**至**铁路扩能改造工程站后 四电 集成及相关工程第一批自购物资采购招标答疑
招标编号: (略)
一、商务答疑:
1.招标公告项目名称为: **至**铁路扩能改造工程站后 四电 集成及相关工程第一批自购物资采购 ,而投标人须知中项目名称为: **至**铁路扩能改造工程站后 四电 集成及相关工程 ,以哪个为准?
答:以**至**铁路扩能改造工程站后 四电 集成及相关工程第一批自购物资采购为准。
2、请问:(略)
答:(略)
3、请问保函受益人填写招标人名称还是招标代理机构名称?
答:(略)
4、(略),对于投标文件副本数中未提及电子版事项,请问本次投标是否需要提供电子版?若需要请确定采用什么方式
答:每个包件单独提供电子版,用U盘存储,单独密封
5、此次招标(略)(220kV断路器)和(略)(220kV隔离开关)包件同为高压牵引变电设备,220kV隔离开关接受代理商投标,是否220kV断路器也(略)接受代理商投标?
答:(略)
6、招标文件3.4.1.3条款中, 电汇备注:标书款及包件号。汇款单上须注明投标项目及包件名称 。问:备注内容前后不一致,请问电汇需备注什么内容:是标书款还是投标项目?标书款具体指什么?
答:(略)
7、投标文件4.1.1条款中, 投标人应将装订好的投标文件正本(投标文件封面应写明 正本 字样)与投标保函正本一起封装在一个包装袋内(包装封面应标明 投标文件正本及投标保函 字样)。 问:若投标保证金采用电汇方式,需(略)将汇款单与投标文件正本一起封装在一个包装袋内?若需将汇款单一起封装,汇款单是否提供复印件即可?如何标明包装封面?
答:如果投标保证金采用电汇方式,要将汇款单原件和投标文件正本封装在一起。注明 投标文件正本及保证金 字样。
8、投标人前须知表第10.11中: 企业的履约信用证明必须从其基本账户开具 ,请招标人明确是否需要提供履约信用证明?履约信用证明的文件为信贷证明还是资信证明?
答:(略)
9、招标文件第二章第3.5.5 条 近年同类物资供货业绩表(新产品除外)应附中标通(略),具体年份要(略)。新产品应按投标人须知前附表的要求提供其技术合格的证明文件 ,但在中未明确具体年份要求。请问提供近三年(****-****)同类物资的供货业绩吗?请招标人明确。
答:(略)
10、根据招标文件公告P3投标人资格中要求 f、投标物资如属于国家颁发生产许可证范围内的,应提供《全国工业产品生产许可证》;如属于行政许可或强制认证的,应提供行政许可或强制认证证书; 及招标文件公告P8中要求 投标物资的生产企业须具有铁路运输安全设备生产企业认定证书 。根据原铁道部在****年6月28日公布的《铁路产品认证采信目录(第一批)》的通知:《目录》中的产品自****年7月1日起,开始实施铁路产品认证。《目录》中的产品,原实行行政许可管理的,自****年7月1日起停止受理新的行政许可申请。《目录》中的产品,原实行行政许可或产品认证管理的,行政许可证书或产品认证证书在有效期内继续有效。本次招标的 TX-7 包件:直放站设备属于该《目录》中通信类产品第15种 铁路无线通信系统区间中继设备 ,我司GSM-R光纤直放站已通过中铁检验认证中心的CRCC认证,并于****年11月19日获得《铁路产品认证证书》。故建议此条修改为: TX-7包件须满足:投标物资须具有原铁道部颁发的《铁路通信信号设备生产企业认定证书》(《铁路运输安全设备生产企业认定证书》)或 中铁检验认证中心 (原 中铁铁路产品认证中心 )颁发的CRCC认证证书;或请招标人确认此条件是否提供CRCC认证证书即可?
答:(略)
11、招标文件投标人须知前附表第10.11条要求企业的履约信用证明必须从其基本账户开具,请问该企业的履约信用证明是否可用基本开户银行出具的资信证明替代?
答:(略)
12、(略)(综合视频监控系统)招标文件未明确代理商注册资金,代理商与生产企业注册资金是否一致?
答:(略)
13、(略)(综合视频监控系统)综合视频监控系统作为站后 四电 集成及相关工程的重要组成部分,需完成视频平台集成和**客专调度所既有综合视频监控区域中心接入,实现与通信电源及环境监控系统联动,并通过通信电源及环境监控系统与照明系统实现联动,工程具有较强的集成性。投标人是否需要具有计算机信息系统集成一级资质?
答:(略)
14、(略)(综合视频监控系统)综合视频监控系统是属于安防认证范围内,投标人是否需要具有安防一级资质?
答:(略)
15、TJ/DW022-**** 的铁路综合视频监控系统产品认证(CRCC)证书?
答:(略)
16、(略)(综合视频监控系统)请问(略)视频包是否所提供的综合视频监控系统须具有铁道部产品质检中心出具的质检报告?
答:(略)
17、(略)(综合视频监控系统)技术规格书第22页2.采用标准 《铁路综合视19、频监控系统技术规范(v1.0)》的通知TJDW 022-**** ;标准如有更新,按新标准执行。根据铁总运[****]71号文件要求执行《铁路综合视频监控系统技术规范(v1.0)》,技术文件代号为TJ/DW022-****,原铁道部运输局前发《铁路综合视频监控系统技术规范(试行)(运基通信【****】630号)同时废止,对应的《关于公布铁路综合视频监控系统检测结果(第一批)的通知》运基通信【****】606号文,同时废止。请问投标人是否需具有基于 认证标准和技术要求:TJ/DW022-**** 的铁路综合视频监控系统产品认证(CRCC)证书?
答:(略)
18、招标文件中未提供招标简称、交货地点、收货人、交货条件、等信息,请招标人明确。
答:招标简称:招标简称为金温扩能改造第一批物资招标
收货人:中国铁建电气化局集团有限公司金温扩能改造工程指挥部
交货条件:交货状态及条件满足**至**铁路扩能改造工程站后 四电 集成及相关(略)。
二、技术答疑:
《 通信专业》
包件号:(略)
1、在技术规格书(第23页)第二章、第一节、3.1.1结构要求中 外导体直径:45-50mm 该项要求与TB/T ****-****《铁路通信漏泄同轴电缆》中的相关要求有所不同,建议参照TB/T ****-****《铁路通信漏泄同轴电缆》中6.3.2的要求执行(即铜带外导体最大外径44.5mm),请问是否(略)?
答:按TB/T ****-****《铁路通信漏泄同轴电缆》中Ⅲ型电缆要求执行。
2、在技术规格书(第29页)第二章、第一节、3.2.5 馈线接头主要机械性能及温度要求表 中要求馈线接头为 DIN型母头 ,请问本次招标的漏缆接头是N型还是DIN型?是公头还是母头?; 1/2超柔跳线 两端的接头是N型还是DIN型?是公头还是母头?; 终端负载 是N型公头,还是N型母头?(为便于漏缆及馈线系统的匹配连接,建议LCX漏缆、DCX同轴电缆、13/8 射频电缆及7/8 射频电缆的接头类型采用N型母头、其它馈线和 1/2超柔跳线 的接头类型采用N型公头、 终端负载 的接头类型采用N型公头,请问是否(略)?)
