和机箱的颜色、尺寸应协调统一,并提交甲方确认。机柜应具有前后门,柜门应提供锁匙或扳手等安全措施。
1.5 其它有关要求
本技术规格书是要求适用于机房建设最低限度技术要求,它提供了该项目的设计、施工和验收等方面的技术要求。
本规划要求并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,后期由供应商提供符合国家有关标准的优质工程。供应商应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备和产品,所提供的设备的性能应达到或超过本技术要求中所列技术指标。
本技术规格书所描述的工程介绍和受控设备、信息点分布等不能视为完整无缺的,投标人应详细研究与本工程有关的其它图纸资料,以完全了解本工程实际情况。
以上技术条件并不代表本工程的全部要求,投标人可根据本公司成功的工程经验提出更加优化的方案。
1.6 项目技术规格要求
1.6.1 机房室内装修
8.6.1.1 平面布局
投标人根据机房区域及要求自行设计。
8.6.1.2 室内装修基本要求
机房建筑面积约73平方米,功能区包括:操作间、主机房及备件库等。大楼建筑层高3.66米。
机房装修部分施工遵循的原则是: 在充分保证网络系统、服务器系统、空调系统等设备的安全性、先进性以及防火性的前提下,达到美观、大方、现代的效果。
在装修材料选择方面,以自然和金属材质为主,做到简明、淡雅、柔和,并充分考虑环保因素, 有利于工作人员的自身健康。符合《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)第四章第四节的规定。
机房设备布局是根据大楼的建筑结构和承重能力来合理设计,不需要改变原建筑结构。 其他区域装修部分施工遵循的原则是: 简洁、美观、大方、通透明亮;体现人性化、现代化的办公环境氛围。装修材料选择以人为本,充分考虑环保因素,有利于工作人员的自身健康。符合室内装饰装修相关标准规范要求。
1.6.2 室内装修技术要求说明
8.6.2.1 地面装修
地面装修包括:活动地板下空间的楼板地面的防尘、防潮、保温处理和机房防静电活动地板安装等部分。
1.& 防静电地板
地板安装时,同时要求安装静电泄漏系统: 铺设静电泄漏地网,通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子连接在一起,将静电泄漏掉。
抗静电地板安装时的收边处理:机房活动地板安装高度为0.35米,活动地板安装过程中,地板与墙面交界处,活动地板需精确切割下料,切割边需封胶处理后安装。地板安装后,用 10CM不锈钢踢脚线压边装饰并密封。
抗静电地板下空间的处理: 大楼地面必须符合土建规范要求的平整度,空调下部地面做防水围堰,确保机房安全。地板下的地面均匀刷涂防尘漆三遍。全部水泥面均经刷漆处理,达到不起尘的作用,从而保证空调送风系统的空气洁净。同时,对于地板下楼面,要求做好保温层处理,贴13MM或以上的保温棉, 以保温防止机房冷量散失,并且避免下层楼板凝露滴水。
2.& 机房加固
要求根据机房原来的实际情况对机房进行加固建设(精密空调、UPS电池配电柜位置)。机房承重加固采用 8~10CM 槽钢进行加固,加固区间必须和静电地板保持在同一高度。
8.6.2.2 吊顶装修
机房区域采金属铝合金优质天花。
1.&&& 机房区域采用金属铝合金天花,规格600mm×600mm×0.8mm。
2.&&& 采用优质金属方型天花,
3.&&& 天花的吊顶板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不变形、不起尘、不吸尘、不退色、 色调柔和等性能。天花边缘要求平整,机械强度高。
4.&&& 天花吊杆为8厘螺杆,在天花吊顶之前,钢筋混凝土墙面腻子找平,表面刷聚脂防尘漆。
5.&&& 机房使用吊顶天花,吊顶应具有一定的承载能力,必须能够承受住全部安装设备的重量。当 吊顶上安装空调管道时,其间距要根据风管的结构来确定,并要留有人员安装及检修的空间。
8.6.2.3 墙柱面装修
