  35KV/0.4KV  2000KVA干式安放时,可否与低压配电屏并排靠在一起布置于同一个室内?还是说,让变压器单独安放于一个室内?具体对于35KV/0.4KV的变压器或者是对于大容量变压器的安放问题有没有具体的规范?谢谢大家帮忙解答。  另外:35KV/0.4KV的变压器,一般都用油式的?干式的是不是要去定做,价格很高?
打赏:10土木币0工程点
yaoguizhong213
很有专业水准
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分650帖子
二星工程师, 积分 650, 距离下一级还需 150 积分
可以订购带外壳的干变,和低压柜并柜
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7242帖子
五星高级工程师, 积分 7242, 距离下一级还需 1758 积分
我们这里10KV/0.4KV的
2000KVA的是干式的和低压配电屏并排靠在一起布置于同一个室内,你如果是油式的就要让变压器 单独安放于一个室内,弄2个单间放啊。我在2002年上海紫江集团看到过35KV/0.4KV  2000KVA的变压器也是干变,4台放在1个很大的低压配电间,干式的好不会有漏油什么的,油变就怕漏油,干式的是油的2----2.5倍价格,变压器空载电损耗是油的1/3----1/4,节能
<p id="rate_0438" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&威望 + 3
土木币 + 10
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
35/0.4KV电力变压器如果还没定,建议新购油变。
理由:因35KV电压侧的安全间距要求大,干变的壳体会做得很大(很难与低压柜相匹配),且易在爬电路径上产生电晕(甚至击穿),就是做成干变,也很难与低压柜放一起,不放一起就得做变压器室,既做变压器室,还是装油变可靠多了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分52帖子
一星助理工程师, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
下载学习,谢谢了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分520帖子
一星工程师, 积分 520, 距离下一级还需 130 积分
35KV的变压最好是单独设变压器室,因为用干式的变压器比油浸式的贵,第二变压器运行声音与配电柜内的运行声音容易共鸣,配电室的噪音较大。单独设室便于检修的安全。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
我还想说用干变的,但看见35KV,我还是觉得用油变,单独放
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1076帖子
四星工程师, 积分 1076, 距离下一级还需 24 积分
请问楼主在什么地区?
35/.4KV你是用于工业还是民用?
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)海南金盘电气有限公司海南金盘 企业类型:私营股份有限公司主营产品:, 高低压开关柜, 箱式变电站公司地址:11
联系人: 用户认证: 未认证未认证未认证未认证 最新登录:电话:3手机:
公司介绍Company Introduction
中美合作企业,海南金盘电气有限公司,座落在海口保税区,是开发、生产具有节能、环保特性的新型输变电设备的专业厂家.主导产品包括:电压等级为35KV及以下,容量为35000KVA及以下的树脂绝缘干式电力变压器、配电变压器 、接地变压器、消弧线圈、箱式变电站、高低压成套开关以及其它特殊用途的电气产品,拥有50000平方米美式标准厂房,年制造能力2440万KVA,成套装置10000面。
2006年   SCB10系列H级绝缘干式变压器荣获“省科技成果转化一等奖”
2006年   干式整流变压器获年度-科技进步一等奖
2006年   风力发电机组配套电抗器获国家级火炬计划项目证书(科学技术部)
2007年   环氧树脂浇注干式整流变压器系列和相关产品开发及产业化特等奖
2007年   风力发电机组配套电抗器获省高新技术项目
2007年   ZTSCF环氧树脂浇注干式12相静态启动隔离变压器获省高新技术项目
2007年   中标美国纽约新世贸中心项目(第一期共28台2150kVA干变)
2008年   中国电气工业100强
2008年   引进德国SAP公司ERP管理系统成功上线
2008年   建成武汉、上海生产基地
最新产品Latest Product
2017变压器新注册公司New Company Recommended
VIP企业推荐VIP Company Recommended
相关电气公司Related Industry Company
关于我们 联系我们名称:海南金盘电气有限公司电话:3手机:
主营产品干式变压器, 高低压开关柜, 箱式变电站