答:(略)
3、在技术规格书(第31页)第二章、第二节、1 需求一览表 中物资名称为 1/2 射频电缆1m/条 及 1/2 射频电缆3m/条 中的 1/2 射频电缆 是否指 1/(略) ?请明确。
答:(略)
4、在技术规格书(第31页)第二章、第二节、1 需求一览表 中物资名称为 900MHz DCX同轴电缆(1-5/8 ) 、 13/8 射频电缆 、 7/8 射频电缆 、 1/2 射频电缆 、 1/2 射频(略)及 1/2 射频电缆3m/条 中的电缆、请确认外护套的类型,是聚烯烃外护套(非阻燃)类型,还是阻燃外护套(略)
答:(略)
5、在技术规格书(第31页)第二章、第二节、1 需求一览表 中 注4:接地线每处暂按20米提供 。根据一览表中的物资名称项目, 避雷器 和 1/2 接地卡 处需要接地。是否该两个器件处都需要各按20米接地线进行配置?对接地线的型号规格有无要求?接地线是按照长度要求分别配置在相关漏缆附件上发货,还是不用分(略)。
答:地线按(略),成盘发货,其他按照技术规格书要求执行。
6、(略)(第31页)第二(略) 需求一览表 中第11项为 安装功分器(耦合器) ,请明确该物资的具体名称和型号规格
答:(略)
包件号:(略)、TX-3、XH-05、XH-06
在漏泄同轴电缆TX-02招标文件中需求一览表
物资名称及规格
900MHz漏泄同轴电缆(1-5/8 )
合同签(略),2个月内供完。
900MHz DCX同轴电缆(1-5/8 )
直流隔断器(DC-BLOCK)
13/8 射频电缆
7/8 射频电缆
1/2 射频电缆
1/2 接地卡
安装功分器(耦合器)
1/2 射频(略)
1/2 射频电缆3m/条
1、上(略) 、1/2 射频电缆分段段数,或使用原则?
答:(略)
2、上表中10项终端负载是否可使用功率为5W的负载?
答:(略)
3、上表中11项功分器是否为N型母头二公分?耦合器是否为8db耦合器?
答:(略)
4、上表中12(略) 1/2 射频电缆 两端连接器是否为N型公头?
答:(略)
5、在漏泄同轴电缆卡具TX-03包件招标文件中系统主要参数及技术指标第(4)漏缆卡具结构及物理性能指标要求:隧道内漏缆卡具应采用金属膨胀锚栓,锚栓规格M8,相关固定配件符合隧道内固定漏缆要求。金属锚栓应采用自紧锚栓, 采用不锈钢材质或热浸锌碳钢材质。应提供膨胀锚栓的抗拉抗剪测试报告,锚栓抗拉承载力 15kN,抗剪承载力 10kN。锚栓的抗拉与抗剪同时满足隧道内安全使用要求。须提供国家权威部门出具的膨胀锚栓耐火等级测试报告。膨胀锚栓与卡具之间应采用金属连接件进行连接。为保证漏缆的紧**装,尼龙卡座应具有双卡座双盖板结构。 因每个厂家为了更优于地满足 栓抗拉承载力 15kN,抗剪承载力 10kN满足隧道内安全使用要求 ,都有其独特的设计,所以规定 双盖板结构 有所限制,不利于性能更优越、使用更安全的夹具使用,是否满足夹具在隧道内安全使用即可?
包件号:(略)
1、招标公告中会议电视系统提到 会议电视中心设备扩容(扩容既(略)) 请明确是否为华为MCU设备扩容。
答:修改为: 会议电视中心设备扩容(扩容既有MCU的接入License,满足本工程要求)
包件号:(略)
1、(略):《**至**铁路扩能改造工程站后 四电 集成及相关工程通信物资设备技术规格书》中
第二章 技术条件及需求表
第一节 GSM-R直放站设备技术条件
4.3性(略)(P24 25)
l 最大增益:(略)
l 带外增益特性:
400KHz: (略)
600KHz: (略)
1 MHz: (略)
5MHz: (略)
l 传输时延: (略)
建议以及澄清:
1、对于宽带光纤直放站,各厂家设计在增益分配上会有所差异,对于同样功能的设备,(略)设计为不同的增益。因此,建议参考《GSM-***设备技术规范 第五部分:中继传输系统(V1.0)》6.1.1.2要求以及国标YD/T ****-**** 《900/*******直放站技术要求和测试方法》6.2.1.2要求,最大增益要求更改为:最大增益 95dB,具体增益值由厂家自定义,最大标称增益误差不超过3dB
按设计执行
答:(略)
包件号:(略)
1、TX-9(环监系统)招标文件P9招标物资一览表,包件号为TX-9;技术规格书封面包件号为(略),两者描述不符,请问以哪个为准?
答:(略)
2、TX-9(环监系统)技术规格书中P35 ★5.1投标人应详细对系统设备的设备机架、插件框架、电路板等逐站分项组成单元报价 而技术规格书P32需求一览表并未提供分站数量明细,请招标人明确投标人是否按需求一览表报价即可,(略)逐站分项组成单元报价?
答:(略)
3、TX-9(环监系统)技术规格书20页有提到 沪昆线既有东孝和塘雅站作为接轨站分别进行改造 。请问是否有对电源及环境监控系统进行改造?如果有,数量是否有(略)在32页 需求一览表 的数量中?
答:(略)
4、TX-9(环监系统)技术规格书(略)注6:投标方需按机房面积大小与机房实际数量合理配置分站设备,并根据实际需求,免费调整设备类型及数量,以满足工程需要。 请问可(略)
答:(略)
包件号:(略)
1、(略)(综合视频监控系统)招标文件57页 3.1.1(3)联合体协议书(或制造厂出具的授权函) ,114页 8.3制造厂出具的授权函 ,两处对制造厂授权书放的位置不一致。请问如无联合体是否在 联合体协议书 处写无联合体,按投标文件格式将制造厂授权书放在8.3?
答:(略)
2、(略)(综合视频监控系统)招标文件招标物资一览表P10页(略)包的清单和技术规格书P44页综合视频监控系统需求一览表里的内容一致,但顺序不一致,请问投标报价以哪份清单为准?
答:(略)
3、 (略)(综合视频监控系统)技术规格书第26页4.2第(1)条 **既有区域节点扩容(含视频告警服务器升级、存储阵列扩容、视频管理服务器升级、新设本线视频系统代理(SA)等 ,请明确需要扩容设备的品牌和型号及具体扩容要求。
答:(略)
4、(略)(综合视频监控系统)技术规格书第27页第二段 室外摄像机按立杆的方式进行安装 ,请问立杆是否在本次招标范围内?
答:(略)
5、(略)(综合视频监控系统)技术规格书第28页室外枪机的数量合计为207台,而第44页中的需求一览表第15项的数量为209台,请明确以哪个为准。
答:(略)
6、(略)(综合视频监控系统)技术规格书第41页 二层交换机固定端口:8/12/24/48个10/100或*******口 ,而第44页需求一览表中二层交换机要求为12口,请问以哪个为准?
答:(略)
7、(略)(综合视频监控系统)技术规格书第44页需求一览表第6项和第8项编码器带行为分析,请问具体要求实现哪些行为分析功能?
答:按照铁总运[(略)件要求执行。
8、(略)(综合视频监控系统)技术规格书第44页需求一览表第17项三层交换机无技术参数要求,请明确技术参数。
答:按照铁总运[(略)件要求执行。
9、(略)(综合视频监控系统)技术规格书第44页需求一览表第10项50路编码器,据市场咨询,厂家最大路数只有16路的编码器,请问是否(略)调整该项编码器的路数和数量。
答:(略)。
《信号专业》
包件号:(略)
1、文件的技术规格书的需求一览表中注明了9点牵引(略)点牵引转辙设备中只监测5个或6个点;5点牵引转辙设备中(略)转辙设备所需要监测的点数。
答:(略)
2、道岔缺口视(略)技术条件的3.基本技术要求:(7)分机具备油(略),油压(略)起上传至站机。请招标方明确本次招标是否需要提供油压油位监测功能?