投标人在进行投标设计时,应根据现场情况及机房设计规划图,机房建设 B 类机房,墙面及柱面全部采用彩钢板墙面。 机房原建筑墙柱面的处理
8.6.2.4 地脚线
主设备区、操作间、玻璃隔断部位地脚线采用不锈钢地脚线,高10m,厚1.0mm。 其木制基层在安装不锈钢地脚线前必须做防火处理并满足防火要求。
8.6.2.5 门及踏步斜坡
机房区域的所有门采用甲级烤漆防火门,要求能通过消防部门认证的专用产品,同时,五金件要满足防火、密闭要求,达到精密、防腐、耐用的要求。防火门向逃生方向开启,所有防火门安装进口 优质闭门器。
防火门的钢板厚度不小于 1.2mm。 在紧急情况下,要求可以转为机械开关状态,方便逃生。 操作间的门,与隔断墙体协调,玻璃隔断安装玻璃门,玻璃门安装进口优质地弹簧。 玻璃门的厚度与隔断一致为 12mm 厚,玻璃门不锈钢门套的宽度大于门禁读卡器的安装宽度要求。踏步斜坡基础采用混泥土轻质砖制作而成,表面贴敷进口防静电防滑胶地板。
8.6.2.6 其他装修说明
整个施工区域需要对原隔墙、天花、水管等进行拆除清理。整个施工区域(除操作间、备件库),全部采用高架防静电地板;操作间与主设备区的隔断墙采用防火玻璃隔断,所有玻璃隔断上下框及门套全部采用不锈钢包边。
8.6.2.7 净化施工技术要求
机房区域要求经过装修后基本为密封区域,以减少灰尘进入的途径。所有的机房地面天面都做防尘处理,采用的装修材料都要求为不起尘材质。要求天花内楼板面刷防尘漆两遍以上,地面刷防尘漆两遍以上,全部混凝土面刷防尘漆两遍以上。所有防尘漆要求采用环保漆,并提供产品检验报告。机房内部所有油漆必须选用耐燃产品。
8.6.2.8 漏水施工技术要求
要求空调设备下部做 100mm 高围水堰,防止精密空调加湿管道漏水,流入机房其它区域,围堰内壁刷不少于三遍的防水涂料,厚度不小于0.3mm,两边严格做好防水处理,并在精密空调下设有漏水检测设备,实时监测是否有漏水。
外围挡土墙部位及隔断部位刷不少于三遍的防水涂料,厚度不小于 0.3mm,两边严格做好防水处理。
8.6.2.9 防火、防鼠施工技术要求
所以进入机房的线槽孔,在施工完后,采用防火泥封堵,防止老鼠进入机房。保证机房的密封性能。机房区域的装修材料全部采用符合消防要求的材料,如抗静电地板、金属天花、防火玻璃等等。
1.7 机房配电系统
1.7.1 机房配电系统总体技术要求
a)&&& 负荷等级:机房的空调和保证照明、公共区域的事故照明和疏散照明、消防设备等为一 级负荷。
b)&&& 大楼进入到机房内市电主干电缆由招标人负责。
c)&&& 机房的空调、照明、由市电供电。
d)&&& 疏散通道按规范要求设置采用自带蓄电池的疏散指示灯,由重要负荷母线供电,市电断电时由柴油发电机供应电源,电源恢复供应时设备自动恢复运行。
e)&&& 消防配电:气体灭火控制盘的电源由 UPS 负载母线供应。
f)&&&& 机房内照度大于 500LUX,事故照明亮度大于 60LUX;
g)&&& 照明灯具中有十分之一被设定为应急照明灯,正常情况下,这部分应急照明灯由市电电源供电,其作用同其它照明灯具;当市电停电时,应急照明灯具由经自动切换装置转换, 由 UPS 电源供电,维持机房应急照明。当市电恢复时,应急照明电源转换到市电电源上。
h)&&& 机房照明控制采用各条分段分组控制方式,便于使用控制;
i)&&&& 检修插座:机房内设置维修、清洁用电源插座,电源从市电引来。
j)&&&& 机房计算机等信息设备的供电方式为一类供电方式,需建立不间断供电系统。
k)&&& 对机房内的设备供电选用 A级标准:
n稳态电压偏移范围:±2%
n稳态频率波动范围:≤±2% Hz
n电压波形失真率:3~5%
n允许断电持续时间:〉4ms
l)&&&& 机房内所有的强电、弱电线缆应穿金属槽(管)敷设,强、弱电线缆不能共槽(管)敷设。
m)&& 满足机房对电气技术的要求,符合相关标准。提供 ISO9001 质量认证和产品检验报告。
n)&&& 所有电线电缆全部采用耐火绝缘、阻燃多芯铜电缆产品,并要求全部为符合国家标准的 正规厂家产品,拒绝采用单芯铜电缆。
1.7.2 &配电系统基本技术要求
遵照国家相关标准规范,机房供配电系统基本技术要求如下:
n& 机房电源进线为三相五线制;
