求助S7-200与PC通信问题
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 15:09:24 楼主
我把plc接上电后,电缆连接pc机嘛,然后step7 MircoWIN sp9里面的通信老是连不上,我试了两根电缆,在读取plc的时候一会显示通信超时,请检查端口号,网络地址,波特率和连接电缆,一会儿显示端口无法打开或正由另一个应用程序使用求解决方法啊,下面一张出错图,还有一种情况没放上去,刚接触求高手详细指点啊!,谢谢!!!!插入后设备管理显示:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:15:40 1楼
USB/PPI&&通讯线需要装驱动的&&&&装好驱动&估计就好了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:34:33 2楼
1,检查你的线的驱动是完好安装2,通讯端口在PG 启动时还有没有别的运行程序 ?3,你的软件中设置的 PLC 与现场工作 PLC 型号与版本匹配不?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:36:14 3楼
首先要安装相应的驱动,连接好数据线,在200软件中选择与plc模块对应的型号。然后在通信属性中&设置PG/PC接口&属性,选择正确的接口分配参数并进入属性对话框设置相应的参数,确认无误后,确定。要注意你的数据线是那种的,比如USB-PPI
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:49:47 4楼
回复内容:对: 天陨
首先要安装相应的驱动,连接好数据线,在200软件中选择... 内容的回复!谢谢你回答,看了大家的回答后,我怀疑我驱动没装,但是我usb插进去的时候在设备管理器里面硬件有反应,显示com1等什么的。 不知道这算不算装了驱动了?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:58:19 5楼
西门子原装的USB/PPI电缆不需要单独安装驱动,连接上USB/PPI电缆后PC会自动安装驱动。出现这个问题首先要检查一下PC/PG接口是否设置正确,为什么图片里边没有PC/PG接口的设置呢?是不是没有设置呀?PC/PG接口设置要根据你所用的PPI电缆来设置,PPI电缆有com口和USB口的,两种设置方法不一样。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:58:47 6楼
我的plc 是s7-200 224cn,软件是step7 MircoWIN sp9,哪位哥哥有驱动能发我下不?万分感谢 &邮箱
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:00:50 7楼
回复内容:对: 狼牙精神
西门子原装的USB/PPI电缆不需要单独安装驱动,连接... 内容的回复!嗯嗯,谢谢,不过原装的数据线丢了,用的是一般的那种淘宝货,您图上的我看到过了,选的是com1,难道要选usb?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:20:35 8楼
你如果用的是USB/PPI电缆选择com1是不对的,应该选USB。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:41:08 9楼
最好的解决办法就是:把PLC的开关打到STOP位置,然后给PLC断电再上电,再连接
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:50:35 10楼
试下把PC/PG设置里面的波特率更改一下
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:29:01 11楼
回复内容:对: 狼牙精神
你如果用的是USB/PPI电缆选择com1是不对的,应... 内容的回复!嗯,谢谢哈,我试试。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:39:12 12楼
我遇见过一次&&是编程软件的问题&&&重新装了下编程软件就好了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:21:20 13楼
谢谢大家,万分感谢,我搞定了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:11:56 14楼
求问怎么搞定的哦,我也遇到了一样的问题~
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:06:26 15楼
回复内容:对: dereck1314
回复内容:对: 狼牙精神 &你如果用的是USB/PPI... 内容的回复!
周点击排行周回复排行
[154] [151] [125] [84] [81] [78] [71] [65] [64] [60]
[23] [18] [15] [15] [14] [12] [11] [9] [8] [7]最新求助
[2] [2] [12] [5] [2] [2] [13] [12] [1] [15]使用一根USB的PPI编程电缆如何设置组态王与S7200PLC(CPU224)相互通信
我使用笔记本电脑,只有USB口,无COM串口,我在亚控的组态王(6.53)上简单设立了一开关按钮来控制P西门子PLC的输出Q0.0,使用一根USB的PPI编程电缆,但是组态王显示硬件上不能通讯,开始,我是设置COM1端,不行,后我又设置USB端也不行,请问是不是电脑端口的原因&
当然设置USB是不行的,COM1应该也是不行的,实际comX是要根据安装USB驱动的时候生成的COM号,像我安装是时候生成居然是com10,后来我发现com2是空的,没有用,在我电脑-右键属性-设备管理里面找到com10然后到属性里面修改成com2.再设置编程电缆连接属性的时候选择com2,就可以连接上了。
西门子工程师
线下培训课程
免费视频教程Win7系统装STEP 7 MicroWIN V4.0 SP9与S7-200PLC PPI通讯不上
>> Win7系统装STEP 7 MicroWIN V4.0 SP9与S7-200PLC PPI通讯不上
Win7系统装STEP 7 MicroWIN V4.0 SP9与S7-200PLC PPI通讯不上
tryxo, 18:17:14
Win7系统装STEP 7 MicroWIN V4.0 SP9与S7-200PLC PPI通讯不上,软件中访问不了PLC地址,PLC组态是一致的,PC/PG接口设置也是正确的?难道要安装USB驱动吗?iori2-04-16 21:35:37
适配器的驱动有没有装啊 & & & &如果没有装的话 & &就装驱动。如果你的电脑上已经装了step75.5的版本,那就不需要再装驱动了 & & & & &5.5里都集成了驱动 & & & & s7-200的plc也可以用的 & & & & &我就是这么用的
祝你好运疯中的神话, 23:51:36
如果你的是笔记本用USB的话 可能是你的USB驱动的版本在WIN7下不被支持 换个USB转串口试试navyliu, 09:02:11
要选择cale ppi选项&追风的我, 17:42:43
我先装过step75.5,再装的sp9,用PPI电缆不能通讯。主要是属性借口是USB灰色的不能更改COM1口,我的电缆是需要usb-232转接的。后来用MPI电缆USB口试了一下,竟然连接上了,方式PPI,默认属性。9600波特率不能改变啊。&&
我的sp9版本A安装后没有通讯库文件,口来改为sp8,应为要用。通讯还是存在同样问题,不过能连上一种就ok了glc1, 12:50:25
[QUOTE][b]下面引用由[u]追风的我[/u]发表的内容:[/b]
我先装过step75.5,再装的sp9,用PPI电缆不能通讯。主要是属性借口是USB灰色的不能更改COM1口,我的电缆是需要usb-232转接的。后来用MPI电缆USB口试了一下,竟然连接上了,方式P...[/QUOTE]&
波特率可以改变的,改了也能通讯得上。glc1, 23:32:11
我使用了k、187.5k三种波特率,都能通讯的。如果连接不上可能是适配器驱动有问题,或者s7-200的软件安装有问题。win7系统下,只安装s7-200的编程软件,其pc adapter(ppi)电缆驱动使用编程软件的驱动好像不正常,有时即使能勉强通讯,往往不稳定。会出现出错退出再连连接不上的情况。最好先安装step7 v5.5的软件后再安装s7-200的sp9版的编程软件。step7 v5.5版的s7-300中的pc adapter电缆驱动比较完美,安装后基本未出现啥问题。CSY-06 23:02:07
XP上的USB-PPI电缆驱动可以用在windows 7 32位 SP9好像只不能用帮助文件CSY-06 23:02:44
我说的是果茶USB-PPI电缆 与官方的是有区别的沙漠胖子, 10:32:34
下一个老版本的HELP补丁就可以用帮助文件了。mrchou, 18:21:13
楼主能提供sp9的安装包吗sunlie, 21:23:22
SP9都有了,落伍了&97 1