答:(略)
3、如需要(略),请明确各站道岔使用的转辙机类型及数量
答:(略)
2ZYJ7+3SH6
2ZYJ7+3SH6
**南线路所
(略)货场
**南线路所
包件号:(略)
1、技(略)应符合《铁路信号点灯单元》(TB/T ****-****)及下(略)。
而《铁路信号点灯单元》(TB/T ****-****)变压器电气特性要求为:
一 次 线 圈
二 次 线 圈
额定电压 V
空载电流 mA
二次电压 V
二次电流 A
13、14、16
信号点灯单元不可能即满足《铁路信号点灯单元》(TB/T (略)满足技术规格书所列点灯单元的技术特性。请明确此次招标的点灯单元是执行铁标(TB/T (略)电气特性要求,还是执行技术规格书要求的电气特性?
答:按TB/T (略)路信号点灯单元》执行。
包件号:(略)
1、请问是否(略)提供防雷分线柜分线盘图纸?以便计算模块与底座数量?
答:(略)
包件号:(略)
1、 请问接口柜含(略)32位插接件?
答:(略)
包件号:(略)
1、技术规格书中2.2.1 **南、**、**、东孝、塘雅站直向列车进路采用预叠加电码化方式,股道(略),发码设备应与区间自动闭塞制式一致 。在TB/T ****-****《铁路车站电码化技术条件》前言中已经 取消了电码化发码设备应与区间自动闭塞制式一致的要求 ,是否应按照TB/T ****-(略)
答:按TB/T ****-****《铁路车站电码化技术条件》执行。
2、请问:本包件中的 送端调(略)78台 和 受端调整电阻RT-R 95台 是否为单根电阻还是相应的送、受端调整电阻盒(送端调整电阻盒(略),受端调整电阻盒内含5根调整电阻)?若本次招(略),那么送端调整电阻盒RT-F的数量是否应为26台,受端调整电阻盒RT-R的数量是否应为19台?
答:按送、受端调(略),送端(略)(RT-F)数量(略),受端调整电阻盒(RT-R)数量为19台。
3、电码化匹配防雷组合,型号UFL。是否是MGFL1-U型轨道防雷单元组合。
答:是MFT1-U型匹配防雷组合,6个FT1-T防雷单元单独报价。
4、****(略),型号UFDGL。是否是MGL-F送电室内隔离组合。
答:(略)
5、****A受端隔离器组合,型号URDGL。是否是MGL-R受电室内隔离组合。
答:(略)
6、室内电码化轨道电路防雷组合(含36个NFL防雷模块)是否是NFL用防雷电阻MYL2-470/10元件。
答:(略)
《电力专业》
包件号:(略)
1、10kV电力有载调压器 技术规格书中
(1) 5.8表格中
雷电冲击耐受电压峰值 kV
系统标称电压
设备最高工作
雷电(略)(峰值)
与5.10(略),请确认,雷电冲击耐电压(峰值)为95还是75 kV。
答:(略)
(2)调压器是否需要配置外壳?
答:(略)
2、干式电力变压器
(1) 4.1.2 30~****kVA双绕组环氧浇注干式变压器 表格中短路(略),请确认,800kV(略)
答:(略)
(2)请确认干式电力变压器外壳材质?
答:不锈钢材质,外壳的(略)42(略)
3、干式有载调压器开关应为干式真空有载分接开关。
答:(略)
4、干(略)
答:技术联络确定,但应确保带电体与外壳的安全距离符合国家标准,满足电力变压器与0.4kV开关柜的接口条件。
5、技术规格书第24页,6.2.6电流互感器 进度0.2及0.5级;请问(略).2级哪些是0.5级?
答:(略)
6、图纸上贯通进出线柜上有2个避雷器符号,具体怎么配置?
答:其中一个为电缆的护层保护器,其它请查阅招标文件
7、在(略)金温扩能电力技术规格书中第四节 技术条件(10/0.4kV干式变压器),其中4.1.1阻抗电压:4% 6%;而在4.1.2性能参数中30~****kVA双绕组环氧浇注干式变压器短路阻抗全为4%。请问是否按国家标准规定30~500kVA双绕组环氧浇注干式变压器短路阻抗为4%;630~****kVA双绕组环氧浇注干式变压器短路阻抗为6%。
答:(略)
包件号:(略)
1、区间双电源箱变1 2*(略) 三单元,无电气主接线图;其它区间双电源箱变1共用一张电气接线图1.是否2*80KVA 三单元和其它区间双电源箱变一样共用电气接线图1?请明确?
答:2*80KVA三单元参照【双电源箱式变电站电气主接线图1(三单元)】。
2、区间双电源箱变1、区间双电源箱变2、单电源箱式变电站3各容量箱式变压器共用一份电气接线图,高低压侧元件配置完全一致。是否要按(略)电流大小?请明确?
答:箱变主接线图仅供参考,具体开关容量以设计施工图为准,在技术条件 供货范围 中已做说明。
3、技术协议第三节、技术条件 6.2***开关柜选用8DJ、RM6、MINEX、SAFERING柜型之一的产品。是否(略)采用国内知名品牌同等产品?请明确?
答:(略)
4、技术协议第三节、技术条件 6.4低压设备 低压断路器及配套的电动操作机构选择施耐德、西门子、ABB知名品牌公司的产品。是否(略)采用国内知名品牌同等产品?请明确?
答:(略)
5、技术协议第三节、技术条件 6.2.8 电缆附件 可触摸电缆终端头应选用国际知名品牌国内生产的独资或合资产品。是否(略)采用国内知名品牌同等产品?请明确?
答:(略)
6、RTU柜预留安装位置。请明确预留尺寸大小?
答:(略)
7、箱变高(略),按电气接线图电压互感器为顶置配置。电压互感器是需要单独配置间隔,还是顶置?请明确?
答:(略)
8、双变压器箱式变电站中所有低压进线柜是否配置电能表和计量互感器?
答:(略)
9、高压计量柜中是否配置计量表计?如果配置,请提供具体清单?
答:进线及计费多功能数字式电度表由招标人提供,投标人预留安装位置,其它由投标人提供,具体参考配电所的主接线图。
包件号:(略)
1、在技术规格(略),微机保护装置是否含在本次报价范围,请澄清
答:(略)
2、在技术规格书中明确说明,由卖方提供电度表及其它表记,电度表在本柜安装,电度表采用多功能数字式电度表,具备正向,反向的有功,无功计量功能,并具备R485通讯接口。请问是指进线计量柜,还是包括进出线柜,请澄清?
答:进线及计费柜多功能数字式电度表由招标人提供,投标人预留安装位置,其它(略),具体参考配电所的主接线图。
3、在技术规格书中没有明确,说明是否需要配置智能操控装置,请澄清?
答:(略),高压柜面板上应有主接线图形和开关状态显示。
4、在技术规格书中明确说明,由卖方提供电度表及其它表记,请问及其它表记,是指进出线柜的电流电压表吗?电流电压表是采用数显还是指针式,请澄清
1、 答:采用多功能表,具备通讯接口,其它(略)。
5、在技术规格书中没有明确,电压互感器及电流互感器采用或推荐品牌,请问是否满足技术文件即可,请澄清?
答:(略)
6、在技术规格书中明确说明,冷缩终端头(略),请提供参考厂家或能否改为国内知名品牌,请澄清?
答:(略)
7、请提供,**北,**南,**西,**10KV配电所,一次主接线图
答:已提供的【10kV配电所主接线图】,并做了说明。
8、招标文件技术规格书要求真空断路器采用ABB的VD4系列、施耐德的HVX系列、西门子的3AH3系列三家产品,并且要求该系列断路器额定开断短路电流次数达到100次,该三家产品额定开断短路电流次数均达不到100次,是否按标准配置?