n& 所有设备机柜及布线机柜采用双回路供电;
n& 机房内所有服务器网络设备和集中监控主机设备由 UPS 电源供电,UPS 供电分配做到三相负载均衡。
n& 配电系统开关、线路选型预留容量,以利于系统扩充,保证用电安全;
n& 机房配电柜体设计选用机房专用配电柜,外形适合机房环境,便于操作观察;
n& 配电柜开关组件选用施耐德或ABB品牌;
n& 机房配电柜负责机房市电负载(空调、照明、维修)的供电控制和UPS负载的电力分配控制;
n& 配电柜为机房扩容预留开关空间;
n& 在UPS 和市电主配电柜内安装有电源防雷器;
1.7.3 机房配电柜及电气元件技术要求
市电总配电柜给机房空调设备、维修插座、照明和其他不会因为短时停电而影响机房内操作生产的用电设备供电,并留有相应的备用回路。UPS 配电柜为机房机柜及设备、服务器、门禁系统等关键负载供电。
机房配电柜的技术要求:
所有配电柜内空气开关、接触器、熔断器、隔离开关等低压电器均要求采用知名品牌产品,开关建议采用施耐德或ABB品牌。
独立接地,减少接地环流,减少共模杂波干扰。
配电柜都要求能最大限度的保证人员安全,有绝缘间隔能防止接触
应具有过载、短路及缺相保护
设置电源防雷器,市电柜安装二级防雷器,UPS后端安装三级防雷器
配电柜、配电箱、开关、电缆线路都必须安装标示牌,配电柜、配 电箱的标示牌采用有机玻璃制作,开关回路标签采用配电柜配套的 标签纸打印,电缆线路采用扎带式标签。
电源测量,自动测量电源的所有参数,对所有的参数自动扫描,告警范围可调。要求提供开放式通信接口和开放协议,以实现信息 监控。
应具有过载、短路及缺相保护,具有符合标准的防浪涌、防雷措施或器件。
要求采用标准42U机柜式配电柜,与服务器、UPS等机柜外观、尺寸一致,生间厂家必须具有3C认证等资质。配电柜厂家要求提供针对于本项目的授权书
1.7.4 电线电缆
机房主干电源进线电缆采用、耐火绝缘、阻燃多芯铜电缆电力电缆,电缆截面须通过用电负荷计 算后确定。配电柜后端各回路所有电线电缆皆采用、耐火绝缘、阻燃多芯铜电缆,敷设在相应的镀锌 线槽或线管内。其中镀锌线槽引出的线路必须使用金属管保护,敷设后测量其绝缘电阻应不低于 10M Ω。电线电缆产品应具备 3C 认证的名优产品。
1.7.5 照明系统
主机房照度为 500Lux;电源室及其他辅助功能间照度不小于 400Lux;机房疏散指示灯、安全出 口标志灯照度大于 1Lux;应急备用照明照度不小于 60Lux。
机房的照明应光线均匀(最低照度与平均照度之比不宜小于 0.7)并且无眩光。 机房应设置疏散指示灯和安全出口的指示灯,其照度不应低于 1LuX。
1.7.6 机房 UPS系统技术要求
1&&& 技术要求
1.1&&&&& 系统容量配备
采用模块化UPS系统,在线结构双变换模块化UPS 1套,初期容量60KVA,可最大扩展至150KVA,后备电池采用12V铅酸免维护蓄电池,后备时间60分钟,并备有散热良好的电池箱或电池架。
1.2&&&&& 环境条件:在下列条件下,设备应能连续正常工作,并满足性能规范要求
1.2.1&&&& 环境温度:工作温度:0~+40℃
1.2.2&&&& 相对湿度:≤95%(25℃,无凝露)
1.2.3&&&& 海拔高度:0~1500米
1.3&&&&& 设备电气性能
1.3.1*输入电压& 380VAC –40%~+25%,输入频率& 50±10Hz
1.3.2整流器输入指标:UPS输入功率因数>0.99,满载和半载时对电网辐射的电流谐波含量<5%,
1.3.3整流器输出指标:电压精度:±1%,具有电池温度补偿功能和电池定期自动测试功能。
1.3.4输出电压:输出电压380VAC,稳态精度:±1%
1.3.5输出频率& 50Hz±0.1%, 输出频率应不发生突变
1.3.6频率跟踪范围:±0.5~±2Hz(±0.5~±3Hz可调)
1.3.7正常工作条件下100%的由逆变电源输出满载功率给负载使用。
1.3.8输出波形为连续的正弦波,波形失真度 :
线性负载&& ≤3%
非线性负载 ≤5%
1.3.9输出电流峰值系数(UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比)≥3:1