扫码进入移动商铺
欢迎来到我们网站  (南通东源电力智能设备有限公司& 226300)
  摘要:论述了局部放电成因、测量以及干扰,并对试验中常见的几种干扰提供了解决方法,对干式变压器的安全运行起到非常重要的作用。
  关键字:& 干式变压器& 局放& 局部放电& 抗干扰& 局放测量方法
  干式变压器的对局放的要求,根据GB6450-86《干式电力变压器》国家标准规定,三相干式电力变压器的局部放电试验是特殊试验,但是自从GB7的 22.1新规定:所有的干式变压器均应进行局部放电测量,局部放电测量应在Um&3.6kV的绕组上进行;而且是例行试验,按照GBM1094.3和GBMT7354的规定进行试验,根据GB7的 22.5规定:局部放电水平的最大值为10pC。
  干式变压器的局部放电试验:
  首先在A、B、C各端相间试加电压分别为1.8UrkV(预加电压,Ur为额定电压),持续30秒;
  然后不切断电源,将电压降至1.3UrkV(测量电压),持续3分钟。 局部放电检测仪测量1.3Ur电压下的局部放电量,应测量记录3min时间内的局部放电量。 实测局部放电量由局部放电检测仪直接读出。
  局部放电试验合格判定:一是在1.3Ur电压下和规定时间内实测局部放电量不大于技术条件或标准规定值;二是在1.3Ur电压下,3分钟内局部放电量没有明显地向接近最大允许局部放电量方向增长的趋势。两条件有一项不合格,则判定局部放电试验不合格。
  干式变压器局部放电的原因:
  原 材 料:干式变压器内部的电磁线、绝缘件要圆整化,不能有任何尖角和毛刺。因为在高电场强度作用下,电荷容易集中到尖角的地方,从而引起放电。当然绝缘材料质量差,局部放电量肯定大。
  绝缘结构设计:如果绝缘结构设计不合理,绝缘距离或爬电距离不够;该倒角的地方没有倒角,造成尖角;在设计时层间或匝的场强过高,一方面影响工频耐压,另一方面就是局部放电量增大。
  浇注工艺水平:如果真空度不够或者哄干时间不够,造成内部有气泡或水气等,局放量肯定会大些。
  装配工艺水平:如果前面一切正常,装配得不好,如手套很脏,有铁屑或灰尘太多,或者有些绝缘部件没有紧固,都会引起局放量增大。
  环境原因:变压器闲置时间太长,造成绝缘件含水量超标或者灰尘太多,空气湿度太大都会引起局放量增大。
  &&&&& 局部放电的危害:
  &&& 局放是引起绝缘件老化并导致其被击穿的主要原因。短时间的放电不会造成整个通道的介质受损,但是由于变压器一般是长期运行的,所以一旦放电持续,放电的电解作用会使绝缘加速氧化,并腐蚀绝缘效果,从而缩短了变压器的寿命。其损坏程度,取决于放电性能和放电作用下绝缘的破坏机理。所以我国对干式变压器局部放电量要严格要求控制。
  试验时注意点(本文仅讨论试验时的注意点,对于设计、工艺、源材料不做详解):
  1、首先最好在屏蔽房中进行试验,如果没有应该有个圆的密闭的金属房罩住变压器,实在没有圆的用方的也行,当然对于干式变压器,要小于10pC,没有这些也可以试验。
  2、接地是关键点,接地须是独立的,也就是接地必须一点接地,不能和其他金属和外界形成大的环,如此反而会增加干扰。试品、滤波器、耦合电容分压器、局放测试仪及如果有金属房也应接地。
  3、在进行试验前应检查试品的所有的绝缘件是否紧固进行确认。
  4、对试品进行清理和吹扫,由上网往下进行,注意用气管吹气时,气体中不能带有水雾和水珠。
  5、在进行试验前,还应注意有没有对试验有影响的变频设备的运行(如果在屏蔽房进行时试验此步可以省略),如行车类,对电压有影响也要注意。
  如何查找原因:一般我们做了很多产品试验,对自己的产品的局放到底能达到啥标准,做到心中有数,一旦有了问题,如何查找呢:
  首先查找外部原因:
  1、空间干扰:如果不在屏蔽室进行试验时,就找个大点的金属外壳罩住,看看是不是外部的噪声或磁环境造成的;
   2、发电机干扰:对变压器的进线侧进行换位,试一试是不是进线侧发电机组的原因
  3、地线串扰:接地必须是独立的,也就是接地必须一点接地,直接和试验接地点相通,滤波器、耦合电容分压器、试品、(或金属外壳)都应接地。
  4、试品计量侧:对计量侧换位,查找是否是计量侧的线路问题。
  5、以上排查之后,对试品再次进行吹扫(其实在试验前应该已经对试品进行此操作),试品是否是灰尘太多或有铁屑对变压器局放有影响。
  如果外部没有问题,就在变压器本身原因,查验变压器的绝缘件的紧固,或者分步骤拆卸绝缘件进行试验。可能原因,绝缘件本身质量问题,或者绝缘件被损坏。直到找到局放源件,如果最终查出是变压器高压线圈的问题就只能换线圈了,由于浇注或者绕线问题造成的浇注成型后的线圈的局放太大,是不容易逆转的,只能报废。
  单只线圈的偶尔发生,就是偶然事件,如果经常发生局放问题就得从设计和工艺过程或者工人的素质进行改革了。
  附表:试验主要设备
  参考文献:
  [1]GB《局部放电测量》
  [2]DL417-91《电力设备局部放电现场测量导则》
  [3]GB7& 《电力变压器 第3部分 绝缘水平 绝缘试验和外绝缘空气间隙 》
  [4]蔡秀凯、 韦莉,《干式变压器局部放电测量方法》
  [5]金朝晖,《35kV环氧树脂浇注干式变压器局放的控制》
您可能感兴趣的其他文章