答:断路器采用施耐德的HVX系列、ABB的VD4系列、西门子的3AH3系列之一合资企业产品
9、技术规格书要求电度表有卖方提供,是否为进出线柜均配置智能电度表?
答:进线及计费柜多功能数字式电度表由招标人提供,投标人预留安装位置,其它由投标人提供,具体参考配电所的主接线图。
10、招标图纸上开关柜主母排有TMY-80*8和TMY-60*6,因为进线柜额定电流为****A,是否各柜主母排均调整为TMY-80*8?
答:(略)
11、此包微机综合保护是否(略)报价?
答:(略)
12图纸只有**南及**10KV配电所的图纸其他站怎么配置?
答:(略)
13、微机保护是否(略)在(略)报价范围内?
14、技术规格书第32页: 由卖方提供电度表及其他表计电度表在本柜安装,具备正反向有功,无功计量功能 这里的电度表指的是图纸上的哪些电度表?图纸上只有进线和联络柜为有功、无功表,其余均为普通有功电度表?
答:多功能数字式电度表,(略)。
15、开关柜测量仪表配置有什么要求?指针表是否满足要求?
答:(略)
16、图纸上进出线柜均有计量、测量和保护功能;互感器准确级怎么配置?(技术要求计量采用0.2级,测量0.5级,保护10P10;但图纸互感器只有2个绕组)
答:(略)
17、图纸上同一段母线标注了2中母线规格((略)(标注于G21)和TMY-60X6(标注于G11柜)),具体怎么配置?
答:(略)
18、招标文件第3.1概述中.断路器采用施耐德HVX、ABB的VD4、西门子的3AH3系列之一的合资企业产品,据悉西门子的3AH3为固定式断路器,不适合KYN28A-12柜,厂家(略)(质量得不到保证),能否采用西门子(略)。
答:(略)
19、招标文件第9条,电缆(略).3.1条,10KV冷缩电缆附件应采用硅橡胶在工厂内预制成型,并装入扩张衬条固定。预制好后无法再接电缆,是否改为投标厂商提供电缆端头和冷缩附件?现场指导安装,按13..1.2.1条执行。
20、招标文件第6.4.2条,消谐装置应安装于一次侧,请问微机二次消谐是否需要?答:(略)
21、招标文件第13.1.2.7条,由卖方提供电度表及其它表计,电度表采用多功能数字式电度表,请问电度表精度有无要求,1级还是0.5级?计量柜内计量表计是否有投标厂商提供?如果是,精度等级有何要求?
答:(略),进线及计费柜多功能数字式电度表由招标人提供,投标人预留安装位置,其它由投标人提供,具体参考配电所的主接线图。
22、附图中(10KV配电所主接线图)第9条要求是否配置多功能数字仪表(即多功能电力仪表)?由厂家自行选择。
答:(略)
23、如果厂商不参加(略)包,是否微机装置由招标单位确定厂家?投标厂商本装置(略),投标厂商只负责安装接线。
答:(略)包件(略),其它见技术条件。
24、避雷器图(略),是否按照YH5WZ-17/45,按图纸配置。
25、招标文件第10.1条变压器额定值,无阻抗要求,是否采用国家标准?
答:变压器型号为SC11,短路阻抗为4%,变压器的空载损耗、负载损耗值均应不高于GB(略)配电变压器能效限定值及能效等级表2中2级的规定。
包件号:(略)/(略)/(略)/(略)
1. 包件号:(略)/(略)/(略)/(略)请提供详细图纸。
答:(略)/(略)/(略)已提供参考图纸,具体请与招标代理机构联系,(略)。
包件号:(略)
1、技术规格书中第三节,技术条件3.5中提出,间隔层设备安装在高压开关柜内。但是配电所综合自动化系统构成示意图中要求间隔层设备需要组屏安装。
请明确本次招标6个配电所中间隔层设备是分散安装还是(略)?
答:(略)
2、请明确本次招标6个配电所计量表计是否由综自厂家报价?如果有综自厂家报价并请明确是分散安装还是(略)?
答:(略)
3、请明确本次招标6个配电所和调度主站通讯采用何种接口方式?
答:(略)
4、综合自动化系统构成示意图的附注中,有如下描述;8、本图为**南、**主接线图,其它**北、**南、**西、**10kV配电所主接线图每所少两面断路器柜.
请明确**北、**南、**西、**10kV配电所具体少的是哪种型号的断路器柜,是(略)还是贯通馈线?
答:(略)
5、 请明确微机保护装置下放开关柜还是组屏安装?
答:保护单元在控制室(略)。
6、请明确监控计算机是采用组屏安装方式还是放置在电脑桌上?
答:(略)
7、 计量表(略)
答:(略)
8、 我公司保护装置及后台机配合就(略)实现小电流接地选线功能,请问还需要单独配置小电流接地选线装置吗?
答:(略)
9、 请提供在线式逆变器电源容量?
答:容量需满足用电设备容量需求,具体(略)。
10、招标文件仅提供了**南、**等两个10kv所图纸,请提供其他四个所的相关图纸。
答:(略)
包件号:(略)
1.维修车间变(略).4KV变电所主接线(一)》,是否有《维(略).4KV变电所主接线(二)》,按招标文件需求数量此变电所应该有4套,进线柜和电(略)(P01/02),需求数量各4台,出线(略)(P03),需求(略),是否图纸少一台(P04)?
答:数量以供货范围为准,[维(略).4kV变电所主结线图(一)]图中p03柜按照两面柜制作,每面柜按照7个回路考虑,增加的开关容量按照250A配置,所提供的图纸仅为3种变电所的主接线图,图纸仅供参考。
2、请提供车站综合变电所低压柜和车站信号(略)
答:无需提供,参照招标图纸,具体技术要求(略)
3、低(略),请明确及提供相关图纸。
答:数量(略),[维修车间10/0.4kV变电所主结线图(一)]图中p03柜(略),每面柜按照7个回路考虑,增加的开关容量按照250A配置,所提供的图纸仅为3种变电所的主接线图,图纸仅供参考。
4、包件号:(略)
请问,计量表计是否由综自厂家提供?
答:(略)
5、请问,环境监控设备数量是否按图纸做配置?
答:图纸仅供参考,综自厂家根据铁(略)。
6、技术规格书P23页写 保护与计量均采用就地方式,控制室内设远动及公用测控屏和监控屏 。但综合自动化系统构成示意图里显示控制室设保护屏2面。请问,保护装置是就地安装在开关柜,还是在控制室(略)?
答:计量表计在高压柜本柜安装,保护单元在控制室(略)。
7、技术规格书第24页5.5.5(6): 所有CT二次回路都应设置短路装置 请问这装置是指电流型试验端子还是CT开路保护器?
答:(略)
8、技术规格书第24页5.5.6.2: 低压进线、母联和动力变压器高压开关设置PLC装置 请问PLC(略)在本包件内吗?
答:(略)
9、图纸车站综合变电所有13台低压柜是否相同配置6个(略)范围有4进4出8出线柜,怎么分站?
答:车站综合变电所为6座,车站信号变电所为5座,维修车间变电所4座,[维修车间10/0.4kV变电所主结线图(一)]图中p03柜按照两面柜制作,每面柜按照7个回路考虑,增加的开关容量按照250A配置,所提供的图纸仅为3种变电所的主接线图,图纸仅供参考。
10、图纸上智能监控装置是什么,是否(略)在报价范围内?有什么配置要求?