1.3.10负载功率因数≥0.9(滞后)
1.3.11满载时系统效率h ≥95%,半载时系统效率h ≥94%
1.3.12过载能力:
10min& (125%额定电流)
60S& &&(150%额定电流)
1.3.13三相负载不平衡度100%时,三相输出电压不平衡度满足:
<±1%(平衡负载)
<±3%(100%不平衡负载)
1.3.14输出电压相位偏差:在100%不平衡整流性负载时,三相输出电压相位差≤1°。
1.3.15噪音(距离设备1米处):< 65dB(A)
1.3.16动态电压瞬变范围:交流输入电压不变,负载从0~100%变化,交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量<额定输出电压的±5%。
1.3.17瞬变响应恢复时间:从输出电压发生阶跃变化起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间小于20ms。
1.3.18市电电池切换时间:UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。
1.3.19备用时间:从交流输入电源中断切换到电池供电时起,在额定输出负载情况下,不间断电源保持向通信设备连续供电,备用时间为60min。
1.3.20MTBF≥30万小时。
1.4&&&&& 设备监控性能
1.4.1&& 设备应能提供大屏幕LCD中文显示(不小于90mm?80mm)和全中文的网络集中监控管理方案和软件系统。
1.4.2&& 系统应具有三遥性能
遥测项目:三相输入电压,直流输入电压,三相输出电压,三相输出电流,输出频率
遥信项目:同步/不同步状态,UPS/旁路供电,蓄电池放电电压低,市电故障,整流器故障,逆变器故障,旁路故障
1.4.3&& 系统应具备通信接口:具备RS232、RS485(或RS422)或SNMP接口协议,且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁);
1.4.4&& 设备运行参数的设置:设备应具有智能判断功能,对于超常规的参数设置(错误命令),应能自动拒绝。
1.4.5&& 准确度& 对三遥量:开关量准确度应达到& 100%;模拟量精确度应达到:
直流电压误差≤±0.5%;
其它电量误差≤±2%;
非电量误差& ≤5%
设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。
1.5&&&&& 设备机械性能
1.5.1&& 外观工艺、检查:机柜表面喷涂均匀、无破损;信号灯、开关、测量显示装置布局合理。
1.5.2&& 结构工艺:部件排列合理、整齐;导线颜色和截面合理,布放平整,编号合理;接插件牢固;电源进出线符合工程需要;维修安全及方便;具备抗震措施。
1.5.3&& 机架组装:有防振加固安装孔,接地应用铜质螺母,其直径≥M8。
1.5.4&& 标牌、标记:应平整清晰。
1.6& 配套电池:
1.6.1&& 要求采用进口品牌电池,并要求提供原厂出厂证明。
1.6.2&& UPS满载配置1小时电池。
1.6.3&& 电池组均需采用独立的电池组开关,便于检修和维护。
推荐品牌:见《参考品牌选型表》;
1.8 防雷及接地系统
1.8.1 防雷设计、施工及验收规范
?& 建筑物防雷设计规范 GB50057-94  
?& 电子计算机房设计规范 GB50174-93  
?& 通信局(站)接地设计暂行技术规定 YDJ26-89  
?& 计算机场站安全要求 GB9361-88  
?& 计算站场地技术要求 GB2887  
?& 电信专用房屋设计规范 YD5003-94  
?& 民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92  
?& CCITT 蓝皮书 K.11 建议《过电压和过电流防护的原则》  
?& CCITT《通信线路和通信设备的防雷手册》
1.8.2 &电源防雷技术要求
根据有关防雷规范,引入大楼内的交流电力线宜采用地下电力电缆,其电缆金属护套的两端均应作良好的接地。
