S7-1200 时钟设置 - 已解决问题
如题,CPU如何与HMI建立时钟设置程序?能否与编程软件电脑同步时钟?谢谢!!!
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 11:45:58 | 提问者:& - 学长&nbsp&nbsp第2级
问题ID:118270
1、HMI与1200PLC&的时钟同步步骤比较复杂,请参考“如何使用WinCC&Flexible组态面板与S7-1200&PLC的时钟同步”2、如何将Basic&Panel的时间与&S7-1200&PLC同步?3、与编程电脑的时钟同步就比较简单了,在“在线和诊断”里面操作就可以了,见图1
图片说明:&&
初级工程师&nbsp&nbsp第9级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:与编程电脑的时钟同步&&可以更新时钟&但时钟比实际慢8小时,是什么原因呢?
最佳答案作者回复:原因是电脑的时区和PLC的时区不同,设置相同就一样了
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子自动化产品支持& 16:57:43
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!S7-300/400PLC编程之9&如何读取和设定系统时钟【工控老鬼】
S7-300/400PLC编程之9
如何读取和设定系统时钟【工控老鬼】
系统时钟在使用西门子的系统中经常使用到,大家应该认真的掌握!在这里老鬼就简单的给大家介绍一下系统时钟的读取和设定方法!
1、系统硬件配置!【实验环境】
2、设定PLC
CPU的当前时间方法1
2、设定PLC
CPU的当前时间方法2&
4、设定PLC
CPU的当前时间
5、在DB块中定义DAT数据类型,用于存储当前CPU时钟。&
6、调用系统功能SFC0和SFC1来对时钟进行设定和读取。&
7、在变量表中对读取的时间进行监控,当前时间为 16:02:42
虽不精彩,但却用心
工控老鬼 于深圳 日14点
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
启程培训中心&
工控老鬼技术Blog:&
执着坚守,坚韧笃定,专注于工业自动化技术的传播和推广以及&&&&&&&&&&&&&
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。帖子: ┆ 今日新贴: ┆ 昨日贴数: ┆ 在线用户:2204人
当前位置: >
在 S7-0 中,如何测量整个循环程序或者一个程序段的运行时间
使用 &RUNTIME& 指令测量运行时间使用 &RUNTIME& 指令可以测量整个程序、单个块或者命令序列的运行时间。该指令在 SCL (S7-0) 语言和 STL (S7-1500) 语言中调用。下面的例子展示了如何测量一个程序块的运行时间。例 1:在&S7-1500 中使用&STL 语言测量运行时间第一次调用指令(调用 RUNTIME)时设置时间测量的起始点。这个起始点信息缓存在 DB 数据块的 &DB1&.Mem 中,并作为第二次调用此命令的参考点。执行完 &TimeDelay& [FC2] 功能后,再次执行 &RUNTIME& 指令,然后计算出了功能的运行时间。结果存储在 DB 变量的 &DB1&.Res (输出 &RET_VAL&) 中。图&01例 2:在 S7-1500&中使用 SCL 语言测量运行时间第一次调用 &RUNTIME& 指令设置时间测量的起始点并且存储在 &Memory&&中,并且作为第二次调用的参考点。然后调用程序块 &Module_FC&。当程序块执行完后,&RUNTIME& 指令被再次调用,此次调用计算出程序块 &Module_FC& 的运行时间并将其作为结果输出到 &RT_Measure& 中。图&02关于此方法的详细描述和示例,参考如下 STEP 7 (TIA 博途) 的在线帮助:针对&SCL 语言的 &RUNTIME:测量程序运行时间 (S7-1200, S7-1500)&针对&STL 语言的 &RUNTIME:测量程序运行时间 (S7-1500)&例 3:使用主程序 [OB1] 的临时变量测量循环时间对于 S7-1500 的“程序循环 OB ”,可以将其从“优化的块访问”改成“标准兼容模式”。然后与在 STEP 7 V5.x 中类似,通过访问临时变量来得到测量出的循环时间。右键单击主程序 [OB1] ,在弹出的菜单中选择“属性...”。进入“属性”标签并且取消“优化的块访问”属性(去掉钩选)。点击确定,然后在下一消息框中再点击确定。图&03现在,就像在 STEP 7 V5.x 中一样,可以使用临时变量得到系统信息,这些信息包括这个块的进入系统时的起始时间数据、故障原因和故障点。可以在块中评估这些数据。现在可以通过主程序 [OB1] 的临时变量确定循环时间。图&04改变块的访问方式后,这些参数已经被保存在声明的临时变量里了。这些 OB 块的临时变量名称都可以被修改,但是其内容不会改变。下表给出了测量循环时间的编程例子。输出前一个循环时间:#PREV_CYCLE输出最小循环时间:#MIN_CYCLE输出最长循环时间:#MAX_CYCLE