答:不(略)在(略)包内,其它接口等(略)
11、招标文件要求柜型固定分隔柜或抽屉柜,又要求断路器按插拔,图纸塑壳断路器型号也为插入式,而抽屉柜中的塑壳断路器为固定式,装在抽屉单元内。请明确柜型按固定分隔柜(柜内塑壳按插拔式),还是按抽屉柜(柜内塑壳按固定式配置)?
答:图纸仅供参考,(略)。
12、低压柜柜型没要求,是否按国内柜型MNS配置?
答:(略)
13、智能电力仪表是否有厂家要求,还是按我公司自行配置?
答:(略)
14、 UPS是否有厂家要求,还是按我公司自行配置?
答:(略)
15、招标文件提到智能采集模块,图纸没有要求,如何配置?是否要报价?
答:(略)
16、维修车间变电所中的电容柜75KVAR,要求单相+三相电容,单相和三相容量如何分配?
答:(略)
17、信号变电所 1GL柜,双电(略) CB级内置断路器,图纸配置表还有断路器MT,功能重复,是否还需要另配置断路器MT?
答:(略)
18、招标要求P23要求250A及以下选用热磁式,又要求断路器长延时,瞬时脱扣,短延时保护(电子脱扣具备三段保护),而热磁只有长延时保护,瞬时脱扣保护(二段保护),请明确是否250A及以下按热磁配置,(略)短延时保护?
答:(略)
19、招标要求P23 塑壳断(略)接地故障模块 ,而5.5.3说明又要(略)(长延时保护,瞬时保护),250A以上选用电子式(长延时保护,瞬时保护,短延时保护),都不具备接地故障模块,请明确塑壳(略)
20、招标要求P23 塑壳断路器(略) 显示测量单元 ,图纸已经配置了智能电力仪表含了测量功能,请明确塑壳断路器本体是否要配置显示测量单元?
答:(略)
21、(略),PLC联锁控制装置,是否属于RTU及RTU通信管理机系统中,不用含? 还是低压柜中要(略)
答:低压柜(略)PlC
22、车信(略) ,招标要求出线柜15面,两种规格台数如何配置?
答:(略)
23、低压封闭母线是不是就是图纸中所说的母线槽?是否按供货范围电流和数量报价?
24、 母线槽是按三相四线还是(略)?
答:(略)
25、技术规范书要求:开关柜厂家提供UPS到RTU的电缆并负责连接,并且控制电缆由低压开关柜厂家提供。连接电缆如需走地沟,是否应由施工单位提供此电缆并负责电缆的敷设?
答:(略)
包件号:(略)
1、***柜品牌档次做要求,是否也应选用8DJ、RM6、MINEX、SafeRing柜型之一的产品?
2、***柜厂家提供UPS到RTU的电缆并负责连接,请明确UPS安装在哪里?此连接电缆如需走地沟,是否应由施工单位提供此电缆并负责电缆的敷设?
答:***柜在同一个房间内,其它(略)
3、技术规范书描述 智能电力仪表、智能采集模块均采用RS485接口,***柜厂家负责 ,请明确智能采集模块是指什么?
答:(略)。
4、图纸说明描述 高低压测量仪表均采用多功能数字式电气仪表,仅用于现场使用 是否是(略)
答:图纸及技术条件中已有明确,(略)
5、图纸说明 4.电压互感器精度:计量0.2,测量0.5级。电流互感器精度:计量0.2S,测量0.5。 ,但图纸中CT和PT只有一个绕组,请问,CT、PT均按0.5级配置即可?
答:(略)
6、图纸说明电力远动监控RTU装(略)中式的RTU还是分散式的RTU?
7、10KV电源计费柜中是否配置计量表计?如果配置,请提(略)
答:(略)
包件号:(略)
1. (略)包技术规格书中描述(如下表所示)
型号及规格
合同具体约定
金丽温全线
通信管理机
与招标文件需求一览表(如下表所示)描述
型号及规格
通信管理机
不一致,请问该如何理解?
答:(略)
2. 请提供(略)。
3. 请问箱变R(略),变电所RTU对外是否预留FE电口即可?
答:在(略)
4、变电所低(略) 是分散安装于各个低压柜内还是集中安装 ?是否由RTU厂家提供RTU机柜?
答:(略)
5、招标文件附件一招标物资一览表中显示(略)包 箱变RTU80套,变电所低压柜RTU86套,通信管理机11套 与技术规格书第四节 需求一览表及分析报价要求 中显示 箱变RTU80台,低压柜RTU75台,通信管理机11所 不符,请招标方确认(略)包招标设备数量。
答:以技术规格书 为准。
6、请提供远动箱变和变电所主结线图纸
答:(略)
包件号:(略)
(略)规定的B类成束电缆垂直燃烧试验。疑:本次招标电缆规格型号为:YJV62-8.7/10 1*95mm2、YJV62-8.7/10kV 1*70mm2,根据招标电规格型号可确定本次招标电缆为非阻燃型。而技术条件书中5.5要求电缆最少应具有B类阻燃等特性和5.7电缆燃烧时的阻燃性能则要求电缆具有阻燃B类的性能要求。阻燃B类型号应为ZB-YJV62。问:本次电缆招标电缆技术要求是否按型号执行或型号调整为ZB-YJV62?请澄清!
答:(略)
2、第三节技术条件书:5.5电缆最少应具有B类阻燃等特性。同时考虑防水、防鼠等要求。6.8外护套电缆护套采用聚氯乙烯护套材料,标称厚度应符合GB/T ****的规定,最薄点厚度应不小于标称值的85%。挤包后的外护套表面光洁,无杂质、擦伤等缺陷。10kV单(略),A,B,C三相按国(略)。护套料材料根据使用要求,采用不同性能的材料,如耐(略)(抗紫外光)、防鼠蚁等。疑:本次招标电缆规格型号为:YJV62-8.7/10 1*95mm2、YJV62-8.7/10kV 1*(略),根据招标电规格型号可确定本电缆的外护套为普通PVC护套料。而技术条件书5.5中有考虑防水、防鼠要求和6.8外护套要求护套料材料根据使用要求,采用不同性能的材料,如耐寒、耐候(抗紫外光)、防鼠蚁等要求。问:请提供本次招标电缆的使用要求!
答:(略)
3、技术性能及要求5.5电缆最少应(略)。同时考虑防水、防鼠等要求。跟技术中电缆一览表中的型号YJV62不符。请明(略)。
、6.5金属屏蔽金属屏蔽由重叠绕包的非磁性材料组成,软铜带标称截面不应小于16mm2,铜带厚度为:单芯电缆不应小于0.12mm。短路电流不小于****A(1S)。
铜丝屏蔽根(略),选择不同的铜丝截面:16mm2、25mm2,采用疏绕铜丝,其相邻两根铜丝之间最大的间隙应不大于8mm,平均间隙不大于4mm。在进行报价时,按照不同的铜丝截面积分开报价。评标时以16 mm2的报价为准。截面为25 mm2的报参考价。描述前后不一致,请明确是用铜丝还是用铜带。
答:(略)
包件号:(略)
1、招标文件条目4.1额定容量中写明电抗器额定容量:38~25(略),但条目6.1 设备数量(略)(108+126)kvar及(72+90)kvar,请澄清该标包电抗器实际容量。
答:(略)
2.请澄清条目6.1 设备数量表中设备容量容量为(108+126)kvar是否应为(略)一箱体中。
答:(略)
包件号:(略)
1、交流屏要求: 遥控:能在后台及远方对交流电源设备的运行方式进行选择,并能对进线、母联、各馈出回路的开关进行远动遥控。 此条是否要求对交流屏所有进出线开关都加装电动操作机构,系统中配置远动监控模块,以实现对开关进行分合闸遥控?