一级防雷:在交流供电变压器高压侧按供电局要求接高压防雷器, 变压器的机壳、低压侧的交流零线以及与变压器相连的电力电缆的金属外护层应就近接地。一级防雷已由大楼配电系统完成。
二级防雷:市电配电柜电源进线处接大容通量的电源防雷器,其通流容量大, 残压低。
三级防雷:UPS 配电引出的三根相线及零线接电源防雷器,柜内交流零线不作重复接地。大楼内所布放的交流供电线路中的中性线(零线),应采取绝缘导线。交流配电柜上的中性线(零线)汇集排应与机架的正常不带电金属部分绝缘。 在重要的设备前端,使用电源防雷插座,进一步有效地保护设备不被雷击。
大楼内所有交直流用电及配电设备均应采取接地保护。交流保护接地线应从接地汇集线上专引, 严禁采用中性线作为交流保护接地线。
1.8.3 接地施工及验收技术要求
8.8.3.1 防雷具体设计及接地技术要求:
1.& 防雷系统具体设计
B级防雷保护:在总配电柜内加装B级防雷器,并入总配电柜开关出口。其前端安装并联开关。 可承受不小于40KA,10/350us 的首次雷电流,保护水平低于 0.9KV。
C级防雷保护:在UPS电源开关出口加C级防雷器。由于电子设备的高速、高密,微小 的过电压和浪涌电压以及线路的二次感应,都会引起脆弱的电路损坏。能在≤25ns 的响应时间内吸收最高达 20KA 的峰值电流,从而致使雷电流进一步减小。其前端空并联开关。
联合接地的接地电阻,按规范规定必须≦1Ω。 防雷保护器参考品牌:详见《品牌选型表》
1.9 空调系统
1.9.1 机房精密空调系统技术说明
机房采用机房专用水平送风空调,机柜形成冷通道封闭,初期共配置2台20KW以上的水平送风系统(风冷型),空调要求与机柜尺寸配套一致;
1、机房空调机组的电气性能
1)&& 机房空调机组的的电气性能应符合IEC标准
2)&& 输入电压允许波动范围:220/380V +10% ~ -10%、频率:50HZ ± 2HZ。&
2、机房空调的环境控制性能
1)机房空调应能环境:
温度:室内&-10℃ ~ +30℃、室外&-30℃ ~ +45℃
3、机组性能
1)机房空调机组维护方便,全正面维护,占用面积小,制冷量不低于20kw。
3)&& 机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。
4)&& 机房专用空调系统应采用环保机型或能更新为环保机型的机组,使用替代工质制冷剂的制冷效率的降低不应超过原制冷量的5%。
5)&& 机房专用空调的加热性能:
具备电子再热器,或根据特殊要求配置热水或蒸气式再热器
6)&& 机房专用空调的除湿性能:
具备快速除湿功能,在需要除湿运行时,机房专用空调应能够关闭部分蒸发器面积,加速除湿过程,减少热补偿需求,降低机房专用空调除湿过程耗电量。
8) 机房专用空调的加湿性能:
采用远红外加湿器,可以快速产生蒸汽和适用各种水质。
9) 机房专用空调的空气洁净度:
&& 应安装中效空气过滤器,空气过滤器应便于更换,进口设备的过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准。所安装的过滤器应保证机房的洁净度达到C级机房的要求(直径大于0.5mm的灰尘粒子浓度?18000粒/升)。
10) 机房专用空调应具备漏水报警功能,可对空调漏水进行实时监测及报警。
11) 机房专用空调的控制系统:
应具有先进的微处理控制器;应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术;具有LCD屏幕 中文显示器,显示机组内各组件的运行状态;机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断,告警记录功能,自动保护,自动恢复,自动重启动等功能。控制系统应具有多级密码保护功能。
机房内的空调机组具有群组运行功能,可以协调群组内空调机组主备,轮巡切换运行,避免群组内竞争运行。
12)机房专用空调的室外机组:
室外机组应该采用耐腐蚀的铝合金外壳结构,室外机组提供冷凝风扇无级变速控制器,无级变速控制器能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。
