电表后台电表倍率是什么意思思

预付费电能表_百度百科
预付费电能表
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
预付费电能表又叫做定量电能表、IC卡电能表,除了具有普通电能表的计量功能外,特别的是用户先买电,买电后才能用电,若用完电后用户不继续买电,则自动切断电源停止供电。
预付费电能表预存方法
预存方法有两种,一种为代码式,一种为写卡式。
预付费电能表原理
代码式原理为:管理系统将用户信息和购电信息结合起来生成一组加密代码,并交给用户自己输入到电表中,电表经过正确解密后得到预存电量或金额并保存。
预付费电能表写卡式
将预购电量或金额写入专用电子卡(存储器)中,交给用户持电子卡到对应电表上进行通讯,预购值自动送入电表中。
电子卡或称IC卡,也称购电卡,都是由专用的IC芯片经过特殊封装后而成,常见购电卡按通讯方式分为接触式和非接触式。
预付费电能表接触式
接触式的有:卡片卡、钥匙卡,非接触式的有:射频卡、遥控卡。
预付费电能表主要参数
预付费电能表主要指标
1、 准确度等级:1.0级,符合GB/T、IEC
2、 电流规格: 5(20)A,5(30)A,10(40)A,20(80)A
3、 额定电压:AC220V
4、 额定频率:50Hz
5、 起动电流:0.4%Ib
6、 功耗:≤1W
7、 环境工作条件:-20℃~+55℃,相对湿度不超过85%(温度+25℃)
预付费电能表三相主要技术指标
8、工作电压:在参比电压的±15%波动范围内,能正常工作。
9、 功耗:≤2.5W
10、 显示:4位LED数字+乘10指示灯显示表内剩余电量;计度显示累计用电量。
11、 控制继电器触点容量:交流10A/100V;3A/220V。
12、 工作环境温度为:-10℃~+50℃。
13、 工作环境相对湿度:≤85%(温度为+23℃)。
预付费电能表标准
GB/T 08 《交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表》
GB/T 1 《IC卡预付费售电系统第3部分:预付费电度表》
DL/T 645-1997 /DL/T 645-2007 《多功能电能表通信规约》
预付费电能表安装说明
导轨式:DDSY1352-XM预付费计量仪表采用[1]
,如下图:
DDSY135235mm标准导轨安装方式
DDSY1352-XM单相电子式预付费电能表采用35mm标准导轨安装方式。
注:①接线时务必拧紧,避免因接触不良而引起电能表工作不正常;②电能表ctrl端子用于连接预付费表专用断路器的ctrl信号输入端,以完成对负载回路的控制。
壁挂式:具体尺寸见下图
.江苏安科瑞电器制造有限公司.2011年[引用日期]