答:是,其它(略)
2、请问:(略)
答:(略)
3、请问:(略)
答:(略)
4、请问:(略)
答:(略)
5、池单元A. 蓄电池采用性能良好国际知名的进口或独资品牌的阀控式胶体密封免维护铅酸蓄电池。请澄清:(略)
答:(略)
、、第一节 总结 4. 设备的备品备件及专用工具、仪表4.9投标人按照 文要求提供备品备件清单,要求报出备件及消耗材料的名称、型号、规格、数量、单价、合价、折扣率并计入总价。
铁建设[****]158号 文件?
《***专业》
包件号:(略)
1、 招标文件技术规格书第二章第一节第1.3.1条要求硬铜绞线的线型为TJ-150但是未给出硬铜绞线的具体规格尺寸及技术要求,请问是否按铁标TB/T****-****中JT150-1 37/2.25的(略)
答: 按铁标TB/T****-****中JT150-1 19/3.15
2、 请给出承力索送第三方检测机构检测的抽样比例?
答:抽检办法按铁运((略)执行,抽检比例按铁运(略)执行。
3、(略)包承力索中铜绞线数量单位为米,请问报价时,能否(略)?
答:(略)
包件号:(略)
1、请给出接触线送第三方检测机构检测的抽样比例?
答:抽检办法按铁运((略)执行,抽检比例按铁运(略)执行。
包件号:(略)
(略)-****不一致(如下):
(第一章第二节)中主要尺寸及规格见表3-1。
腕臂用重污型棒式绝缘子
b(mm)/ (mm)
额定电压(kV)
公称(略)(mm)
类型 单绝缘
工频干耐受电压(有效值)
工频湿耐受电压(有效值)
雷电全(略)
污秽耐受电压(有效值)
在灰密2 mg/cm2、盐密0.35mg/cm2下: (略)
在灰密2 mg/cm2、盐密0.35mg/cm2下: (略)
抗弯(略)(kN)
抗拉破坏负荷(kN)
额定(略)(kN)
(第二章第一节)中 2.1.2 尺寸及规格(见表3-2)
表3-2 主要尺寸及规格
棒式绝缘子
b(mm)/ (mm)
额定电压(kV)
公称泄漏距离(mm)
2.1.3 主要机电性能(见表3-3)
表3-3 主要机电性能
类型 单绝缘
工频(略)(有效值)
工频湿耐受电压(有效值)
雷电全波冲击耐受电压(峰值)
污秽耐受电压(有效值)
在灰密 2 mg/cm 、盐密 0.35mg/cm下: (略)
抗弯破坏负荷(kN)
抗拉破坏负荷(kN)
额定滑动负荷(kN)
(略)-****规定:
棒式绝缘子
b(mm)/ (mm)
额定电压(kV)
公称泄漏距离(mm)
类型 单绝缘
工频(略)(有效值)
工频湿耐受电压(有效值)
雷电全波冲(略)(峰值)
污秽耐受电压(有效值)
在灰密 2 mg/cm 、盐密 0.35mg/cm下: (略)
在灰密 2 mg/cm 、盐密 0.35mg/cm下: (略)
抗弯破坏负荷(kN)
抗拉破坏负荷(kN)
额定滑动负荷(kN)
请问按哪个(略)
答:(略)
3、招标文件技术规格书中第二章第二节需求一览表的第3项 户外悬式绝缘子 ,是否指 户外支柱绝缘子 ?请明示。
包件号:(略)
1、在(略)包件技术规格书第13页尺寸及规格表3-3中:b(mm)/ (mm)为18/21;而在第17页表3-3尺寸及规格中:b(mm)/ (mm)为16/21.请问以哪一种尺寸规格为准?
答: b(mm)/ (mm)为16/21复合绝缘子标准,b(mm)/ (mm)为18/21是瓷绝缘子标准。
2、在(略)包件商务部分招标物资一览表中没有加强型(爬电距离****mm)悬式复合绝缘子,而在技术规格书中给出了加强型(爬电距离****mm)悬式复合绝缘子的技术要求,请问是否有该种复合绝缘子,如果有,烦请给出数量。
答:包件中未提及加强型(爬电距离****mm)悬式复合绝缘子。
3、在(略)包件商务部分招标物资一览表中没有FZ-25/16-640双线型柱式复合绝缘子,而在技术规格书中给出了该绝缘子的技术要求,请问是否有该种复合绝缘子,如果有,烦请给出数量。
答:(略)
4、在(略)包件商务部分招标物资一览表中没有FS-25/16-680型棒形柱式横担复合绝缘子,而在技术规格书中给出了该绝缘子的技术要求,请问是否有该种复合绝缘子,如果有,烦请给出数量。
答:(略)
5、技术规格书中,没有明确棒形悬式复合绝缘子FXBW-220/100的技术参数,请明确技术参数或给出该绝缘子的技术规格。
答:爬电距离为****mm,安装高度为14m。
6、支柱复合绝缘子FZ-27.5/16-630(258套):技术规范有单线型和双线型,请问该型(略),具体数量怎么分配,请明确?
答:(略)
7、 隧内复合柱式绝缘子(****套),请明确(略),能否提供参考图?
答:(略)
8、如下表所示为招标文件物资一览表(JCW10,复合绝缘子)
复合棒式绝缘子(平)
FQBJ-25/16
支柱(略)
FZ-27.5/16-630
合成绝缘子
FQX-25/120HHG
棒形柱式绝缘子
FQBG-25/16
隧内复合柱式绝缘子
爬距(略),抗弯强度16KN,长度可参考FZ-27.5/16-630
棒形悬式复合绝缘子
FQXG-25/100HH
单单耳双重复合绝缘子
FQX-25/160 HHG
球窝单耳复合绝缘子
FQX-25/160 QHG
棒形悬式复合绝缘子
FXBW-(略)
上表中序号1所给规格型号为FQBJ-25/16,按照铁标TB/T****.2-****要求FQBJ-25/16型绝缘子表示爬距为(略),而技术规格书中所给复合棒式绝缘子技术参数为爬距****mm的技术要求,请问此次招标所需复合棒式绝缘子的爬距是(略)?还是****mm?
答:(略)
9、技术规格书19页 给出了FZ-27.5/16(双线型)、FS-25/16-680(横担型)的技术要求,而物资一览表中未给出相应型号的具体数量,请问此次招标是否需要FZ-27.5/16(双线型)、FS-25/16-680(横担型)绝缘子,如需要烦请分别给出具体数量。
答:暂(略)双线型和横担型绝缘子
10、 物资需求一览表中序号2型号为FZ-27.5/16-630和序号5型号为FZ-27.5/16-(略) 端连接法兰是采用I型还是采用II型,请核实。
答:序号2型号为FZ-27.5/16-630和序号5型号为FZ-27.5/16-630的下端连接法兰是采用II型(四个孔)。
包件号:(略)
1请明确定位器中直型、折型定位器分别的需求数量,以便于投标报价。
答: (略)
2、本次招标是否(略)特型定位器,若(略),请明确其数量及形式,以便于投标报价。
答: (略)
3、若本次投标(略)特型定位器,请明确其数量是否(略)在物资需求一览表中定位器的数量内?
答:特型定位器数量(略)在物资需求一览表中定位器的数量内
4、请明确物资需求一览表中 1:3滑轮补偿装置 是由一套1:3补偿滑轮组成还是两套(承力索+接触线)1:3补偿滑轮组成,以便于投标报价。
答:(略)
5、请明确物资需求一览表中 1:3滑轮补偿装置 的详细组成,以便于投标报价。
答:(略)
6、请明确物资需求一览表中 1:3棘轮补偿装置 共126套,请问该组成是承力索棘轮+接触线棘轮=126套,还是承力索棘轮+接触线棘轮=252套?
