问题补充&&
本页链接:
四楼高13米左右的话,比一楼的低约1.2个大气压。 故,四楼是否换。暖气片的耐压这是一个方面,还要重点考虑的是散热效果。也就是新片的表面积和片子法担瘁杆诓访搭诗但涧的材料。当然,新片表面比较干净,是有利于散热的。 建议就不要换了。因为旧片的质量一般较好。 .....哈哈哈,一代不如一代了!!哈哈哈 另外,换也是很麻烦的事,如果安装的不用心,蔽患也很多的。。
氦氪家电智能化 &
猜你感兴趣暖通空调分区
查看: 6042|回复: 9
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
本人做某综合楼北向房间供暖立管一个区为6-18层,南向房间分为两个区,1-9层低区,10-18层为高区,出现6-9层北向房间立管至分集水器的分支管长超过10M的户内地暖不热,检测支管处回水压力高于供水压力,机房内供回水压差为1-2mH2O,供回水压力为0.5-0.4MPA,请教高手问题出在那里
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分130帖子
二星助理工程师, 积分 130, 距离下一级还需 20 积分
首先,你说的“机房内供回水压差为1-2mH2O,供回水压力为0.5-0.4MPA”是错误的,供回水压力为0.5-0.4MPA,供回水压差是0.1MPa,就是10mH2O;机房内供回水压差有10mH2O是正常的。支管处回水压力高于供水压力肯定不正常,你没有说明压力值不知道差多少。一个情况是供水管接反了导致的,也可能是压力表误差造成的(压差比较小的情况下经常出现),你可以将两块压力表交换一下试试。
&说得有道理,看看供回水管是不是接反了,我曾经接触过这个问题。再一个就是用两个压力表。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分116帖子
二星助理工程师, 积分 116, 距离下一级还需 34 积分
原帖由 8lwhb 于
15:51 发表
首先,你说的“机房内供回水压差为1-2mH2O,供回水压力为0.5-0.4MPA”是错误的,供回水压力为0.5-0.4MPA,供回水压差是0.1MPa,就是10mH2O;机房内供回水压差有10mH2O是正常的。支管处回水压力高于供水压力肯定不正常 ...
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分116帖子
二星助理工程师, 积分 116, 距离下一级还需 34 积分
要是压力表没有问题,那就是供回水接反了,
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1287帖子
五星工程师, 积分 1287, 距离下一级还需 1213 积分
供回水没有压差,说明水路没流通起来
俺干暖通的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分546帖子
一星工程师, 积分 546, 距离下一级还需 104 积分
如果系统没有水力失衡的话供回水接反的话也没有问题吧,如果你邻居家里装了增压泵,而你邻居家里的回水压力比你这边的供水压力还要高的话你家里就会形成你邻居家循环的一个小回路。系统循环是这样的:1、这样你家里供水管的水就成了你邻居家里用完以后的低温水,你家里出来的水也进入你邻居家的水泵;2、你邻居家里循环的一部分水是你家里流出来的,还有一部分水是系统供水管道里的水,你邻居家里出的水一部分随系统回水管回到主干管中,另一部分水就继续进入你家的管道,往复循环。
我是这样分析的,不知道是不是这样的情况,还望海涵。
&感觉有点不明白 供水就是供水 回水就是回水
不可能 邻居的回水成了我的供水吧&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分77帖子
一星助理工程师, 积分 77, 距离下一级还需 23 积分
根据您所表述的情况,供水压力应是0.5MPA,回水应是0.48-0.49MPA,压差在1-2米水柱。
如果确定不是6-9层供回水接反,个人建议如下:
1、购买表程小一些的压力表重新测试,如0-0.6MPA;
2、排除管道、阀门、过滤器的堵塞情况;
3、检查室外热力小室自力式平衡阀(如果有的话),是否存在堵塞、调试不到位或者根本不好用,反而增加系统阻力的情况。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分56帖子
一星助理工程师, 积分 56, 距离下一级还需 44 积分
flea431 发表于
如果系统没有水力失衡的话供回水接反的话也没有问题吧,如果你邻居家里装了增压泵,而你邻居家里的回水压力 ...
感觉有点不明白 供水就是供水 回水就是回水
不可能 邻居的回水成了我的供水吧
听众数收听数自我介绍设计人员最后登录注册时间主题精华0积分121帖子
二星助理工程师, 积分 121, 距离下一级还需 29 积分
真不知道哎
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1946帖子
五星工程师, 积分 1946, 距离下一级还需 554 积分
<font color="#lwhb 发表于
首先,你说的“机房内供回水压差为1-2mH2O,供回水压力为0.5-0.4MPA”是错误的,供回水压力为0.5-0.4MPA,供 ...
说得有道理,看看供回水管是不是接反了,我曾经接触过这个问题。再一个就是用两个压力表。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)您好: | 
> 暖气不热的原因:进水管和回水管没有压力差!!!热水在暖气里面
阅读 198356|回复 19
暖气不热的原因:进水管和回水管没有压力差!!!热水在暖气里面根本不循环!
暖气不热的原因:很多楼很多业主家里的情况惊人的相似,就是进水管是有热水的,但是回水管是凉的。热水在暖气里根本不循环。
俺和俺老公觉得,回水管的压力大于或者等于进水管的压力,导致热水进不来,不循环。
今天上午和很多邻居交流此事,大家的感觉都是一个:回水管的压力太大了!
下午决定去热力公司讨个公道,刚下来,碰到来维修的热力公司工人。
于是把我的看法说给他,他说这不可能,我坚持我的看法,并把详细情况说给他听
他用随身的对讲机说给另外的同事,让他们检查下压力表,
一会儿的功夫,里面传出来的回复是:进水和回水没有压力差
果真是这样,没有压力差,就说明进水和回水管的压力是一样的,
热水根本没有在暖气里面循环,能热吗?!!!
我外出回来的时候,正好看着泵房门开着,里面机器轰鸣
壮着胆子进去了,也不认识哪个是压力表,把人家热力公司的人吓了一大跳
说明来意,人家爽快的指给我看:
之前的确是没有压力差,进水和回水一样压力,刚刚调整好
目前,进水管压力:0.38 回水管压力:0.28
跟人家道了谢,回到家,暖气热乎了两个,希望热度持续。。。。。。
区域|买房|鸡年|直播|
~~外相多虚幻,中有玉菩提~~
又学到不少东西。
显示全部签名
没有道理,我是学暖通的,回水不仅不应该有压力,而且应该是负压,应该用水泵把水抽出来!
对。正常情况下应该是没有压力,甚至是负压,往回抽水。但是!这两天的情况恰恰就不是。。。
~~外相多虚幻,中有玉菩提~~
可现在又不热了呀
建设和谐社区,邻里有责!
回复:不知为什么家里的暖气有的热,有的凉,有的只有底部热? 一天要放几次气才能热。。。
没有间断供热。这几天小区的进水管和回水管没有压力差。也就是说进水和回水都往你家暖。。。
~~外相多虚幻,中有玉菩提~~
神哪,这么说什么时候才能热?