13)机组可100%全正面进行操作、维护和维修,侧面及后面可无须维修空间。
14)要求采用皮带风机。
4、机房专用空调机组的监控性能
1)机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力
2) 系统应具有三遥性能
遥测项目:送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等
遥信项目:开/关机,回风温度过高/低,回风湿度过高/低,高压/低压,过滤器正常/堵塞,风机正常/故障等。
遥控项目:空调开/关机
3)设备运行参数的设置& 设备应具有智能判断功能,对于超常规的参数设置(错误命令),应能自动拒绝,并且具备各项参数设置的帮助系统。
对三遥量:开关量和控制操作准确度应达到& 100%;
模拟量精确度应达到& 交流电量误差 ≤2%
&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&非电量误差 ≤5%
设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。
推荐品牌:见《品牌推荐表》
1.10 &机房集中监控系统
机房内的动力及环境设备(供配电、UPS、空调等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。因为,一旦机房动力及环境设备出现故障,就会直接影响计算机系统运行,因此,为了保证计算机系统安全可靠工作,对机房内动力及环境设备进行自动监视和有机管 理是极其必要的。
1.10.1 集中监控系统技术说明
采用一个核心控制器,通过外围的接口设备,获取需要监测的信息,输出报警信息和控制指令。 系统软件通过二次开发,可以实现更多的功能。环境检测设计采用温湿度采集器和温度采集器。通过这些采集器有效地获取环境的温度 湿度分布情况。UPS、空调系统通过提供通讯协议,集成到集中监控系统中。
1.10.2 系统主要功能要求
8.10.2.1 监控系统功能
?& 界面以图形界面为主。
?& 报警可以根据重要级别将同时发生的报警排序处理,并可以将不同的报警内容选择设定为语 音报警、短信报警或电话语音报警等。
?& 要求动画界面仿真设备运行。
?& 要求在电子地图的实际位置显示温湿度值。
?& 要求提供手工复位功能,某些重要数据量(如消防、门禁等)一旦发生报警以后,即便该报警已恢复,但监控系统任需将该数据量置为报警,直到管理人员点击复位按钮,确认该事件, 同时系统记录该确认操作。
?& 要求系统有短信报警功能,确保用户可靠接收报警,并提供短信查询功能,通过短信方式查
?& 询温湿度等模拟量及开关状态等数字量。短信命令可灵活设定,允许一个简短命令对应多项完整信息或控制命令。
?& 要求系统必须为中文开发及编辑系统,简单易学易用。
?& 要求对机房各系统提供的监控数据进行实时报警、保存和事后分析。
?& 远程浏览器访问界面应与监控主机完全一致,以提高系统可靠性、可管理性、易用性、安全性。
?& 要求将设备定时巡视、巡视重要数据记录、巡视考勤、停电送电记录、电池放电记录等功能, 在监控系统中完整实现,并在统一界面下提供远程浏览和配置。
?& 要求系统提供完整的 WEB 功能,授权用户可以通过浏览器(IE)访问监控系统,内容包括实 时状态、历史曲线、事件查询、报警设置、查询和设置等 所有功能。
?& 监控管理系统应具备较强的扩展能力,可以建成最小的基本系统,也可以建成较全面的大系统。并允许对多个机房的集中监控,满足系统扩容的需要;
1.10.3 监控平台性能及功能
集中监控平台运行于中文 WindowsXP/2003 操作系统,采用SQL 数据库。
数据采集响应时间
前端设备数据采控时间<1S; 远程监控数据刷新时间<3S; 短信、电话报警发出响应时<3S
系统支持总数据点数
>100,000 个 AI/AO/DI/DO 点。
全中文、图形化、支持电子地图;界面结构层次清晰,实时 反映数据状态,场景仿真;具备有多屏显示功能,支持多台显示 器组合显示,可独立查看不同子系统的监控界面,操作方便。