答:(略)
7、请问 1:3滑轮补偿装置 是否有用于隧道内下锚?如有,请劈分隧道内下锚补偿滑轮的数量,以便于报价?
答:(略)
8、如(略)隧道内下锚补偿滑轮,请明确其组成,以便于投标报价?
答:(略)
9、请问 1:3棘轮补偿装置 是否有用于隧道内下锚?如有,请劈分隧道内下锚补偿棘轮的数量,以便于报价?
答:(略)
10、如(略)隧道内棘轮下锚补偿装置,请明确其组成,以便于投标报价?
答:(略)
11、请明确现场压接的电连接线夹是否需要提供压机及压模?若需要提供,请明确压机及压模的数量,以便于投标报价?
答:(略)
12、请明确物资需求表中(略)?
答: 物资需求表中的平、斜腕臂、定位管的报价参考长度(略);腕臂支撑按850mm报价;定位管支撑按600mm报价;定位管吊线按****mm报价。
13、(略)技术规格书第30页,棘轮下锚补偿装置主要由棘轮、下锚安装底座、棘轮连接架、平衡轮、补偿绳、补偿绳连接线夹、坠铊限制架、坠砣杆、坠砣抱箍、拉线组成((略)坠砣)。请问:(1)物资需求表中的棘轮补偿装置126套,;(2)报价时是否(略)与基础连接的拉线底板?
答:(1)每套(略)1套接触线棘轮补偿装置或1套承力索棘轮补偿装置;(2)(略)拉线地板
14、(略)技术规格书第28页,I、II型滑轮组补偿装置应满足接触悬挂在支柱的同侧下锚的要求,应由不同直径的滑轮、滑轮组框架、补偿绳、补偿绳与滑轮框架连接的线夹、补偿绳与坠砣杆连接的线夹、承锚角钢、线锚角钢、坠砣限制架、双环杆、杵环杆、坠砣杆、坠砣抱箍、D型连接器等组成。滑轮组框架的两端与其它零件的连接处应为双耳结构,双耳间距为20mm,并配带M20的防腐螺栓销。III型滑轮组补偿装置应满足接触悬挂在隧道内下锚的要求,应由不同直径的滑轮、滑轮组框架、补偿绳(长度要满足现场要求)、补偿绳与滑轮框架连接的线夹、补偿绳与坠砣杆连接的线夹、隧道内滑轮补偿铁坠砣串、隧道内坠砣限制架、隧道内坠砣杆架、双环杆、下部定滑轮(含底座,底座可左右调整量为100mm)、上部转向定滑轮、上部转向定滑轮可调底座(底座可上下、左右调整量为100mm)、加长U型挂环、拉线及连接、D型连接器等组成。滑轮组框架的两端与其它零件的连接处应为双耳结构,双耳间距为20mm,并配带M20的防腐螺栓销。请问:(1)报价时补偿下锚装置(滑轮)是否(略)坠砣?(2)报价时是否(略)与基础连接的拉线底板?(3)每套是否(略)1套接触线棘轮补偿装置和1套承力索棘轮补偿装置?
答:(1)(略)坠砣;(2)含拉线底板;(3)(略)
15、(略)***悬挂装置物资需求表中的单腕臂底座、双腕臂底座和三腕臂底座报价时,每套腕臂底座是否(略)1套上腕臂底座和1套下腕臂底座?
答:每套腕臂底座(略)1套上腕臂底座和1套下腕臂底座
16、为方便报价,请提供附加导线下锚底板、350圆钢管柱附(略)
答:(略)
17、物***锚下锚底座、硬横梁下锚底座、格钩式钢柱下锚底座和横幅杆支柱下锚底座是否(略)在滑轮和棘轮下锚补偿中,(略)单独报价?
答:***锚下锚底座、硬横梁下锚底座、格钩式钢柱下锚底座和横幅杆支柱下锚底座是否(略)在滑轮和棘轮下锚补偿中,(略)单独报价
18、(略)技术规格书第27页,锚支定位卡子的锚支定位卡子本体表面进行阳极氧化或钝化处理,阳极氧化或钝化层厚度 10 m,按招标文件锚支定位卡子本体采用ZG270-500材料,表面热镀锌,无需阳极氧化,请明确。
(略),采用材料组别为A2、机械性能等级 70级的奥氏不锈钢制造。垫圈及弹簧垫圈均按GB/T(略)用牌号为12Cr18Ni9的不锈钢,螺母性能等级为A2-70级。
包件号:(略)
1、在商务文件附件一:招标物资一览表JCW-12包件清单中隧内方坠砣未说明(略) 防盗螺栓、坠砣卡子、隧道内坠砣限制架、防护罩 。而在技术规格书第二章第二节需要一览表及报价要求**坠砣(略) 防盗螺栓、坠砣卡子、隧道内坠砣限制架、防护罩 。请问:隧道内方坠砣是否含 防盗螺栓、坠砣卡子、隧道内坠砣限制架、防护罩 ?如果含请给出隧道内坠砣限制架、防护罩的数量及施工结构图纸
答:隧道内方坠砣含 防盗螺栓、坠砣卡子、隧道内坠砣限制架、防护罩
包件号:(略)
2、招标文件〈招标物资一览表〉中,该包件第5项为 承力索护线条 ,数量:****套。承力索是指:JTMH95还是JTMH120?如二者都有,各自数量是多少?另:护线条的长(略)
答:95型约****套,120型约(略)。
3、招标文件〈招标物资一览表〉中,该包件第11项为 PW线预绞式护线条 ,数量:(略)
答:(略)
4、各型号的附加导线用 短护线条 其长度是否为650mm?
答:(略)
5、招标文件〈招标物资一览表〉中,该包件第14项为 PW线用预绞式悬垂线夹 ,数量:121套。而技术规格(略)。报价中,以那个为准?
答:需要PW线用预绞式悬垂线夹,以物资一览表为准
《变电专业》
包件号:(略)
1、在技术招(略)每台60方C30混凝土)
2、报价含变压器运输、就位、安装费用
3、报价含滤油及绝缘油、瓦斯继电器等检测报告
4、报价含(略)(特殊试验及交接试验,如局放,耐压、绕组变形、介损、变比等)
5、以上费用在报价分项中体现第一条中报价含变压器基础费用(每台60方C30混凝土),每台60方C30混凝土是否为我公司提供,此费用是否(略)在变压器基础费用中?
答:报价(略)基础费用,每台牵引变压器所有试验费用为20万元,每台自耦变压器所有试验费用为10万元。
6.招标文件技术规格书中的专用工具:变压器检测分析装置,变压器安规综合检测装置,局放检测分析装置。各配置一套。此数量是本项目总共各配备1套,还是每个所(略)
答:(略)
7. 招标文件技术规格书中两年内备件的数量指本项目总共需要的数量,还是每个所需要的数量?