支持 10 级以上的权限级别,可根据用户的不同自由组合权限, 整体过程支持由用户自定义完成;具有用户操作日志记录功能; 具有登录后自动注销功能,注销等待时间可以由用户自由设置。
支持自定义报表功能,可根据需要的报表格式生成详细的数据记 录报表和数据分析报表,存储格式必须是 EXCEL;具有曲线趋 势图记录、分析工具;数据存储时间需大于 1 年,数据需具有防 篡改保障。
系统死机、停机、崩溃时,支持自动重启;具有热备冗余扩展接 口,支持高可靠性多系统冗余设计扩展,并预留冗余热备功能接 口。
具备多媒体语音报警、声光报警器报警、短消息报警、电话语音 报警等多种方式;报警级别至少 10 级,可根据级别设定报警方 式;报警发生时系统界面可自动跟踪;特殊报警可人工屏蔽;报 警具有详细的检索查询器及报表生成工具;具有确认过程,可录 入处理意见和结果;具有精确定位能力。
联网集中/远程管理
预留联网集中监控的接口,日后可方便的扩展其它分机房监控进 行联网集中监控;支持 WEB 浏览功能,不需安装软件,WEB 浏览页面与监控服务器页面自动同步;可远程维护、远程升级机 房监控系统;远程监控具有权限验证。
预留有日后增加设备的扩容接口,具有随发展变化持续扩容能 力;可以在不停止监控系统运行的情况下进行监控对象的增加和 监控点的增加,避免出现升级时的监控盲点。
运维管理指引、故障处理建 议
系统可对机房中的所有设备信息进行管理,并可根据设备的特性 进行维护和保养的自动预警提醒,出现故障时可自动提示维护方 法,指导运维工作,帮助管理员快速排除故障;同时还可以进行 自动派单操作,跟踪整个维护的过程,形成有效的监督和处理机
1.10.4 系统监控对象及内容
本次机房监控系统主要包括:市电配电监视系统、UPS 电源监控系统、精密空调及漏水检测、温湿度检测监控等。
8.10.4.1 市电配电系统监测
对机房市电配电柜、UPS 配电柜的各种参数进行监控,主要监控参数: 实时参数:实时监测配电柜主进线的相电压、相电流、相功率、频率等。 开关工作状态:监测配电柜内重要开关的工作状态。
8.10.4.2 UPS 电源监测
1.& 监控对象
对机房内的一台或多台UPS 进行实时监测管理。
2.& 监控性能
实时显示并保存 UPS 通讯协议所提供的能远程监测的运行参数和各部件状态。实时判断 UPS 的 部件是否发生报警,当 UPS 的某部件发生故障或越限时,监控主系统发出报警。
3.& 监控内容:
实时参数:输入电压、输入频率、输入电流、输出电压、输出频率、输出电流、输出功率、机箱 温度、电池电压、电池充电程度(后备时间)等;
工作状态:旁路工作状态、在线状态、电池供电状态、电池充电状态等: 报警信息:输入越限报警、输出过载报警、电池异常报警、整流器故障报警、逆变器故障报警等。 服务器、网络、机房内各种机器负载情况
8.10.4.7 温湿度监测
监控实现:根据现场,安装温湿度传感器。 系统能对机房温湿度实时监视,显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载;
根据预先的设定,系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警; 系统支持通过短信实时查询机房各监测点的温度和湿度情况; 系统可以将机房温湿度数据生成报警报表,并可按需求查询或打印; 系统可以对机房温湿度参数进行历史曲线记录,并可随时查看任意一天的曲线记录; 提供将历史数据导入 Excel 表格的功能,便于在 Excel 中作各种分析比较;可通过 IE 浏览器全面监视机房温湿度实时情况,及其报警事件。
8.10.4.8 漏水检测
监控对象:对机房内的精密空调及其进出水管沿线(机房内)的漏水检测报警。 监控性能:以电子地图方式实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态、漏水控制器的状态和漏水发生的位置。当空调或其它漏水感应绳所在区域漏水时,监控主系统发出报警,并有相应的图示和 文本框显示具体漏水位置,并播放漏水报警的语音提示。
监控内容:实时检测并记录漏水报警变化情况。 采用一台定位漏水检测数字单元主机,连接液体(水)检测线缆。检测线感应到液体(水)泄漏时,将激活本地的声音与灯光报警,并于液晶屏幕上显示出最初发生泄漏的检测绳名称及距离。系统共设置 2 个区域,对 2 条检测绳加以命名。
8.10.4.10 报警方式
一旦发现异常事件,系统应自动执行预定的控制策略,同时启动报警,报警可以有几种方式: 多媒体语音报警系统,一旦监控主机发现设备工作异常或非法侵入,即启动语音报警,提醒
管理人员及时处理。 电话语音报警系统,一旦监控主机发现严重事件,即启动电话语音报警,拨打管理人员的电话或手机,便于及时处理,保障机房安全。 短信报警系统,一旦监控主机发现严重事件,即启动短信报警,发送短信给管理人员,便于及时处理,保障机房安全,管理人员也可随时通过短信询问设备状态和参数。 使用时,可以选择其中一种或多种报警;当有多个报警同时发生时,系统通过事件等级,排队报警事件,并逐一报警,其中的电话号码、手机号码、Email 等由用户设置。
推荐品牌:见《参考品牌选型表》;投标时须提供原厂授权书,产品服务承诺书,供货时须提供原厂供货证明;
1.11 机房内综合布线系统
1.11.1 机房综合布线要求
机房布线主要是针对机房各个服务器机柜进行的,机房初期上12台服务器机柜,每个机柜按24个点共288个信息点来设计,具体要求如下:
n& 机房内所有信息点水平子系统采用六类非屏蔽双绞线(UTP)构建链路,采用TIA/EIA-568B/A 接线方式接线。
n& 管理子系统信息点采用 24 口配线架,每个机柜配备一个 24 口配线架,每个机柜按照 12 条跳线进行配置。
n& 线管按照综合布线相关规范限制穿线数量及预留必要容量以便于将来系统扩展需求。
n& 综合布线的每一个部件均分配有唯一的标志,安装管道须准确记录。标志包括名称、颜色、 编号、字符串或其组合。对所分配的标志,经使用方审核许可,以适当的方式(如套胶圈、 贴标签)在布线部件上标识,铜缆应在两端标明。
n& 记录可以用图纸、表格或文字表示,包括配线系统结构、线缆路由、通信引出端位置、测试 和验收结果等内容,记录还包括全部布线部件、安装通道和安装空间的明细表。所有记录都 必须是系统的最终结果。
n& 工程验收后,提供相应的测试报告。
1.11.2 网络线架及电源线槽技术说明
网络线架及电源线架(槽)包括弱电和强电系统所需要使用的桥架和线槽。机房内弱电采用上走线,强电采风下走线方式,网络线槽采用 W300*H100mm 的开放式桥架,机柜间的分线槽采用宽为 W300*H100mm& 的开放式桥架。机房强电缆主线缆金属线槽采用宽为 W300*H50mm 的镀锌线槽。
工程完工后实际效果图
工程完工后实际效果图
工程完工后实际效果图
Hotline / 热线电话咨询热线:42Hours / 服务时间9:00 AM - 18:00 PM
&&&&&&&& &&&&
&&&&&&& &&&&&
&&&&&&&& &&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
SHENZHEN&FUANTONG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD
&&&&&&&&&& &&&&&&& 产&&&&&&&&&&&&&& 服务
& & & & && & &&& && &
& & & &  & & & & & &&
& & & & & && & &&&&&&&&&&
& & & &  & & & & & &&
& & & &  &&& & & & &&
地址:广东省深圳市南山区南光路234号4栋D01& 电话:42&&&&&&&&&& &
深圳市富安通科技发展有限公司
&版权所有 (C)深圳市富安通科技有限公司&&&Copyright (C) ,,All rights reserved&&&&&&未经许可 严禁复制&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ICP备案号:

我要回帖

更多关于 机房备用电源ups 的文章

 

随机推荐