答:(略)
8、牵引变压器协议要求 声功率级(dB): 68 ,噪音要求值太低,建议改为 声压级(dB): 68 ,请明确
答:改为声压级(dB): 68,请遵照实施。
9、自耦变压器协议要求 设置温度显示仪,可显示绕组、铁芯温度,并能输出温度报警及跳闸继电器的接点信号,此信号同时可送向综自系统。 ,建议改为 设置(略),可显示油顶层温度,并能输出温度报警及跳闸继电器的接点信号,此信号同时(略)。 ,请明确
答:(略)。
10、 27.5kV三相自用电变压器(100kVA)的主要技术参数,绕组温升 100K 建议改为 65K(油变国标要求)。
答:(略)。
11、 局部放电水平 10pc; 建议 (此电压等级,油浸式国标无要求)
答:(略)
12、绝缘方式油浸(爬距****)建议改为 绝缘(略)(爬距****)
答:(略)
包件号:(略)
1.招标公告和技术规格书第三章,SF6(略),50KA,****A 三级与技术规格书第四章物资一览表,规格型号为(略),****A 三级不一致。请明确以哪个型号为准。
答:(略)
2.技术规格书第四章,需求及报价要求,备品备件清单下的注释1:报价含断路器基础费用(每台10方C30混凝土)。变电设备备品备件中不(略)混凝土,请问是否(略)对混凝土进行报价。
答:(略)
3.招标文件中第四章序号3备品备件、专用工具中要求提供高压断路器合闸电阻专用检测装置,本次投标的产品(252KVFS6断路器)(略)合闸电阻,是不是不用提供高压断路器合闸电阻专用检测装置?
答:(略)。
4 招标文件中第四章序号3备品备件、专用工具:上述装置各配备1套,(略)还是每个站配置一套?
答:(略)
5. 招标文件中(略):上述装置均(略),是只给高压开关智能综合检测装置配装置主机+专用管理分析软件+笔记本电脑还是高压断路器合闸电阻专用检测装置、SF6气体微水测试仪也需要配置?
答:高压断路器合闸电阻专用检(略)配置
6. 招标文件中第三章2.1 断路器主要技术参数和结构:操动方式:全弹簧机构、三相联动,请问是三相机械联动还是三相电气联动
答:(略)
包件号:(略)1.招标公告和技术规格书第三章,规格型(略),50KA,****A 三级与技术规格书第四章物资一览表,规格型号为220kv,****A 三级不一致。请明确以哪个型号为准。
答:(略)
2.技术规格书第四章,需求及报价要求,备品备件清单下的注释1:报价含断路器基础费用(每台40方C30混凝土)。变电设备备品备件中不(略)混凝土,请问是否(略)对混凝土进行报价。
答:(略)
3.请明确:带地刀的2(略)
答:(略)
4.请确认:220kV电动隔离开关(带接地刀)端口间的一(略)(有效值)是否为460+160kV?
答:(略)
5.招标文件中要求隔离开关结构型式:双柱,单断口水平打开,但我司能提供的是三柱水平转动式,中间旋转两端断口型式,请问是否可行?
答:(略)。
6.招标文件要求机械寿命****次,而我们型式试验做的是****次,请确认。
答:(略)。
7.招标文件中要求合闸不同期性的数值不得超过10mm,而我们的设计要求是不得超过20mm,请确认。
答:(略)。
8. 招标文件中要求覆冰厚度: 10 mm,但我司暂时没有这方面的检验报告
答:(略)。
包件号:(略)
1.隔离开关本体(略)(含底座槽钢)、底架和传动连杆为不锈钢材料,能否用热镀锌碳钢代替?
答:(略)
2.在需求一览表及报价要求的备品备件部分,要求报价含隔离开关基础费用(每台10方C30混凝土)和隔离开关运输、就位、安装费用,是否(略)
答:(略)基础费用,含隔离开关运输、就位、安装费用
3、对(略)包和(略)包隔离开关设备,供货范围是否(略)设备线夹和远程控制装置(RTU)?
答:两个包件内的设备(略),供货范围含设备线夹,(略)RTU。
4、对(略)包 第三章 主要技术条件 2.1.3.4中要求 导电杆镀锡 ,可否为不镀锡的铝合金导电杆; 底架和传动连杆为不锈钢材料 中底架和传动连杆是否可为热镀锌材料?
答:(略)。
5、对(略)包 第三章 主要技术条件 2.1.3.6中要求 隔离开关本体金属外露部分(含底座槽钢)、机构箱外壳应采用不锈钢材料 ,隔离开关本体金属外露部分(含底座槽钢)是否可为铝合金或热镀锌材料?
答:(略)。
6、请明确27.5kV单极(略)。
答:(略)
包件号:(略)
1、(略)包 220kV电流互感器技术规格书第三章主要技术条件中第2.2.1.4条 电流互感器二次接线端子计量和保护、测量部分分开设置接线盒,便于供电局加锁管理。 由于少油倒置式电流互感器结构紧凑,只设置一个二次接线盒,二次接线盒采用铝合金整体铸造而成,如果制造成两个二次接线盒,将会增加制造困难而且造成产品外观不美观。建议只设置一个二次接线盒,在接线盒内将计量与保护、测量隔开,单独使用。
答:(略)
2.商务招标文件的物资一览表中参数(250/1A,0.2S,400/1A,0.5/5P30/5P30/5P30/5P30),而技术规格书中参数(暂定200~400/1A(计费及测量)暂定300~600/1A(保护)(设计(略))二次侧有六个线圈,0.2s级(计费),0.2s级(计费),0.5级(测量),5P20(保护),5P20(保护),5P20(保护),暂定15VA(计量、测量)暂定20VA(保护)(设计联络时确定)。两者不一致,请澄清以哪个为准并明确其参数,
答:(略),参数设计联络时确定
包件号QB-09
1、技术规格书中,27.5kV避雷(略)。因此投标人承诺与隔离开关厂家共同负责确保避雷器与隔离开关可在同一支柱安装并能正常使用。这是否表明QB-9***用27.5kV的避雷器?如有请提供相关参数及配置要求。招标物资一览表中有2个27.5kV的避雷器(略),请问分别在哪个地方进行使用?
答:(略)
2、27.5***用的,如有请提供技术规格书和数量。
答:(略)
3、避雷器外套是瓷外套还是复合外套?
答:220kV是瓷外套,27.5k(略)
型号及规格
避雷器 220kV
合同签订后3个月内
避雷器42kV 5kA
合同签订后3个月内
避雷器42kV 10kA
合同(略)
4、 避雷(略) 5kA 4台避雷器使用场所是牵引变用避雷器?请明确;
5、 避雷器42kV 10kA 115台***用避雷器?请明确;
答:(略)
包件号:(略)
1.请问:(略)
答:(略)
2.请问:(略)
答:若不一致,(略)。
3. 请问:(略)
答:(略)
4、牵引变交直流屏设计是否明确采用多少块屏体数量?
答:开关数(略),屏体数量要能满足技术规格书要求。
5、分区所、AT所交直流屏设计是否明确采用多少块屏体数量?
答:开关数量在(略),屏体数量要能满足技术规格书要求。
6、事故照明自动投入是采用接触器切换直流电输出方式还是采用逆变器方案交流电输出方式?同时请明确事故照明的输出容量是多少?
答:事故照明采用直流输出;输出容量(略)。
7、技术要求《2.2.4.D点》要求采用《(略)数字仪表矛盾,请明确采用广角度指针式仪表还是数字表?
答:(略)
8、两年缺陷责任期备品备件是否在交货时需要提供还是两年内免费给予更换?
答:(略)
包件号QB-11
1、请提供各所(略)
答:(略)
2、技术规格书提到 在牵引变电所设置计量盘,计量表计型号在设计联络时确定。 请明确本次招标是否含有计量表计的报价?若含有请明确每所的供货数量以及表计技术参数?
答:(略)
3、请(略)(各类传感器的详细供货数量)?
答:(略)
4、物资需求一览表本包件要求提供4套分区所综合自动化系统,但技术规格书提到 **塘雅、(略)5座分区所 ,请明确本包件需要提供的4套分区所的名称?
答:(略)
5、请提供电源逆变器容量?
答:逆变器容量(略)
包件号:(略)
1、技术文件 第三(略),2.主要技术参数 中,
27.5:(略)
电压(略),请确认。
答:电压比为27.5/0.1/0.1,请遵照执行